工业厂房屋顶光伏发电低压并网,并网方式是高压还是低压怎样确定

&&&&&& & 正文
新北区屋顶光伏发电并网
【字号:&&】【】
  中国江苏网讯 &&由江苏隆昌新能源公司投资的常州市新北区工业厂房屋顶光伏发电示范项目上周起成功并入国家电网。该项目总容量10兆瓦,共有2个并网点,分别通过6千伏、10千伏母线接入宝菱重工、宝钢轧辊公司的用户变,预计年发电量在1000万度以上,约等于4000户(相当于一个金色新城小区)普通家庭的年用电量。
  据悉,该项目是常州地区到目前为止容量最大且全部并网的分布式光伏发电项目,利用厂房屋顶95600多平方米。
  自日国家电网公司出台关于分布式光伏发电并网政策以来,常州供电公司受理的分布式光伏发电并网申请数量迅速增加。目前已先后为佳讯、天合光能、江苏正辉、隆昌新能源、旭坤新能源等若干投资主体完成了17个企业的分布式光伏发电并网,并网总容量达到24.26兆瓦。
  (鞠非&奚青兰&韩晖)
  本月23日,技术人员在对新北区工业厂房屋顶10MW光伏发电项目进行并网前调试检查。
  汤德宏&摄
作者:&&编辑:后晨&&
&&&&推荐新闻
&&&&专题萃揽
版权所有:中国共产党江苏省委员会办公厅
备案号: 苏ICP备号
(浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为)站内信息智能主动推送():
缓存更新时间: 15:03:01
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合作之前请仔细阅读。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!签到成功!您今天第{todayrank}个签到,签到排名竞争激烈,记得每天都来签到哦!签到日记2013-06已连续签到:{constant}天,累计签到:{days}天
请完成以下验证码
查看: 998|回复: 7
请教:低压并网还是中高压并网的考虑因素
阅读权限10
光伏新手,跟各位请教一个问题
在项目的前期,在对项目进行初步建议时,其中的380v低压并网还是10kv的中高压并网该如何进行选择。或者说,在进行选择建议时,应该考虑哪些相关因素。如果能够以一个假设案例进行说明该如何考虑最好。谢谢了先!
阅读权限110
根据项目实际情况,先确定上网方式,是全部自发自用呢,还是余电上网,还是全额上网,然后根据你的上网方式选择,一般分布式电站建议全部自发自用,收益可以最大化,若采用全部自发自用的模式,且装机容量允许的情况下,建议优先采用380V并网,手续简单,无变压器损耗,收益高。若装机容量大,就只能用10KV,个人建议,仅供参考~
阅读权限10
跟你学习了很多 我也查了下上网模式 对上网模式也了解了一番 您说:若采用全部自发自用的模式 且装机量允许的情况下&&这个装机量允许情况的装机量是指谁的装机量呢 是指分布式场地是否允许 还是只接入电网是否允许呢
对这个有点不太明白 希望您能给指点一下 谢谢
阅读权限110
跟你学习了很多 我也查了下上网模式 对上网模式也了解了一番 您说:若采用全部自发自用的模式 且装机量允许 ...
这个装机容量,指的是分布式光伏电站的建设容量,比如说我建设1兆瓦,我就可以选择0.4KV或者10KV并网,根据我的实际情况我会优先选择0.4KV,再比如说我建设5兆瓦,那选择0.4KV并网的可能性几乎为0,只能选择10KV并网,就是这个意思,明白了么?
阅读权限10
这个装机容量,指的是分布式光伏电站的建设容量,比如说我建设1兆瓦,我就可以选择0.4KV或者10KV并网,根 ...
明白了 非常感谢您的细致解答&&
我能请教另外一个问题么&&就是&&消纳比例是指什么?该如何计算而得?
可能我的问题都比较简单 希望您能给我这个新手科普一下
阅读权限20
个人看法:和电站的设计容量有关系,之前一个电科院的设计规范中提到过300KW及以下的分布式可以选择并入380v,以上的并如10KV。可能是考虑到电网的稳定性。但在实际操作中好像没有那么严格。
阅读权限20
第一准则可以参考,分布式典型设计,在装机容量不大于上级变压器的情况下,可以参考0.4kV装机容量不大于400kW,否则升压;但这不是绝对的,踏勘时候和当地电网公司顺便了解下,做好前期资料,他们一般会告诉你相应接入容量选择问题。一般情况下,对于分布式收益上,自发自用肯定是大于全额上网的
阅读权限10
发表于 3&天前
2& & & & 根据国家电网标准《分布式光伏发电接入系统典型设计》中的内容,
3& & & & 8KW及以下可以单相220V接入;&&
4& & & & <400KW,&&可以380V接入电网;
5& & & & >400KW&&10KV或35KV接入电网且最大接入6MW(单点接入);
【(2)中型光伏电站以T接方式接入公用电网,原则是光伏电站的容量应小于公用电网线路最大输送容量的30%; 】
【(3)小型光伏电站的容量等于或小于上一级变压器供电区域内最大负荷的25%,可直接接入380V配电电网。】《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》4.3