《建筑设计防火规范》GB修订主要内容
阅读&71976&发表& 18:04:08
2、多种使用功能组合建筑 ①不同功能属于同一使用性质 ②不同使用功能场所之间应进行防火分隔
③该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定4、建筑高度大于100m的公共建筑1)提高了楼板的耐火极限2)明确了防火间距3)充实了避难层(间)的要求4)增加了应急照明等的备用电源的持续供电时间4、建筑高度大于100m的公共建筑3)避难层(间)V第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)间的高差不宜大于50mV避难层可兼作设备层,但应集中布置,并采取严格的防护措施V避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口V进出避难层(间)门口,应设置明显的指示标志V应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗4)消防设施和应急照明V应设置消防软管卷盘V应急照明时间不应小于1.5h5、高层病房楼的避难间?应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间①避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m2确定②避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积③应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔④应设置消防专线电话和消防应急广播⑤避难间的入口处应设置明显的指示标志⑥应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗①基于二级耐火等级建筑的防火要求②间距不小于相应高度建筑的防火间距且不应小于9m③步行街的端部在各层均不宜封闭④每间商铺的建筑面积不宜大于300m2,步行街的长度不宜大于300m⑤按6.2.5条的要求设置回廊或挑檐⑥各层需设置回廊和连接天桥时,应保证开口不应小于步行街地面的37%⑦疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外;在首层直接通至步行街时,步行街内的步行距离不应大于60m,以上各层的疏散距离不应大于37.5m⑧步行街内无可燃物,相邻商铺的招牌或广告牌之间的距离不宜小于1.0m⑨顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m⑩应设置排烟设施、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和应急照明等7、修改了民用建筑中人员安全疏散的部分要求1)部分场所疏散人数计算和疏散宽度指标2)补充和完善了部分建筑或场所的疏散距离3)相邻防火分区之间的借用出口和宽度4)明确了高层建筑设置剪刀楼梯的要求1)部分场所疏散人数计算和疏散宽度指标①歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数②展览厅的疏散人数、防火分区③与其他建筑组建的影剧院的疏散人数④一般商店与建材、家具、灯饰商店的疏散人数⑤高层商店与单、多层商店的疏散人数⑥地下商店的疏散人数⑦民用建筑的百人疏散宽度指标2)疏散距离 § 补充了四级耐火等级建筑的疏散距离§ 完善了观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等场所的疏散距离3)相邻防火分区之间的借用出口和宽度§ 应采用防火墙与相邻防火分区分隔§ 借用宽度不应大于所在防火分区总净宽度的30%§ 每层总疏散宽度仍需满足规范要求§ 相邻防火分区共用疏散楼梯4)剪刀楼梯
高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:§ 楼梯间应为防烟楼梯间§ 梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h的防火隔墙§ 楼梯间的前室应分别设置§ 楼梯间内的加压送风系统不应合用8、部分建筑或场所的防火分区1)高层民用建筑的防火分区2)展览厅和商店营业厅的防火分区3)总建筑面积大于20000m2的地下商店的防火分隔4)物流建筑的防火分区1)高层民用建筑的防火分区2)展览厅和商店营业厅的防火分区3)总建筑面积大于20000m2的地下商店的防火分隔■下沉广场等开敞空间■防火隔间■避难走道■防烟楼梯间4)物流建筑的防火分区V 以分拣、加工等作业为主的作业型物流建筑V 以仓储为主的仓储型物流建筑V 难以区分主要功能的综合型物流建筑9、住宅建筑1)设置商业服务网点的住宅建筑2)与其他功能合建的住宅建筑3)住宅建筑中的剪刀楼梯设置4)住宅建筑的避难层和避难间设置5)住宅建筑中灭火设施的设置6)住宅建筑中火灾自动报警系统的设置1)设置商业服务网点的住宅建筑■居住部分与商业服务网点之间防火分隔■住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯独立设置■商业服务网点中每个分隔单元之间的防火分隔■每个分隔单元内的安全疏散距离独立的小型商业建筑的防火设计2)与其他功能合建的住宅建筑①住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.0h且无门窗洞口的防火隔墙和1.5h的楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.0h的不燃性楼板完全分隔②外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定③安全出口和疏散楼梯应分别独立设置④住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置及其其他防火设计3)住宅建筑中的剪刀楼梯设置?设置条件:任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m?设置要求:V应采用防烟楼梯间V梯段之间应设置耐火极限不低于1h的防火隔墙V前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6m2V前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;合用时,合用前室的使用面积不应小于12m2,短边不应小于2.4mV两个楼梯间的加压送风系统不宜合用;合用时,应符合现行国家有关标准的规定4)住宅建筑的避难层和避难间设置避难层?设置条件:建筑高度大于100m?设置要求:与公共建筑有关避难层的要求相同避难间?设置条件:建筑高度大于54m?设置要求:V每户设置1间V靠外墙,并具有可开启的外窗V内外墙的耐火极限不低于1hV门和外窗的耐火完整性不宜低于1.0h,门应具有防烟性能5)住宅建筑中防烟楼梯间前室的面积?当采用阳台或凹廊时,面积可适当减小6)住宅建筑中灭火设施的设置?建筑高度大于100m时,应设置自动喷水灭火系统?建筑高度大于100m时,应配置消防软管卷盘或轻便消防水龙?高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙?高层住宅建筑的公共部位应设置灭火器7)住宅建筑中火灾报警系统的设置?建筑高度大于100m时,应设置火灾自动报警系统?建筑高度大于54m、但不大于100m的时,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器?建筑高度大于27m、但不大于54m时,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统?高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播10、修改和完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等1)调整了防火墙,明确了防火隔墙2)完善了防火门的设置要求3)补充了防火卷帘的设置要求4)完善了中庭的防火分隔要求5)统一和调整了建筑竖向和水平蔓延的其他防火分隔要求1)调整了防火墙,明确了防火隔墙①删除了原规范规定的轻质防火墙②明确了防火隔墙,并调整和统一了不同部位的防火隔墙的耐火极限要求2)完善了防火门的设置要求?设置防火门的部位?不同部位对防火门的耐火性能要求?防火门的设置要求?防火门的耐火性能测试标准—防火门 GB ?防火门的安装与验收—防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB 3)补充了防火卷帘的设置要求V设置防火卷帘的部位V不同部位对防火卷帘的耐火性能要求V防火卷帘的设置要求V防火卷帘的耐火性能测试标准—门和卷帘耐火试验方法GB ,防火卷帘 GB V防火卷帘的安装与验收—防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB 4)完善了中庭的防火分隔要求①与周围连通空间应进行防火分隔②高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统③中庭应设置排烟设施④中庭内不应布置可燃物5)建筑的竖向防火分隔§ 建筑间的变形缝防火处理§ 管道等穿越楼板的防火§ 电梯层门§ 建筑外墙设置的广告牌等6)建筑的水平防火分隔§ 管道等穿越防火墙、防火隔墙的防火§ 建筑屋顶上的开口防火§ 连接两座建筑物的天桥或连廊11、较系统地规定了灭火救援设施的设置要求①住宅建筑、坡地建筑、沿河道临空建筑的消防车道②消防车登高救援场地的设置与要求③供消防救援人员进入的窗口设置与要求④消防电梯⑤水泵接合器、室外消火栓等室外消防设施的防护⑥室内外供人员操作或使用的消防设施的标志⑦屋顶直升机停机坪⑧明确了建筑外墙上设置广告牌等的要求12、适当调整了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的设置范围1)自动喷水灭火系统的设置范围2)明确了设置泡沫灭火系统的设置场所3)火灾自动报警系统的设置范围4)调整了厨房自动灭火设施的设置范围5)充实了消防水泵房和消防控制室1)自动喷水灭火系统的设置范围?丙类地下厂房,冷库,单、多层丙类仓库?大中型幼儿园,老年人建筑2)明确了设置泡沫灭火系统的设置场所3)火灾自动报警系统的设置范围?商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑、图书馆、一类高层公共建筑等4)厨房自动灭火设备?餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。?食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置。5)消防水泵房和消防控制室
?宜设置在首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口?消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层?消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施13、补充了建筑外保温系统的防火要求1)不同燃烧性能保温材料的燃烧表现2)不同厚度保护层保温系统的燃烧表现3)不同防火构造保温系统的燃烧表现4)有无空腔保温系统的燃烧表现5)保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体6)外墙外保温系统构造7)外墙内保温系统构造8)有关建筑外保温系统的防火要求14、较系统地规定了木结构建筑的防火要求1)建筑构建的耐火极限和燃烧性能2)建筑的允许层数和高度3)组合建筑4)防火间距5)建筑的防火分区及防火分区间的允许长度6)安全疏散7)灭火和报警等消防设施8)防火构造3)与2006版《建规》相比的主要变化?非承重外墙的耐火极限由原来的1.00h调整到0.75小时;楼板从1.00h调整到0.50h等?增加了木骨架组合墙体的有关要求?规定木结构建筑可适用民用建筑和丁、戊类厂房?增加了胶合木建筑和组合建筑的相关要求?明确了室内外消防给水和火灾自动报警系统设置的要求?增加了民用木结构建筑和组合建筑物的安全疏散要求?增加了木结构建筑内构造防火保护要求等16、城市交通隧道①隧道的用途及交通组成、通风情况决定了隧道可燃物数量与种类、火灾的可能规模及其增长过程和火灾延续时间,影响隧道发生火灾时可能逃生的人员数量及其疏散设施的布置。②隧道的环境条件和隧道长度等决定了消防救援和人员的逃生难易程度及隧道的防烟、排烟和通风方案。③隧道的通风与排烟等因素又对隧道中的人员逃生和灭火救援影响很大。④隧道设计应综合考虑各种因素和条件后,合理确定防火要求。1)明确了辅助用房的耐火等级2)调整了车行横通道的间距3)调整了人行横通道或疏散通道的尺寸4)明确了隧道内辅助用房的分隔要求及其相应的分区5)完善了隧道内的排烟要求6)调整了隧道内的应急照明时间7)调整了隧道内敷设电缆的要求1)明确了辅助用房的耐火等级 隧道内建筑的耐火等级应为一级,地面建筑的耐火等级不应低于二级2)调整了车行横通道的间距1)水底隧道的车行横通道的间隔和隧道通向车行疏散通道入口的间隔宜为1000m~1500m2)非水底隧道的车行横通道的间隔和隧道通向车行疏散通道入口的间隔不宜大于1000m3)调整了人行横通道或疏散通道的尺寸人行横通道或人行疏散通道的净宽度不应小于1.2m,净高度不应小于2.1m4)明确了隧道内辅助用房的分隔要求及其相应的分区隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔5)完善了隧道内的排烟要求V长度大于3000m的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式V长度不大于3000m的单洞单向交通隧道,宜采用纵向排烟方式V单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式V采用纵向排烟方式时,应能迅速组织气流、有效排烟,其排烟风速应根据隧道内的最不利火灾规模确定,且纵向气流的速度不应小于2m/s,并应大于临界风速6)调整了隧道内的应急照明时间一、二类隧道内疏散照明和疏散指示标志的连续供电时间不应小于1.5h;其他隧道,不应小于1.0 h7)调整了隧道内敷设电缆的要求隧道内严禁设置可燃气体管道;电缆线槽应与其他管道分开敷设。当设置10kV及以上的高压电缆时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火分隔体与其他区域分隔17、其他修改1)恢复了厂房中火灾危险性确定的条款2)补充了丁、戊类储存物品的火灾危险性确定要去3)在厂房和仓库的防火间距中补充了高层建筑的防火间距4)明确了民用建筑内设置柴油发电机房时室内储油量6)调整了公共建筑设置1个安全出口的规模7)明确了托儿所等用房和医疗、教学建筑中的房间设置1个疏散门的条件8)将设置在楼梯间内的燃气管道改为金属管9)补充了高层厂房和高层仓库内防烟楼梯间前面的面积10)统一了防火窗的设置要求11)调整了应急照明的持续供电时间和疏散照明的照度值12)补充了直埋地下的甲、乙类液体储罐与架空电力线的防火间距可以减半的规定【来源】筑龙施工编辑整理,欢迎转载,转载请注明来源【联系方式】投稿及内容合作咨询:QQ:TEL:010-【筑龙建筑圈APP】人脉创造价值!用筑龙建筑圈APP约你想见的人,面对面畅聊,约起!《钢筋工程的这些质量缺陷,必须要杜绝,必须!》↓↓↓这里哦~
声明:以上内容转载自微信公众号《筑龙施工》,并不代表本站观点及立场,且版权归属微信公众号《筑龙施工》。
微信公众号当前位置: >>
2014年全国消防法规标准培训班-新版《建筑设计防火规范》修订内容解读
建筑防火设计规范GB 修订主要内容 倪 照 鹏 一、修订背景一.现行部分规定难以适应工程建设需要如: ① 国家政策对建筑外保温的要求越来越高② 大量建设的大型物流建筑③ 大型商业综合体建筑 ④ 大型燃气储罐等工业设施 ⑤ 大型医院的建设等 ⑥ 木结构建筑的防火设计要
求1 一、修订背景2、物流建筑(作业型、存储型和综合型)大量建设2 一、修订背景3、大型商业综合 体大量出现4、大型燃气储罐 等工业设施3 一、修订背景地区 医院名称 医院等级 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 53 940 860 650 996 600 607 545 745 02 1000 病床数
液氧储罐 10m3+10 m3 5 m3+3.5 m3 5 m3+5 m3 10 15 m3+5 m3 10 m3+10 m3 5 m3+5 m3 5 m3+5 m3 5 m3+5 m3 5 m3+5 m3 10 m3+10 m3 5 m3+5 m3 5 m3+5 m3 5 m3+5 m3 10 m3+10 m3 5 m3+3.5 m3 5 m3+5 m3 10 m3 m3+5 m3、 大 型 医 院 的 建 设北京协和医院-东院 北京铁路医院 北京地区 北京大学第一医院 (一部&二部) 北京大学人民医院 瑞金医院 中山医院 华山医院 第一人民医院 第六人民医院(老院址) 上海地区 新华医院 上海市胸科医院 仁济医院 长征医院 长海医院 天津市第一医院 天津市人民医院 天津地区 天津中医学院第一附属医院 天津市第三中心医院与周边建筑 距离(m) 8 7.5 3 4 4 10 5 3 6 6 11(距围墙 3m) 6 0.5 8 8 8 5 0.554 一、修订背景地区 医院等 病床数 液氧储罐 级 福建省立医院 三甲 约+钢瓶汇流排 福州医科大学附属第一医院 三甲 950 30 m3+钢瓶汇流排 福州市第一医院 三甲 615 12 m3+钢瓶汇流排 医院名称 福州协和医院 福建省武警总队医院 厦门大学附属中山医院 厦门市第一医院 湖北省肿瘤医院 毫州市传染病医院 济南军区总医院 济宁市第一人民医院 济宁医学院附属医院 平顶山煤业集团总医院 柳州市人民医院 芜湖市第二人民医院 解放军252医院 锡林浩特市新区人民医院 内蒙古国际蒙医医院 保定第三人民医院 山西长治和平医院 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三乙 三甲 三甲 三乙 三甲 三甲 三甲 900 300 636 0 00 800 00 800 500 350 1000 与周边建筑距 离(m) 15 5 8 3(距医院外建 10 m3+钢瓶汇流排 筑围墙3m) 3 5 m +钢瓶汇流排 1 15(距医院围 10 m3+钢瓶汇流排 墙3m) 10 m3+钢瓶汇流排 8 3 3 5 m +5 m 15 3 3 10 m +10 m 15 5 m3+5 m3 7.5 5 m3+5 m3 7.5 10 m3+10 m3 7.5 3 3 5 m +5 m 7.5 3 3 5 m +3.5 m 15 10 m3+10 m3 7.5 10 m3+10 m3 7.5 5 m3+5 m3 7.5 3 3 5 m +5 m 7.5 3 3 5 m +3.5 m 7.5 5 m3+5 m3 7.5 5福建地区其它地区 一、修订背景6、木结构建筑的建设需要轻型木 结构建筑6 一、修订背景层板 胶粘剂 结构胶合木(结构集成材) 层板 胶粘剂胶合木结构建筑7 一、修订背景混凝土+轻型木框架组合木结构建筑屋顶木桁架改造8 一、修订背景二.火灾事故反映出一些亟需完善标准的问题① 建筑外墙保温和屋面保温系统的防火大连星海广场公寓( 2014 年 4月 21 日) 央视文化中心( 2009 年 2月 9 日) 上海教师公寓( 2010 年 11 月 15 日)9 一、修订背景二.火灾事故反映出一些亟需完善标准的问题② 大型工业建筑的耐火等级要求10 一、修订背景二.火灾事故反映出一些亟需完善标准的问题③ 室外消火栓和水泵接合器、消防救援面和救援 入口等灭火救援设施的设置④ 如何确保消防水泵房和消防控制室的安全使用⑤ 自动灭火系统和火灾自动报警系统的设置范围 ⑥ 建筑高度大于100m的高层建筑的设防要求 ⑦ 还如何提高建筑中人员的疏散速度等问题11 一、修订背景三.标准之间的协调及回应社会关注① 高层民用建筑与工业建筑等之间的防火间距 ② 有关防火分隔及防火门设置等级的要求 ③ 柴油机房等的布置及其燃油储罐的容量要求④ 楼梯间内的燃气管路敷设要求⑤ 有关液化石油气瓶组间的布置要求 ⑥ 剪刀楼梯,合用防烟楼梯间前室等设置 ⑦ 电梯层门、建筑连廊、多功能建筑、高层建筑 与裙房、公寓与住宅建筑等等⑧ 强制性条文的调整12 二、整合修订的总体情况1. 《建筑设计防火规范》整合修订本共有条文 422条 2. 新增条文69条、修改128条、删除115条 3. 新增第7章“灭火救援设施”和第11章“木结 构建筑”,整合了第8章“消防设施的设置” 4. 强制性标准条文165条,约占全部条文的39%13 二、整合修订的总体情况1. 将住宅建筑的高、多层分类统一按照建筑高度划分2. 调整了高层住宅建筑和建筑高度大于100m的高层民用建筑的防火技术要求 3. 补充了有顶商业步行街两侧的建筑利用该步行街进 行安全疏散时的防火要求 4. 调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人员密度5. 增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,较系统地 规定了灭火救援设施设置和木结构建筑的防火要求14 二、整合修订的总体情况6. 补充了建筑外保温系统的防火要求7. 将消防设施的设置独立成章并完善了有关内容8. 取消了消防设施的具体设计要求 9. 补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐 (区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求, 调整了液氧储罐等的防火间距10. 完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等11. 整合了原《建规》和《高规》,并调整了两项标准 间不协调的要求15 三、主要修订内容1、建筑分类名称 ①住宅建筑和其他民用建筑一 类高层民用建筑二 类单、多层 民用建筑 建筑高度不大 于27m的住宅 建筑(包括设 置商业服务网 点)② 厂房、仓库和其他构筑物住宅建 筑? 一、二类高层民用建筑和单、多层民用建筑建筑高度大于27m, 但不大于54m的住 建筑高度大于54m的住宅建筑 宅建筑(包括设置 (包括设置商业服务网点的住宅建筑) 商业服务网点)1.建筑高度大于50m的公共建筑 除一类高层公共建 1.建筑高度大 2.任一楼层建筑面积大于1000m2的商店、 筑外的其他高层公 于24m的单 展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其 层公共建筑。 ? 除规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建 共建筑 他多种功能组合的建筑 2.建筑高度不 公共建 筑的防火要求,按有关旅馆建筑的规定确定 3.医疗建筑、重要公共建筑 大于24m的 筑 4.省级及以上的广播电视和防灾指挥调 其他公共建 ? 除规范另有规定外,裙房按高层建筑的规定设计 度建筑、网局级和省级电力调度建筑 筑。 5.藏书超过l00万册的图书馆、书库 16 三、主要修订内容1、建筑分类裙房――在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。17 三、主要修订内容2、多种使用功能组合建筑① 不同功能属于同一使用性质 ② 不同使用功能场所之间应进行防火分隔③ 该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定18 三、主要修订内容3、建筑高度大于250m的建筑序号 1 2建筑名称长沙天空城市 江阴华西中国龙大厦 上海中心大厦高度(米) 体量(万平方米)838 650 632 105 41 43.4地上层数202 128 128竣工时间― ― 2014年34 5 6 7 8 9 10 11 12武汉绿地中心天津高银117大厦 深圳平安国际金融大厦 广州周大福中心 天津周大福滨海中心 广州珠江新城东塔 北京中国樽 大连绿地中心 台北101大厦606597 588 539.2 530 530 528 518 5097037 46.9 50.8 35 36.8 42.7 57.4 28.9119117 115 112 100 112 108 108 101―2014年 2014年 2014年 2014年 2016年 2016年 2015年 2004年19 三、主要修订内容4、建筑高度大于100m的公共建筑1)提高了楼板的耐火极限2)明确了防火间距 3)充实了避难层(间)的要求 4)增加了应急照明等的备用电源的持续供电时间20 三、主要修订内容4、建筑高度大于100m的公共建筑1)楼板的耐火极限 名称楼板 承重墙 梁 柱中国1.50 3.00 2.00 3.00美国2.00 3.00 2.00 3.00英国2.00 2.00 2.00 2.00法国2.00 2.00 2.00 2.0021 三、主要修订内容4、建筑高度大于100m的公共建筑2)防火间距L1=2.85mL2=8.8~21.85mL=14.6~27.55m L=4.2m,L1=16.2m22 三、主要修订内容4、建筑高度大于100m的公共建筑项 目 30m云梯 10.15 2.5 3.65 18 30 24 4.7 11 73 10 50 54m曲臂 12 2.5 4.1 41 54 19 5.7 12 73 10 50 702332m高喷 11.45 2.45 3.95 31 30 4.7 10长(m) 宽(m) 高(m) 质量(T) 最大伸展高度(m) 最大跨度(m) 支腿宽度(m) 最小转弯半径(m) 最大仰角(度) 最小仰角(度) 水炮射程(m) 三、主要修订内容4、建筑高度大于100m的公共建筑3)避难层(间)① 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应 大于50m,两个避难层(间)间的高差不宜大于50m② 避难层可兼作设备层,但应集中布置,并采取严格的防护措施③ 避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外 窗、疏散门之外的其他开口 ④ 进出避难层(间)门口,应设置明显的指示标志⑤ 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗24 三、主要修订内容4、建筑高度大于100m的公共建筑4)消防设施和应急照明① 应设置消防软管卷盘 ② 应急照明时间不应小于1.5h25 三、主要修订内容5、高层病房楼的避难间? 应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间① 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护 理单元不小于25.0m2确定② 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积 ③ 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 和甲级防火门与其他部位分隔 ④ 应设置消防专线电话和消防应急广播 ⑤ 避难间的入口处应设置明显的指示标志 ⑥ 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗 应采用乙级防火窗26 三、主要修订内容6、利用有顶商业步行街进行疏散时的要求27 三、主要修订内容6、利用有顶商业步行街进行疏散时的要求① 基于二级耐火等级建筑的防火要求 ② 间距不小于相应高度建筑的防火间距且不应小于9m ③ 步行街的端部在各层均不宜封闭 ④ 每间商铺的建筑面积不宜大于300m2,步行街的长度 不宜大于300m⑤ 按6.2.5条的要求设置回廊或挑檐⑥ 各层需设置回廊和连接天桥时,应保证开口不应小于 步行街地面的37%28 三、主要修订内容6、利用有顶商业步行街进行疏散时的要求⑦ 疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外;在首层直接通 至步行街时,步行街内的步行距离不应大于60m,以 上各层的疏散距离不应大于37.5m ⑧ 步行街内无可燃物,相邻商铺的招牌或广告牌之间的 距离不宜小于1.0m⑨ 顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m⑩ 应设置排烟设施、自动喷水灭火系统、火灾自动报警 系统和应急照明等29 三、主要修订内容7、修改了民用建筑中人员安全疏散的部分要求1)部分场所疏散人数计算和疏散宽度指标2)补充和完善了部分建筑或场所的疏散距离3)相邻防火分区之间的借用出口和宽度4)明确了高层建筑设置剪刀楼梯的要求30 三、主要修订内容7、修改了民用建筑中人员安全疏散的部分要求1)部分场所疏散人数计算和疏散宽度指标① 歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数 ② 展览厅的疏散人数、防火分区 ③ 与其他建筑组建的影剧院的疏散人数 ④ 一般商店与建材、家具、灯饰商店的疏散人数 ⑤ 高层商店与单、多层商店的疏散人数 ⑥ 地下商店的疏散人数⑦ 民用建筑的百人疏散宽度指标31 三、主要修订内容32 三、主要修订内容33 三、主要修订内容34 三、主要修订内容7、修改了民用建筑中人员安全疏散的部分要求2)疏散距离① 补充了四级耐火等级建筑的疏散距离② 完善了观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等场所的疏散距离35 三、主要修订内容Customer pathEscape routeEscape routeShops with emergency exits in the rear36 三、主要修订内容7、修改了民用建筑中人员安全疏散的部分要求3)相邻防火分区之间的借用出口和宽度① 应采用防火墙与相邻防火分区分隔 ② 借用宽度不应大于所在防火分区总净宽度的30% ③ 每层总疏散宽度仍需满足规范要求 ④ 相邻防火分区共用疏散楼梯37 三、主要修订内容7、修改了民用建筑中人员安全疏散的部分要求4)剪刀楼梯 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任 一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于10m时,可采 用剪刀楼梯间,但应符合下列规定: ① 楼梯间应为防烟楼梯间 ② 梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h的防火隔墙 ③ 楼梯间的前室应分别设置④ 楼梯间内的加压送风系统不应合用38 三、主要修订内容8、部分建筑或场所的防火分区1)高层民用建筑的防火分区2)展览厅和商店营业厅的防火分区3)总建筑面积大于20000m2的地下商店的防火分隔4)物流建筑的防火分区39 三、主要修订内容允许建筑高度 防火分区的最大允 耐火 2 2 / 高度 面积 m 面积 m 区数量 数量 名称 8、部分建筑或场所的防火分区 或层数 许建筑面积( m2) 等级项目名称 联想园D座 15
1 9 8 6 11 16 6 17 33 28 约50 第五广场 17
按本规范第 高层民用 1)高层民用建筑的防火分区 一、二级 5.1.1 条确定 433 春晓花园 21-24 1803 建筑 光华世贸中心 全总办公楼 金帝国际花园 单、多层 B座 金帝国际花园A座 江胜大厦 24 27 层数 标准层 核心筒 层防火分 电梯 楼梯 非核心筒 数量 备 使用率 注 2 82%0 1110一、二级 25 .1.1条确定 307 380 按本规范第23204542(实际1) 142 81% 对于体育馆、 剧场的观众厅, 4 76% 防火分区的最 2 80% 大允许建筑面 2 78% 积可适当增加。 2 80%民用建筑 (以下超高层) 三级35 四级 39/1805层1830 2层 00-2700 ― 12001 600 1 1 1 500 1 未定 2 2―― 78%82%新世界商务中心 53/219 地下或半 国贸三期 74/330 一级 地下建筑 CBD Z8地块方案 72/309 (室) CBD Z15地块方案 108/518设备用房的防 2 78% 火分区最大允 2 76% 许建筑面积不 4 68% 2 应 大 于 1000m 。7 70% 40 三、主要修订内容8、部分建筑或场所的防火分区2)展览厅和商店营业厅的防火分区3)总建筑面积大于20000m2的地下商店的防火分隔① 下沉广场等开敞空间② 防火隔间 ③ 避难走道 ④ 防烟楼梯间41 三、主要修订内容8、部分建筑或场所的防火分区4)物流建筑的防火分区 ① 以分拣、加工等作业为主的作业型物流建筑② 以仓储为主的仓储型物流建筑③ 难以区分主要功能的综合型物流建筑42 三、主要修订内容9、住宅建筑1)设置商业服务网点的住宅建筑 2)与其他功能合建的住宅建筑 3)住宅建筑中的剪刀楼梯设置 4)住宅建筑的避难层和避难间设置 5)住宅建筑中灭火设施的设置 6)住宅建筑中火灾自动报警系统的设置 7)住宅的户门和防烟楼梯间的防烟设施43 三、主要修订内容1)设置商业服务网点的住宅建筑① 居住部分与商业服务网点之间防火分隔② 住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯独立设置③ 商业服务网点中每个分隔单元之间的防火分隔 ④ 每个分隔单元内的安全疏散距离独立的小型商业建筑的防火设计44 三、主要修订内容2)与其他功能合建的住宅建筑① 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.0h且无门窗洞口的防火隔墙和1.5h的楼板完全分隔;当为高层建 筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于 2.0h的不燃性楼板完全分隔 ② 外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的 规定 ③ 安全出口和疏散楼梯应分别独立设置 ④ 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置及其其他防火设计45 三、主要修订内容3)住宅建筑中的剪刀楼梯设置? 设置条件:任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大 于10m ? 设置要求:① 应采用防烟楼梯间② 梯段之间应设置耐火极限不低于1h的防火隔墙 ③ 前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6m2④ 前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;合用时,合用前室的使用面积不应小于12m2,短边不应小于2.4m ⑤ 两个楼梯间的加压送风系统不宜合用;合用时,应符合现行国家有关标准的规定46 三、主要修订内容3)住宅建筑中的剪刀楼梯设置47 三、主要修订内容4)住宅建筑的避难层和避难间设置避难层? 设置条件:建筑高度大于100m ? 设置要求:与公共建筑有关避难层的要求相同避难间? 设置条件:建筑高度大于54m ? 设置要求:① ② ③ ④每户设置1间 靠外墙,并具有可开启的外窗 内外墙的耐火极限不低于1h 门和外窗的耐火完整性不宜低于1.0h,门应具有防烟性能48 三、主要修订内容5)住宅建筑中防烟楼梯间前室的面积? 当采用阳台或凹廊时,面积可适当减小6)住宅建筑中灭火设施的设置? 建筑高度大于100m时,应设置自动喷水灭火系统? 建筑高度大于100m时,应配置消防软管卷盘或轻便消 防水龙 ? 高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙 ? 高层住宅建筑的公共部位应设置灭火器49 三、主要修订内容7)住宅建筑中火灾报警系统的设置? 建筑高度大于100m时,应设置火灾自动报警系统? 建筑高度大于54m、但不大于100m的时,其公共部位应 设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器 ? 建筑高度大于27m、但不大于54m时,其公共部位宜设 置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统? 高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声 警报装置或应急广播50 三、主要修订内容10、修改和完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等1)调整了防火墙,明确了防火隔墙 2)完善了防火门的设置要求 3)补充了防火卷帘的设置要求 4)完善了中庭的防火分隔要求 5)统一和调整了建筑竖向和水平蔓延的其他防火分 隔要求51 三、主要修订内容10、修改和完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等1)调整了防火墙,明确了防火隔墙 ① 删除了原规范规定的轻质防火墙 ② 明确了防火隔墙,并调整和统一了不同部位的防 火隔墙的耐火极限要求52 三、主要修订内容10、修改和完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等2)完善了防火门的设置要求① 设置防火门的部位 ② 不同部位对防火门的耐火性能要求 ③ 防火门的设置要求 ④ 防火门的耐火性能测试标准―防火门 GB
⑤ 防火门的安装与验收―防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB 53 三、主要修订内容10、修改和完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等3)补充了防火卷帘的设置要求① 设置防火卷帘的部位 ② 不同部位对防火卷帘的耐火性能要求 ③ 防火卷帘的设置要求④ 防火卷帘的耐火性能测试标准―门和卷帘耐火试验方法GB ,防火卷帘 GB
⑤ 防火卷帘的安装与验收―防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB 54 三、主要修订内容3)补充了防火卷帘的设置要求AB和CD段上设置的卷帘的总长度分别不应大于各自长度的三分之一或20m A防火墙 防火分隔边界D防火分区A B防火分区B C防火分区C55 三、主要修订内容3)补充了防火卷帘的设置要求AB、CD、DE、DF各段防火卷帘的总长度分别不超 过AB、CD、DE、DF各段长度的1/3且20m A防火墙C 防火分区C D防火分隔边界防火分区AF 防火分区DB防火分区BE56 三、主要修订内容10、修改和完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等4)中庭的防火分隔 ① 与周围连通空间应进行防火分隔 ② 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火 灾自动报警系统③ 中庭应设置排烟设施④ 中庭内不应布置可燃物57 三、主要修订内容10、修改和完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等外窗楼板5)建筑的竖向防火分隔① 窗间墙(水平和竖向)、窗槛墙楼板 外窗b楼板 外窗 a 楼板楼板 外窗楼板 外窗窗间墙 h2楼板 外窗Hh窗槛墙 h1楼板楼板0.6m高窗间墙1.0m高窗间墙1.6m高窗间墙58 三、主要修订内容10、修改和完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求等5)建筑的竖向防火分隔③ 建筑间的变形缝防火处理④ 管道等穿越楼板的防火 ⑤ 电梯层门 ⑥ 建筑外墙设置的广告牌等59 三、主要修订内容10、修改和完善了防止建筑火灾竖向 或水平蔓延的相关要求等 6)建筑的水平防火分隔① 管道等穿越防火墙、防火隔墙的防火 ② 建筑屋顶上的开口防火③ 连接两座建筑物的天桥或连廊60 三、主要修订内容11、较系统地规定了灭火救援设施的设置要求① 住宅建筑、坡地建筑、沿河道临空建筑的消防车道② 消防车登高救援场地的设置与要求③ 供消防救援人员进入的窗口设置与要求④ 消防电梯 ⑤ 水泵接合器、室外消火栓等室外消防设施的防护 ⑥ 室内外供人员操作或使用的消防设施的标志 ⑦ 屋顶直升机停机坪⑧ 明确了建筑外墙上设置广告牌等的要求61 三、主要修订内容12、适当调整了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的设置范围1)自动喷水灭火系统的设置范围2)明确了设置泡沫灭火系统的设置场所3)火灾自动报警系统的设置范围4)调整了厨房自动灭火设施的设置范围5)充实了消防水泵房和消防控制室62 三、主要修订内容12、适当调整了火灾自动报警系统和 自动喷水灭火系统的设置范围1)自动喷水灭火系统的设置范围 ? 丙类地下厂房,冷库,单、多层丙类仓库 ? 大中型幼儿园,老年人建筑 2)明确了设置泡沫灭火系统的设置场所 3)火灾自动报警系统的设置范围 ? 商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑、图书馆、一类高层公共建筑等63 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27火灾单位 宁波饭店 富丽华饭店 家乡乐酒店 鸿福楼酒店 鱼都酒楼 半岛大酒楼 通益大酒店 光明大酒店 光明大酒店 杭州友好饭店 新亚美食城 邮苑宾馆 余兴面馆 三黄鸡饭店 阳光大厦 人民路快餐店 南阳饭店 定谢酒家 太子楼大酒家 万家红酒店 齐发美食店 张生记过桥米线店 华福酒家 健风大厦 银都大酒店 玉湖商厦 黄金海岸12、适当调整了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的设置范围4)厨房自动灭火设备? 餐厅建筑面积大于1000m 的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应 在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动 切断装置。? 食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置。单位所在地 宁波马圆路65号 海宁 杭州北山路96号 海盐武原镇 杭州体育场路 嘉兴禾兴路428号 湖州织里 桐乡市梧桐镇 东阳市 杭州平海路 台州路桥 金华市人民东路 杭州景坛路 杭州武林路 金华市阳光路 上虞市人民路 湖州 台州黄岩区 杭州 杭州湖墅南路228号 杭州文一路 杭州耶稣堂弄 杭州湖墅南路44号 杭州秋涛北路 义乌稠城宾王路 台州温岭市 湖州市公园路三、主要修订内容发生火灾时间
1.4.20火灾原因 油锅炸麻团,油温过高起火 烟道起火 油温过高起火,引燃其它 液化气瓶泄漏,遇明火轰燃成灾 油温过高,油火飞溅引发火灾 炉火引燃排烟罩 煎鱼时,油温过高起火引燃其它 油温过高起火,引燃烟道 操作不当,油灶、油锅起火,引燃排烟罩等 油温过高起火,引燃烟道 油温过高起火,引燃排烟罩、楼板等 烟道油垢燃烧 灶台火星引燃烟道 用火不慎引燃排烟罩等 油温过高起火,引燃排烟罩 油温过高起火 油灶泄漏,发生火灾 炉火引燃烟道再引燃临房 厨师违章,引燃排烟罩 厨师擅离,油温过高 油温过高溢出引发火灾 炉灶泄漏引发火灾 炸麻团,厨师擅离,油温过高,引发火灾 厨师违章,引发火灾 炸面点,油锅起火,引燃烟道 炉灶泄漏引发火灾 油温过高,溅出遇明火,引发火灾64 三、主要修订内容12、适当调整了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的设置范围5)消防水泵房和消防控制室 ① 宜设置在首层或地下一层,疏散门应直通室外或安 全出口 ② 消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地 面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层 ③ 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施65 三、主要修订内容13、补充了建筑外保温系统的防火要求1)不同燃烧性能保温材料的燃烧表现 2)不同厚度保护层保温系统的燃烧表现 3)不同防火构造保温系统的燃烧表现4)有无空腔保温系统的燃烧表现5)保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体 6)外墙外保温系统构造 7)外墙内保温系统构造 8)有关建筑外保温系统的防火要求66 三、主要修订内容时间 2005.12 上海滨江大道 3.9 青岛香港中路 北京13、补充了建筑外保温系统的防火要求 汤臣一品建筑工地湛山宾馆附近建筑工地 当代万国城 及时扑灭,未造成大影响。地点事发地点火势、影响、损失等 绿化带旁钢化玻璃变形棚碎裂、PVC排水管烧毁。整 个陆家嘴被烟雾弥漫。 从顶楼26楼蔓延至1楼。燃烧近1h7.57.4 2007.4哈尔滨道里区 浦东新区乌鲁木齐 北京海淀小营 济南市爱建路9号工地楼体 在建游泳馆供水高层综合楼工地 上地MOMA工地 鲁能领秀城7号公馆工地 兴唐金茂大厦19层楼外部防护网烧毁,苯板、木料烧毁损失。 造成浓烟弥漫、并伴有明火。大楼北侧半边楼体烧光,1人窒息。 一面墙全部烧光,从一楼蔓延至6楼。 浓烟笼罩施工现场,烧毁墙外保温材料。 超过9人死亡,30多人受伤2006.10 山东济宁7.65.1 2007.7北京西直门 乌鲁木齐苏州路江苏无锡 南京 北京长河湾在建楼房 金华城华仁大厦 在建主体建筑 北京大学乒乓球馆百米高浓烟一些居民烧伤、过火面积1200 m2,损失91万元,周 边百米商铺银行暂时停业。 烧毁外墙面材料 过火面积6000多m2,直接损失70万元。 烧掉体育馆外表面保温材料。2007.57.2 2006.3沈阳沈阳 西安 乌鲁木齐红盛小区22号楼居民楼 网吧 城市大酒店将楼外墙保温系统点燃1-4楼保温层破坏,屋内物品损坏。 网吧被全部焚毁 近400人疏散,大火从2楼燃烧到顶楼24楼67 三、主要修订内容1)不同燃烧性能保温材料的燃烧表现保温材料 导热系数 [W/(m? K)] 密度 (kg/m3) 18~20 最高使用温 度(℃) 75 燃烧性能等级 B2级~B1级EPS 板 0.04 B2级挤塑聚苯乙烯 B2级聚氨酯XPS板胶粉聚苯颗粒浆料0.030.0635~4545~15075-B2级~B1级B1级~A级聚氨酯酚醛树脂泡沫0.17~0.0230.025~0.0435~4040~60 80~250 150~600 40~300 400~700110160 700 500 800 600B2级~B1级B1级 A级 A级 A级 A级68岩棉 0.035~0.04 B1级挤塑聚苯乙烯 B1级挤塑聚苯乙烯 泡沫玻璃 0.05~0.11 膨胀珍珠岩 加气混凝土 0.02~0.04 0.08~0.2 三、主要修订内容1)不同燃烧性能保温材料的燃烧表现 B1级保温材料 (挤塑聚苯板)火焰未越过边界 试验结束墙体照片 试验结束观测照片B2级保温材料 (挤塑聚苯板)试验墙体全面燃烧 试验结束墙体照片 试验结束观测照片 69 三、主要修订内容2)不同厚度保护层 保温系统的燃烧表现 3mm厚防护层 (挤塑聚苯板)试验墙体全面燃烧 试验结束墙体照片 试验结束观测照片23mm厚防护层(挤塑聚苯板)火焰未越过边界 试验结束墙体照片 试验结束观测照片 70 三、主要修订内容3)不同防火构造保温系统的燃烧表现 无防火隔离带(模塑聚苯板).火焰未过边界 试验后防护层毁损程度 试验后保温层毁损程度有防火隔离带 (模塑聚苯板).火焰未过边界试验后系统毁损程度 试验后的防火隔离带 71 三、主要修订内容4)有无空腔保温系统的燃烧表现无幕墙试验过程中 试验结束墙体照片 试验结束观测照片有幕墙(铝单板)试验结束观测照片 72试验过程中试验结束墙体照片 三、主要修订内容5)保温材料与两侧墙体构 成无空腔复合保温结构体 6)外墙外保温系统构造7)外墙内保温系统构造73 三、主要修订内容8)有关建筑外保温系统的防火要求74 建筑类型建筑高度 H (m ) H>100三、主要修订内容A B1 B2 A ?― 首层15 其他层5 ?―保温材料最低 燃烧性能等级防护层厚 度(mm)防火隔离带 外饰面层材料的最低燃 宽度(mm) 烧性能等级 ― 每层300 门窗0.5h ― A H>50,A H≤50,B1 H>50,A H≤50,B1住宅建筑100≥H>27 H≤27人员密集 场所 公共 建筑 其他 建筑任何高度H>5050≥H>24 H≤24 H>24AB1 B2 A B1?―首层15 其他层5 ?――每层300 门窗0.5h ― 每层300 与外墙间的 隔离带500AB1 H>50,A H≤50,B1幕墙建筑H≤24首层15其他层5 10B2屋 面 任何高度 B1屋面板耐火极限≥1h屋面板耐火极限<1h注:采用B1级保温材料且建筑高度低于27m的住宅建筑和采用B1级保温材料且建筑高度低于24m的公 共建筑,其外墙上的门、窗无耐火要求。75 三、主要修订内容14、较系统地规定了木结构建筑的防火要求1)建筑构建的耐火极限和燃烧性能2)建筑的允许层数和高度 3)组合建筑 4)防火间距 5)建筑的防火分区及防火分区间的允许长度6)安全疏散7)灭火和报警等消防设施 8)防火构造76 三、主要修订内容1)木材的点燃时间(min.)试验使用的加热装置由石英制成,直径76mm,高254mm 火源位于试样上方12.7mm处木材试样(32 mm×32 mm×102mm) 美国长叶松 红橡木 美洲落叶松 西部落叶松 壮丽冷杉 东部铁杉木 红杉 西加云杉 椴木 40min内无点燃 ℃ 157 157 167 157 187 180 157 157 167 180℃ 14.3 20.0 29.9 30.8 ― 200℃ 11.8 13.3 14.5 25.0 ― 13.3 18.5 19.6 14.5 点燃前的曝火温度(min) 225℃ 8.7 8.1 9.0 17.0 15.8 7.2 10.4 8.3 9.6 250℃ 6.0 4.7 6.0 9.5 9.3 4.0 6.0 5.3 6.0 300℃ 2.3 1.6 2.3 3.5 2.3 2.2 1.9 2.1 1.6 350℃ 1.4 1.2 0.8 1.5 1.2 1.2 0.8 1.0 1.2 400℃ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3―28.5 40.0 ―77 三、主要修订内容2)木结构建筑构件的耐火试验78 三、主要修订内容3)木结构建筑应用 北京某胶合木屋架游泳馆 德国7层木结构住宅建筑外观与内部天津泰达某宾馆客房楼79 三、主要修订内容3)与2006版《建规》相比的主要变化① 非承重外墙的耐火极限由原来的1.00h调整到0.75小时;楼板从1.00h调整到0.50h等 ② 增加了木骨架组合墙体的有关要求 ③ 规定木结构建筑可适用民用建筑和丁、戊类厂房 ④ 增加了胶合木建筑和组合建筑的相关要求⑤ 明确了室内外消防给水和火灾自动报警系统设置的要求⑥ 增加了民用木结构建筑和组合建筑物的安全疏散要求 ⑦ 增加了木结构建筑内构造防火保护要求等80 三、主要修订内容15、补充了大型可燃气体储罐(区)、液氨储 罐、液化天然气储罐的防火要求,调整 了液氧储罐等的防火间距名 称 湿式可燃气体储罐(总容积V,m3) 50000≤ 0≤V 10000≤V V<1000 V< ≤V< <10000 < 300000甲类仓库 甲、乙、丙类液体储罐 可燃材料堆场 室外变、配电站 明火或散发火花的地点 高层民用建筑 裙房,单、多层民用建筑 一、二级 其他建筑 三 级 四 级202530354025 18 12 15 2030 20 15 20 2535 25 20 25 3040 30 25 30 3545 35 30 35 4081 液化天然气储罐(区)(总容积V,m3) 名 称三、主要修订内容V≤10 V≤10 30 22 10< V≤30 V≤30 35 25 30<V≤50 V≤50 45 27 50< 200< V≤200 V≤200 50 30 V≤500 V≤500 70 35500< V≤1000 V≤集中放散装置 1000<V≤2000 V≤ 的天然气放散 总管单罐容积 V ( m 3 ) 居住区、村镇和重要公共建筑 (最外侧建筑物的外墙) 工业企业(最外侧建筑物的外墙) 明火或散发火花地点,室外变、 配电站 其他民用建筑,甲、乙类液体储 罐,甲、乙类仓库,甲、乙类厂 房,秸杆、芦苇、打包废纸等材 料堆场 丙类液体储罐,可燃气体储罐, 丙、丁类厂房,丙、丁类仓库 公路 (路边) 高速,Ⅰ、Ⅱ级, 城市快速 其 他45 20303545505560703027324045505565252527 20 1532354045 25 205520 15 10 2.0倍 杆高 1.5倍杆高架空电力线(中心线) 架空通信线 (中心线) 铁路 (中心线) Ⅰ、Ⅱ级 其 他 国家线 40 50 1.5倍杆高1.5倍杆高 30 1.5倍杆高 60 701.5倍杆高,但35kV及以上架 空电力线不应小于40m 408040企业专用线25303530 82 三、主要修订内容16、城市交通隧道① 隧道的用途及交通组成、通风情况决定了隧道可燃物数量与种类、火灾的可能规模及其增长过程和火灾延续时间,影响 隧道发生火灾时可能逃生的人员数量及其疏散设施的布置。 ② 隧道的环境条件和隧道长度等决定了消防救援和人员的逃生 难易程度及隧道的防烟、排烟和通风方案。③ 隧道的通风与排烟等因素又对隧道中的人员逃生和灭火救援影响很大。 ④ 隧道设计应综合考虑各种因素和条件后,合理确定防火要求。83 三、主要修订内容16、城市交通隧道1)明确了辅助用房的耐火等级2)调整了车行横通道的间距 3)调整了人行横通道或疏散通道的尺寸 4)明确了隧道内辅助用房的分隔要求及 其相应的分区5)完善了隧道内的排烟要求6)调整了隧道内的应急照明时间 7)调整了隧道内敷设电缆的要求84 三、主要修订内容16、城市交通隧道1)明确了辅助用房的耐火等级 隧道内建筑的耐火等级应为一级,地面建筑的耐火等级 不应低于二级 2)调整了车行横通道的间距 1)水底隧道的车行横通道的间隔和隧道通向车行疏散通 道入口的间隔宜为1000m~1500m 2)非水底隧道的车行横通道的间隔和隧道通向车行疏散通道入口的间隔不宜大于1000m85 三、主要修订内容16、城市交通隧道3)调整了人行横通道或疏散通道的尺寸人行横通道或人行疏散通道的净宽度不应小于1.2m,净高度不应小于2.1m4)明确了隧道内辅助用房的分隔要求及其相应的分区 隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房 及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火 隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔86 三、主要修订内容16、城市交通隧道5)完善了隧道内的排烟要求 ① 长度大于3000m的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重 点排烟方式② 长度不大于3000m的单洞单向交通隧道,宜采用纵向排烟方式 ③ 单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式 ④ 采用纵向排烟方式时,应能迅速组织气流、有效排烟, 其排烟风速应根据隧道内的最不利火灾规模确定,且纵向气流的速度不应小于2m/s,并应大于临界风速87 三、主要修订内容16、城市交通隧道6)调整了隧道内的应急照明时间一、二类隧道内疏散照明和疏散指示标志的连续供电时间不应小于1.5h;其他隧道,不应小于1.0 h7)调整了隧道内敷设电缆的要求 隧道内严禁设置可燃气体管道;电缆线槽应与其他 管道分开敷设。当设置10kV及以上的高压电缆时,应采 用耐火极限不低于2.00h的防火分隔体与其他区域分隔88 三、主要修订内容17、其他修改1)恢复了厂房中火灾危险性确定的条款2)补充了丁、戊类储存物品的火灾危险性确定要去3)在厂房和仓库的防火间距中补充了高层建筑的防火间距4)明确了民用建筑内设置柴油发电机房时室内储油量6)调整了公共建筑设置1个安全出口的规模7)明确了托儿所等用房和医疗、教学建筑中的房间设置1个疏散门的条件89 三、主要修订内容17、其他修改8)将设置在楼梯间内的燃气管道改为金属管9)补充了高层厂房和高层仓库内防烟楼梯间前面的面积10)统一了防火窗的设置要求11)调整了应急照明的持续供电时间和疏散照明的照度值12)补充了直埋地下的甲、乙类液体储罐与架空电力线的防火间距可以减半的规定90 谢 谢!91}