防雷接地电阻标准电阻越大越好,还是越小越好

防雷接地电阻测试方法
查看: 1428|
摘要: 检测避雷针、高层建筑物等设施的接地电阻,接雷后能否顺畅导入大地。防雷接地的测试方法:1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根 ...
检测避雷针、高层建筑物等设施的接地电阻,接雷后能否顺畅导入大地。防雷接地的测试方法:1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
防雷电阻越大越好,还是越小越好?我是做监控工程的,甲方要求我们出具防雷证明,对此我不甚了解,做安防的,室外摄像机的防雷接地电阻要多少才能达到标准.一样,机房的接地电阻要多少欧姆才能达到标准.
静子°2193
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
当然是越小越好,根据防雷要求接地电阻:1、外部防雷(避雷针、避雷带)的接地电阻要求10Ω以下.2、内部防雷(用电设备防雷)的接地电阻要求4Ω以下.3、一些特殊用电设备自己规定其接地电阻一般要求1Ω左右.您的情况摄象机要是做直击雷防护,可直接在其旁边1米外加装一根避雷针(其接地电阻在10Ω以下),信号传输线上加装信号避雷器(其接地电阻要在4Ω以下).机房内各设备如果没有特殊要求,其接地电阻在4Ω以下就可以了.
为您推荐:
其他类似问题
越小越好,电阻大的话它的发热公率大(雷电的电压是很大的)避雷时可能会瞬间断裂,
呵呵 我是做防雷的 首先 防雷接地电阻肯定是越小越好,雷电流泄流越快,越安全 由规范可知:室外摄像机的防雷接地电阻一般小于等于4欧姆 机房的接地电阻通常要小于等于1欧姆,最重要的还是等电位连接,其实我觉得小于4欧姆就行了!...
越小越好的,电阻越大越不利于电流的传送,甚至达不到防雷的作用
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
避雷电阻值是多少
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
一般建筑防雷的每根引下线的冲击接地电阻不大于 10Ω;当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻不应大于 0.03Ω.
为您推荐:
其他类似问题
你说的是接地电阻吧,一般在几欧,越小越好,用接地电阻测试仪测量。测绝缘电阻才用摇表,楼上误导人。
避雷器地极电阻,用500V摇表测阻值应不大于4欧。
扫描下载二维码电气工程分区
查看: 2243|回复: 1
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
如果我做一个两层的办公室接地电阻是多少?
如果我做一个3层的住宅接地电阻是多少?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1985帖子
五星工程师, 积分 1985, 距离下一级还需 515 积分
满足要求就可以,不同的接地想要不一样,一般三类防雷建筑物接地电阻不大于30欧姆即可。电气设备的接地电阻要求小于4欧姆,弱电设备很多要求濒于欧姆。如果这些设备共用一个接地系统,那么就按最小值执行就是了。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 防雷接地电阻测试仪 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。