& & 请教前辈们,防火分区和防烟分区到底可不可用一样呢?高规上是防烟分区不大于500平方米,但是《汽车库、修车库、停车场规范》里又规定防火分区不大于2000平方米就可以了,那是不是说我的防火分区面积不大于2000,就可以直接把防火分区作为防烟分区呢?真的很困惑啊,帮帮忙吧!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
再好好看看书吧&&起码把概念理清楚 先把红宝书的建筑防烟章节看完了再去看规范里的通风排烟这块
&总之就是我防排烟毕业设计做不来。。。求提点&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
没看懂lz在说什么啊
&那地下车库的防烟分区可是在2000平米以内吧,我直接把一个防火分区作为一个防烟分区了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分391帖子
五星助理工程师, 积分 391, 距离下一级还需 109 积分
防烟分区是在防火分区里面划分的,就想在国家里面划分省份一样。这样应该通俗易懂吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
我学的暖通,没接触过防排烟这块,是因为毕业设计做的这个,但是完全不懂,还有红宝书室神马东东?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
tjl310914 发表于
再好好看看书吧&&起码把概念理清楚 先把红宝书的建筑防烟章节看完了再去看规范里的通风排烟这块
总之就是我防排烟毕业设计做不来。。。求提点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
ixxiix 发表于
没看懂lz在说什么啊
那地下车库的防烟分区可是在2000平米以内吧,我直接把一个防火分区作为一个防烟分区了
&地下车库的防烟分区面积上限是2000,防火分区是4000;防烟分区是我们暖通专业根据建筑划分的防火分区进行划分的,去找实用供热空调设计手册的电子版好好看就懂了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
ananya 发表于
那地下车库的防烟分区可是在2000平米以内吧,我直接把一个防火分区作为一个防烟分区了
地下车库的防烟分区面积上限是2000,防火分区是4000;防烟分区是我们暖通专业根据建筑划分的防火分区进行划分的,去找实用供热空调设计手册的电子版好好看就懂了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11412帖子
防火分区大,防烟分区小。就跟省、市的关系一样。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分589帖子
一星工程师, 积分 589, 距离下一级还需 61 积分
可以在防火分区里划分防烟分区,一般防火分区是建筑分的,我们只划分防烟分区
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)您目前所在的位置: &
& 什么是防火分区?什么是防烟分区?两者有什么区别和联系?
什么是防火分区?什么是防烟分区?两者有什么区别和联系?
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
防火分区和防烟分区的区别
上一个问题:
下一个问题:
共 4 条答复
防火分区是指采用具有较高耐火极限的墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。防火分区的面积大小应根据建筑物的使用性质、调度、火灾危险性、消防扑救能力等因素确定。
回答者: -
- 提交时间:
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
为有利于建筑物内人员安全疏散与有组织排烟,而采取的技术措施。藉防烟分区,使 烟气集于设定空间,通过排烟设施将烟气排至室外。防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。
回答者:游客 - 提交时间:
防火分区是指在建筑内部采用防火墙和楼板及其它防火分隔措设施分隔而成能在一定时间内阻止火势向同一建筑其它这城漫延的防火单元。& & 防烟分区是在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余部分蔓延的局部空间。& &&区别:防火分区是为阻止火灾向其它防火分区蔓延而设;防烟分区是为防止火灾烟气向同一防火分区的其它部分蔓延而设。& &&它们的联系:防烟分区在防火分区之内。
回答者:游客 - 提交时间:
防火分区是指在建筑内部采用防火墙和楼板及其它防火分隔措设施分隔而成能在一定时间内阻止火势向同一建筑其它这城漫延的防火单元。& & 防烟分区是在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余部分蔓延的局部空间。& & 区别:防火分区是为阻止火灾向其它防火分区蔓延而设;防烟分区是为防止火灾烟气向同一防火分区的其它部分蔓延而设。& & 它们的联系:防烟分区在防火分区内。
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:什么是防火分区?什么是防烟分区?两者有什么区别和联系?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
等你来回答
[ 10:26:00][ 10:22:00][ 10:45:00][ 10:20:00][ 10:01:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-暖通空调分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1676帖子
五星工程师, 积分 1676, 距离下一级还需 824 积分
防火分区用防火墙或特种防火卷帘划分的区域,防止火灾时火舌的蔓延.防烟分区是采用挡烟垂壁,隔墙或从顶棚下突出不小于500的梁划分,防止烟气的扩散.防烟分区不能跨越防火分区,也就是只能在防火分区内进一步划分防烟分区.具体大小的要求还是按相应的防火规范!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1676帖子
五星工程师, 积分 1676, 距离下一级还需 824 积分
1000平米!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1676帖子
五星工程师, 积分 1676, 距离下一级还需 824 积分
&&汽车库,修车库停车库设计防火规范&&8.2.2条每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000平米.实际设计中按车库6次换气,层高假设按3米考虑,2000平米的排风(烟)量是36000m3/h,为控制风管产生的噪声,我们院规定干管风速控制在8米以内,这样风管要做到,而且风机噪声在2万风量左右的噪声已经达到70~80分贝,进口的会好些.1000平米的面积刚好一台两万左右风量的风机.风管做到&&汽车库设计规范&&地下车库都要求设机械通风(条文说明里是&应&).实际车库的防烟分区是根据梁来划分的,1000平米作为防烟分区对设置一套通风兼排烟系统是比较简单实用的方法,肯定也满足规范要求的2000平米.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1676帖子
五星工程师, 积分 1676, 距离下一级还需 824 积分
以下是引用plxn_-02-21 23:53:23发表的内容:
高层民用建筑防火设计规范中规定的防烟分区不超过500m2
高层建筑内的汽车库按《汽车库、修车库、停车库设计规范》设计
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1676帖子
五星工程师, 积分 1676, 距离下一级还需 824 积分
以下是引用linxiren_-02-23 14:42:01发表的内容:
那!!地下车库的排烟可以一台风机排除好几个防火分区的烟气呢???
一般不跨越防火分区!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1676帖子
五星工程师, 积分 1676, 距离下一级还需 824 积分
主要是通风,排烟和通风换气次数一样,主要是风机选型.
按&&车库设计规范&&如果自然通风达不到稀释有害气体浓度的目的,必须设机械通风.半地下室是室内低于室外地面的高度为室内净高的1/3~1/2,如果按3米高的车库,突出地面部分至少在1.5米以上,如果多面敞开,自然通风还说得过去,如果通风组织得不好,就要采用机械通风的方式.
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)查看: 11350|回复: 12
求助:公共建筑内走道如何划分防烟分区及计算排烟量
4th.jpg (142.48 KB, 下载次数: 4)
12:05 上传
& & 上图为某高层建筑第四层平面图,功能为推拿。内走道总长度超过60m,左右两侧各有一个排烟竖井,梁高&500mm,房间间隔为砖墙,各房间面积均不超过100平方米。内走道及中间无外窗房间设机械排烟,有外窗房间自然排烟。房间与走道相通的门不是防火门。在划分防烟分区时,内走道分为左右两个防烟分区,在平面中部以梁划分;单个无外窗房间划分为独立的防烟分区。在计算排烟量时,按照内走道面积乘以120CMH计算,只在内走道上设置排烟口,无外窗房间不设。这样设计是否可行?
& & 《高规》中提到“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和”,在上例中,在计算排烟量时也要把无外窗房间的面积加到内走道的面积中去一起计算吗?那这样是否等于扩大了防烟分区,增大了排烟风机的风量呢?
(30.44 KB, 下载次数: 3)
09:48 上传
(13.28 KB, 下载次数: 3)
09:52 上传
(27.03 KB, 下载次数: 2)
09:56 上传
(12.09 KB, 下载次数: 7)
09:56 上传
划分防烟分区要灵活多变,引用你自己的话“单个无外窗房间划分为独立的防烟分区”& &“按照内走道面积乘以120CMH计算,只在内走道上设置排烟口,无外窗房间不设”。两者自相矛盾,既然无外窗房间为独立防烟分区,为何不设置排烟口,你认为合理吗?
走廊面积加上最大房间的面积,以此作为烟量计算!确保排烟口距离满足要求。
本帖最后由 jacksuna 于
14:12 编辑
pdog 发表于
划分防烟分区要灵活多变,引用你自己的话“单个无外窗房间划分为独立的防烟分区”& &“按照内走道面积乘以1 ...
无外窗房间的面积不超100平方米,不需要设置排烟设施,所以没有设置排烟口。但《高规》提到的走道排烟面积包括走道和无窗房间的面积,是否等于说无外窗房间都要设置排烟设施呢?如果不是的话,应该如何理解才正确呢?
求助:公共建筑内走道如何划分防烟分区及计算排烟量
chinalnkydlzc 发表于
走廊面积加上最大房间的面积,以此作为烟量计算!确保排烟口距离满足要求。
最大房间是指最大的无外窗房间吗?排烟风机风量仍按内走道面积乘以120CMH计算吗?
最大无窗加上走道,以此算烟量
直接“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和” 计算
现在计算走道排烟量有两种意见了,不知道哪一种才更接近规范的要求啊。
关键是排烟量足够大就可以,所以大多数人理解都是走廊面积加无窗房间面积,实际上火灾时还是走廊排烟
直接“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和” 计算
什么叫联通走道的无窗房间?