首先根据电机的功率算出电机的额定电流,在根据额定电流选出电线规格,具体选型如下:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折.裸线加一半.铜线升级算.这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…….例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安,若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折.例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安.对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算.例如截面为 35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
为您推荐:
其他类似问题
电机电流除以6(载流量,最大值)就是铜线的面积,然后变换成直径即可,星形一路,其余你自己变换。
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
例如90个千瓦的电机该怎么计算用多大的电缆
数字爱茜茜3945
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
90千瓦的电机的额定电流大约:I=90/(1.732*0.38*0.8)=114A导线选用面积不小于标准的:S=114/3=38平方毫米的铜电缆根据导线规格建议选用3*50的铜电缆