回收西门子plc模块300的温控模块有哪些是模拟输入数字输出的

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
谁直到这是个什么东西?
丙烷制冷系统,为某石化企业150万吨连续重整项目提供所需冷量。系统包括一台铸
查看: 428|回复: 5
西门子S7300问题。
阅读权限20
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
IM365模块后面数字输入输出正常模拟量输入输出没有反应-
阅读权限10
积分帖子主题
在线看了吗?如果在线看PIW和PQW的值都没变化,那就应该是通道问题!
阅读权限20
积分帖子主题
在线看了吗?如果在线看PIW和PQW的值都没变化,那就应该是通道问题!
目 前还没看,因为,PLC有监视密码。看不了。主要之前有个温度不准了,修好后用了有一天多,就出现这种情况了呢。现在是现场表有电,也有温度显示,上位机是一个保持的值。静止不动的状态。
阅读权限65
积分帖子主题
是不是电源问题,模拟器量卡件是需要供电的
阅读权限20
积分帖子主题
是不是电源问题,模拟器量卡件是需要供电的
这个电是外接24V的,现场表有电的。主站也有的。并且扩展上面的DI点都有电。
阅读权限10
积分帖子主题
是一个模拟量,还是所有的模拟量?如果是一个模拟量出现故障,可以用万用表量一下信号,如果信号和电源均没问题,即可排除仪表有问题,一定是PLC或WINCC的问题。还可以用信号发生器给系统加信号,看上位机是否有正确响应。
安全漫画(6.3)打非治违看图猜仪表,哈哈神奇的力量中奖纪录【每日一题】【海川影视猜猜看】(170603)
【每日一题 第154题】 加热炉主燃料气调节阀一般采用(
风开 回*复*后*可*见*参*考*答*案
联系电话:
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
西门子300PLC所有模拟量模块接线问题汇总精编.doc 8页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
西门子300PLC所有模拟量模块接线问题汇总精编
你可能关注的文档:
··········
··········
抓住一点,模拟量接线问题迎刃而解(一)——确定基准电位点很重要??今天,一个新来的热线同事找我讨论模拟量模块的问题,他在热线上遇到了一些麻烦,用户打电话反映在现场的S7300模拟量模块读数不变化,怎么折腾都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常有用户反应。翻了翻手边的资料,似乎没有系统讲解这个问题的,于是把自己的经验归纳总结一下。既然是经验,放在下载中心似乎不太合适,就放在自己的故事里吧。故事写完,想必也会有个比较正式的版本放在下载中心。 ???????在我看来,想解决这样的问题,最根本的是要抓住一点。有的用户可能迫不及待地想知道哪一点了,但是这一点涉及的知识面还是有些宽。平时也忙,我会断断续续的写,大家耐心看完这个系列,就可以抓住这一点了。 ???????关于读不出值的问题,如果总是32767没有变化,其实值已经有了,只不过是超量程了。如果值为0,那就要注意模拟量是否有问题了,使用万用表测量现场信号并没有超限。为什么会出现这两种现象呢?这是因为选择的参考电位不同,例如,现场过来的信号为5V,那首先要问一下,基准点是几伏?10~15是5V,-10~-5同样也是5V,如果测量端基准点是0V,那么测量就会有问题,所以一定要保证两端等电位。模拟量模块的基准电位点就是MANA?,所有的接线都与之有关。在接下来的故事中,咱们就仔细讲讲接线的问题。抓住一点,模拟量接线问题迎刃而解(二):隔离与非隔离问题系列??这里的隔离是指模拟量模块的基准电位点MANA?与地(也是PLC的数据地)隔离。隔离模块MANA?与地M可以不连接,以MANA?作为测量端的参考电位;非隔离模块MANA?与地M必须连接,这样地M变为MANA作为测量端的参考电位。隔离模块的好处就是可以避免共模干扰。如何知道模块是否是隔离模块,例如SM331模块,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。 同样传感器也有隔离与非隔离的问题。通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端公用一个端子,例如传感器有三个端子L,M和S+,通过L,M端子向传感器供电,S+,M为信号的输出,公用M端。判断传感器是否隔离最好还是参考手册。隔离传感器信号负端与地M可以不连接,以信号负端作为信号源端的参考电位。非隔离传感器信号负端必须在源端(设备端)接地,以源端的地作为信号的参考电位。 下面就是如何保证测量端与信号源端等电位接线的问题。在下面建议的连接图中所用的缩写词和助记符含义如下: M+:?测量导线(正) M-:?测量导线(负) MANA:?模拟量模块基准电位点 这里需要注意MANA?,不同的接线方式都是以MANA?为参考基准电位。 M:???接地端子? L+:?24VDC电源端子 UCM:?MANA与模拟量输入通道之间或模拟量输入通道之间的电位差 UCM共模电压,有两种: 1)不同输入信号负端的电位差,例如一个输入信号为3V,另一个输入信号也为3V,但是它们的基准点电位可能不同,可能是1~4V或3~6V,那么它们之间的共模电压为2V。 2)输入信号负端与MANA的电位差。 模块的UCM?是造成模拟量值超上限的主要原因。不同模块UCM?的最大值不同。 UISO:?MANA和CPU的M端子之间的电位差抓住一点,模拟量接线问题迎刃而解(三):使用隔离的模拟量模块连接隔离的传感器??上回讲到连接图中所用的缩写词和助记符含义,这回咱们就直接上图了,看图说话。 隔离传感器与隔离模拟量信号连接图如图1所示: ?????????????????????????????.图1连接隔离的传感器至隔离的模拟量输入模块???????这种方式最简单,都与地隔离,都不需要接地,但是输入信号(传感器)负端与MANA?电压超过UCM最大限制,例如SM331(6ES-0AB0)为2.5VDC,就需要短接信号负端与MANA?,否则会出现超上限问题。现场可以查看一下,几乎所有超上限问题都是没有连接信号负端与MANA?。如果UISO??超过限制,例如75VDC,就需要连接信号负端、MANA端以及接地端M,这时模块以大地M端为参考电位,实际变为非隔离使用了,这种情况很少见。 ???????有的模块通道组间都是隔离的,没有MANA?,例如模块6ES-0AB0,接线如图2所示: ???????这时每一个通道组(每组2通道)的M-就是MANA,输入通道组间UCM最大为以达到75VDC。 ???????都隔离的情况下连接信号负端与MANA端就可以了(2线制和电阻测量除外)。手册每个模块接线图中MANA都是建议接
正在加载中,请稍后...推荐这篇日记的豆列
······每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
s7-300模拟量输出模块输出+-20...
热点活动:
s7-300模拟量输出模块输出+-20mA时对应的程序内数字量是多少 - 已解决问题
请教s7-300模拟量输出模块输出+-20mA时对应的程序内数字量是多少?比如说当输出点输出是-20mA时程序内PQW对应的数字量是多少,+20mA时程序内PQW对应的数字量是多少?
产品版区:
悬赏分:20 | 解决时间: 15:16:03 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:80345
1、+-20mA时对应的程序内数字量是多少?-20mA至+20mA取值:-27648至0至+27648。2、比如说当输出点输出是-20mA时程序内PQW对应的数字量是多少?-20mA至+0mA取值:-27648至0.。3、+20mA时程序内PQW对应的数字量是多少?+0mA至+20mA取值:0至27648.4、参见:见《S7-300&PLC模拟量输入输出量程转换教程》下载:见《&FC105&,&FC106使用与实例》下载:
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
王女士,阿基,黄旭胜
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:非常感谢,解决了
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
模块输出+-20mA时对应的程序内数字量是+-27648
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 08:35:33
-20mA时程序内PQW对应的数字量是-27648&;&+20mA时程序内PQW对应的数字量是27648
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 09:14:18
±20mA时对应±276480到﹢20mA时对应0到﹢27648
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 15:40:04
0到﹢20mA时对应0到﹢27648&&&&&&&-20mA时程序内PQW对应的数字量是-27648
图片说明:&&
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 17:27:54
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!}

我要回帖

更多关于 西门子plc模块代理商 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信