蒸压加气混凝土砌块块填充墙底部灰砂砖找平层高度为多少

GB规范中加气砌块填充墙底部不要求砌筑200小砖了吗
全部答案(共1个回答)
混凝土加气块需要检测干密度、吸水率、抗压强度、抗折,用做外墙保温隔热材料时,需再检测导热系数
3.1 蒸压加气混凝土砌块的使用范围
3.1.1 蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外...
区别就是填充墙是按功能分类出来的,砌块墙是按材料分类出来的。
砌砖体:用砖和砂浆砌筑成的整体材料,是目前使用最广的一种建筑材料。根据砌体中是否配置钢筋,分为...
混凝土空心砌块,中间是空心的,所以叫空心砌块。
加气混凝土砌体,中间有些是空心的,有些是实心的,但是充满了泡沫,所以重量非常轻,就这样,这就是2者的区别。如果您...
答: 别人都认为我们很轻松。
答: 复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组...
答: 二建继续教育考试是不是网上考试
答: 先看看这个,直接114接潍坊建设局,找他们问培训的方式,据我所知,政府下设的培训机构通过率还行!如受益,请采纳!
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区基本介绍/加气混凝土砌块
蒸压加气混凝土砌块|产品展加气混凝土砌块的生产原理是利用硅质材料,钙质材料,另外掺入适量调节材料和少量的发气材料这些原材料经过处理,配料搅拌,浇注到模具进行发气初凝;然后对其切割并放入蒸压釜养护直到出釜堆垛装车。 加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。早在三十年代初期,我国就开始生产这种产品,并广泛使用于上海国际饭店、上海大厦、福州大楼、中国人民银行大楼等高低层建筑中。是一种优良的新型建筑材料。并且具有环保等优点。
产品成分/加气混凝土砌块
加气混凝土砌块的三种配比加气块的原材料里含的某些主要化学成份对于能否成功生产出质量等各方面合格的产品是非常关键的。在挑选原材料时一定要注意这些细节,下面我们介绍一下各大原材料里的某些化 学成分的含量指数。A 粉煤灰:其中所含二氧化硅和三养化硅的量不能超过70%,烧失量要小于8%。B 生石灰:其中所含有效氧化钙不能超过75%,消解时间需要8-15分钟,消解温度要大于65度,过烧石灰含量小于8%,粉灰含量小于10%,氧化镁含量小于5%。 C 石膏: 采用二水生石膏或磷石膏,其中三氧化硫含量大于35%。D 铝浆:其中活性铝含量要大于90%,固体分含量大于65%。 E 水泥: 32.5R散装水泥。F 砂:砂中不能有杂草和石子。其中二氧化硅含量要大于85%,粘土含量应小于3%
产品优点/加气混凝土砌块
重量轻加气混凝土砌块加气混凝土砌块一般重量为500-700千克/立方米,只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4-1/3,普通混凝土的1/5,是混凝土中较轻的一种,适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料,可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。由于建筑自重减轻,地震破坏力小,所以大大提高建筑物的抗震能力。保温隔热加气混凝土的导热系数一般为0.11-0.18千卡/米0小时0度,仅为粒土砖和灰砂砖的1/4-1/5,(粒土砖的导热系数为0.4-0.58千卡/米o小时o度;灰砂砖的导热系数为0.528千卡/米o小时o度),为普通混凝土的1/6左右。实践证明:20厘米厚的加气混凝土墙体的保温效果就相当于49厘米厚的粘土砖墙体的保温效果,隔热性能也大大优于24厘米砖墙体。这样就大大减薄了墙体的厚度,相应的便扩大了建筑物的有效使用面积,节约了建筑材料厚度,提高了施工效率,降低了工程造价,减轻了建筑物自重。强度高经实验,加气混凝土砌块抗压强度大于25千克/平方厘米,相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。抗震性在震级为7.8级的唐山丰南等地的地震中,据震后考察,加气混凝土建筑只新出现了几条裂缝,而砖混结构建筑几乎全部倒塌,使这两栋相距不远,结构相同而材料不同的建筑形成了鲜明的对照。分析认为,这就是因为加气混凝土容重轻,整体性能好,地震时惯性力小,所以具有一定的抗震能力。这对于我们这个多地震国家来讲将是有很大益处的。加工性加气混凝土具有很好的加工性能。能锯、能刨、能钉、能铣、能钻。并且能在制造过程中加钢筋。给施工带来了很大的方便与灵活性。耐高温加气混凝土在温度为600℃以下时,其抗压强度稍有增长,当温度在600℃左右时,其抗压强度接近常温时的抗压强度,所以作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到国家一级防火标准。隔音性从加气混凝土气孔结构可知,由于加气混凝土的内部结构像面包一样,均匀地分布着大量的封闭气孔,因此具有一般建筑材料所不具有的吸音性能。机械化就现在的情况来看,预制加气混凝土拼装大板可节省成品堆放场地;节约砌筑人工;减少了湿作业;加快了现场施工进度,提高了施工效率。适应性可根据当地不同原材料,不同条件来量身定造。原材料可选择河砂、粉煤灰、矿砂等多种,因地制宜。并且可以废物利用,有利环保,真正的变废为宝。加气混凝土设备所做出来的加气混凝土砌块,其强度取值是相对于一定的含水状态而言的,称为基准含水率,而强度的基准含水率范围各国不尽一致,例如:德国、欧共体及英国的标准中对基准含水率要求为((6±2)%,其出发点是认为制品上墙后最终是以2%-8%的含水率存在;在瑞典等国则以加气混凝土砌块的气干状态为基准,即含水率为(10±2)%;而在我国,对抗压强度等级评定时,依据的是GB/T1《蒸压加气性能试验方法》-“抗压试验要求含水率8~12%”。(GB/T《加气混凝土性能试验方法》规定制品抗压强度应在质量含水率25%-45%下进行试验强度稳定阶段的含水率,即25%-45%,这与实际墙体中含水状况相差甚大,因此会影响加气混凝土抗压强度的质量评定,已废止)。
施工方法/加气混凝土砌块
加气混凝土砌块砌体一般用在填充墙,所用砌块强度等级一般为隔墙A3.5,外墙A3.5。砂浆强度不低于M5。加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度,并在相对砌块上边线间拉准线,依准线砌筑。加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用专用工具(铺灰铲、锯、钻、镂、平直架等)。加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置2Φ6的拉结筋或Φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度宜为15mm;竖向灰缝宽度宜为20mm。加气混凝土砌块墙的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块。加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:1、建筑物室内地面标高以下部位;2、长期浸水或经常受干湿交替部位;3、受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境;4、砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。每一楼层内的砌块墙体应连续砌完,不留接搓。如必须留槎时应留成斜槎,或在门窗洞口侧边间断。
原料配合/加气混凝土砌块
加气混凝土砌块加气混凝土砌块和其它混凝土一样是由几种材料组成的。因此,就存在用哪几种材料,每种材料用多少的问题.配料中所采用的各种材料用量的百分比就叫作配合比。对加气混凝土而言,确定一个良好的配合比,必须满足下列要求:(1)制品具有良好的使用性能,符合建筑的要求。在诸多性能中,首先是体积密度和抗压强度,同时,也要考虑到制品的耐久性等性能。(2)制品或坯体具有良好的工艺性能,与工厂生产条件相适应。如浇注稳定性。料浆的流动性(稠度)、硬化时间以及简捷的工艺流程等。(3)所采用的原材料品种少,来源广泛,价格低廉,无污染或低污染,并尽可能多利用工业废料。加气混凝土的配合比的确定和使用,一般要经过理论配合比的研究试验,生产用基本配合比的确定,并考虑配合比的经济性,最后计算确定配方。
注意事项/加气混凝土砌块
YTONG砂加气混凝土砌块、1、砂浆搅拌机在使用前,必须经过建筑安全管理部门验收,确认砂浆搅拌机符合要求,发给准用证或有验收手续方能使用,设备应挂上合格牌,安装的地方应平整 实,机械安装要平稳牢固。2、临时施工用电应做好保护接零,配备漏电保护器,具备三级配电两极保护。一般搅拌机均为单向旋转进行搅拌,因此,在接电源时,应注意搅拌筒转向要符合搅拌筒上的箭头方向。3、开机前,先检查电气设备的绝缘和接地是否良好(如采用保护接地时),皮带路轮保护罩是否完整。4、启动后,先经空运转,检查搅拌叶旋转方向正确,方可边加料边加水进行搅拌作业。5、砂浆搅拌机加料时,不准用脚踩或用铁锹、木棒往下拨、刮拌合筒口,工具不能碰撞搅拌叶,更不能在转动时,把工具伸进料斗里扒浆。搅拌机料斗下方不准站人,起斗停机时,必须挂上安全钩。6、作业中不得用手或木棒等伸进搅拌筒内 或在筒口清理灰桨。7、作业中如发生故障不能运转时,应切断电源,将筒内灰浆倒出,进行检修排除故障。8、作业后,应做好砂浆搅拌机内外的清洗,保养及场地的清洁工作,切断电源,锁好箱门。
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:18次
参与编辑人数:9位
最近更新时间: 06:43:32
认领可获得以下专属权利:
贡献光荣榜后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 699|回复: 3
贡献0 经验0 当日剩余下载10 威望0 好友0主题2积分9精华0帖子5土木币86 在线时间1 小时注册时间最后登录
技术员, 积分 9, 距离下一级还需 11 积分
帖子5土木币86 在线时间1 小时注册时间最后登录
3,设计要点 设计要点 3.1 蒸压加气混凝土砌块的使用范围 蒸压加气混凝土砌块的使用范围 3.1.1 蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内 外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外) . 3.1.2 蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面,地面上.对于厕浴 间,露台,外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位 等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚,高度不小于 0.2m 的 C20 素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根 部砌筑高度不小于 0.2m 的墙垫. 3.1.3 蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1 建筑物±0.000 以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2 长期浸水或经常干湿交替的部位; 3 受化学侵蚀的环境, 如强酸, 强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4 砌体表面经常处于 80℃以上的高温环境; 5 屋面女儿墙.
3.2 蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于 A7.5,不 应小于 A5.0,干密度级别不宜小于 B07,也不宜大于 B08.用于外墙 的砌筑砂浆强度级别不应小于 M7.5. 用于内墙的砌筑砂浆强度级别,
蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同. 内外墙 的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别. 砌筑砂浆, 找平砂浆, 饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水,专用砂浆,性能 指标符合表 2.3.2,2.3.3-1~2.3.3-3 的要求.
3.3 模 数 平面模数宜采用 2M(0.2m) ,特殊情况可用 1M(0.1m) ;竖向 模数, 墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以 1M 为模 数.
3.4 窗间墙 窗间墙的长度宜为 0.3m 的倍数且不宜小于 0.6m.
3.5 空调机,防盗网,遮阳罩等重物以及重型门的固定安装 空调机,防盗网,遮阳罩等重物以及重型门的固定安装 3.5.1 空调机,防盗网,遮阳罩等重物的固定安装应在建筑平面,立 面设计中统一考虑. 3.5.2 窗式或分体式空调机应采用现浇或预制混凝土板承托固定.防 盗网,遮阳罩应利用框架梁,过梁,阳台梁等混凝土构件固定安装. 不得直接在砌体上安装吊挂空调机等重物. 3.5.3 重型门的固定安装应作专门设计.
3.6 砌体抗裂设计要点 3.6.1 下列部位宜设置构造柱或抗裂柱(以下统称抗裂柱) ,抗裂柱的 平面位置应在结构平面图中表示出来: 1 宽度大于 2m 的洞口两侧; 2 厂房门,车房门,安全门以及洞口宽度大于 1.5m 的重型门两 侧; 3 墙长大于 5m 时,每隔不超过 5m 的部位; 4 支承于悬臂梁,悬臂板上的砌体,如图 3.6.1 所示; 5 窗间墙长度小于 0.6m 且其侧向无墙处; 6 设计需要加强的部位.
图 3.6.1 支承于悬臂梁,悬臂板上的砌体设置抗裂柱示意
3.6.2 兼有其它功能的抗裂柱应作专门设计.常规抗裂柱的设计及施 工宜符合下列要求:
1 抗裂柱截面不宜大于墙厚×0.2m,或墙厚×窗间墙长度.拉结 筋设置同结构柱,纵筋不小于 4φ12,纵筋中心间距不大于 0.2m,纵 筋搭接长度不小于 0.6m,上下楼层交接处纵筋应连续贯通,端部进 入基础梁或屋面梁的锚固长度各不小于 0.5m,箍筋φ6@200,纵筋搭 接范围内箍筋间距减半. 2 抗裂柱的混凝土应分段浇筑. 上段柱的混凝土强度等级同结构 柱并与结构柱一齐浇筑, 下段柱的混凝土应待上层抗裂柱的上段柱浇 筑完毕后再浇筑,混凝土强度等级不宜小于 C20,如图 3.6.2 所示. 下段柱的进料口宜留在有砌体一侧, 混凝土浇筑高度比上段柱柱底高 0.1m,砌块锯成相应形状与其砌结,露出砌体部分应待浇筑 7d 后再 凿除.
图 3.6.2 抗裂柱模板安装,钢筋安装及分段浇筑混凝土示意
3 支承在悬臂板上的抗裂柱, 与梁同标高部位应与梁同时安装模 板,钢筋和浇筑混凝土,如图 3.6.1 节点①,②所示.
3.6.3 墙高每隔 1.4~1.5m 处宜沿砌体设置通长的钢筋砂浆带,截面 宽同墙厚,高宜为 40mm,砌体宽度不大于 0.15m 时配 2φ10 纵筋,大 于 0.15m 时配 3φ10 纵筋,横向配φ6@300 筋;砂浆的品种,性能同 砌筑砂浆.纵筋进入混凝土墙柱长度宜符合锚固要求,纵筋宜采用单 面焊接,长度不小于 10 倍纵筋直径.当钢筋砂浆带碰上洞口时,应 设至洞边处;当纵横两个方向的钢筋砂浆带连接时应符合图 3.6.3 要 求:
图 3.6.3 沿砌体设置通长的钢筋砂浆带转角处纵筋锚固大样
3.6.4 通长窗的窗台下宜按 3.6.1 要求设置抗裂柱.通长窗的窗台处 宜设钢筋混凝土压顶.压顶截面尺寸,配筋,纵筋进入混凝土墙柱内 长度以及压顶混凝土强度等级由设计确定. 纵横向压顶连接处纵筋锚 固宜符合图 3.6.3 要求. 3.6.5 墙高超过 4m 时,在墙的半高处宜设置与混凝土墙柱连接且沿 全墙贯通的钢筋混凝土水平系梁.水平系梁的截面尺寸,配筋,纵筋 进入墙柱长度以及混凝土强度等级由设计计算确定. 3.6.6 洞口上下未设置主体结构水平构件处,当洞口宽度大于 2m 时,
宜设置洞底压顶和洞顶过梁,其截面尺寸,配筋以及纵筋进入支座长 度以及混凝土强度等级由设计确定,如图 3.6.6 所示:
图 3.6.6 洞口宽度大于 2m 时设置洞底压顶和洞顶过梁示意
3.6.7 洞顶未设置主体结构水平构件处, 当洞顶净宽大于 0.6m 但不大 于 2m 时,宜在洞顶处设置预制或现浇 C20 的钢筋混凝土过梁.过梁 的截面尺寸及配筋按设计计算确定,混凝土强度等级不宜低于 C20, 两端伸进砌体内各不小于 0.4m,如图 3.6.7 所示:
图 3.6.7 洞顶过梁设置示意
3.6.8 洞顶未设置主体结构水平构件处, 当洞顶净宽不大于 0.6m 时宜 设置钢筋砂浆过梁,砂浆厚 30mm,砂浆品种,性能同砌筑砂浆,配 3φ6 纵筋(砌块宽度不大于 0.15m 时用 2φ6) ,纵筋两端伸进砌体内 各不小于 0.4m,端部弯直钩 50mm 平放.如图 3.4.8 所示:
图 3.6.8 洞顶设置钢筋砂浆过梁示意
3.6.9 位于外墙的外窗台等洞底当净宽不大于 0.6m,或位于内墙的内 窗台等洞底当净宽不大于 2m 时,宜在洞底设置钢筋砂浆带,砂浆厚 30mm,砂浆品种,性能同砌筑砂浆,配 3φ6(砌块宽度不大于 0.15m 时用 2φ6)纵筋,纵筋两端伸进砌体内各不小于 0.4m,端部弯直钩 50mm 平放.如图 3.6.9 所示:
图 3.6.9 洞底设置钢筋砂浆配筋带示意
3.6.10 位于外墙的外窗台等洞底,当净宽大于 0.6m 且不大于 2m 时, 宜在洞底下方设置现浇或预制的 C20 钢筋混凝土板,现浇板底部的 砌体表面刷一层聚合物水泥浆, 预制板下铺设水平灰缝厚度的砌筑砂 浆.带凸窗或挑出外墙面的窗台板的承载力及稳定性由设计计算确 定. 不挑出外墙面的洞底钢筋混凝土板的宽度同墙厚, 厚度宜为 0.1m, 板两端各伸进砌体内长度不应小于 0.4m,配 3φ10(砌块宽度不大于 0.15m 时用 2φ10)纵筋和φ6@300 筋,如图 3.4.10 所示:
图 3.6.10 洞底设置钢筋混凝土板示意
3.6.11 上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为 0.3m, 且不应小于 0.15m.如不符合要求应按通缝处理,在水平灰缝处设置 2φ6 的拉结钢筋,拉结钢筋的长度不小于 0.8m,端部弯直钩 50mm 平放,如图 3.6.11 所示.但竖向通缝仍不得超过两皮砌块.
竖缝错缝长度不符合要求时设置拉结钢筋示意
3.6.12 砌体和砌体中的混凝土水平构件, 钢筋砂浆带与混凝土墙柱的 连接应符合下列规定: 1 砌体与混凝土墙柱(含抗裂柱)连接处应每隔 0.5~0.6m(与 砌块高度模数匹配) 设置 2φ6 拉结钢筋, 伸进砌体内长度和混凝土墙 柱中的长度如图 3.6.12 所示. 当采用后植筋时锚固长度应根据工艺试 验确定.
图 3.6.12 砌体与混凝土墙柱设置拉结筋示意
2 砌体中的混凝土过梁, 水平系梁和压顶以及钢筋砂浆带等砌体 中水平向构件的纵向钢筋进入混凝土墙柱中的长度, 当设计未明确的
贡献0 经验0 当日剩余下载10 威望0 好友0主题2积分9精华0帖子5土木币86 在线时间1 小时注册时间最后登录
技术员, 积分 9, 距离下一级还需 11 积分
帖子5土木币86 在线时间1 小时注册时间最后登录
宜符合下列要求: ⑴ 直径大于 12mm 时宜用预埋方法锚固,锚固长度应符合《混 凝土结构设计规范》GB
要求; ⑵ 直径不大于 12mm 时可采用后植筋,植入段长度应根据工艺 试验确定. 3 纵筋锚固工艺试验应根据锚固力不小于钢筋抗拉极限承载力 的原则确定植入段长度. 4 直接在蒸压加气混凝土砌块的砌体上面现浇钢筋混凝土水平 构件时,应在该构件的底部,砌体的表面刷一层聚合物水泥浆. 5 钢筋混凝土水平系梁,过梁和压顶设置后引起结构刚度的变 化,应在结构设计中统筹考虑. 3.6.13 砌体顶部与混凝土梁板连接可采用图 3.6.13 三个大样之一:
图 3.6.13 砌体顶部与梁,板之间的连接示意
3.6.14 外墙找平层中宜满挂钢丝网, 网丝直径, 网格尺寸应符合 2.4.2 要求. 挂网可选择下列(A), (B)两种方式之一, 搭接长度不小于 0.1m.
图 3.6.14 外墙外侧挂网示意
3.6.15 外墙内侧和内墙的找平层中在下列部分宜挂耐碱玻纤网, 耐碱 玻纤网性能应符合 2.4.2 要求,搭接长度不小于 0.1m. 1 不同材料结合处,如图 3.6.15-1 所示; 2 暗埋管线的孔槽处,如图 3.6.15-2 所示;
3 洞口角部处,如图 3.6.15-3 所示.
注:1,a≥200mm 2,1—砌体;2—耐碱玻纤网;3—梁;4—柱
图 3.6.15-1
外墙内侧及内墙侧砌体与混凝土梁柱相接处挂耐碱玻纤网示意
注:1,1—砌体;2—耐碱玻纤网;3—暗埋管;4—填充砂浆;5—钢钉 2,a≥200mm
图 3.6.15-2
砌体内暗埋孔槽挂耐碱玻纤网示意
图 3.6.15-4
外墙内侧与内墙侧洞口角部挂耐碱玻纤网示意
3.7 外墙面设计要点 3.7.1 外墙面防水应根据广东省标准《建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19 规定的Ⅰ级防水等级进行设计. 3.7.2 基体抹灰前应作表面处理:先用聚合物水泥浆喷涂(或抹压) 一道.再将聚合物纤维水泥砂浆,聚合物水泥砂浆或其它界面处理剂 分层喷涂(或抹压)于基体表面上,总厚度 3~5mm,与基体的拉伸 粘结强度不小于 0.6MPa,边抹灰边拉毛,或边喷涂边拉毛,拉毛面 积不小于基体表面积的 95%,待拉毛面坚硬再进行后续工序施工. 3.7.3 外墙面挂网,找平层,防水层,饰面层或涂料面层的抹面层各 层必须设置分格缝且各层分格缝必须对齐.分格缝可设置在洞口两 侧, 梁柱等结构构件上. 分格缝宜选择预留和后锯两种形式一并使用. 预留分格缝的竖向和水平向间距不宜大于 12m,从基体界面处理层的
表面开始预留,宽度 8~10后锯分格缝的竖向和水平向间距不宜 大于 4m,应在饰面层或抹面层施工 7d 后进行,切缝深度不小于 20mm 且不应小于找平层和饰面层(或抹面层)二者厚度的 2/3,缝宽 4~ 6mm,如图 3.7.3 所示.分格缝成型后应清除缝侧浮浆,粉末,满填 硅酮耐候胶.
图 3.7.3 外墙面设置分格缝示意
3.7.4 外墙面找平层,防水层设计宜符合下列要求: 1 外墙面与厕浴间等有防水要求的内墙迎水面, 宜选择找平层兼 作防水层的工艺,选用聚合物水泥砂浆,聚合物抗裂纤维砂浆等专用 砂浆,找平层兼作防水层的砂浆强度等级不应低于 M7.5 级,拉伸粘 结强度不应小于 0.4MPa,不得采用掺粘土类的混合砂浆,以及掺入 具有憎水性能的外加剂, 抗裂要求严格的外墙面以及从地面计起 24m 高以上部位的外墙面找平层宜用抗裂纤维砂浆. 2 找平层应分层施工,每层厚度控制 5~7mm,待前一层水泥砂 浆终凝后,再施工后一层水泥砂浆.加强网设置在找平层中,如图
3.7.4-1 所示:
图 3.7.4-1
外墙找平层厚度不大于 35mm 时设置加强网示意
3 找平层厚度大于或等于 35mm 时, 应在找平层中再增加一道加 强网. 加强网设置范围内应在竖向和水平向每隔 1m 设置 1φ8 钢筋段, φ8 钢筋段宜作镀锌处理,在基体中钻 d≥12mm 圆孔,清孔后用结构 胶固定,如图 3.7.4-2 所示:
a:界面处理层厚度加找平层厚度再加饰面层(或抹面层)厚度减去 20mm. b:当基体为砌体时,b=3a 且不小于 120当基体为混凝土时,b=2a 且不小于 80mm
图 3.7.4-2
找平层厚度大于或等于 35mm 时的加强措施示意
3.7.5 外墙饰面层或涂料面层的抹面层设计宜符合下列要求: 1 饰面砖的粘结砂浆,涂料面层的抹面砂浆宜用厚度为 4~8mm 的抗裂纤维砂浆,抗压强度不宜低于 M10 级,拉伸粘结强度不应低 于 0.4MPa. 2 饰面砖不应采用密缝拼贴,缝宽不应小于 5mm,缝深不宜大 于 3mm,采用聚合物水泥浆和专用工具勾缝. 3 当采用涂料面层时,宜选择柔性涂料.
3.8 室内抹灰设计要点 室内抹灰设计要点 室内抹灰设计应符合下列要求: 1 基体清扫干净后,用聚合物水泥浆喷涂(或抹压)一道. 2 找平层宜用 M7.5 混合砂浆,住宅工程等抗裂要求严格的内墙 找 平 层 宜用 抗裂纤 维 砂 浆. 找平砂 浆 的 拉伸 粘结强 度 不 宜小 于 0.3MPa,厚度宜为 7~15mm,分层抹压,每层厚度 5~7mm,待前一 层砂浆终凝后再施工后一层砂浆.加强网设置在找平层中,如图 3.8 所示: 3 墙面阳角护角高度不应小于 2m,护角宽度不应小于 50mm. 踢脚线高度 0.1m.护角和踢脚线均用 M15 水泥砂浆. 4 抹面层用料应根据使用功能确定. 5 通长内走廊,高度大于 6m 的内墙的找平层,抹面层应设分格 缝,间距不大于 6m,缝宽 4~6mm.分格缝可用后锯形成,缝侧浮浆
贡献0 经验0 当日剩余下载10 威望0 好友0主题2积分9精华0帖子5土木币86 在线时间1 小时注册时间最后登录
技术员, 积分 9, 距离下一级还需 11 积分
帖子5土木币86 在线时间1 小时注册时间最后登录
《珠海市蒸压加气混凝土砌块填充墙工程专项技术措施》
(1.35 MB, 下载次数: 8, 售价: 1 土木币)
14:57:13 上传
下载次数: 8
售价: 1 土木币 &
贡献57 经验9 当日剩余下载40 威望0 好友3主题20积分130精华0帖子54土木币1334 专业土木工程(2009届毕业)在线时间7 小时注册时间最后登录
三星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 70 积分
帖子54土木币1334 专业土木工程(2009届毕业)在线时间7 小时注册时间最后登录
很有帮助哦,谢谢
Powered by 土木者工作室 & 2005-
本站信息由注册会员自行发布,如涉及版权问题请联系本站站长邮箱(;)联系电话: !本论坛不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切法律责任!删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
蒸压加气砼砌块墙体,墙脚是不是一定要用灰砂砖砌筑?
发表于&&10条回复&&13134次阅读&&&&&&&&
&蒸压加气砼砌块墙体要没有下面的两条要求,有什么规范或规定可查:1、墙底(脚)一定要用灰火砖砌筑,且不少于三皮砖;2、顶砖也要用灰砂砖砌筑吗?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:00:39
&&发表于&&|&
&GB《砌体工程施工质量验收规范》&&&&&&& 9.1.5& 用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。&&&&&& &9.3.7& 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:01:13
&&发表于&&|&
&砌体结构质量验收规范有规定、墙底200mm、、顶应留空隙7d后砌筑
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:01:24
&&发表于&&|&
底下200mm用砖,三匹砖正好。用砼也行,如果不嫌费事费钱的话。这么做主要是为了抗渗防潮吧。顶上留约20公分7d后用砖斜砌,也可以打砼,主要是为了避免裂缝方便施工。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:01:47
&&发表于&&|&
&已有最新规范GB《砌体工程施工质量验收规范》,2012月年5月1日实行,新规范对原规范加砌块墙体底部砌筑其他砌体的规定已作修改,&加砌块顶部一般不采用顶砖,要求柔性连接留2公分用泡沫填充
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:18:56
&&发表于&&|&
&原因我代为解释:1、因为加气混凝土砌块吸水性好,防潮角度考虑所以规范要求墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。2、顶部间隔7天再封顶,主要是由于待上部结构荷载传递和砌体结构部分沉降再封顶,确保封闭严密,减少顶部裂缝!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:19:20
&&发表于&&|&
填充墙砌体工程:9.1.6:在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部易现浇混凝土坎台,其高度易为150mm。9.1.9:填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(逢)隙部位施工,应在填充墙砌筑14天后进行。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:44:43
&&发表于&&|&
9.1.6、经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时,除多水房间外可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等,因此本次规范修订将原规范条文进行了修改。浇筑一定高度的混凝土坎台的目的,主要是考虑提高多水房间的填充墙底部的防水效果。混凝土坎台高度由原规范不宜小于200mm的规定修改为易为150mm,是考虑踢脚线便于遮盖填充墙底部有可能产生的收缩裂缝。9.1.9:填充墙砌筑完成与承重主体结构间的空(缝)隙进行处理的间隔时间由至少7天修改为14天。这些要求减少了混凝土收缩对填充墙砌体的不利影响。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:44:55
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:21:38
&&发表于&&|&
完啦,我现在所在的项目,底部只砌筑了一皮砖,不知道是不是会验收不合格