220v火线零线接地,旁边的人有没有危险

交流电220V的零线和地线有什么区别?
查看: 17731|
摘要: 答案一: 1、结构的区别: 零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。 地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。 2、原理的区别: 零线(N): 主要应用于工作回路,零线 ...
答案一: 1、结构的区别: 零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。 地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。 2、原理的区别: 零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。 地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。答案二;1.按照国标规定,二者相互绝缘;2.零线是从变压器中型点直接引出的,地线是按照标准在大地中作的。这种系统为三相五线制供电系统。3.零线可以进开关,地线不能4.地线可以进行重复接地;5.二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。ps:火线、零线、火线的区别:一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线.、火线和零线区别火线和零线都是带电的线,如果二相接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。 零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地零线和地线区别1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压在他们中间。ps2:什么是三相四线制?三相五线制?中我们已经讲了三相四线制和三相五线制。其中三相五线制中有N线和PE线。这个N线就是零线,还经常被叫做中线,工作地线。以前没有三相五线制的时候,设备外壳也接这根线,称为保护接零。有了三相五线制以后,保护接零被取消,改为用专门的保护接地线PE接设备外壳,这根保护地线就是我们常说的地线,它只是保护地线的一个简称。从这里我们可以看出,所说的零线和地线的最主要区别是零线是设备工作所需要的,而地线则是防止万一设备漏电时用来保护人向安全所必须的。为了达到这一要求,应用中要求做到:1 不能在使用中将零线和地线接到一起,也不能接反。2 按顺序拆线,按顺序接线;按规定停电验电后作业。(见:Q092.什么是三相四线制?三相五线制?)3 设计和施工时要进行重复接地。使用中要定期不定期检查接地情况,特别是用户端的重复接地情况。发现问题要停用和及时进行整改。阅读本日记时请一并阅读Q093.什么是重复接地? 。接地和安全是非常重要的事情,但平时大家可能只学习技术,但到工作后,可能有你一学不完的安全。这种教育与现实脱节的现象我们无力改变,但同学们要利用自己的空余时间重重地补上这一课。为什么零地电压要少于1V? 一般来说,接地良好的地线电压都假定为0V,假如零地电压差太大,就是零线的电压不为0,那火零电压就少于220V,零地电压相差越大,火零电压就越不到220V,电压不够,功率就不够,就推不动机器。换个思路,假如机器接地不良好,假如零线的电压为0,零地电压太大,因为地线上的电压和机柜的电压是一样的,那就是说机柜带电,机柜带电的后果?轻则汗毛直竖,重则呜呼哀哉。为什么要有地线? 国家规定,金属用电器必须有地线。地线用于保护使用者,在漏电的时候,用电人和地线形成一个并联电路。由于地线电阻比较小,所以负载的电压大,人上负载的电压小,不会电瓜。什么是保护地,工作地? 在实际工作中,往往把零线叫做“工作地”,把地线叫做“保护地”。什么是地排? 很多时候,电源中的地线可能会没有接地良好,或者电源头到大地的距离太长,已经有了电压差(所以零地电压不等于零)。为了让设备更好的接地,通常机房中会专门有金属架埋到地上,称为地排,地线直接接到地排上效果最好。既保护了工程师,又保护了设备。什么是? 空气开关相当于闸刀开关,熔断器、、过流继电器、欠压继电器的组合,就一电器保护神的身份。不过里面只有弹簧,连动杆,磁铁,双金属片什么的,想破头也不明白为什么叫空气开关。BTW,基本上机房的架构都是: 主机 -- 空气开关 -- -- UPS -- 市电地线如何接比较好? 因为主机电源线里面有地线,所以只要电源上的地线是接入和接地良好的电源配电柜的地线相连的空气开关。不过实际中很多配电柜中的地线都不是接地良好的,甚至没有接地点的。我装机的时候见过很多次配电柜里面的地线,无接到空气开关上去(专业的术语叫做空开) 这时候电源里面的地线就没用了,这时候就要用到机柜下方的一个接地孔(有接地标志,不过无螺丝,要另外找),把接地孔连到地排上去。顺便说一句, 我们的7014-S00机柜的门和机柜主体之间有一条金属带子,就是起了门和机柜导通的作用,其实原理和地线差不多。 为什么零地不可以短接? 零地短接的时候,万一火线和零线接反了,整个机柜就相当于接在火线上,就会带电了。为什么火线和零线不可以接反? 在用电器内部的设计中,零线和地线的电路会有不用,比如在火线会加上保险丝之类。 CISCO的设备有部分反过来了就无法启动了
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:220V交流火线接触大地
220V交流火线接触大地
<span class="xi1" style="color:#ff
hotpower离线LV6高级工程师积分:1646|主题:162|帖子:478积分:1646LV6高级工程师 20:53:24
<td class="t_f" id="postmessage_3V单独一根火线如果接触真正的大地,会不会引起巨大的电流?
|sean2012离线LV2本网技师积分:184|主题:4|帖子:40积分:184LV2本网技师 22:28:53&你可以在火线与大地之间接一个灯泡,灯泡是会亮的,电压传输电网中,零线通过拉杆线直接接大地。 ||
LeerPeng离线LV6高级工程师积分:1390|主题:7|帖子:915积分:1390LV6高级工程师 21:35:10倒数9&没有通过拉杆线接大地吧,我看好多还特意在拉杆线中串了绝缘子之类的东西…… ||Bodoni离线LV10总工程师积分:10542|主题:226|帖子:4870积分:10542LV10总工程师 09:21:36&相当于短路了发电厂配电公司的输入源 ||
hotpower离线LV6高级工程师积分:1646|主题:162|帖子:478积分:1646LV6高级工程师 11:56:18&这个时候测试220火线端电压,应该是0V吧? ||
Bodoni离线LV10总工程师积分:10542|主题:226|帖子:4870积分:10542LV10总工程师 17:46:34&是。。如果做这个实验的话,准备关好其他设备,准备跳闸吧。 ||周挺巧离线LV7版主积分:11976|主题:16|帖子:4915积分:11976版主 10:06:50&这个随机性极大,主要看接地电阻有多大 ||
hotpower离线LV6高级工程师积分:1646|主题:162|帖子:478积分:1646LV6高级工程师 11:57:18&直接用一根20cm长度螺丝刀直插入大地里面,周工觉得接地电阻多大? ||
周挺巧离线LV7版主积分:11976|主题:16|帖子:4915积分:11976版主 13:48:01&先问下,你是沙漠里、是河边、是水泥地、是石子地还是泥巴地。周围的湿度怎么样,地下的水份含量怎么样。 ||
hotpower离线LV6高级工程师积分:1646|主题:162|帖子:478积分:1646LV6高级工程师 22:17:32&就是南方房子边上常见的泥巴地,一般湿。
如果拿220VAC的火线直接插到地里面,是否会有巨大的电流产生导致火线烧毁? ||
周挺巧离线LV7版主积分:11976|主题:16|帖子:4915积分:11976版主 22:36:01倒数10&20CM的镙丝刀插地一般不会直接烧火线,毕竟接地电阻有限 ||
周挺巧离线LV7版主积分:11976|主题:16|帖子:4915积分:11976版主 22:23:41倒数7&以前见过一条线路掉进污水沟里,其中有几十厘米长掉皮,测了下漏电流有约30A。那段污水沟被电烤的直冒热气 ||
cardiopathy离线LV8副总工程师积分:3395|主题:3|帖子:1482积分:3395LV8副总工程师 10:01:02倒数5&听过有人把380V其中一条线引到鱼塘电鱼的,高效啊 ||
周挺巧离线LV7版主积分:11976|主题:16|帖子:4915积分:11976版主 10:45:06倒数3&哎
对于电鱼380与220V是一个模样的,没区别。对地还分380与220吗,怎么理解的 ||
蒋江黔离线LV7版主积分:10354|主题:106|帖子:4166积分:10354版主 10:50:15倒数2&对于&一根线&, 380V跟220V都是220V ||
周挺巧离线LV7版主积分:11976|主题:16|帖子:4915积分:11976版主最新回复 11:03:39倒数1&就是啊,总有人说的晕晕呼呼。经常听到有人说,啊我被380V电了。被380V电的基本上死亡率是对地电的100倍以上。
380V电那可是两条线哪,就算放掉一条线,还有一条对地,这时候你再也无力放掉另一条线了,阿门
可以上天堂了 ||
hsw113离线LV8副总工程师积分:4575|主题:74|帖子:2140积分:4575LV8副总工程师 10:43:11&放在干燥的水泥地上,估计也没多大电流 ||
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:92877|主题:135|帖子:42115积分:92877版主 11:33:17&也许会跳闸,呵呵。 ||
nc965在线LV7版主积分:29890|主题:107|帖子:10159积分:29890版主 01:02:03&啥叫真正的大地? ||
蒋江黔离线LV7版主积分:10354|主题:106|帖子:4166积分:10354版主 09:28:01&接地电阻都不会太小,一般都有几欧姆,要做到1欧姆以下那是相当的困难的 ||
LeerPeng离线LV6高级工程师积分:1390|主题:7|帖子:915积分:1390LV6高级工程师 21:37:38倒数8&你搞那么一下子应该就跳闸了,你们那片就等着停电吧!
电网继电保护中有一项就是“对地短路”保护! ||
蒋江黔离线LV7版主积分:10354|主题:106|帖子:4166积分:10354版主 09:58:56倒数6&大型的漏电保护器? ||
LeerPeng离线LV6高级工程师积分:1390|主题:7|帖子:915积分:1390LV6高级工程师 11:03:53倒数4&和漏电保护器原理有点不一样;
电网继电保护,简单点说,就是出现各类故障时,在电网上会出现不同的现象反映出来,
检测这些现象判断出现什么样的故障,采取什么样的保护措施,防止故障进一步扩大,以及
保护其他用电设备的正常运行…… ||
热门技术、经典电源设计资源推荐
世纪电源网分部
广 东:(7 /()
北 京:(010) /()
上 海:(021) /()
香 港:HK(852)
中国电源学会
地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层
电 话:(022)
传 真:(022)
E-mail:cpss#(#换成@)查看: 16025|回复: 23
只有万用表,如何判断220V的火线及有无接地!
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
如下方法对否?
先测火零线的电压,再测地线与火零线的电压,有电压的为火线。
如果地线与火零线(其中之一)都无电压则证明地线未接通。
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('只有万用表,如何判断220V的火线及有无接地!\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
该用户从未签到
一只手捏住表棒 另一个表棒去量线
PS:电压档
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
konki1877 发表于
一只手捏住表棒 另一个表棒去量线
PS:电压档
打到电流档不就触电了吗??
我说的方法不行?一般情况下。
除非零线没通才用你的方法吧。
该用户从未签到
本帖最后由 szgdchina 于
11:54 编辑
错了个字,重新编辑更正后的:最简单的方法是利用交流感应电的方式,将万用表打到交流2V档或20V档,去掉黑表笔,表上只插1根红色表笔,用红表笔依次插入火线和零线孔,表上显示数值较大的是火线,小的是零线,很好判断。零线显示的数值正常情况下是很小的,如果显示数值和火线数值相近且都比较大,那就是零线对地开路了,这是因为零线和火线挨的近,所以也能感应到交流电压。另有兴趣的朋友可以按这个方式试试看家里的插座就知道了。
签到天数: 978 天[LV.10]以坛为家III
谢谢。记下来,学习了
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
这个很简单啊。打到交流档。随便拿一根笔插进去。哪个有几十伏的电压就是火线
别一个问题不会。解答不了
签到天数: 55 天[LV.5]常住居民I
数字万用表输入阻抗高、灵敏度高,这本是优点,但使用不正确的话,反而易受“感应电”影响,测到“虚电压”,产生误判。
看看你的供电线路,是否允许先接个假负载,如15W的灯泡,来避免虚电压的影响,再用万用表,用你的方法来测量判别。
该用户从未签到
兄弟,这个可测准了啊。。。我就判断到这情况,这几天一直在后怕。。。火线地线没搞清楚会出事的。。。。。
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
我只想再问我说的方法行不行!
签到天数: 55 天[LV.5]常住居民I
LZ不高兴了
该用户从未签到
南岭兄弟 发表于
我只想再问我说的方法行不行!
你的方法可以判断出相线,也能判断出另一根线有没有接,但无法判断另一根是零线还是地线,因为相线对零线和地线的电压都是 220Vrms。
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
washu 发表于
你的方法可以判断出相线,也能判断出另一根线有没有接,但无法判断另一根是零线还是地线,因为相线对零线 ...
嗯,的确是这样。不过我的问题中没问这个哈。。{:1_292:}
签到天数: 47 天[LV.5]常住居民I
按照你的标题要求,你的方法正确。2楼说的是区分火线的方法也正确。看是否接地,接地是否可靠(不可靠的接地形同虚设),就去整个接地电阻测量仪才行。万用表做不到。
该用户从未签到
南岭兄弟 发表于
嗯,的确是这样。不过我的问题中没问这个哈。。
你的问题没这个,但现实中可以遇到这个,你就知道炒蛋的电工一定给你把插座合上的零线接到零线上,地线接到地线上,没乱接,甚至零地都接到零线上,或者根本没零线只有地线?这些问题和你的问题不是没有关系的。
签到天数: 55 天[LV.5]常住居民I
三条线穿在同一管内,灯头线、插座线、空调线等等,线路加起来很长,这时,既使地线并没有真正接地,也可能测到感应的虚电压,使你误以为地是真接地了。
地线也可能没有象前面说的是悬空的,但也可能并没有真正可靠、独立接地,而是随便连到墙内的某根钢筋上(这种情况非常多见),接地电阻几十欧甚至上百欧,而万用表的输入阻抗高达10M,电压全分配在外用表上,使你误以为地是真接地了。
该用户从未签到
买只感应电笔不就行了,只几圆钱
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
本帖最后由 hungry2fish 于
17:49 编辑
判断火线的方法很简单大家都说了。我说说地和零怎麽区别:(前提是家里安装了漏保并功能正常)用一个220V的灯泡,一头接火线,另一头分别碰一下另外两根线,如果灯亮就是零线,如果漏保跳闸,就是地线。
签到天数: 454 天[LV.9]以坛为家II
{:3_108:}来学习
该用户从未签到
hungry2fish 发表于
判断火线的方法很简单大家都说了。我说说地和零怎麽区别:(前提是家里安装了漏保并功能正常)用一个220V的 ...
学习了,改天去试试
签到天数: 48 天[LV.5]常住居民I
hungry2fish 发表于
17:38 判断火线的方法很简单大家都说了。我说说地和零怎麽区别:(前提是家里安装了漏保并功能正常)用一个220V的 ...
这个方法很实用
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
最佳浏览模式:IE8.0