高压负荷开关关检修需要布置哪些安全措施

电气工程分区
查看: 21743|回复: 42
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分271帖子
五星助理工程师, 积分 271, 距离下一级还需 229 积分
负荷开关,断路器,隔离开关分别用在什么地方?
有经验的朋友们请分享一下!谢谢~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分147帖子
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
说句实话,我也搞不懂,希望学习学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
我也想知道这个问题
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3106帖子
二星高级工程师, 积分 3106, 距离下一级还需 894 积分
负荷开关是能在正常工作状态下关合和切断负载电流、励磁电流、充电电流和电容器组电流的开关电器。
隔离开关是即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
断路器是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。
因为规范有要求,在一些回路中要求有明显的断开点,所以
负荷开关可以单独使用,因为在回路中可以看到明显的断开点,
而在断路器一般要和隔离开关配合使用,以保证回路中有明显的断开点,
隔离开关不能带负荷操作,也就是隔离开关不能开通电的情况下进行分合闸,
而负荷开关,顾名思义,就是可以带负荷操作,也就是可以在通电的情况先分合闸。
负荷开关,隔离开关还有断路器都有高低压之分;
1、对应负荷开关来说:
高&&压气式高压开关结构
压负荷开关主要有6种:
①固体产气式高压负荷开关:利用开断电弧本身的能量使弧室的产气材料产生气体来吹灭电弧,其结构较为简单,适用于35千伏及以下的产品。   
②压气式高压负荷开关:利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构也较为简单,适用于35千伏及以下产品。   
③压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹灭电弧,能开断较大的电流,其结构较为复杂,适用于60千伏及以上的产品。 ④SF6式高压负荷开关:利用SF6气体灭弧,其开断电流大,开断电容电流性能好,但结构较为复杂,适用于35千伏及以上产品。   
⑤油浸式高压负荷开关:利用电弧本身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35千伏及以下的户外产品。   
⑥真空式高压负荷开关:利用真空介质灭弧,电寿命长,相对价格较高,适用于220千伏及以下的产品。
而低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。
2、对于隔离开关来说
高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离开关(three-column disconnector)。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。
在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路
这里要注意的是在低压终端配电中,隔离开关时可以带负荷分段的!其余的情况下,还有高压情况下,是不可以的!
3、对于断路器来说
高压断路器是发电厂、变电所、配电室等主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。
而低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
他们之间的区别为:
1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。   
2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。   
3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。   
4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流   
5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。
这是我通过个人所知道和网上查询到的综合到了一起,希望对你有一些帮助!
&就是这样的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分271帖子
五星助理工程师, 积分 271, 距离下一级还需 229 积分
谢谢四楼的精彩回复~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分484帖子
五星助理工程师, 积分 484, 距离下一级还需 16 积分
谢谢四楼分析那么详细!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分335帖子
五星助理工程师, 积分 335, 距离下一级还需 165 积分
这是摘自我那个上的,我最近也在研究这个东东,这篇分析很不错
负荷开关、断路器、隔离开关的区别
& & 负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。
& & 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。
& & 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。
& & 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。
& & 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(&800KVA).
& & 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里.
& & 负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;
& & 隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关.断路器是具有过载、短路和欠电压保护的保护电器
& & 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。
& & 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。
& & 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。
&&断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用.而断路器的爬电距离不够.
&&现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。
& && &带有隔离功能的断路器也可以体态隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的.而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能.而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有用隔离开关的.为了检修,事故切除等等.
& && &要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关.总之是为了不带负荷操作.所以用倒闸的顺序.
& && &隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。
& && &换句话说,隔离开关你看到开关分闸了,那它就一定分闸了(机械设计上保证其唯一的确定性);普通断路器你看到开关分闸了,有可能因为断路器的内部故障等原因而没有断开回路,此时你如果检修下端设备就有可能触电。
& && &施耐德等断路器是带隔离功能的断路器,在其标牌上的符号与普通断路器是有区别的。带隔离功能的断路器在其样本上都会说明。
电气间隙----不同电位的两导电部件间的空间直线距离.[IVE441-17-31]
隔离距离----满足对隔离器的安全要求所规定的断开触头间的电气间隙.[IVE441-17-35]
爬电距离----不同电位的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离.(两绝缘材料之间的接合处亦被视为上述表面)[IVE471-01-08
&这个是在哪找的啊&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
路过学习一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
回复负荷开关,断路器,隔离开关分别用在什么地方 地板 的帖子
还是有点不懂,您能给新人讲的明白点吗
听众数收听数自我介绍建筑设计院,建筑电气
最后登录注册时间主题精华0积分274帖子
五星助理工程师, 积分 274, 距离下一级还需 226 积分
感谢4楼和7楼的讲解。负荷开关、隔离开关,还有熔断器、继电器等元器件用的少,真不太熟悉。
10周年站庆
站庆6周年勋章
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)隔离开关与负荷开关的作用分别是什么?
来源:我爱我家网
责任编辑:LuShiJingRu
    隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
    隔离开关的作用:
    1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
    2、根据运行需要,换接线路。
    3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
    4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
    高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离开关(three-column disconnector)。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。
    隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路。
    负荷开关的作用:
    开断和关合作用。由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。
    替代作用。负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。
    负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。
    
更多有关的攻略,请持续关注网“学知识频道”
您还可以扫描收藏我爱我家网手机端、微信公众号
如果你对我爱我家互联网套餐还有想了解和咨询的,可点击右上方的免费获取报价
要好装修,就来我爱我家!
风水相关文章
住宅风水,最佳的方式要根据主人的...
客厅是家中的聚财宝地,客厅的风水布局很重...
客厅的风水问题对于家庭装修非常重要,一个...
人人都想事业有成,但是往往事与愿违。提升...
什么是风水,风水是人类环境的客观存在,周公...
咨询热线:4008 - 525 - 525
   热门案例
误删爱家装修
误删服务承诺
误删支付配送
误删关于我爱我家
爱家助手app
左下角弹出后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
在线发帖送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
想请教前辈,自控仪表设计工程师,设计院工作好几年了,一直做设计,经历了很多项目,
硕士学历,设备专业,干了22个月还是学徒期,工资1900,不管吃,我是不是丢了这个行业
查看: 4480|回复: 7
【每日一题】高压负荷开关与隔离开关的区别在哪里?
阅读权限85
主题帖子积分
签到天数: 16 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
【每日一题】高压负荷开关与隔离开关的区别在哪里?
隔离开关:没有灭弧装置,其主要功能是隔离电源,保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。 负荷开关:是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路。能通断一定的负荷电流,但不能分断短路电流。
[ 本帖最后由 lihy 于
19:52 编辑 ]
上一篇:下一篇:& &
已有&0&人打赏作者
阅读权限65
主题帖子积分
签到天数: 17 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.
阅读权限65
主题帖子积分
签到天数: 13 天连续签到: 1 天
隔离开关:是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。
负荷开关:是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。
阅读权限80
主题帖子积分
签到天数: 630 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
从用途上来分,高压负荷开关是用来在额定电压和额定电流下,接通和切断高压电路的专用开关,只允许接通和开断负载电流,不允许开断短路电流,与高压熔断器配合可代替油开关使用。
隔离开关的作用是在设备检修时,造成明显断开点,使检修的设备与电力系统隔离。原则上隔离开关不能用于开断负荷电流,但是在电流很小和容量很低的情况下可以视为例外。
阅读权限70
主题帖子积分
签到天数: 122 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
高压负荷开关是用来在额定电压和额定电流下,接通和切断高压电路的专用开关,允许接通和开断负载电流
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点
阅读权限95
主题帖子积分
签到天数: 266 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
隔离开关:是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。
负荷开关:是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。
断路器:它能在负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。
阅读权限40
主题帖子积分
该用户从未签到
简单说,隔离开关没有灭弧装置,不可以带负荷操作。
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 158 天连续签到: 23 天[LV.4]海川常住居民I
高压负荷开关是专门用于接通和断开负荷电流的电气设备;装有热脱扣器时,在过负荷的情况下也能自动跳闸。负荷开关仅有简单的灭弧装置,不能切断短路电流,因此,它必须与高压熔断器结合使用,短路电流由熔断器切断。负荷开关断开后与隔离开关一样,具有明显可见的断开间隙,所以它也具有隔离电流、保证安全检修的功能。
高压隔离开关常与断路器配合使用。由于隔离开关无灭弧装置,断流能力差,所以不能带负荷操作。为了防止误操作,系统中的隔离开关和断路器之间通常都装有连锁机构。隔离开关的主要用途有:隔离电压;倒闸操作;分、合小电流。
看图查隐患(5.3)共同进步看图猜猜管道和阀门直径安全漫画(5.3)隐患排查本子来了,杯子来了安全消防谜语(5.3) 五一小长假
如图是一个阀门,大家猜猜直径多少啊?在开车的时候,这个阀门由于选材和使用温度的问题,让开车过程婉转曲折。
联系电话:0
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3(3)停1#主变低压侧621开关,并将手车摇出到;(4)停1#主变高压侧501开关,并将手车拉出;(5)停35KV母联500开关,并将手车拉出;(6)将35KV进线I路525开关手车拉出;(7)将35KVⅠ段PT手车拉出;将35KVI段;(8)将35KVⅠ段所用变负荷开关停掉并将手车拉;4、按照停送电操作规程对35KV各柜进行验电、放;5、按照检修项目依次进
(3)停1#主变低压侧621开关,并将手车摇出到实验位置。
(4)停1#主变高压侧501开关,并将手车拉出。
(5)停35KV母联500开关,并将手车拉出。
(6)将 35KV进线I路525开关手车拉出。
(7)将35KVⅠ段PT手车拉出;将35KVI段避雷器手车拉出。
(8)将35KVⅠ段所用变负荷开关停掉并将手车拉出。
4、按照停送电操作规程对35KV各柜进行验电、放电、封线。
5、按照检修项目依次进行作业。
6、作业完成后,清理所用的棉纱、工具及零星材料,撤出人员到安全
地点,并由施工负责人会同安全负责人对作业地点进行检查,确保无遗漏后,拆除封线。
7、恢复2台主变并列运行。操作步骤如下:
(1)将35KVⅠ段所用变手车推入至工作位置,并将负荷开关合闸。
(2)将35KVI段PT手车推入至工作位置;将35KV避雷器手车推入工
(3)将35KV进线I路525开关手车推入至工作位置。
(4)将35KV母联500开关手车推入至工作位置,并合闸。
(5)将1#主变高压侧501开关手车推入至工作位置,并合闸。
(6)将1#主变低压侧621开关手车摇进至工作位置,并合闸。
(7)停6KV母联602开关,供电系统转为分列运行。
(8)视具体情况合无功补偿装置开关。
(三)联系南坪区变倒回路,送525开关,停524开关;恢复525线路供电。
六、安全措施
1、母联柜、电源柜专人监护并设警戒线、做出明显标志。
2、倒电时必须将无功补偿退出,防止出现谐振。
3、所有参加施工人员必须头脑清醒,班前不得喝酒,服从施
工、安全负责人的指挥,明确分工,责任到人。
4、认真做好停送电工作。严格执行工作票、操作票制度。变电所值班
员接到审批好的工作票后填写倒闸操作票,停电拉闸操作时必须严格按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。送电合闸按母线侧刀闸、负荷侧刀闸、开关的顺序执行。
5、工作许可人(变电所值班员)在完成停电、验电、放电、装设接地线、挂停电牌等操作后,还需会同施工负责人再次检查所做的安全措施,确认检修地点确实无电压后在工作票上分别签名,完成上述许可手续后,方可开始施工。
6、停电后必须将手车拉出,包括断路器手车、PT手车、所用变手车。
7、检修的线路侧、35KV母排必须三相接地。
8、在登高作业时,人员必须戴安全帽,其佩戴的保险带生根点必须牢靠。
9、施工人员严禁携带烟草、打火机,禁止使用酒精、汽油等。
10、施工结束后,由施工负责人会同安全负责人检查检修地点,确保柜内无遗漏棉纱、工具、零星材料,人员撤离到安全地点,方可拆除封线。
11、高压操作人员须穿高压绝缘靴、戴绝缘手套;操作时须一人监护,一人操作。
12、本措施在审批后,由施工负责人在班前会上向所有参与施工人员贯彻并签名。
七、应急预案
(一)在用线路发生停电事故(南坪区变掉电、线路掉电)
1、检修35KV系统II段时,在用的525线路发生停电事故。
处理方案:立即停止检修,投入524线路,操作步骤如下:
(1)停止检修,分别将524柜、500柜手车推入到工作位置。
(2)停35KV一路进线525柜。
(3)合35KV母联500柜。
(4)合35KV二路进线524柜。
2、检修35KV系统I段时,在用的524线路发生停电事故。
处理方案:立即停止检修,投入525线路,操作步骤如下:
(1)立即停止检修,分别将525柜、500柜手车推入到工作位置。
(2)停35KV二路进线524柜。
(3)合35KV母联500柜。
(4)合35KV一路进线525柜。
(二)进线开关跳闸事故(设备、线路故障引起跳闸或越级跳闸)
1、检修35KV系统Ⅱ段时,在用的525柜开关事故跳闸。
处理方案:立即停止检修,观察监控系统故障指示,退出所有故障设备、线路,复查无误后,投运525线路。操作步骤如下:
(1)停止检修
(2)观察监控系统故障指示,查明故障设备、线路。
(3)停所有故障设备、线路。
(4)合35KV一路进线525柜。
2、检修35KV系统I段时,在用的524柜开关事故跳闸。
处理方案:立即停止检修,退出所有故障设备、线路,复查无误后,重新投运524线路。操作步骤如下:
(1)停止检修。
(2)观察监控系统故障指示,查明故障设备、线路。
(3)停所有故障设备、线路。
(4)合35KV二路进线524柜。
(三)在用主变发生事故
1、检修35KV系统II段时,在用的1#主变发生事故。
处理方案:立即停止检修,投运2#主变,操作步骤如下:
(1)停止对500柜、2#主变502柜、608柜检修并拆除封线,分别将500柜、502柜、608柜手车推入到工作位置。
(2)停1#主变低压侧开关621,并将手车摇出至试验位置。
(3)停1#主变高压侧开关501,并将手车拉出。
(4)合35KV母联500柜。
(5)合2#主变高压侧开关502柜。
(6)合2#主变低压侧开关608柜。
2、检修35KV系统I段时,在用的2#主变发生事故。
处理方案:立即停止检修,投运1#主变,操作步骤如下:
(1)停止对500柜、1#主变501柜、621柜检修并拆除封线,分别将500柜、501柜、621柜手车推入到工作位置。
(2)停2#主变低压侧开关608,并将手车摇出至试验位置。
(3)停2#主变高压侧开关502,并将手车拉出。
(4)合35KV母联500柜。
(5)合1#主变高压侧开关501柜。
(6)合1#主变低压侧开关621柜。
八、人员安排
蒋勇负责准备材料工具、及作业期间电源柜的监护。
徐继鸿、左忠龙负责35KV倒闸操作及监护。
杜伟负责倒闸期间6KV室巡查巡视。
董名乐负责作业期间联络柜的监护。
左忠龙、杜伟负责母线室作业。
郭永祥负责开关室、主变母线桥室作业。
刘红杰、徐继鸿负责全面工作。
刘红杰、徐继鸿负责验收。
方成敏负责停送电联系。
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、行业资料、应用写作文书、专业论文、各类资格考试、高等教育、外语学习资料、1635KV室开关柜停电检修安全技术措施等内容。 
 35KV变电所检修低压配电室安全技术措施29_电力/水利_工程科技_专业资料。措施编号...-4- 山东东山王楼煤矿有限公司 3、为确保安全,停电操作完毕后,必须将高压开关...  35KV 变电所高压开关柜检修技术安全措施 一、概况:...3、 施工负责人安排专人进行倒、 停电, 电话联系...②将主控室线路保 护屏上的 6KVPT 并列开关打在...  35KV 变电所高压开关柜检修技术安全措施 一、概况:...电户做好停电前的准备工作, 若因停电而造成的一切...②将主控室线路保 护屏上的 6KVPT 并列开关打在...  10、按照检修计划,对 35kV 高压室柜Ⅰ段母线、绝缘子清扫, 压线紧固;开关柜...5、停电后,必须进行检查瓦斯、验电、放电、挂接地线等安全 措施。在停电的开关...  金川煤矿35变电所停电检修安全技术措施-13_电力/...对 35kv 各开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对...生产技术部 设备部 调度室 机运区 生产副矿长 ...  与技术监督计划 安全风险分析以及预防措施 检修程序 设备品质再鉴定单 检修报告 ...35KV室开关柜停电检修安... 9页 3下载券
35kV(KYN)型开关柜检修现... 10...  经请示矿调度和有关领导,同意对 高压开关柜及供电线路进行停电检查、检修。为保证此次检查、检修 工作的安全顺利,特制订以下安全技术措施: 二、施工组织措施 检修...  徐庄煤矿 35KV 变电站 14 台高压开关柜改造施工安全技术措施 编 制: 机 电 科: 安全管理科: 矿调度室: 机电副总: 徐庄煤矿 2016 年 7 月 15 日 施工说明...  35KV变电站春检安全技术措施2015.3_解决方案_计划/...在接到调度室停电命令后,10KV 配电室负荷是 双回路...3、在高压开关柜内工作时,若检修的开关柜为电源...}

我要回帖

更多关于 负荷开关符号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信