v型生物滤池除臭中滤梁的平衡气孔是干什么用的

V型滤池施工要点分析--《中国给水排水》2012年20期
V型滤池施工要点分析
【摘要】:结合参与裕园工业区净水厂V型滤池施工的实际情况,针对V型滤池的关键部位,探讨了V型滤池施工过程的技术要点及施工措施。在此工程施工实践中,总结了滤板、滤梁的施工及注意事项,H型槽及槽下的配气孔、配水孔施工,V型槽下表冲孔的施工方法,排水槽施工注意事项,确保滤板之间及滤板与池壁之间的缝隙密封严密,滤池内部尺寸的控制,滤池施工中的防渗漏处理,滤板安装嵌缝前必须注重对滤池底部的清洁等。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU991.24【正文快照】:
V型滤池池型结构复杂,施工难度大,尤其是对配水配气系统的精度要求高,是水厂系统的核心,因此施工中对池体各部位施工方法的选择都将直接影响整个工艺的效果,甚至决定其成败。笔者在裕园工业区净水厂V型滤池的施工中除了对各注意事项严格遵守外,还对滤梁、滤板、配气孔、配水
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
何家明;[J];中国给水排水;2005年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
苏毅;沈中明;何刚雁;;[J];中国给水排水;2006年08期
孙久军;王军;;[J];中国给水排水;2006年24期
倪士忠;丁云鹤;;[J];中国给水排水;2006年24期
王洪波;张克峰;张见魁;王丽娜;;[J];中国给水排水;2011年07期
卢峰;李伦;葛一新;范志炳;;[J];工业水处理;2008年05期
陈希勇;李成林;钱强;;[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2010年02期
郑全兴;周锦良;徐红伟;;[J];市政技术;2011年04期
中国硕士学位论文全文数据库
范学斌;[D];同济大学;2006年
王文相;[D];哈尔滨工业大学;2008年
张见魁;[D];山东建筑大学;2010年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
姜树宽,张宇凌,赵旭东,孙宁;[J];工业用水与废水;2004年01期
顾晓扬;段立文;;[J];广东化工;2011年02期
邹铭,张兵,张涛;[J];建筑施工;2005年07期
甄宏志;[J];特种结构;1996年04期
唐树仁;[J];中国给水排水;1992年05期
张锐锋;[J];化工设计;1997年04期
朱雷,钟力,陈忠正;[J];国外建材科技;2002年02期
张明华;郑全文;张文庆;;[J];科技信息(科学教研);2007年20期
陈兵;;[J];中国西部科技;2008年13期
姜有斌;;[J];矿业快报;2007年09期
中国重要会议论文全文数据库
戚劲松;张克武;宋二银;;[A];土木建筑学术文库(第7卷)[C];2007年
杨要邦;张新柯;;[A];土木建筑学术文库(第8卷)[C];2007年
贾红武;王纪华;;[A];土木建筑学术文库(第13卷)[C];2010年
肖亚明;;[A];第三届全国现代结构工程学术研讨会论文集[C];2003年
周伟其;;[A];九省二区第三届泛珠三角先进制造论坛论文集[C];2006年
贺瑞锋;徐彦锋;;[A];土木建筑学术文库(第7卷)[C];2007年
朱鹏;樊留勤;;[A];土木建筑学术文库(第14卷)[C];2010年
段凯;康侍民;李保群;;[A];全国暖通空调制冷2006学术年会资料集[C];2006年
徐彦锋;贺瑞锋;;[A];土木建筑学术文库(第7卷)[C];2007年
张自安;;[A];第八届后张预应力学术交流会论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库
山西建筑工程(集团)总公司炉窑分公司
张增伏;[N];山西科技报;2003年
;[N];科技日报;2002年
上海塑木园林景观有限公司
顾文彪;[N];中国花卉报;2006年
颉朝华;[N];中国建设报;2006年
浙江汇鑫建设有限公司
张越英?郑美兰;[N];建筑时报;2008年
颉朝华;[N];中国建设报;2006年
建设部科技发展促进中心 北京振利高新技术公司;[N];中华建筑报;2004年
李媛 通讯员
杨永凤;[N];建筑时报;2007年
王斌;[N];建筑时报;2008年
广东建设报记者
张远铭 通讯员
邹珣;[N];广东建设报;2011年
中国硕士学位论文全文数据库
吴小敬;[D];长安大学;2009年
罗宏;[D];湖南大学;2005年
谢再平;[D];辽宁工程技术大学;2004年
谭静;[D];河北工业大学;2006年
于鲲;[D];天津大学;2011年
罗会军;[D];长江大学;2012年
颜恒;[D];天津大学;2004年
张旺春;[D];西安建筑科技大学;2011年
龙腾;[D];长沙理工大学;2012年
李科志;[D];西南交通大学;2012年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号V型滤池概况;1.概述;V型滤池是快滤池的一种形式,因为其进水槽形状呈V;2.特点:;(1)恒水位等速过滤;(2)采用均粒石英砂滤料,滤层厚度比普通快滤池厚;(3)V型进水槽(冲洗时兼作表面少洗布水槽)和排;(4)承托层较薄;(5)冲洗采用空气、水反冲和表面扫洗,提高了冲洗;(6)冲洗时,滤层保持微膨胀状态,避免出现跑砂现;3.工作过程;(1)过滤过程:;待
V型滤池概况
V型滤池是快滤池的一种形式,因为其进水槽形状呈V字形而得名,也叫均粒滤料滤池(其滤料采用均质滤料,即均粒径滤料)、六阀滤池(各种管路上有六个主要阀门)。它是我国于20世纪80年代末从法国Degremont公司引进的技术。
(1)恒水位等速过滤。滤池出水阀随水位变化不断调节开启度,使池内水位在整个过滤周期内保持不变,滤层不出现负压。当某单格滤池冲洗时,待滤水继续进入该格滤池作为表面扫洗水,使其他各格滤池的进水量和滤速基本不变。
(2)采用均粒石英砂滤料,滤层厚度比普通快滤池厚,截污量也比普通快滤池大,故滤速高,过滤周期长,出水效果好。
(3)V型进水槽(冲洗时兼作表面少洗布水槽)和排水槽沿池长方向布置,单池面积较大时,有利布水均匀,因此更适合用于大、中型水厂。
(4)承托层较薄。
(5)冲洗采用空气、水反冲和表面扫洗,提高了冲洗效果并节约冲洗用水。
(6)冲洗时,滤层保持微膨胀状态,避免出现跑砂现象。
3. 工作过程
(1)过滤过程:
待滤水由进水总渠经进水阀和方孔后,溢过堰口再经侧孔进入被待滤水淹沿的V型槽,分别经槽底均匀的配水孔和V型槽堰进入滤池。被均质滤料滤层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间,由方孔汇入气水分配管渠,在经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流入清水池。
(2)反冲洗过程:
关闭进水阀,但有一部分进水仍从两侧常开的方孔流入滤池,由V型槽一侧流向排水渠一侧,形成表面扫洗。而后开启排水阀将池面水从排水槽中排出直至滤池水面与V型槽顶相平。反冲洗过程常采用“气冲→气水同时反冲→水冲”三步。
气冲 打开进气阀,开启供气设备,空气经气水分配渠的上部小孔均匀进入
滤池底部,由长柄滤头喷出,将滤料表面杂质擦洗下来并悬浮于水中,被表面扫洗水冲入排水槽。
气水同时反冲洗 在气冲的同时启动冲洗水泵,打开冲洗水阀,反冲洗水也进入气水分配渠,气、水分别经小孔和方孔流入滤池底部配水区,经长柄滤头均匀进入滤池,滤料得到进一步冲洗,表扫仍继续进行。
停止气冲,单独水冲 表扫仍继续,最后将水中杂质全部冲入排水槽。
V型滤池的特点及设计参数
滤速可达7~20m/h,一般为12.5~15.0m/h。
采用单层加厚均粒滤料,粒径一般为0.95~1.35mm,允许扩大到0.7~2.0mm,不均匀系数1.2~1.6或1.8之间。
对于滤速在7~20m/h之间的滤池,其滤层高度在0.95~1.5m之间选用,对于更高的滤速还可相应增加。
底部采用带长柄滤头底板的排水系统,不设砾石承托层。滤头采用网状布置,约55个/m2。
反冲洗一般采用气冲、气水同时反冲和水冲三个过程,反冲洗效果好,大大节省反冲洗水量和电耗。气冲强度为50~60m3/(h.m2)(13~16L/s.m2),清水冲洗强度为13~15m3/(h.m2)(3.6~4.1L/s.m2),表面扫洗用原水,一般为5~8m3/(h.m2)(1.4~2.2L/s.m2)。
整个滤料层在深度方向的粒径分布基本均匀,在反冲洗过程中滤料层不膨胀,不发生水力分级现象,保证深层截污,滤层含污能力高。
滤层以上的水深一般大于1.2m,反冲洗时水位下降到排水槽顶,水深只有0.5m。
4.设计要点及数据
就整体而言,均粒滤料滤池的布置可分为单排及双排布置,就单池而言,可分为单格及双格布置。当滤池的个数少于3个时,宜采用单排布置,反之可采用双排布置。单池内的分格布置一般采用双格对称布置。
4.2、滤速和过滤周期
(1)滤速:可采用较高的滤速,根据待滤水浊度的大小,滤速一般为
(2)过滤周期:过滤周期较长,可达48h甚至更长,考虑到保持滤层较好状态,目前国内水厂一般采用24-48h进行冲洗。
(3)滤层水头损失:冲洗前的滤层水头损失一般采用1.5-2.0m。
4.3、个数及单池尺寸
(1)滤池个数:单纯过滤面积最大可达210m2.滤池个数的确定应做技术经济比较。滤池个数减少,相应阀门及管道数量也减少,但管道口径及冲洗设备容量将增加。
(2)单池尺寸:为了保证冲洗时表面扫洗及排水效果,单格滤池的宽度一般在3.5m以内,最大不超过5m。
滤池尺寸及面积
4.4、滤料及承托层
(1)滤料:滤料采用均粒石英砂,其粒径大小根据待滤水水质、处理要求采用混凝剂等因素确定。滤料的一般技术要求如下:
①有效粒径一般为0.90-1.20mm。②不均匀系数K为1.2-1.4。③具有良好的机械强度,经20%浓度的盐酸溶液浸泡24h后,重量减少应小于2%。
(2)滤层厚度:滤层厚度一般为0.90-1.50之间。当滤速为8-12m/h时,一般采用1.10-1.20.滤速增大,宜相应增加滤层厚度。
(3)承托层:滤池滤帽顶至滤料层之间承托层厚度为50-100mm,采用粒径
为2-4mm的粗石英砂。
4.5、滤层上层水深
滤层上的设计水深,在过滤工况时一般为1.2-1.5m
4.6、进水及布水系统
进水及布水系统由进水总渠、进水孔、控制闸阀、溢流堰、过水堰板及V型槽组成。
V型槽在过滤时处于淹没状态。槽内设计始端流速不大于0.6m/s。冲洗时,池水位下降,槽内水面低于斜壁顶约50-100mm。V型槽底部开有水平布水孔,表面扫洗水经此布水。布水孔沿槽长方向均匀布置,内径一般为Φ20-Φ30,过孔流速2.0m/s左右,孔中心一般低于用水单独冲洗池内水面50-150mm。
4.7、冲洗水排水系统
该系统包括排水槽及排水渠
排水槽底板以≥0.02的坡度坡向出口;底板面积最低处应高出滤板底约0.1m,最高处高出0.4-0.5m,使有足够高度安装冲洗空气进气管;排水槽内的最高水面宜低于排水槽顶面50-100mm。排水槽底层为配气配水渠。为方便施工,两者的宽度宜一致。
排水渠设在与管廊相对的一侧。排水槽出口设置电动或气动闸阀。出口流速可按2.0m/s左右设计。
4.8、配气配水系统
配气配水系统一般采用长柄滤头。该系统由配气配水渠、气水室及滤板和滤头组成。
(1)配气配水渠:配气配水渠的功能是在过滤时收集滤后水,在冲洗时沿池长方向分布冲洗空气和冲洗水。进气干管管顶宜平渠顶,冲洗水干管管底宜平渠底。配气配水渠断面尺寸的确定应满足以下条件:
①进口处冲洗水流速:一般≤1.5m/s;②进口处冲洗空气流速:一般≤5m/s;③断面尺寸应和排水槽及气水室相配合,并能满足施工要求。
(2)气水室:滤池池底表面以上、滤板地面以下,由池壁所围成的空间,称为气水室。气水冲洗时,冲洗空气在气水室上部形成稳定的空气层称为气垫层。气垫层的厚度一般为100-200mm。气水室下部为冲洗水层。配气配水渠的空气和
冲洗水分别通过配气孔和配水孔进入气水室。气水室的设计要点:
①配气孔孔顶宜平滤板板底,有困难时可低于板底,但高差不宜超过30mm。过孔流速为15m/s左右,通常预埋UPVC管,配气孔平面配置时应注意避开滤板梁;②配水孔孔底应平池底,孔口流速为1.0-1.5m/s左右。③为了使气垫层布气均匀及压力平衡,支撑滤板的滤梁应垂直于配气配水渠,且梁顶应留空气平衡缝,缝高20-50mm,长为1/2滤板长,在每块滤板长度的中间部位。④气水室宜设检查孔,检查孔可设在管廊侧池壁上,孔径QΦ400mm,孔底平气水室底。
(3)滤头及滤板
①滤头:滤头由无毒塑料制成,它由滤帽、滤柄、预埋套组成。滤头的长度为:滤板厚度+气垫层厚度+50mm(淹没水深)。②滤头个数的确定:滤头滤帽缝隙总面积与滤池过滤面积之比(β值)应在1.2%-2.4%之间。一般每平方米滤池面积布置30-50个。③滤板是安装滤头的支承板,须具有足够的强度和刚度,滤板表面应光滑平整,安装时每块板的水平误差应小于±1mm,整个池内板面的水平误差不得大于±3mm。钢筋混凝土滤板内钢筋保护厚度应符合结构设计规范。
4.9、滤后水出水稳流槽
(1)槽内水面标高与滤料层底面标高基本持平。
(2)槽内水深为2-2.5倍滤后水出水管管径,出水管应为淹没出流,管顶不应高出溢流堰堰顶。
(3)溢流堰堰上水深取0.2-0.25m。
4.10、管廊布置
(1)空气干管应架高敷设,使其高出滤池过滤时池内待滤水位,防止水流倒灌。
(2)进气控制阀至配气配水渠端壁间的进气管段上应接出放气支管,管径为进气管管径的1/4-1/3,管上应设电磁阀。支管出口高出滤池液面顶面50-100mm,管口与水平面夹角45°-60°。放气支管也可以从配气配水渠进口端壁最高处接出。
(3)管廊门及通道应能通过最大配件,配件较重时,可考虑设置起重设备。
(4)管廊内应有良好的防水、排水设施和适当的通风、照明等设施。
4.11、管(渠)流速
三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、专业论文、文学作品欣赏、各类资格考试、中学教育、高等教育、行业资料、35V型滤池说明等内容。 
 D型滤池操作说明_建筑/土木_工程科技_专业资料。D型滤池操作说明11高速...(注:在水流动的情况下) AC 380V,50Hz 三相四线制或三相五线制 3.系统构成...  它的滤池结构、 滤层组成及其增洁方式与一般普通快滤池相比有独到之处, 表现在...V型滤池说明 6页 免费 V型滤池的运行控制 4页 免费 翻板滤池和V型滤池比较...  V型滤池设计细节_电力/水利_工程科技_专业资料。V型滤池设计细节V...按照供货商的说明调节气动阀门的压力。 检查鼓风机的安全阀的设定。 检查各种...  给水工程普通快滤池设计说明书_工学_高等教育_教育专区。普通快滤池设计说明书 ...3.V 型滤池具有运行稳妥可靠;采用砂滤料,材料易得;滤床含 污量大、周期长、...  生物滤池出水进入机械精密过滤池之前,进入消毒剂投 6 污水回用简要叙述 加装置...除进水泵外没有其他动力设备,运行成本低,且电源有 220V 和 380V 可供 选择,...  V型滤池结构、工作原理、工艺特点_能源/化工_工程科技_专业资料。V 型滤池结构、工作原理、工艺特点气、水反冲洗时,由于气泡的激烈遄动作用,大大加强了污物剥落能...  对于 V 型滤池的工作原理、 设计要求及设计计算在设计手册、教材及标准规范中均有系 统的说明和规定,本文不再赘述。本文旨在根据 V 型滤池对工艺设计、施工精度...  7-2说明_信息与通信_工程科技_专业资料。第一部分 原始记录 1 预处理及初级...本范本以 V 型滤 池为例设计,采用其他常规滤池过滤的城镇污水处理厂应参照本...  (进口)巡视记录 值班日志 V 型快滤池运行记录 PGCT.6009A-J4.9 PGCT.6009A-J4.7 PGCT.6009A-J4.11 PGCT.6009A-J2.6 PGCT.7009A.6 附加说明:本文件...V型滤池施工难点及对策--《《工业建筑》2015年增刊Ⅱ》2015年
V型滤池施工难点及对策
【摘要】:V型滤池是法国DEGREMONT公司设计的一种快滤池,V型滤池因一侧或两侧进水槽设计成V字形而得名,目前在我国普遍应用,适用于大、中型水厂、钢铁企业、电厂总排口的废水处理及回用工程中。结合贵安新区小寨水厂工程,对V型滤池在施工过程中采取跳仓法施工、不锈钢整体V型槽、二次施工方法及增加不锈钢调节堰、型钢混凝土滤梁及整体滤板等方法,解决池体混凝土施工精度不能满足工艺要求问题,同时缩短施工周期。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU991.24【正文快照】:
V型滤池是法国DEGREMONT公司设计的一种快滤池,V型滤池因一侧或两侧进水槽设计成V字形而得名,目前在我国普遍应用,适用于大、中型水厂、钢铁企业、电厂总排口的废水处理及回用工程中。结合贵安新区小寨水厂工程,对V型滤池在施工过程中采取跳仓法施工、不锈钢整体V型槽、二次施
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【共引文献】
中国期刊全文数据库
赵海东,赵鸣,沈水明;[J];四川建筑科学研究;2000年04期
张琦彬,刘兴远;[J];四川建筑科学研究;2003年01期
王孔藩,许清风,朱雷;[J];四川建筑科学研究;2003年03期
王志民,刘晓娟,李华强;[J];四川建筑科学研究;2003年03期
何爱勇,陈高瞻,江世永,孙明;[J];四川建筑科学研究;2003年03期
李辉;[J];四川建筑科学研究;2003年04期
简华丽,袁继雄,谢慧才;[J];四川建筑科学研究;2003年04期
李辉;[J];四川建筑科学研究;2004年01期
李辉;[J];四川建筑科学研究;2004年02期
侯友然;[J];四川建筑科学研究;2004年03期
中国重要会议论文全文数据库
贾福杰;赵顺增;王涛;谭风国;韩团结;杭玉勇;武旭南;谭涛;;[A];2011年混凝土与水泥制品学术讨论会论文集[C];2011年
顾渭建;;[A];首届全国商品砂浆学术会议论文集[C];2005年
王新刚;王建章;张云旗;刘凯利;闻宝联;;[A];中国防水堵漏保温技术高峰论坛论文集[C];2006年
孙家瑛;眭少峰;;[A];中国硅酸盐学会混凝土与水泥制品分会七届二次理事会议暨学术交流会论文集[C];2007年
钱晓倩;朱耀台;詹树林;;[A];2007'中国商品混凝土可持续发展论坛论文集[C];2007年
李悦;鲍俊玲;郭毅霖;;[A];中国硅酸盐学会水泥分会首届学术年会论文集[C];2009年
江海民;丁庆军;黄修林;;[A];2009'中国商品混凝土可持续发展论坛暨第六届全国商品混凝土技术与管理交流大会论文集[C];2009年
聂法智;;[A];中国混凝土进展2010[C];2010年
包志刚;;[A];中国混凝土进展2010[C];2010年
李乃珍;谢敬坦;;[A];混凝土膨胀剂及其裂渗控制技术——第五届全国混凝土膨胀剂学术交流会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库
郭远臣;[D];昆明理工大学;2010年
张登祥;[D];长沙理工大学;2010年
李妍;[D];吉林大学;2011年
李振霞;[D];长安大学;2008年
唐先习;[D];长安大学;2010年
潘多忠;[D];华南理工大学;2011年
延永东;[D];浙江大学;2011年
黄伟;[D];安徽理工大学;2011年
王强;[D];清华大学;2010年
侯东伟;[D];清华大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
郑文举;[D];郑州大学;2010年
熊开兵;[D];大连理工大学;2010年
黄东;[D];大连理工大学;2010年
彭文平;[D];长沙理工大学;2010年
刘鑫;[D];长沙理工大学;2010年
曲艺;[D];中国海洋大学;2010年
兰立华;[D];江西理工大学;2010年
任国岭;[D];华南理工大学;2010年
李文萍;[D];浙江大学;2010年
罗小峰;[D];北京交通大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
张杰;;[J];石油化工建设;2011年04期
;[J];;年期
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号}

我要回帖

更多关于 活性砂滤池 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信