三相三线电能表角度330.270

国网开原供电公司& 辽宁省& 112300
  摘要:在高供高计的三相三线电能计量方式中,电压互感器有Y0/y0、V/V型两种接线方式,电流互感器为二相不完全星星接线,电压、电流二次回路均采用七线连接方式。工作中对三相三线的电能计量装置错误接线检查判断并更正,是计量专业实际工作的重要的技能,在计量的专业考核中也是重要的一项实际操作测试内容。在实际工作和专业竞赛中我们发现工作人员存在误接线检查判断正确率不够高,这影响到更正系数的计算,影响到追退电费的计算。
  关键词:三相三线电能计量装置;误接线;判断;正确率
  一、存在的主要问题
  我们按照排列图法对检查判断中出现的问题进行分析,发现造成三相三线电能计量装置误接线检查判断错误率高的主要问题:
  (1)测量仪表(相位伏安表)的使用出现错误,测量数据出现错误。
  (2)判断B点位置、相序出现错误。
  (3)绘制向量图错误。
  (4)列写表达式、三角函数变换、化简错误。
  这体现出工作人员操作技能不够熟练,判断思路不够清晰、对向量图理解不够深入,对三角函数的运用不准确。
  针对这些问题,我们对这些关键环节的工作进行针对性的改进,总结出一些行之有效的简便方法,提高了正确率。
  二、存在问题的解决
  2.1& 加强测量工作
  测量是三相三线电能计量装置误接线检查的基础,在这个环节出现错误,会导致出现根本性错误,在测量阶段主要是强化测量的顺序、手法。
  1.熟练掌握相位伏安表的使用方法,明确测量的顺序。在变换测量的参数类型之前,要不带电变更到相应的档位。
  相位伏安表的两支测量表笔、一支钳子插入正确的位置。测量前表笔的放置位置,要放在相位伏安表偏向电能表一侧,防止因测量过程中表笔和钳子脱落、接触不严,导致影响数据的正确测量。
  设定测量时手执表笔的手法,及换位的顺序。按照固定的顺序,对待测的参数进行测量稳定性好,测量准确。要求这个过程要掌握节奏,速度适中,把注意力放在正确性上。
  2.测量相电压、测量电压互感器极性。
  测?12,先用左右手分持表笔。表笔顺序不要颠倒,这样后测量的的数值准确,且速度较快,不易出现错误。
  3.测量相电流、相位角:相位伏安表的钳子号,与相位伏安表上接入端子的标号要一致。注意钳子夹入的方向,有标号面向上,钳子水平卡住二次电流导线的进线,避免钳子的标号面向下。
  2.2& 加强判定B点、相序工作
  在测量正确的基础之上,接下来的重要工作为判断B点及相序,此处出现的错误,主要是因为判定方法掌握不牢。
  1.强化B点判定方法及避免常见错误:
  (1)当测量的线电压?12、?23、?31为100V时,则可以判定电压互器感极性无反极性现象,测B点,则需要测量该相与接地点的电压,如测得某相与接地点间的电压为零,则该相为实际B相。(使用不测B点的方法暂不讨论)
  (2)当测量的线电压?12,?23,?31 有任一个线电压数值为173V 时,此时电压互感器极性存在反向,则该相电压的下角标中,1、2、3未出现的数值所对应的相,为B点所在相。
  例如:?12当线电压 ?23 =173V时,则B点在A相,不在B相,(虽然U23 是第二个测量的),规律为若是?12、?23、?31有173V出现,则该相电压的下角标中,1、2、3未出现的数值所对应的相,为B点所在相。
  2.强化相序判定方法。
  测量?12^I1、?32^I2后,根据两者做差得出的值(可能存在6种不同数值)的不同,判别正逆相序,当值是120 ?、30 ?、300 ?时为正向序,值是60 ?、330 ?、240 ?时,为逆相序。而这几个角度与相序的对应非常容混淆,错误率高。为此我们做了一个6线向量图,明确了规律:此角度的向量绘图时落在距离最近的象限分割线的左侧时为正向序,反之则为逆向序。
  正确判断B点、相序非常重要,这是成功绘制向量图的基础.,是提高正确率的关键。
  2.3& 加强绘制向量图工作
  绘图环节错误主要在于这主要是对基本的向量图的掌握不牢靠,对图中的向量的角度和长度不能够正确绘制,影响下一步写元件和列写表达式。
  1.使用一个基本向量图,?ab角度为120?、?ac(Uc&a&)为60?、?bc为0?、?ba为300?、?ca(Ua&c&)为240?、?cb为180?、?ac&(Uca&)为150?、?a&c(Uc&a)为330? 的8向12线向量图,掌握后可达到在判定相序和B点后,正确迅速地绘出各线电压、线电流的角度和长度及下角标。
  2.使用了角度复核法在绘图的同时来检查是前一环节是否有错误,并初步判断负荷的性质(是容性还是感性)。此法就是向量在& 45 ? - 60 ?、105 ? -120 ?、225 ?- 240 ?、285 ?-300 ? 区间内时属于容性角电流向量区间,在0 ?-15 ?、60 ?-75 ?、100 ?-115 ?、240 ?-255 ? 区间内属于感性角电流向量区间,其余的角度区间内没有电流向量绘入,如果绘图时电流向量绘入此区间,就可能是前面的某个环节错误了,需要返回上一环节纠正。
  2.4 加强表达式的列写、化简工作;
  表达式的列写、化简环节最常见的问题是角度列写错误,三角函数变换错误。在列写表达式中的电压、电流、相位角时要做到:
  1.首先要找好相位角,在图上找到0-180?之间夹角,作为有功表达式中的相位角。若在测量过程中判断出为容性角时,要将表达式中角度代入&-?&。无论感性角还是容性角,在列写无功功率表达式直接用360?减去小角。这种方法快且准确。
  2.熟练掌握三角函数的变换方法,掌握正弦、余弦(-&)、(90?&&)、(180?&&)、(270?&&)、(360?&&)这些特殊角公式变化规律:&纵变横不变,符号看相限&;掌握正余弦和差角公式的展开规律,sin(&&&)展开是&弦异号同&;cos(&&&)展开是弦同号异;合理脱式,将正负号作为控制的重点。在计算的过程中理解记忆,熟练稳定的运用。
  三、结束语
  通过采用对这些关键环节的工作方法进行针对性的改进,可以实现快速准确判断出三相三线电能计量装置误接线的情况,准确性高。在实际工作、专业竞赛的实践情况看,使用此方法后,相关人员三相三线电能计量装置误接线判断正确率有了显著的提高。既提高了正确率又提高了工作效率,进而保障了供用电双方的根本利益。
  参考文献:
  [1]孟凡利,祝素云,李红艳,运行中电能计量装置错误接线检测与分析,北京:电力出版社,2006
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:您现在的位置: >
> ST-63三相使用说明书
ST-63三相使用说明书
发布日期: 16:36:33&&(阅次)
& 所属频道: &
ST-63三相使用说明书 上海苏特电气有限公司 021-41190 一.简介& &&&ST-63型三相是本公司在MG-200、MG-210的基础上推出的新一代数字化便携式多电量测量仪。 该仪器以高性能的单片机作为中央处理器,采用三个独立的电压通道,三个独立的电流通道,三个电流钳,大屏幕图形点阵式液晶显示器,长效镍氢电池,电池管理电路,非易失性存储器,高精度时钟,串行数据接口的硬件设计,达到了便携式相位测量和多功能仪表的新高度,是传统双钳相位表所无法比拟的。 二.&仪器用途& ST-63型三相是理想的便携式相位测量及多功能仪器。使用该仪器, 1.可以同时测量多至三路交流电压; 2.可以在不断开被测电路的情况下(通过钳形电流互感器),同时测量多至三路交流电流; 3.测量电压间、电流间、电压与电流间的相位差; 4.测量频率; 5.测量功率和功率因数; 6.测量三相相序; 7.测量零序电流。 由于仪器具有上述基本功能,其用途极为广泛: 1.&&&&感性和容性电路的判别; 2.&&&&继电保护各组CT之间相位关系; 3.&&&&检查变压器接线组别; 4.&&&&检查有功电度表接线正确与否; 5.&&&&判断电度表运行快慢,合理收缴电费 6.&&&&作为漏电流表使用等。 因此,该仪器是电力系统继电保护和计量专业、工矿企业、石油化工、冶金企业进行二次回路检查的理想仪表。 三.&仪器特点& 1.一台仪器拥有七大功能:三相电压表、三相钳型电流表、相位表、相序表、频率计、功率表、功率因数表集于一身。 2.时测量(多至三相)电参数,并显示向量六角图。 3.钳形小电流准确测量,可作为泄漏电流表使用。 4.大屏幕点阵液晶,友好的人机界面。 5.长效镍氢电池,交直流两用电源,方便现场使用。 6.串行数据接口,可连接微型打印机及与计算机通讯 7.屏幕(数据、图形)功能,方便查阅。 8.自换量程,软件校准。 9.高精度时钟,电池容量条形模拟显示。 10.全数字化,高可靠性。 四.&技术指标& 1.测量范围 1.1&&相位:0-360° 1.2&&电压:5-500V 1.3&&电流:10mA-10A 1.4&&频率:45-65Hz 1.5&&功率因数:-1~+1 1.6&&功率:0~2.5KW 2.&基本误差 2.1&&参比条件 温度&&&&湿度&&&&波形&&&&频率&&&&导线 位置&&&&相角测量 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电压&&&&电流 20℃±5℃&&&&&70%&&&&正弦波失真度≤1%&&&&50Hz±1Hz&&&&钳口中 心位置&&&&100V±25V&&&&1A±0.2A &&&&2.2&&相位:±1°,&分辨率0.1°。 &&&&&&&&&注:电流小于20mA时,相位误差小于±3°。 &&&&2.3&&电压:0.5级,分辨率0.01V。 &&&&2.4&&电流:0.5级,分辨率1mA。 &&&&2.5&&功率因数:±2个字 2.5&&功率:2.0级 &&&&3.&输入阻抗:1MΩ &&&&4.工作条件:& 温度&&&&湿度&&&&&&&&&&相角测量 &&&&&&&&电压幅值&&&&电流幅值 0℃-40℃&&&&≤80%&&&&5V-500V&&&&10mA-10A &&&&5.&附加误差 5.1&&在相角测量时,电压、电流在规定的工作条件下取值时,由此引起的附加误差不大于基本误差。 5.2&&在测量电流时,导线偏离钳口中心位置,引起的附加误差不大于基本误差。 6.耐压和绝缘 耐压:≥100MΩ; 绝缘:≥2KV/min,50Hz正弦波 7.电源 7.1&&机内电池:长效镍氢电池,功耗≤6W,&背光下使用时间约16小时。 7.2&&交流电源:85-265Vac,&0.8A,&功率≤8VA。 五.使用说明& 1.操作面板示意图如图1、图2、图3所示。 & 图1 & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图2&&&&&&&&&&&&&&图3 ①仪器上面板。 ②液晶显示屏。 ③键盘:“开”、“关”键用于开机及复位、关机,F1、F2、F3、F4为功能键。 ④电压插座:在3线4相制时,Ua、Ub、Uc可以各接入一路电压或不接,Un接零线。一般的说,黄、绿、红、黑四色分别A、B、C相和地。 ⑤电流插座:Ia、Ib、Ic可以各接入一路电流或不接。 ⑥串行通讯口:可连接微型打印机(选配)。 ⑦交流电插座。 ⑧对比度调节孔。 2.电源: 2.1&&仪器可以由内部电池供电,此时仪器显示屏左上角显示“DC”字样和“&”电池图样。新电池充满电的情况,可供连续工作6小时以上;电池当前电量用线条模拟表示,最多5条粗线。& 2.2也可以由220V/50Hz交流供电。用市电供电时,不需要专用的适配器,用三相电源线直接连接。 2.3仪器内置充电电路,不需要专用充电器,将市电直接接入仪器即可;仪器可以边充电,边工作。 2.4仪器电池电量不足需要充电时,电池图示框内的模拟线条消失仪器电源指示由“DC”变为“AC”提醒用户及时接入交流电。 仪器在关机状态下充电速度最快。 2.5如果在电池格有显示的时候,将仪器关机并长时间放置,下次开机时,电池格可能不能准确表示电池的实际电量。如果开机后不久,仪器就出现自动关机、蜂鸣等电池电量不足的状态,请先将电池余电放掉后,重新充电即可。 3.&测量接线& 3.1&按照黄、绿、红、黑等颜色一一对应地插入电压测试线、电流测试钳。 3.2&请特别注意:电流钳上的标注×代表电流流入方向。 3.3&本仪器对相位定义为:以Ua或Ia(若Ua未接入)为参考向量,其他向量滞后的角度。 根据测量对象的不同,有不同的接线 3.3.1&单相或两相测量:保证有信号接入仪器的Ua或Ia。 3.3.2&三相四线制测量:黄、绿、红、黑四色电压测试线分别接至被测电路的A、B、C三相相线及零线;有黄、绿、红三色标记的电流钳夹到被测电路的A、B、C相线上。 3.3.3&三相三线制测量:黄、绿、红、黑四色电压测试线一端分别接仪器的Ua、Ub、Uc、Un;另一端接被测电路A、B、C三相的相线上,黑色测试线与绿色测试线并接。有黄、红色标记的电流钳分别夹在被测电路的A、C相线上。 请注意:各电流钳按照颜色标记与仪器输入通道一一对应,如果混用可能导致测量误差增大。 &&&接线如图所示 & 图4 4.打印接线 使用微型打印机打印输出时,用专用线缆将打印机和计算机连接起来,在仪器菜单上选择执行打印功能即可。 为方便用户使用,随仪器供应的微型打印机,本公司已改装为由仪器供电,由于打印机工作时功耗较大,为稳妥起见,建议尽量使用交流电给仪器供电。 5.操作菜单 5.1&仪器的开、关机和复位 本仪器的“开”、“关”键,既用于开、关机,也是系统复位键。 5.2&主菜单 开机后,仪器显示主菜单。主菜单包含电源状况,时间,产品型号和名称,“测量”,“查阅”,“校准”功能窗口等信息。 如图5所示 & 5.3&测量功能 在主菜单下按“测量”功能窗对应的键,进入测量功能。 5.3.1在操作菜单中 “&”代表翻屏; “保持”代表数据保持,进入“保持”菜单后,才可进行下一步的存储、打印等功能; “返回”指返回上一级菜单。 本仪器对向量图的定义为:以时钟12点为零点,顺时针为正向序。 5.3.2如图6所示,在三相四线系统中: && 图6 U(V)表示A、B、C三相电压值。 I(A)表示A、B、C三相电流值。 φ表示同相的电压与电流间的相位值。 φ(U)表示电压间的相位,其中AB表示A相电压与B相电压间的相位差;AC表示A相电压与C相电压间的相位差;BC表示B相电压与C相电压间的相位差。 φ(I)表示电流间的相位,其中AB表示A相电流与B相电流间的相位差;AC表示A相电流与C相电流间的相位差;BC表示B相电流与C相电流间的相位差。 5.3.3如图6所示,在三相三线系统中: U(V)表示的是线电压的值,其中A表示UAB的大小,C表示UCB的大小; φA表示UAB与IA间的相位,φC表示UCB表示IC间的相位; φ(U)AC表示UABUCB间的相位; φ(I)表示IA与IC间的相位。 & 图7 5.34如图7所示, P(W)表示各相的有功功率,单位瓦; Q(Var)表示各相的无功功率,单位乏; COSφ表示各相的功率因数; F代表被测电路的频率,单位赫兹; I(n)表示三相电流矢量和。 & 图8 & 图9 & 图10 5.4&查阅功能 从主菜单进入查阅功能。本仪器按存储的时间由近及远进行排序,最新存储数据排列在首位。 如图12,13,14示。 & 图11 & 图12 & 图13 & 图14 5.5&校准功能 校准功能供厂家出厂时校准或计量部门检验调校之用。本产品出厂前,已经100%通过生产厂的校准,完全达到和超过制造商声明的产品技术指标。 用户应谨慎使用,以免造成数据混乱。 具体使用细节,请联系公司技术服务部门确认。 如图15示 & 图15 6.&其他应用 6.1&测量三相相序 可以通过相位角来判断。更直观地,也可根据各被测电量在向量图中的对应位置关系来判断。 &&&&6.2&判断感性、容性电路 将被测电路的电压从仪器的Ua端输入,电流从Ib端输入,若测得相角&90°,则电路为感性;若测得相角&270°,则电路为容性。 6.3&检查变压器接线组别 电力变压器常采用Y/Y0-12,&Y0/Δ-11,&Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/Y0-12接法时,UAB与Uab同相,测其相角为0°;当采用Y0/Δ-11或Y/Δ-11接法时,Uab与&UAB的相角为330°,即Uab滞后UAB330°。(下标A、B表示高压绕组,a、b表示低压绕组)。 6.4&三相绕组连接方式的判别 三相交流发电机的三相绕组或三相负载,或三相变压器的高、低压绕组,其连接方式都只有Y(星形)和Δ(三角形)之分。 当采用Y形接法时,测得UAB与UA间的相角为330°,测得Uab与Ua间的相角为330°。 当三相负载或三相变压器的低压绕组采用Δ11接法时,测得Uab与Ua间的相角为300°。 6.5&判断三相二元件有功电度表的接线 考虑到电流的进出和三相电压相序,&七条输入线有48种组合,这48种组合中,错误的有46种,其中不转12种,顺转数字不准有10种,反转12种,(随功率因数的变化)时而顺转、时而翻转的有12种。用该仪器测量UAB与IA的相位角、UCB与IC的相位角,若二者之差等于±300°,则接线正确。 6.6&估算电度表运行快慢 根据公式:T=3600n/NP,其中P是测量时电度表的负载功率(KW),N是电度表常数(转/KWH),&先计算出电度表转n圈时所用的理论时间T;然后测出电电力变压器常采用Y/Y0-12,&Y0/Δ-11,&Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/Y0-12接法时,UAB与Uab同相,测其相角为0°;当采用Y0/Δ-11或Y/Δ-11接法时,Uab与&UAB的相角为330°,即Uab滞后UAB330°。(下标A、B表示高压绕组,a、b表示低压绕组)。 6.6&估算电度表运行快慢 根据公式:T=3600n/NP,其中P是测量时电度度表的负载功率(KW),N是电度表常数(转/KWH),&先计算出电度表转n圈时所用的理论时间T;然后测出电度表转n圈时,实际所用时间t;比较t与T,就可判断电度表运行快慢。 6.7&测量漏电流 6.7.1&对于两相设备,当设备不漏电时,两线电流大小相等,方向相反,两线电流值和为零;如果让两条线同时从电流钳口通过,则仪器该电流显示为零。如果有漏电,则两线电流不等,此时仪器该电流值即为漏电流值。 6.7.2&对于三相三线设备,则让三条线同时从电流钳口通过,根据仪器该电流值来判断。 6.7.3&对于三相四线设备,则让四条线同时从电流钳口通过,根据仪器该电流值来判断。 6.8&测量最多3路电流矢量和 将最多3路被测电流任意接入仪器的电流输入端子,仪器的IN值即为被测电流矢量和。 7.常见故障处理 7.1&不测电压: 7.1.1&电压线不通或接触不良; 7.1.2&电池电压不足。 7.2&不测电流: 7.2.1&电流钳接触不良; 7.2.2&钳口未可靠啮合; 7.2.3&电流钳有故障; 7.2.4&电池电压不足。 7.3&不测相位:仪器的Ua或Ia端子无信号输入。 7.4&液晶无显示: 7.4.1&电池电压不足; 7.4.2&液晶显示器有故障。 7.5&不能打印: 7.5.1&电池电压不足,应改用交流供电; 7.5.2&打印电缆连接不良; 7.5.3&需要更换新色带; 7.5.4&打印纸未装好。 7.6&不能充电: 7.6.1&电源线接触不良或不通; 7.6.2&电源插座中无保险管。 7.7正充电时电源状态显示变为“DC”: 仪器判断电池已充满。 7.8电池供电时电源状态显示变为“AC”: 仪器判断电池电量已耗尽,需要接入电流。 7.9开机后显示电池满格,但持续工作时间很短; 7.9.1原因: &&&&仪器多日不用,内置的锂电池发生内部放电,而且由于仪器处于关机状态,该自放电不能被仪器内部的电池管理电路所监测,因而开机后显示的不是实际的电池电量,而是未发生自放电以前的电池电量。 7.9.2处理: 开机,直至仪器将电池电量放完或自动关机后,再重新充满即可。 六、订货成套& 1.标准配置 三相伏安相位仪主机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一台 0.5级10A精密电流钳&&&&&&&&&&&&&&&&&&三把 黄、绿、红、黑四色电压测试电缆&&&&&&&一条 市电电源线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一条 现场电源线&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一条 鳄鱼夹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四只 使用说明书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一本 合格证&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一份 便携包&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一个 2.保修服务 仪器在正常使用和储存情况下出现故障,自出厂之日起12个月内,本公司负责免费维修或更换。
北极星技术投稿热线:010-
上海市富长路号 邮编:201906
《ST-63三相使用说明书》的相关文章
? (,阅17次
? (,阅7次
? (,阅12次
? (,阅53次
? (,阅14次
? (,阅23次
? (,阅12次
? (,阅22次
? (,阅16次
? (,阅18次
《ST-63三相使用说明书》的相关新闻
? (,阅435次 )
? (,阅311次 )
? (,阅244次 )
? (,阅430次 )
? (,阅610次 )
? (,阅262次 )
? (,阅285次 )
? (,阅281次 )
? (,阅474次 )
? (,阅112次 )
"数字相位伏安表"热门文章中电华星新推出大功率三相三线有源PFC解决方案
发布时间: 15:10&&&&
供稿单位:
中电华星新推出大功率三相三线有源PFC解决方案,三相的电流系统中,其中性线电流不会为零,可能会有中性线负载过大的问题
& &&传统整流电路会造成电流波形畸变,从而导致功率因数大大降低,并产生高次谐波分量,污染电网。低功率因数即代表低的电力效能,越低的功率因数值代表越高比例的电力在配送网络中耗损,若较低的功率因数没有被校正提升,电力公司除了有效功率外,还要提供与工作非相关的虚功,这导致需要更大的发电机、转换机、输送工具、缆线及额外的配送系统等事实上可被省略的设施,以弥补损耗的不足
。而且在三相的电流系统中,其中性线电流不会为零,可能会有中性线负载过大的问题。
& &&例如一负载的功率因数为0.7,其视在功率为有功功率的1.4倍,其输入电流也会是1.4倍,因输电损失和电流平方成正比,输电损失大约会是2倍。而且系统中的所有元件,如发电机、导线、变压器等都需要因为额外的功率及电流也加大尺寸及额定,成本也随之提高。& &&有源相控阵雷达是一种典型的大功率负载,功率可以从几十千瓦到几兆瓦不等。随着有源相控阵雷达技术的成熟,相关产品也越来越多,对于高效供电系统的需求也越来越多。在我国,大功率系统通常采用三相三线380VAC供电系统,飞机则主要采用三相三线115V供电。由于系统功率需求越来越大、越来越多,对于三相三线PFC的要求也在逐步普及和提高。& &&常规三相三线有源PFC多采用无源PFC电路。随着三相三线有源PFC技术的成熟,以及有源PFC相对无源PFC的优势,有源PFC系统正在逐步取代无源PFC系统作为三相三线大功率系统的供电解决方案。相对于无源PFC,有源PFC的优势可以用以下几点概况:1、有源PFC 功率因数高,THD小,对电网电能质量冲击小,电网利用率高,可以最大程度的利用发电端的有用功率,可以带更多负荷运行,尤其在微网系统作用显著直观;2、有源PFC输入输出电气隔离,安全性高,无源PFC输入输出无隔离;3、有源PFC输出波动范围小,可实现稳压300VDC±1%;4、在380V系统,无源PFC输出基本是460V-620V居多,即以540V为中心,如果通过多脉冲调节功率开关管的导通相位实现300V的降压,除输出电压波动范围大,同时势必引起输入的谐波因子差,无功分量高,同时导致相关的滤波措施增加,体积及重量成倍增长;5、如无需电气隔离,有源PFC单级的输出稳压范围可缩小在600-620V,重量也仅有5Kg,性能明显优于无源PFC;6、可实现多模块并联,自主均流度高,单级无源PFC并联均流度差,从而系统的可靠性降低一个等级;7、有源PFC单位功率密度高出无源PFC一倍乃至几倍。&&&& 目前三相三线有源PFC解决方案有三相单开关、三相双开关、三相三开关、三相六开关、三相三开关三电平等。其中最著名的就是三相三开关三电平解决方案(见图一),也被称作维也纳电路。&
图1& 三相三开关三电平电路
& &&我公司三相PFC电源即采用了三相三线三电平PFC解决方案,电源原理框图见图2。电源采用了全软开关技术和DSP全数字控制技术,大大减小了因高频开关状态带来的高频谐波分量,使得产品电磁兼容特性非常好。高效DC/DC转换技术(效率最高可达97%)直接为用户提供电压可调/可控的高压直流母线,同时提供输入输出之间的电器隔离。输出特性稳压、恒流可选。电源同时支持CAN通信,多模块并联均流,风冷、水冷散热解决方案。保护功能完善:输入频率保护、缺相保护、过欠压保护;输出过压、过流、短路保护;过温保护等。
图2& 三相有源PFC电源原理框图
电源产品主要规格如下:三相三线(四线)输入:323VAC~418VAC/50Hz;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
110VAC~130VAC/400Hz。输出范围:200VDC~280VDC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
350VDC~420VDC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
270VDC~330VDC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
480VDC~520VDC
额定输&&出电压
最大输&&出电流
输入调整率&
负载&调整率
&输出设定范围
±0.5A/&±5%&
±0.5A/&±5%&
±0.5A/&±5%&
±0.5A/&±5%&
京公网安备:
&提示:本网页信息涉及广告内容!
电视节目制作证:(京)字第1101号}

我要回帖

更多关于 三相三线电能表接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信