摘要:随着人们生活水平不断地提高,人们不仅对生活质量的要求越来越高,同时也对建筑物的智能化、电气化、自动化等使用功能要求标准越来越高。电气工程是建筑工程的一个重要组成部分,因此,在建筑电气施工时,必须要进行严格的全过程的质量管理控制,从而有效地保证工程质量。本文就建筑电气施工中的质量问题进行分析和探讨,并为提高建筑电气施工质量提出一些措施仅供参考。
关键词:建筑电气施工;质量问题;措施
&&&&&&&& 一、建筑电气工程施工技术中的质量问题和措施
&&&&&&&& 1.建筑电气施工技术中的质量问题
&&&&&&&& 1.1& 建筑电气线管处理不当
&&&&&&&& 在建筑电气施工中,施工人员没有受过专业的培训,在进行导线敷设操作中不认真负责,监督管理人员监管力度不够,而出现众多质量问题。如:1、预制板上管线密集,交叉太多导致线管保护层厚度达不到要求;2、直通采用非国标非线管专用直通,导致线管在浇捣混凝土时脱落而堵塞线管;3、弯管过程出现严重凹陷继续安装导致线管的实际管径变小而穿线困难;4、有部分施工人员为效率而忽略质量,采用切割机切割线管,导致线管口处毛刺太多,而且没用锉刀挫去毛刺直接用直通连接安装,这直接影响敷线质量,出现绝缘层破损;等问题。
甚至有部分施工单位为了节省施工成本,甚至用薄壁管代替厚壁管,黑铁管代替镀锌管,PVC管代替金属管等现象
&&&&&&&& 1.2& 建筑电气导线敷设过程处理不当
&&&&&&&& 导线的质量直接影响到整个建筑电气工程的质量问题,严重的甚至影响人身财产的安全,有的施工人员不重视,在安装过程忽视导线敷设的重要性,以为只要穿好就行,没有对导线敷设完后进行绝缘电阻测试或直流电的耐压试验,直接安装设备通电。可能有的导线绝缘层破损不大,甚至有的刮破后没有与线管直接接触,但这给以后留下了隐患。导线敷设还要注意分色(黄、绿、红、蓝、黄绿双色),这样给以后接线或日后的维修都提供了便利,最好各回路的相线都分清颜色。严禁用双色线做相线或零线,用蓝色线做相线等。
&&&&&&&& 1.3& 建筑电气施工中配电箱问题
&&&&&&&& 首先,配电箱在建筑电气施工中,容易出现凹入墙面,移位、变形等问题,甚至导致标高不准确。其次,配电箱箱体的油漆层遭到破坏,修复防腐不及时,箱盖内杂物没有清除,安装环境湿度大,导致配电箱箱体出现锈蚀现象,甚至电箱内元器件受潮。再次,配电箱体没有按照图纸设置,位置偏移明显,成排电箱偏差大。最后,配电箱安装好后,没有重新查线,也没有对配电箱内,导线之间、导线与地的绝缘电阻值进行测量就直接送电,导致配电箱元器件损坏甚至直接威胁施工人员的人身安全。造成这些通病主要由施工人员施工马虎、责任心不强、与土建施工配合不当三大因素形成。
&&&&&&&& 1.4& 建筑电气施工中防雷接地不达标
&&&&&&&& 第一,在防雷接地极避雷网施工中,避雷带采用普通的元钢敷设,带间及引线下线采用对焊或单面焊接,搭接长度不足,导致焊接不符合要求。第二,接地极电阻测试点设置不符合要求,防雷接地装置测试点金属物的防腐措施不到位。
&&&&&&&& 2. 应对建筑电气施工技术中质量问题的主要措施
&&&&&&&& 2.1 做好钢导管切割和连接工作
&&&&&&&& 管道切割时,禁止使用割管器切割钢导管,应采用细齿钢锯切割,在切割时钢锯锯口要平,锯口不能斜,同时用圆锉把管口毛刺处理干净。暗配钢导管需要连接时,应该采用镀锌钢导管专用直通紧定式连接,直通长度为连接管外径的1.5~3倍,连接管的对口应在直通的中心,中心处还应设防水圈,连接时,管与管必须升到防水圈的位置,直通两端100mm内必须绑扎固定,保证管与管之间的密闭性和牢固性。这样保证管与管的错位和水泥砂浆渗进管道内导致管道堵塞。
严格按照设计和规范下料配管。在选择弯管器的时候,当镀锌管和薄壁钢管内径&25mm时可选用不同规格的手动弯管器;当内径&32mm时,可选用液压弯管器;PVC管子根据实际情况合理选用弹簧弯管。当弯管过程中出现凹陷时,该线管作废不能使用。
&&&&&&&& 2.2 做好管内穿线工作
&&&&&&&& 用于建筑电气工程施工的材料、构配件、设备必须符合设计要求和产品质量标准。对电气工程施工使用的各种铜、铝导线等进行严格检查,施工中发现预埋的线管内有水或细沙石时,应该先清理干净线管再穿线。为了防止建筑电气线路在穿线过程中受损,影响建筑电气施工质量,在穿线的时候需要用胶护套口套在管口上穿线,有效的保护电气线路的完整性。并且为了使线路更加条理化,对线路连接更有利,在穿线时尽量将不同的线路按照颜色进行分类;在进行线路连接时,尽量不要在同一个导管内穿入太多导线,以免影响导线的散热效果,甚至给以后的维护、修理等工作带来不必要的麻烦。
&&&&&&&& 2.3& 做好配电箱安装处理工作
&&&&&&&& 配电箱安装施工前,技术管理人员应详细了解箱盒的坐标、标高,把箱盒定位好。如果是暗装的电箱,先用木方做好一个尺寸比电箱尺寸稍大的盒子里面塞满泡沫进行预埋,等拆开模板后再把木盒拆出来,等土建批荡好后再用水平尺定位安装。安装的位置、标高须符合设计和规范要求。按规定及时对管线内外壁做除锈和防腐处理,剔除管口毛刺。配电箱安装好后,进行穿线以及安装箱体内的元器件,安装完后必须重新检查箱体内的接线,对配电箱内导线间,导线对地间的绝缘电阻进行测量无误后进行送电。
&&&&&&&& 2.4& 接地防雷施工处理方面
&&&&&&&& 首先,目前常用的避雷接地极一般采取桩基筋、基础筋焊接为一体,通过柱筋连接到避雷网。其次,根据相关施工及验收规范规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,不能用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应将扁钢弯成弧形或直角形与钢管或角钢焊接,以满足搭接面的要求,并应刷沥青油两道防腐。
&&&&&&&& 二、建筑电气工程施工管理中的质量问题和措施
&&&&&&&& 1. 建筑电气工程施工管理中的质量问题
&&&&&&&& 1.1建筑电气工程施工中施工人员的问题
&&&&&&&& 第一,在建筑电气施工中施工方为了降低人工成本、节省经济支出增加利润,盲目的选择施工人员,导致出现了施工人员看不懂电气施工设计图的情况,这种现象必然会造成建筑电气施工的质量问题。
&&&&&&&& 第二,建筑电气施工技术人员没有根据建筑电气施工图纸制定一个科学严密的施工计划且合理的安排施工程序,导致建筑电气施工人员进行电气施工时,无法很好的执行建筑电气施工方案,造成建筑电气施工中出现各种质量问题,无法从根本上保证建筑电气施工的工程质量。
&&&&&&&& 第三,建筑施工单位为了加快施工速度,忽略了质量问题,且对电气施工所需的电气材料也缺乏良好的检验。在施工前,很多施工人员由于不受到管理规则的约束,随便挑选电气材料,在施工时也不关心材料的质量问题,导致很多电气施工不合格,影响到后序工作进行。
&&&&&&&& 1.2建筑电气工程施工中的安全管理问题
&&&&&&&& 建筑电气施工不当会造成安全问题。出现安全问题的原因是由于建筑电气施工人员不熟悉各种施工材料和设备,盲目操作,特别是施工中的电气设备比较繁琐,如果没有按照其功能或操作手册进行操作,很可能会发生因为操作失误或安装失误给建筑电气施工质量安全埋下隐患。
&&&&&&&& 2. 应对建筑电气施工管理中质量问题的主要措施
&&&&&&&& 第一,加强对建筑电气施工人员管理。首先,建筑电气施工人员直接关系到建筑电气施工的质量好坏。因此,在施工前,必须尽量选择具有施工经验和较高的专业素质的施工人员,进而保证建筑电气施工的质量。其次,在具体的施工过程中要加强对建筑电气施工人员的责任意识教育,建立建筑电气施工责任制,明确施工中的具体分工。最后,要求施工人员严格按照施工内容及操作规范施工,保证建筑电气施工安全和质量。
&&&&&&&& 第二,加强对建筑电气施工的安全管理。加强对建筑电气施工技术的管理,帮助施工人员熟悉各种施工材料及设备的操作,保证建筑电气工程的工程施工的质量。
&&&&&&&& 第三,建立科学的建筑电气施工方案。建筑电气施工中应结合具体的施工环境认真分析设计图,制定科学的建筑电气施工方案并严格执行,避免施工过程中造成不必要的破坏和浪费,保证建筑电气施工中系统与主体工程的同步进行。
&&&&&&&& 结束语:
&&&&&&&& 建筑电气工程施工质量的好坏直接影响着整个建筑工程质量,同时也影响到人们的日常起居及正常的生活质量水平,甚至威胁到人身安全问题,因此,在建筑电气施工时要切实抓好电气工程施工的施工质量管理工作,确保电气工程施工质量,从而实现保障广大人民生命财产的安全的目标。
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:南瑞恒驰电气装备因产品质量问题上国网黑榜
核心提示:据了解,江苏南瑞恒驰电气装备有限公司生产的10kV柱上断路器因省物资公司组织的抽检中发现一个样品机械寿命试验不合格,故江苏省电力公司依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》或合同约定处以该供应商从日开始,下一批招标采购中,扣减其商务评审分值10分(按评分权重折算前);核减该供应商国家电网公司2014年第一批配网设备协议库存招标采购中标总量的7.5%。为促进供应商诚信履约,保证产品质量,确保电网建设顺利进行及安全可靠供电,江苏省电力公司依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的有关规定,对出现产品质量问题、履约不诚信等问题的供应商进行了处理。其中,江苏南瑞恒驰电气装备有限公司因产品质量问题上国网黑榜。
&&&&& 据了解,江苏南瑞恒驰电气装备有限公司生产的10kV柱上断路器因省物资公司组织的抽检中发现一个样品机械寿命试验不合格,故江苏省电力公司依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》或合同约定处以该供应商从日开始,下一批招标采购中,扣减其商务评审分值10分(按评分权重折算前);核减该供应商国家电网公司2014年第一批配网设备协议库存招标采购中标总量的7.5%。
&&&&& 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司成立于2005年,为国网电力科学研究院控股,外商参股的中外合资企业。公司旗下有无锡市恒驰电力发展有限公司、无锡恒驰中兴开关有限公司、无锡恒亚电气有限公司、无锡市益能电力电器有限公司四家子公司,同时与阿尔斯通公司共同投资成立了阿尔斯通隔离开关(无锡)有限公司。
企业信用档案  
单位名称:江苏南瑞恒驰电气装备有限公司
档案编号:BCB-201511-GB373ZD
归档性质:不良
经营类别:生产
档案内容:江苏省电力公司发布关于2015年第五批供应商不良行为处理结果公告,该供应商存在不良行为,特此公告。
发布单位:江苏省电力公司
发布时间:
征信机构:北京佰策邦信用管理有限公司。公司立足机电行业,以大数据为基础,强大的专业团队为核心,向用户提供企业征信数据及信用评估报告、为企业提供信用管理咨询及全方位的解决方案。
申述方式:010-(电话),bcb-(邮箱)。当前位置: >>>
建筑电气安装中的若干质量问题分析
摘 要: 电气安装作为建筑工程中一项重要的环节,直接影响着建筑结构自身的质量问题。如果电气安装出现了质量问题,不仅会使得建筑物自身具有的功能大打折扣,减少企业效益,还会留下安全隐患,对日后的使用者的人身安全与财产安全造成威胁。所以要明晰电气安装的质量
阅读技巧:Ctrl+D 收藏本篇文章
摘 要:电气安装作为中一项重要的环节,直接影响着建筑结构自身的质量问题。如果电气安装出现了质量问题,不仅会使得建筑物自身具有的功能大打折扣,减少企业效益,还会留下安全隐患,对日后的使用者的人身安全与财产安全造成威胁。所以要明晰电气安装的质量问题,做好应对措施。本文中,笔者将就建筑电气安装中若干质量问题以及相关对策进行简要阐述。 思想汇报 /sixianghuibao/
关键词:建筑电气安装;质量问题;应对措施 随着经济水平的提高,人们对建筑工程中电气安装的水平有了更高的要求。而这些新的要求也给电气安装作业带来了许多的难题,如何去保证电气安装的质量问题,就需要我们从问题本身出发,去寻找解决的对策,以此来保证建筑工程整体的质量。 一、电气安装中的质量问题   电气安装中的质量问题,主要可以分为材料设备的质量问题,施工的质量问题与施工单位资质的质量问题这三种。 1. 材料设备的质量问题
  材料与设备的质量问题主要为以下几点:首先是使用的产品没有达到合格的标准,或者是使用的产品不具有检测报告,技术说明书以及许可证等文件材料。其次是使用的设备绝缘差,导电阻率大,熔点低,安全系数较低,而且机械性能不高。再者,电缆的耐压与耐温较低,抗腐蚀能力不高。而且,照明,动力与插座箱的外观差,几何尺寸达不到规定的要求,钢板的厚度也不足。同时有些电线的管壁很薄,使得强度与耐折性达不到技术要求。这些都会影响电气安装的质量问题。 2. 施工的质量问题   施工中的质量问题又可以下分为4类:   第一是电线管铺设的质量。施工时,厚壁管常被替换成薄壁管,镀锌管常被替换成黑铁管,而且穿线管的弯曲半径过小,会出现弯皱,弯瘪以及死弯的情形,在转弯管子的时候,有时也会出现不按照要求设置渡盒。在金属管口的毛刺未被清除干净之后就进行对口焊接,而且在连接丝扣以及贯穿中间接线盒时,也没有焊接跨接的钢筋,或者是焊接长度不够,存在点焊现象,而且钢管与地面连接的时候不牢固或者没有和地面相接。而且,明管与暗管进盒时,没能顺直的进入,而且有些明管与暗管的外露长度不合格,钢管没有套丝,同时管子埋头深度不够,预制板上又有太多的交叉管线,严重影响工程进展。最后,在管子经过沉降缝时,没有设置相应的路箱,进而留下了更多的安全隐患。 论文网
  第二是配电箱安装质量。施工时,配电箱的坐标与标高不准确或者嵌入墙面,发生移位或变形,而且箱内的杂物没有清楚,也没有进行防腐处理。其次,箱面板不紧贴墙面,回路没有编号,布线缺乏整齐,导线没有绑扎,多股线没有搪锡或者压接,甚至被剪断,管线进箱没有利用敲落孔,而且箱体没有专用的接地螺栓。最后,安装好配电箱之后,没有经过更加细致的检查便进行送电,箱内导线之间和导线与地之间的电阻未被测量,容易造成浪费与安全隐患。   第三是照明灯具安装的质量。施工时,螺口灯头的接线容易发生错误,软线吊灯的灯头线长度不够,使用绞织线当掉线,没有制作保险扣或者吊盒内的保险扣起不到作用。其次,日光灯没有与启辉器,镇流器配套使用,没设置挂线盒,双链不平行,有的只是简单的钉在木塞上,存在隐患。最后,成排的灯具以及吊扇的中心线偏差过大,安装高度也不符合设计规范,而且低于2.4米的灯具没有设置PE保护线。   第四是开关与插座安装的质量。施工时,有些开关和插座的面板不平整,与建筑物表面存在缝隙,有的时候会出现开关失灵的现象。而且有的时候,插座的零线,相线与地线相接发生混乱,有的三孔插座甚至没有进行接地处理。 3. 施工单位资质的质量问题 论文代写
  有时建筑工程单位会将施工任务交付给一些资质不过关的团队进行施工,这就会对电气安装的质量产生影响。这些团队的技术水平,设备配置和工人的职业技能很可能无法保证工程的质量。 二、确保电气安装质量的相应对策 1. 做好材料与设备的检查工作   当电气安装工程所需要的材料与设备运送到施工现场之后,负责保管这些物品的人员,应当协助监理工程师对这些物品进行清点与管理,以确保该类物品的质量达到合格的标准。首先,对货物的摆放位置进行查看,确定其按照规定的要求进行摆放,同时核对材料与设备的规格,型号与性能参数等,确定其符合工程设计的要求。其次,对施工需要的重要材料与设备,要检验其是否具备质量证明书或者出厂合格证等文件材料,如果发现可疑材料与设备,应当现场封样,送到有关的检测部门进行查验。查验合格之后,方可再次运回并投入使用。这样就可以有效的避免因为材料设备出现的瑕疵来影响工程的质量。 2. 做好施工期间的检查管理   首先要对管材进行检查,在规定的要求下配置管料,由监理工程师实时监督,保证使用合格的管料施工。对于薄壁管与镀锌管,如果内径不超过25毫米,可以采用手动式弯管器进行处理,而超过32毫米的,可以使用液压式弯管器进行处理。在配管的加工时,要掌握好弯曲半径,当明配管呈90度弯曲时,其弯曲半径要大于或等于管外径的3倍,而暗配管,其弯曲半径要大于或等于管外径的5倍。在进行直径小于或等于40毫米的厚管壁的对接时,可以进行焊接处理,不过要先清理管口的毛刺。而用套丝套管固定螺钉连接直径小于或等于32毫米的管子时,不可以进行熔焊连接,需要在连接部位设置接地卡进行跨接。 论文网
  其次,在施工之前,技术管理人员需要对箱盒的具体信息进行交底,定位时使用钢筋圈焊接固定,防止移位,同时在箱内使用刚性材料进行十字支撑,防止变形。拆模之后,及时清理箱内杂物,同时进行防腐处理。确保配电箱的铭牌回路的编号清洗齐全,安装要符合设计要求。在配电箱安装完毕之后,进行认真仔细的检查,对线路,固定装置以及接地处理要多次检查,保证导线间没有接头,并做好结缘电阻的测量和记录。   再者,螺口灯头线应该与中心触点端子相接,零线与螺纹端子相接,确保绝缘外壳没有发生破损与漏电,同时吊盒内的保险扣要起到保险的作用,有时可以重新设置一下大小程度。日光灯要与配套装置一起使用,实行双链平行。拉十字线来确定成排灯具与吊扇的位置,提高灯具的高度,保证室外3米以上,室内的吊扇扇叶距离地面不少于2.5米,距离顶部不少于0.5米。低于2.4米的灯具要接地PE保护线。   最后,要调整面板,之后拧紧固定螺丝,促使其紧贴墙面,并保 代写论文
毕业论文搜集整理:&&
更多相关论文
------分隔线----------------------------查看: 670|回复: 1
电气施工五大常见质量问题
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
一、柔性导管的长度超长,无专用接头,有退股、脱节或者使用不当现象:1、照明/动力用柔性导管的长度超过规范要求;2、在管路的转弯处未设置接线盒(箱),直接用柔性导管代替;3、多个回路的导线直接在柔性导管上分岔,未使用接线盒;连接处未使用专用接头、接头未固定或使用胶布包缠连接;4、金属柔性有退股、脱节现象;5、未做跨接接地,或将金属柔性导管作接地的接续代替。危害:1、柔性导管过长,在柔导管的转弯处用软管代替接线盒,多个回路的导线直接在导线内分叉,未用接线盒,均会使穿线困难,固定困难,不便于线路检查、维修、更换;2、连接处未使用专用接头,柔性导管固定不牢靠,软管退脱节,导管失去保护;3、金属柔性导管未接地或将金属柔性导管做接地的连续导体,存在安全隐患。原因:1、柔性导管太长,直接在柔性导管上分岔等造成的原因是不熟悉规范要求,贪图省事,随意施工。预埋线管距离灯具、器具、设备的距离过大,导致柔性导管长度超过规范要求,尤其是吊顶安装的灯具线导管;施工人员图省事不做弯管操作,在管路的转弯处省掉应当设置的接线盒,随便使用柔性导管代替。2、直接在柔性导管上分岔接线,省掉接线盒,然后用缠胶布包,柔性导管壁厚很薄,其强度比同种的刚性导管低很多,连接处无法固定好,从而降低了对导线的保护能力。3、柔性导管连接处未采用专用接头,产生的原因是难于购买到配套的接头,价格较贵,图方便用胶布代替。4、施工过程中由于工种多,人员多,难免伤到柔性导管,导管有退股等现象,但施工人员责任心不强,未修复损伤的导管,是导线外漏,失去保护。5、施工人员认为金属柔性导管的连贯都是金属物,金属柔性导管不用做跨接接地,使得金属管理失去连续性。6、为了节省材料,贪图方便,将金属导管做接地的接续导体,将会出现严重问题,因为金属导管太薄,在出现接地故障时,短路稳定性大大降低,将使需接地的设备接地不可靠。防治措施:1、照明用的软管的长度不大于1.2m,动力用软管的长度不超过0.8m,敷设的工程质量应符合规范要求,在管路的转弯处,根据需要设置接线盒,不能用软管代替,导线中间,分岔连接处应在导线盒内进行,不应直接在软管上分岔;2、可挠金属导管或其他柔性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头;金属柔性导管出现脱节现象,应及时整改;3、施工前做好技术交底工作,施工中加强平行检查、巡查力度,确保金属柔性导管的接地可靠。4、不能将金属柔性导管做接地的接续代替,金属柔性导管自是自身接地;而设备、器具的金属外壳应有专用的接地保护线,并与接地干线连接。相关规范规定:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 第12.2.8条:&&可弯曲金属导管及柔性导管敷设应符合下列规定:1 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.5m ,在照明工程中不宜大于1. 2m 。2 可弯曲金属导管或柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头;防液型可弯曲金属导管或柔性导管的连接处应密封良好,防液覆盖层应完整元损。5 可弯曲金属导管和金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。二、金属导管的跨接地线截面积偏小、连接不规范等现象:1、采用小于4mm2的单芯铜线导线作跨接线;2、镀锌电线管采用丝扣连接时,使用镀锌圆钢熔焊焊接作跨接地线,未采用专用接地卡固定卡介接地线。
危害:1采用小于4mm2的单芯铜线导线作跨接线,导线截面积偏小,当事故短路时,接地线载流能力不足,且使用单芯导线,防机械损伤的性能差,容易断;2、在镀锌钢管上使用圆钢熔接焊作跨接接地线,将破坏镀锌钢管的镀锌层;3、未采用专用接地卡卡紧跨接地线,接地线固定不牢靠,不可靠。原因:1、对规范、标准不了解、不熟悉。2、缺乏施工的基本常识,未进行技术交底。3、没有认真阅读图纸,对设计文件的要求不熟悉。相关规范规定:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 第12.1.1条:金属导管应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定:1 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接;2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;6 以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2;防治措施:1、金属导管的跨接地仙逆应采用铜芯软导线,而且截面积不应小于4mm2;2、当镀锌电线管采用丝扣连接时,应使用专用跨接地卡。注意所使用的接地卡规格与管材管径相匹配,接地卡与相应的跨接地线的截面积应适配,压紧后无松动现象,导线与管材要接触良好,接地卡的折弯处不得有明显的机械损伤。在线盒的跨接处要留有余量,线盒与导管的连接有放松措施。三、预埋电气钢管连接不规范现象:1、吊顶内或明敷设的消防线管使用PVC线管;2、明敷设在吊顶内的金属线管或线槽上未涂刷防火涂料保护层;3、暗敷设在结构层的线管的保护层不足30mm;危害:吊顶内或明敷设的消防线管使用PVC先挂,对线路的保护不足,特别是对消防控制、通信、报警线路的保护,如果线路中断,使得消防及灭火工作无法进行,造成更大的损失。原因:1、吊顶内或明敷设使用PVC线管,是不熟悉国家标准、消防要求,对线路的保护不够重视;2、原来设计单位按照规范要求的导管为金属导管,施工单位在吊顶或明敷设的消防线管时,为了施工方便,不按照设计和规范的要求而使用PVC线管,造成防火等级不能达到规范及设计的要求。防治措施:1、加强学习,熟悉规范及消防要求;2、按照设计及规范要求,采用金属导管或金属线槽,并应在金属导管或线槽上采取防火措施。把已经敷设的不符合要求的PVC线管,更换为金属线管或金属线槽;3、明敷设消防的金属导管时,应涂刷防火涂料;4、暗敷设在结构内的消防金属或经过阻燃处理的硬质塑料管时,保护层厚度不小于30mm。四、电气塑料线管、线盒敷设不规范现象:1、室外的导管敷设不到位,接头脱落,无防水弯头;2、管口未做密封处理,室外箱盒进水;3、室外柔性导管不防水、易老化;4、落地箱柜的接线管口低于规范要求,管口未密封封堵。危害:1、室外导管的管口未敷设到位,接头脱落,使得导线、电缆外漏,箱内的电气器件易受潮,降低设备使用寿命,存在安全隐患,垂直安装的外漏导管无防水弯头,当接头破损时,水容易顺着导管流进设备、箱盒内;2、室外线盒箱不防水,设备易进水,降低设备的绝缘性能。使用PVC柔性导管,容易折断和老化,接头、箱盒进水,造成设备受潮。原因:1、室外导管的管口未敷设到箱盒内,线管连接不牢,接头脱落,柔性导管的接头未使用专用接头;2、室外的箱盒未使用防水型产品,未采取防水措施;3、室外敷设的柔性导管未采用防液复合型柔性导管。防治措施:1、室外导线应敷设到位,对敷设不到位的管段应整改到位,保证管与管之间,管与箱、盒之间连接牢靠、不脱落,管口敷设到箱盒内,柔性导管使用专用接头连接,室外的金属导管应 防水弯;2、采用室外防水型线盒、及相应密封防水措施;3、室外敷设的柔性导管应采用防液复合型柔性导管。相关规范规定:1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 第12.2.4条:进入配电(控制)柜、台、箱内的导管管口,当箱底无封板时,管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50mm~ 80mm。12.2.5条:室外导管敷设应符合下列规定:3 由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。4 导管的管口在穿入绝缘导线、电缆后应做密封处理。
五、金属线槽敷设扭曲、挠度偏大,连接不规范
现象1:1、金属线槽的板材厚度太薄,金属线槽变形较大;2、金属线槽的支吊架(固定点)间距大,金属线槽扭曲、挠度大;3、金属线槽的紧固螺母安装在线槽的内侧;4、线槽过变形缝处无补偿措施
危害:1、线槽应有一定厚度,如果壁厚不够,难以保证金属线槽有足够的机械强度,线槽容易变形,影响线槽内所敷设的导线的绝缘与安全性;2、金属线槽的支吊架间距大,线槽容易变形,或支吊架未调整好,受力不均匀,也会使得线槽扭曲、变形;3、线槽的紧固螺母安装在线槽的内侧,露出的螺栓容易割伤导线;4、变形缝处无补偿措施,易造成线槽变形、拉断。原因:1、金属线槽厚度不足,一般是施工单位为了节省成本未采购符合标准的线槽,进场验收时建设单位及监理单位的材料进场验收程序未能严格把关,将不合格的产品使用到工程中;2、施工人员为了减少支吊架,节省材料和工时。一般生产的桥架长度为2m,若安装时的支吊架的间距大于2M,将使得部分线槽无支吊架,导致线槽连接处受力,造成机械破坏;3、施工人员操作不仔细,或技术交底不清楚造成,操作人员自认为美观将紧固螺母的平头安装在线槽内侧;4、未认真审阅图纸, 不清楚工程有变形缝,不知道变形缝处需要增加补偿措施。标准规定:1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 第11.2.2条:梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧;当铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固定时,应有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。2、第11.2.1条:&&当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置。