变频器的漏电流与开关频率和电缆漏电流长度有何关系

大功率变频器维修,维修保养很重要&&
大功率变频器维修,维修保养很重要
选择变频器的引入和引出电缆根据变频器的功率选择导线截面合适的三芯或四芯屏蔽动力电缆。尤其是从变频器到电机之间的动力电缆一定要选用屏蔽结构的电缆,且要尽可能短,这样可降低电磁辐射和容性漏电流。当电缆长度超过变频器所允许的输出电缆长度时,电缆的杂散电容将影响变频器的正常工作,为此要配置输出电抗器。对于控制电缆,尤其是信号电缆也要用屏蔽结构的。对于变频器的外围元件与变频器之间的连接电缆其长度不得超过。
热门推荐:日精注塑机I/O板维修&
[已过滤文章中的超链接]
被转藏 : 0次
被转藏 : 0次当前位置:
主题:621954 ┆
帖子:4894727
今日新帖:1161
昨日帖数:804 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:5507人
求助高手,变频器前接漏电保护器跳闸怎么解决?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:39:00 楼主
变频器前的漏电保护器跳闸怎么解决?请各位高手不吝赐教。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:36:00 1楼
1-换额定剩余不动作电流较大的漏保。
2-减小变频器载波频率。
3-输出侧加装滤波器。
什么型号变频器?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:53:00 2楼
td有一种非标专门解决这个问题,不增加用户成本.在北方地区农村供水工程中使用较多.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:33:00 3楼
装空气开关就可以!没必要装漏电保护器!否则是有很多麻烦!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:33:00 4楼
谢谢各位帮忙,我一般使用富士p11,三肯ipf,spf.变频器,一般用于农村供水,漏保不能拆除,一般也不能改装,从变频器方面解决有办法吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:31:00 5楼
漏电保护在农网是强制性安装的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:40:00 6楼
接到变频柜里的电源不要使用零线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:39:00 7楼
买防干扰漏电保护器!进口的!很难买到!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:10:00 8楼
和干扰有什么关系?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:58:00 9楼
我也做过农村供水,怎么没碰到此类问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:00 10楼
谢谢各位帮忙,变频器一般刚启动时漏保跳闸,潜水泵最厉害,可能与载波频率有关,在漏保上显示漏电电流100ma左右,与零线无关,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:23:00 11楼
想尽办法解决干扰问题!这个我搞过!是比较麻烦! 有空给我电话020-
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:44:00 12楼
谢谢广州通达变频器元配件及维修中心的朋友,我有一些变频器维修业务,或许我们可以合作,请大家继续为我想办法,我做供水多年了,只有这个问题一直解决不了,大家也可以为我推荐一种已解决这个问题的变频器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:26:00 13楼
顽石难点头
什么也不懂
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:03:00 14楼
在安规中规定的漏流保护好像是30mA,如果不考虑成本的话试试把输入电源接入4个较小容量空开(漏流30mA*4=120mA)再把空开输出并联接到变频器输入端,不过要注意安全接地线处理,以免造成安全事故,科技以人为本嘛.只是一个没招的设想,如果仅一个工程不妨试试.还有也有可能不是漏流的原因,应该考虑变频器上电时对电网来说是容性负载.这别忘了把最终解决办法更我说说.我已经两年没做变频了,不过对这还是很感兴趣.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:26:00 15楼
我用的变频器是安川616G5,漏电保护器用的是三菱,进出线都穿在铁管里面,加装滤波器,控制线全部用屏蔽线,载波频率调到最低,好象
 缺一都不行!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:59:00 16楼
采用屏蔽线对解决这个问题只有坏处没有好处.楼上说的真是奇怪.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:43:00 17楼
屏蔽线接错则作用相反!接对了则只有好处没有坏处!楼上说的真是奇怪!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:41:00 18楼
你的接地方法有误,进线需三相的既可,作控制柜二次回路用隔离变压器,既AC380V入AC220V,或AC110V,24V,绝对不会让漏保跳闸。先搞清跳闸的原因。变频的地不能与电网的地混接,这是常识。还有漏保跳闸有一个脱扣曲线,一般工频系统中大于30MA后几秒动做,对于变频来说脱扣
时间要长于工频系统,这也是供配电的常识和干扰关系不大。因为我遇过
几次这样的问题,别人让我去解决,我没有从抗干扰上下工夫,而是从系统上下工夫,都成功解决。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:12:00 19楼
为什么不把漏电保护器装在变频器的出力端呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:35:00 20楼
是否可以想办法解决变频器高次谐波矢量和不为零的问题.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:37:00 21楼
这个问题我们是有专门做过试验,漏电保护器跳闸有可能是变频器本身漏电或电磁干扰引起的!变频器是否漏电用万用表可测出!变频器质量越来越好,漏电的机会越来越低!而现在的变频器一般是用IGBT模块,其开关速度比GTR模块的变频器大很多,产生的电磁干扰也比以前的变频器强好多,虽然载波频率可调低,但变频器开关电源的频率你是调不了的!所以现在变频器对设备的干扰是一个极度麻烦的问题!有的人说其漏电保护器不跳闸!请检测其是否正常!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:08:00 22楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:23:00 23楼
可能你的220V控制电源中的其中一个是从漏电空开下面接出来的,而另一根是从上面接出来的。只要是这种情况就会发生跳闸现像。只要两根线都是从同一个地方拉出来的就没有问题了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:47:00 24楼
xjk007,不是线路的问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:50:00 25楼
"变频器质量越来越好,漏电的机会越来越低."
和变频器质量好坏并没绝对关系.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:09:00 26楼
to vcplus:我用过很多牌子的变频器,都有这样的问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:32:00 27楼
大家都知道电容隔直通交,分布电容随处存在.对于变频器的PWM波来说,就是高频的交流信号,因此变频器有漏电流是很正常的,包括变频器本身的漏电流(很小),电缆对地的漏电流,电缆相间漏电流,这与很多因素有关系,载波频率,电缆的质量,长度,粗细等等等等.所以你用过很多变频器都有这问题不奇怪.因为我上面说了,和变频器好坏没有绝对的关系.和干扰更加没有关系了.这是变频器输出波形的特点决定的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:42:00 28楼
我们最后解决了问题又如何解释!我们认为干扰的原因是比较大!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:43:00 29楼
我们最后解决了问题又如何解释!我们认为干扰的原因是比较大!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:13:00 30楼
to广州通达变频器元配件及维修中心,是干扰问题,有解决方法吗?谢谢。可以给我来信。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:18:00 31楼
是干扰问题,把变频器载波频率参数调小即可解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:06:00 32楼
富士变频器G11系列可以另外一路电源取220V控制电源
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:07:00 33楼
由于变频器输出的是高频脉冲波,高频漏电电流几乎是不可避免的,和干扰、零线好象没什么关系,最好选用变频器专用漏保,虽然动作实际值超过30MA,但对人体产生伤害的频段的漏电流并没有超过30MA,要使用一般漏保时,要选用不动作漏电流在200MA以上,时间0.1S以下的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:11:00 34楼
to pzb-888.这个问题不是可以通过参数设置可以解决的。谢谢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:46:00 35楼
这个问题最后是如何解决的呢?...
是否可以在启动的几秒内“屏蔽”掉漏保呢,哈哈!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:09:00 36楼
我在喷泉也遇上这问题
用佳灵,三肯可以解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:59:00 37楼
如果能用以前的GTR模块变频器(二手有时能找到),则很多问题都容易解决!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:38:00 38楼
当然,载频低啊.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:31:00 39楼
变频器本身就是一个干扰源。
如果vcplus做开发,应该是很了解的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:51:00 40楼
干扰也许有关,但也不排除高频漏电流的因素。
三相电源进变频器然后进电机,从高频的角度,对地是存在一个电容的,在工频可能会很小,但当主回路中有较多的高频分量时,此电容就变得不可忽略了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:50:00 41楼
可我还是想知道a龙最后是如何解决的 ...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:16:00 42楼
只能将漏保选用高频漏保,普通漏保不能用在变频装置上
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:00:00 43楼
我觉得分布电容的存在本身就为干扰提供了通道,因此有可能。希望a龙解决后能在网上登出来。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:20:00 44楼
加隔离变压器能解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:39:00 45楼
没漏电流就不叫变频器.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:26:00 46楼
我搞供水多年,这个问题一直困扰我,调整载波频率有时可解决,但经过几天又跳,又得到现场调试,为此伤透脑筋。但现在我彻底解决了这一难题,只需在设备上外加一装置(本人自己制作)即可解决!有此难处可与我详细联系!email--
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:11:00 47楼
to vcplus:
变频器前的漏电保护器跳闸,是因为漏电流造成的,没有别的原因.我一直举双手赞成.但有一点我不与你相同,即:"采用屏蔽线对解决这个问题只有坏处没有好处".当屏蔽层和漏电开关的零线连结起来后,因为就近的原则(对地的电阻大大于连结电阻)电流又流回电网而不可能流向大地.大家看以下公式就没有必要讨论啦
i:漏电流,c:寄生电容,
减少du 的方法只有两种:
降低载波频率.
加输出虑波器.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:30:00 48楼
其实这是两种情况相互作用的结果:
一,变频器回路对地漏电。包括:1,机箱对地漏电。2,输出三相对地漏电。解决:1,变频器单独接地与电源地隔离,或将铁壳机箱置于绝缘层上。2,加强导线绝缘,最好是增大对地等效电容,采取架空走线。降低载波频率。
二,变频器的辐射干扰,漏电保护器本身就是一个闭环的传感器,易受辐射干扰。1,增大保护临界值。2,选用内置LC滤波的保护器,或自制LC滤波器加在漏保的电源端。降低载波频率。
所有情况可以解决!QQ:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:02:00 49楼
我遇到的问题用你们说的方法都试了,都没有用,还有什么好的方法?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:19:00 50楼
我搞漏电保护多年,这种现象我经历过,我有办法!请致电:找任先生
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行周回复排行
[187] [44] [33] [30] [27] [24] [20]参加<浅谈自动化工.. [20] [20] [20]
[6] [5] [3] [3] [3] [2] [2] [2] [2] [2]最新求助
[0] [0] [3] [1] [1] [2] [4] [11] [7] [6]电气工程分区
查看: 9985|回复: 55
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分780帖子
※※※※【每周交流会七】※※※※
交流主题:变频器与电动机之间电缆的长度有何要求?要考虑哪些影响,请详细说明。
被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励!
本周(~)交流会现在开始→
期待大家的参与~
交流时间一周,给大家提供互相交流的空间,在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
不好意思 不知道怎么上传图片
从原理上面我解释不清楚,根据实际情况个人认为有以下几点:
1、电缆太长,分布电容比较大。我们现场1台0.37KW变频器电缆长度大概在100多米,变频器根本无法启动,启动直接过电流动作。
2、变频器使用晶闸管导致电压电流畸变,产生谐波并加重损耗,电机声音异常。
一般的变频器自带电抗器,但是如电缆太长一般还要加滤波器,可以抑制谐波。
在《电工新技术问答》一书中有一些相关回答,摘录下来。
310.为什么变频器的输出线有时需要加粗?
答:因为变频器的输出电压是和输出频率一起变化的,当输出频率很低时,输出电压也很低。此时,线路上的电压降占的比例将增大,使电动机实际得到的电压减小,严重时将不能正常运行。
所以,在电动机和变频器之间的距离较远,工作频率又较低的情况下,必须考虑线路电压降的影响,必要时,应适当加粗变频器的输出线。一般要求线路的 ...
310.变频器与电动机之间的最长距离是多少?
答:当变频器和电动机之间的连接线很长时,导线的分布电容和电动机的漏磁电感有可能因接近于谐振点而导致电动机的输入电压偏高,从而使电动机容易损坏,或运行时发生振动。因此,从总体上说,变频器和电动机之间的线应尽量短。
具体来说,变频器内部的处理方法不同,两者之间规定的距离也不相同。几种常用变频器与电动机之间的规定距离见下表:
---------------变频器型号--------- ...
<p id="rate_66417" onmouseover="showTip(this)" tip="收录土木一周,奖励土木币30&土木币 + 30
" class="mtn mbn">
打赏:42土木币0工程点
狂拽炫酷吊炸天
狂拽炫酷吊炸天
收录土木一周,奖励土木币30
很有专业水准
建筑电气设计相关知识分享,欢迎交流
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分2458帖子
期待大家的参与。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
每个变频器厂家的产品对应的电缆长度是不一样的,总的来说还是功率越大,线路越长,18.5KW或22kw是个分界。图为某变频器厂家发给我的一份资料里写的内容。
C:\Users\TCH\Desktop\QQ截图0
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
不好意思 不知道怎么上传图片
(66.68 KB, 下载次数: 34)
16:53 上传
点击文件名下载附件
&带电抗和补带电抗差别这么大!最近遇到要上高压变频,正要找资料学习这方面知识。&
&干扰太严重了&
&请教:屏蔽导线应该就是现在市场上的特种变频电缆吧,为什么不带输出电抗器的,相同功率的情况下,屏蔽导线反倒比非屏蔽的短呢?&
&说下原理吧,为什么变频器输出对电缆长度有要求?为什么用屏蔽线导线长度反而更短?为什么加输出电抗器能增加电缆长度?有样本发下样本吧&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分780帖子
不好意思 不知道怎么上传图片
说下原理吧,为什么变频器输出对电缆长度有要求?为什么用屏蔽线导线长度反而更短?为什么加输出电抗器能增加电缆长度?有样本发下样本吧
建筑电气设计相关知识分享,欢迎交流
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分98帖子
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
<p id="rate_48641" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 1
" class="mtn mbn">
<p id="rate_07699" onmouseover="showTip(this)" tip="狂拽炫酷吊炸天&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
<p id="rate_2180" onmouseover="showTip(this)" tip="我是土豪,我钱多&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分11738帖子
一般要求线路的电压降≤2%。
<p id="rate_48641" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 1
" class="mtn mbn">
<p id="rate_2180" onmouseover="showTip(this)" tip="我是土豪,我钱多&土木币 + 4
---------------变频器型号-----------------------相关条件----------------------------规定距离(m)-----------------
-------------森兰SB40------------------------fc≤3kHz---------------------------------≤100-------------------------------
-------------------------------------------------fc≤7kHz---------------------------------<100-------------------------------
-------------------------------------------------fc≤9kHz---------------------------------<50---------------------------------
-----------康沃CVF-G2------------------------------------------------------------------≤100---------------------------------
----------英威腾INVT-G9------------------fc≤5kHz--------------------------------≤100------------------------------
-------------------------------------------------fc≤10kHz-------------------------------<100----------------------
------------------------------------------------fc≤15kHz--------------------------------<50---------------------
------------惠丰HF-G--------------------------------------------------------------------≤200-------------------------
-----------艾默生TD3000--------------------------------------------------------------≤100-------------------------
-----------富士G11S----------------------Pn≤3.7kW---------------------------------≤50--------------------------
----------------------------------------------Pn>3.7kW-------------------------------<100-------------------------
-----------日立SJ300---------------------------------------------------------------------≤20-------------------------
-----------三菱FR-A540------------------Pn≤0.4kW----------------------------------≤300----------------------
----------------------------------------------Pn≥0.7kW----------------------------------≤500--------------------
安川CIMR-G7----------------------------fc≤5kHz--------------------------------------≤100--------------------
----------------------------------------------fc≤10kHz------------------------------------<100-------------------
----------------------------------------------FC≤15kHz-----------------------------------<50---------------------
&好资料,现在正在搜集这方面材料,不错的。&
&好资料,高手啊!!!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分365帖子
五星助理工程师, 积分 365, 距离下一级还需 135 积分
<p id="rate_2164" onmouseover="showTip(this)" tip="灌水扣分&土木币 -2
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍俺來自海峽對岸~
喜歡交朋友~
也喜歡分享專業知識~
(心術不好的勿擾)
過來向祖國同業學習~
也希望能幫助更多需要的人~最后登录注册时间主题精华0积分4672帖子
三星高级工程师, 积分 4672, 距离下一级还需 328 积分
本帖最后由 lesonlee 于
10:21 编辑
個人觀點-僅供參考~
綜合 的說明~
考量因素---
1.線路的導體阻抗產生之壓降
2.線路的導體對地的雜散電容量與電感抗~避免因變頻調變產生諧波共振
等待高手解說
(俺這裡剛好有個350m的案例~
美國廠商用ABB的變頻器配合其BALDOR防塵爆馬達解決~
之前剛好有討論這一項~
綜觀AB~ABB~SIEMENS~FUJI~三菱~
變頻廠商提到的都是與網友敘述一樣)
一般廠商加的電抗器為濾波元件~
加導體遮蔽層為減少電抗值~
以上為幾家廠商的解釋~
&向大伙学习学习&
<p id="rate_2180" onmouseover="showTip(this)" tip="我是土豪,我钱多&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
新人进步奖
2011年度优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
11周年站庆
中级技术员
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 变频器 电缆长度限制 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信