  【学员问题】电力生产中倒闸操作一般规定?
  【解答】1、倒闸操作应使用倒闸操作票(见附录G)。倒闸操作人员应根据值班调度员(工区值班员)的操作指令(口头、电话或传真、电子邮件)填写或打印倒闸操作票。操作指令应清楚明确,受指令人应将指令内容向法令人复诵,核对无误。发令人发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,都应录音并做好记录。
  事故应急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用操作票。
  2、操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名。
  3、倒闸操作前,应按操作票顺序在模拟图或接线图上预演核对无误后执行。
  操作前、后,都应检查核对现场设备名称、编号和断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的断、合位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械指示位置、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应由两个及以上的指示同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
  4、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票、复诵制。发布指令和复诵指令都要严肃认真,使用术语,准确清晰,按操作顺序逐项操作,每操作完一项,应检查无误后,做一个&\/&记号。操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向操作发令人询问清楚无误后再进行操作。操作完毕,受令人应立即汇报发令人。
  5、操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时应戴绝缘手套。没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作。雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。
  操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)爆炸时伤人的措施。
  6、更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作,应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开。摘挂跌落式熔断器(保险)的熔管时,应使用绝缘棒,并应友专人监护。其他人员不得触及设备。
  7、雷电时,严禁进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作。
  8、如发生严重危机人身安全情况时,可不等待指令即行断开电源,但事后应立即报告调度或设备运行管理单位。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。倒闸操作顺序的分析
查看: 544|
摘要: 我们之所以要讨论倒闸操作的顺序问题,因在电力系统操作中,由于刀闸的操作顺序造成的带负荷拉合闸事故是几种常见的恶性误操作事故之一。所以我们一定要按照部颁规定和主管单位的规定执行,以确保倒闸操作的正确。即 ...
我们之所以要讨论倒闸操作的顺序问题,因在系统操作中,由于刀闸的操作顺序造成的带负荷拉合闸事故是几种常见的恶性误操作事故之一。所以我们一定要按照部颁规定和主管单位的规定执行,以确保倒闸操作的正确。即使是操作中发生事故,也要把事故影响限制在最下范围。1、&& 带负荷拉合刀闸的危害和防误措施隔离开关的作用只是使被检修设备有足够可见的安全距离,建立可靠的绝缘间隙,保证检修人员及设备的安全,所以它不具备切断负荷电流和短路电流的的能力。在出现带负荷拉合闸时,拉弧形成导电通道造成相间短路,直接危及操作人员生命和对设备造成损坏,严重威胁电网的安全运行。为避免此类事故的发生,电业安全工作规程对操作中的接受操作命令,填写操作票、模拟操作、操作监护、拉闸操作的顺序等都作了详细规定。为防止误操作,高压电器设备加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管部门批准,可以加装机械锁)。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不准私自违规解锁。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。这些措施的实施,在一定程度上减少带负荷拉合倒闸的发生。但,要根本上杜绝此类情况的发生,还需要对人员加强思想教育,掌握业务技术的含金量。2、3/2倒闸操作顺序电力安全工作规程中第19条规定:停电拉闸操作必须按照断路器(开关)――负荷侧隔离开关(刀闸)-—母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电操作应与上述相反的顺序进行。依据这样的一个原则,在3/2断路器接线中意义却并不是不大。根据3/2接线特点,很容易理解到线路或变压器比母线更为重要,所以,我们有必要深入探讨如果断路器两侧隔离开关发生带负荷拉闸事故对系统影响程度的不同,来确定拉闸顺序。1)、母线侧断路器(如5011断路器或5013断路器)倒闸操作顺序A、线路或主变停电过程的操作。如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,切除故障点,保证其他线路、主变及母线正常运行;如发生带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,造成母线无电压,威胁系统安全运行。所以应按照断路器(开关)—-线路或主变侧隔离开关(刀闸)—-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。B、线路或主变运行,母线停电的操作。如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,切除故障点,保证线路及主变正常运行;如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,造成线路或主变停电事故,危及电网安全运行。所以应按照断路器(开关)—-母线侧隔离开关(刀闸)-—线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。C、线路或主变运行,母线侧断路器转入检修的操作。如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,造成线路或主变停电,影响系统安全运行。如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,切除故障点,不影响线路及主变正常运行。所以应按照断路器(开关)-—母线侧隔离开关(刀闸)-—线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。D、线路或主变停电时,断路器合环运行的操作。如带负荷合闸事故发生在短引线侧,两侧断路器跳闸切除故障,不影响系统安全运行。如发生带负荷合闸事故发生在母线侧,造成母线无电压,此时变为单母线运行方式,运行的可靠性降低。所以应按照母线侧隔离开关(刀闸)-—短引线侧隔离开关(刀闸)-—断路器(开关)的顺序依次操作。解环操作应与上述相反的顺序进行。2)、中间断路器倒闸操作顺序A、中间断路器一侧线路或主变运行,另一侧线路或主变需要停电的操作。如带负荷拉闸事故发生在线路或主变运行侧,造成运行中的线路或主变两侧断路器跳闸。如带负荷拉闸事故发生在需要停电的一侧,线路两侧断路器跳闸切除故障,不影响电网安全运行。所以应按照断路器(开关)-—停电侧隔离开关(刀闸)-—运行侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,停电操作应与上述相反的顺序进行。B、中间断路器两侧线路或主变都运行,中间断路器转入检修停电的操作。顺序应视断路器两侧发生带负荷拉闸事故对电网的影响程度进考虑。即按照断路器(开关)-—对电网的影响较小一侧的隔离开关(刀闸)-—对电网的影响较大一侧的隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:中国安全网?电力安全
SF6气体绝缘全封闭组合电器事故后的检修
SF6高压电器设备使用中的安全注意事项
SW6-220型断路器故障分析
管理机构 管理制度 安全生产责任制 现代科学管理 安全教育 班组管理 事故处理