求教下90kw电机用多大变压器电缆

多大的功率用多大的电缆线算法
首先要计算电线电流,根据三相功率的公式:
P=1.732*380*I*0.75
按80KW计算的话:
80KW=1.732*380*I*0.75
I=80kw/1.732*380*0.75
按120KW计算的话:
120KW=1.732*380*I*0.75
I=120kw/1.732*380*0.75
这里的功率因数取的是0.75,如果功率因数取0.8或0.9的话,计算出来的电流还要小。通常电机不是特别先进的就按0.75计算。
还要考虑启动电流,电机的启动电流比额定工作电流大,一般是额定电流的4~7倍,但是时间不是很长,所以通常取工作电流的1.3~1.7倍。这里就取1.5倍。
还要考虑到使用系数,因为你的电器不是同时使用,同时使用的可能性有多大。只一台电机就取1,电机数量多同时使用的少的就取的小,一般取0.6~0.8,这里取0.7就好。
1.5*0.7=1.05
如果是80KW可按170A线电流考虑,选用电缆线和空开等电器元件。
选电缆线要根据敷设条件选,不同厂家的相同截面导线的载流量是差不多的。
按照某厂家的电力电缆载流量表80KW可选铜芯50平方三芯或四芯电缆即可。
附某厂橡皮电缆允许载流量表:(参考)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。扫一扫有惊喜
三相90KW的电机,要配多大的空气开关啊?电缆要配多粗的?
三相90KW的电机,正常电流大约为240A设备启动电流要稍大建议配300A的空气开关、电缆要配多3*120+1*95 铝芯电缆或者3*95+1*70 铜芯电缆
三相90KW的电机,额定电流约170A,星-三角启动的话,配315A的空开,95平方的铜芯线,如果是有变频器,空气开关选225A就够了。距离远的话,考虑将线加大到120平方。
这么大的电机建议电源线不要超过100米,超过建议高压延伸。90KW电流180AZ左右。空开建议250A以上。电缆要配3*120+1*95 铝芯电缆或者3*95+1*70 铜芯电缆 。变压器没有足够大建议降压启动
空开250A。电缆还要看长度,假如100米,则选YJV-3*25+1*16.
200米则选YJV-3*50+1*25. 如果电缆直埋则选带铠电缆。