筏板倒置筏板基础梁交叉时箍筋布置倒置箍筋要不要开口向下

地下室底板上部钢筋是否穿过地梁或从地梁上部通过;1、布置在地梁顶部纵筋的下面(地梁面筋多排时可在;2、梁筏基础底板,基础受力为反向受力,筏板面筋应;3、但是从施工而言,我们一般都是先绑好了梁筋,再;但是板筋放在里面与外面的差别到底有多少呢?;4、差别真的很大:;1.板筋放在梁下,板面保护层大于设计值,板的有效;且容易出现裂缝;2.板筋放在梁上面,就不适合上面
地下室底板上部钢筋是否穿过地梁或从地梁上部通过
1、布置在地梁顶部纵筋的下面(地梁面筋多排时可在第一排与第二排之间穿过)见09G901-3第2-27页,
2、梁筏基础底板,基础受力为反向受力,筏板面筋应置于梁面筋下口。
3、但是从施工而言,我们一般都是先绑好了梁筋,再绑扎板筋,这是一个比较正常的施工顺序,板筋一般都是放在地梁上面,也就是说,用板筋包梁,这是比较方便施工的一种方法,按反梁来说,这种方法就不对了。上板筋应当全部穿入梁内绑扎,那对于施工单位来说就比较难一些了。
但是板筋放在里面与外面的差别到底有多少呢?
4、差别真的很大:
1.板筋放在梁下,板面保护层大于设计值,板的有效厚度减小!
且容易出现裂缝。
2.板筋放在梁上面,就不适合上面1、2两条受力情况
5、地下室受力有两种情况:
1.浮力比较大,大于结构面恒活载组合值。
板面产生负弯矩,如同倒置楼板。
2.半地下室,浮力不大,小于于结构面恒活载组合值,但大于恒载
值。板面有时产生负弯矩,有时为正弯矩。
3.半地下室,浮力不大,小于恒载值。
此时板面只有正弯矩。
6、筏板钢筋通常有上下两层
1、当地梁向上翻时,筏板底面通常与地梁底面平,筏板的底层钢筋应布置在地梁下层主筋的下面,筏板的上层钢筋从梁腹穿过;
2、当地梁向下翻时,筏板的顶面通常与地梁的上表面平,此时,筏板的上层钢筋应布置在地梁上部主筋的下面,筏板的下层钢筋从梁腹穿过。
3、总的原则是:筏板承受向上的地基净反力和地下水的浮力作用,而筏板是支承在地梁上的,所以其布置原则正好和楼盖相反。只要掌握这个原则就不难理解了。
4、按规范要求是:地下室底板上层钢筋的双向都必须放在基础梁面筋下面。
但考虑到施工的便利、保护层厚度的控制、钢筋完成后的观感质量,有的工程中我采用一向穿在梁面筋下,一向搁在梁面筋上或与梁面筋平行;但这须事先与监理或甲方沟通;若人防工程,则必须全部穿梁,不可取巧。
5、必须从梁面筋下穿过,因为基础底板筋是以基础梁为支座的。 板要承担地基反力,按传力途径来讲,板面筋应该在基础梁下面通过.
6、必须从梁面筋下穿过,因为基础底板筋是以基础梁为支座的。
7、结构考虑“地下水位最高时高出底板4米,底板须抗浮”,故底板的上层钢筋应放在地梁上面钢筋下。设计时要考虑各种不利因素,
此处底板抗浮很重要!
抗浮受力分析:底板受浮力产生向上的力,基础梁必须提供给板抗浮力向下。基础梁控制板向上位移当然必须提供向下的约束力,显然此处梁的受力筋必须在板的受力筋上面,以控制板向上的位移趋势。(这种力就象普通梁板结构“倒过来的受力形式”,可以想象梁的受力钢筋也是限制板的位移趋势。)
基础梁上面为混凝土剪力墙的可以随便上放或下放。
底板钢筋接头要求:大于14的可采用焊接方式经济上比较合算(多对焊,也有搭接焊,搭接焊时单面为不小于10d,双面为不小于5d),焊接时须做焊接试件,必须合格;不大于14的可采用(帮扎)搭接,搭接长根据设计要求。 当然,还有其他冷接法如:锥罗纹、直罗纹、管接等,其造价较高,一般比较少用。
另外,同一截面同一层的接头不超过50%。
8、允许有接头,规范要求:框架梁的上部钢筋在两跨梁的1/3范转围内搭接,底筋在支座搭接.但有一点你必须注意.地梁刚好相反.是底筋在跨中搭接,而面筋在支座搭接.因为地梁受的是反力.
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、行业资料、专业论文、各类资格考试、18地下室底板上部钢筋是否穿过地梁或从地梁上部通过等内容。 
 穿梁下层纵 向受力钢筋与箍筋交接处绑牢。 2.2....和地下室底板下部钢筋 50 地下室底板上部钢筋 ...基础梁上部钢筋 30mm 地下室有覆土顶板上部钢筋 25mm...  本工程因塔吊基础顶标高与地下室底板面同高,在塔吊基础施工 时有预留底板钢筋及地梁钢筋, 在预留时有部分钢筋预留位置不准确 和搭接长度不够,对新旧混凝土的连接施...  DIVISION 地下室后浇梁板预留钢筋施工方案根据工程的进展情况和设计院的初步设计方案,决定在地下一、二段梁板采用后浇 法施工,即不做地下室梁、板,而直接向上施工...  本工程设计要求地下室底板面筋须从基础梁上排钢筋穿过排布, 钢筋绑扎成型后呈弧状 (板 中高梁边低) ;按照质监站验收要求,必须保证底板厚度,底板钢筋在同一水平...  地下室底板及基础梁钢筋绑扎控制要点_建筑/土木_工程科技_专业资料。安徽移动黄山路通信生产指挥楼工程 1-3 轴*A-G 轴及 1#汽车坡道底板和基础梁钢筋绑扎控制要...  地下室钢筋绑扎施工工艺 地下室由底板、 墙和顶板等组成。 其钢筋绑扎特点是: ...由于底板结构为反梁结构反梁,底板面层钢筋从地梁受力筋中间 通过,一般先应...  地下室底板施工专项方案_建筑/土木_工程科技_专业...部分铺浇 220mm 1:6 焦渣混凝土穿放管道,上面采用...在基础和地梁内的箍筋不得漏扎,墙板竖向钢筋绑扎至...  地下室施工方案1_建筑/土木_工程科技_专业资料。麦德龙...地梁钢筋绑扎→底板筋底层钢筋绑扎→管线预埋 →底板...交接处无法穿螺杆,则当用 铁钉连接竖楞和模板时,...  地下室底板施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。...地梁的砼垫层先施工,然后在 上面砌承台、电梯井、...面钢筋上(见插图) ,中部 和底部拉杆则和低底板...}

我要回帖

更多关于 筏板基础梁交叉时箍筋布置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信