8米跨度跨度5米的承重梁配筋与9.5米次梁十字相交,都应怎样配筋?

400 Bad Request
400 Bad Requestvar sogou_ad_id=731545;
var sogou_ad_height=90;
var sogou_ad_width=980;大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
急求!!!我家装修的时候,打孔师傅打坏承重梁两根底筋,一根削掉三分之一钢筋直径,一根削掉三分之二直径,梁高度600,宽度200,配筋是两根面筋是20,两根底筋是25,腰筋14,梁跨5.5米,破坏处为离短边支座1.8米处且正处于卫生间下沉板主次梁的相交的角落里,
补充:此梁结构复杂,有两条次梁与主梁相交,次梁为外墙梁,不易进行外包钢及碳纤维等常规加固,我家买在七楼,共二十楼。先预想在破坏点靠梁跨长边50公分位置加160*88*6工字钢钢柱做支撑,钢柱两端焊接一公分厚钢板,预留空洞用膨胀螺丝固定在上下层梁上,现在犹豫此梁是不是一定有必要进行加固,以及运用加工字钢增加支撑改变传力途经的方...
补充:此梁结构复杂,有两条次梁与主梁相交,次梁为外墙梁,不易进行外包钢及碳纤维等常规加固,我家买在七楼,共二十楼。先预想在破坏点靠梁跨长边50公分位置加160*88*6工字钢钢柱做支撑,钢柱两端焊接一公分厚钢板,预留空洞用膨胀螺丝固定在上下层梁上,现在犹豫此梁是不是一定有必要进行加固,以及运用加工字钢增加支撑改变传力途经的方法的可行性,其中主要的担忧是加此钢柱后下一层梁能否承受此增加的集中荷载,在此,请求路过的专业大神指点教导,最好有详细的受力分析计算过程。