55Kw电机额定电流计算公式大约是多少

电动机额定电流的速算
&电动机额定电流的速算
一 电动机额定电流的速算
(1) 速算口诀:   电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。   (2) 经验公式:   电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2   上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,10kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10×2=20A。
二 电动机配用断路器的选择
低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。
2.1 电动机保护用断路器选用原则(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。(2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。
2.2 断路器脱扣器整定电流的速算口诀“电动机瞬动,千瓦20倍”“热脱扣器,按额定值”上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。
三 电动机配用熔断器的选择
选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。
3.1 熔体额定电流的经验公式熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×33.2 熔体额定电流的速算口诀“熔体保护,千瓦乘6”该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的结果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。
四 电动机配用接触器的选择
4.1 接触器的选用原则(1) 按使用类别选用:生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。(2) 确定容量等级:接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:
1)工作制及工作频率的影响:选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。2)环境条件的影响生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。
4.2 接触器额定电流的对表速查例如一台Y180L-4,22kW电动机,从速查表查得应配用U60型接触器。该电机额定电流60A,接触器额定电流60A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V 22kW电动机,属于降容使用。接触器型号 三相电机功率10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 170 200 250 300KSDZ-U40 ● ●KSDZ-U63 ● ● ●KSDZ-U80 ● ● ●KSDZ-U125 ● ● ● ●KSDZ-U160 ● ● ● ●KSDZ-U200 ● ● ● ●CKJ5-250 ● ● ● ●CKJ5-400 ● ● ● ● ●CKJ5-600 ● ● ● ● ●
五 电动机配线
电动机配线口诀
“1.5加二,2.5加三”“4加四,6后加六”“25后加五,50后递增减五“百二导线,配百数”该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。“1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。“6后加六”,是说从6mm2的开始,能配“加大六”kW的电动机。即6mm2的可配12kW,选相近规格即配11kW电动机。10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机。16mm2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。
“25后加五”,是说从25mm2开始,加数由六改为五了。即25mm2可配30kW的电动机。35mm2可配40kW,选相近规格即配37kW电动机。“50后递增减五”,是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kW电动机(50-5)。70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW电动机。95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机。“百二导线,配百数”,是说120mm2的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格即90kW电动机。
TA的最新馆藏电机的电流计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电机的电流计算
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
电流与电机功率的关系~例55kw的电机空载电流大概是多少安
总受红莲22e
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
1、电动机额定电流.按照一般的规律,电机的额定电流大约为功率乘以2, 这台55KW的电动机,额定电流应该是不到110A.2、电动机的空载电流,与电动机的品质有关,一般55KW电机的空载电流约为额定电流的0.3至0.4倍,即110A X (0.3 ~ 0.4)= 33A ~ 44A左右.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 工控侠客
发帖数量: 296 个
工控威望: 3092 点
下载积分: 11247 分
在线时间: 621(小时)
注册时间: 最后登录:
三相异步电动机Y250M-4 55KW,额定电流为104A,采用直接启动和变频器启动,软启动器,分别选用多大的空开和电缆?在设计选型时有什么要特别注意的的吗?请朋友们一起交流下,谢谢
级别: 略有小成
发帖数量: 240 个
工控威望: 227 点
下载积分: 3752 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_5A空开,50平方国标铜电缆。实际使用几年了。
级别: 探索解密
发帖数量: 94 个
工控威望: 138 点
下载积分: 8396 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 最后登录:
建议不要用空开直接启动,建议软启动(有钱的话可考虑变频器) 125控开 35国标就行了。
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 44 点
下载积分: 108 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
用星角启动也行
级别: 探索解密
发帖数量: 123 个
工控威望: 130 点
下载积分: 310 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_5A空开,有钱的话还是买50平,安全
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
发帖数量: 160 个
工控威望: 220 点
下载积分: 7377 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 最后登录:
不能直接启动。150A空开,看你的电线长度是多少米,是24小时运行还是短时间运行,还是频繁启动,轻载还是重载启动等多种因素来考量。我厂55kw的螺杆压缩机24小时运行,120米,用50平方非标,线发热很严重。
gangwan0224
级别: 实习会员
发帖数量: 20 个
工控威望: 29 点
下载积分: 93 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 最后登录:
建议星三角启动,简单,省钱!
级别: 家园常客
发帖数量: 909 个
工控威望: 924 点
下载积分: 7860 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 最后登录:
塑壳式断路器的电流选择是电机的额定电流*1.7倍,电缆不好说,距离多少才能算出来。
级别: 刚进门槛
发帖数量: 81 个
工控威望: 93 点
下载积分: 247 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 最后登录:
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
发帖数量: 495 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2002 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 最后登录:
用软启动吧,150A空开,50的电缆。安全第一
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
发帖数量: 266 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1583 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_5A空开,电缆看距离,短距离35方即可
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
发帖数量: 268 个
工控威望: 3080 点
下载积分: 12 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 最后登录:
一个千瓦2个电流来算的吗?铜线1平方4A就可了