接触器的文字符号为km知识

接触器的主要技术参数与选择
核心提示: 接触器是一种用来频繁地接通或分断电路带有负载(如电动机)的自动控制电器。接触器由电磁机构、触点系统、灭弧装置及其他邮件四部分组成。其工作原理是当线啊通电后,铁芯产生电磁吸力将衔铁吸合。衔铁带动触点系
&&& 接触器是一种用来频繁地接通或分断电路带有负载(如电动机)的自动控制电器。接触器由电磁机构、触点系统、灭弧装置及其他邮件四部分组成。其工作原理是当线啊通电后,铁芯产生电磁吸力将衔铁吸合。衔铁带动触点系统动作,使常闭触点断开,常开触点闭合。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在反作用力的作用下释放,触点系统随之复位。
&&& 接触器按其主触点通过电流的种类不同,分为直流、交流两种,上应用最多的是交流接触器。目前我国常用的交流接触器主要有:CJ20、CJX1、CJX2.CJ12和CJl0等系列,引进德国BBC公司制造技术生产的B系列,德国SIEMENS公司的3TB系列,法国TE公司的LC1列等。
&&& 1.接触器的主要技术参数
&&& (1)额定电压。接触器铭牌上标注的额定电压是指主触点的额定电压。常用的额定电压等级如表2-5所示。
&&& (2)额定电流。接触器铭牌上标注的额定电流是指主触点的额定电流。常用的额定电流等级如表2-5所示。
&&& (3)线圈的额定电压。常用的额定电压选用时一般交流负载用交流接触器,直流负载用直流接触器,但交流负载需频繁动作时可采用直流线圈的交流接触器。
&&& (4)接通和分断能力。指接触器主触点在规定条件下能可靠地接通和分断的电流值。在此电流值下,接触器接通时主触点不应发生熔焊;接触器分断时主触点不应发生长时间的燃弧。若超出此电流值,其分断则是熔断器、断路器等保护电器的任务。
&&& 接触器的使甩类别不同对主触点的接通和分断能力的要求也不一样,接触器的不同使用类别是根据其不同的控制对象(负载)和所需的控制方式所规定的。
&&& (5)额定操作频率。指每小时的操作次数。交流接触器最高为600次/h,而直流接触器最高为1 200 次/h。操作频率直接影响到接触嚣的电寿命和灭弧罩的工作条件,对于交流接触器还影响到线圈的温升。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 2.交流接触器的选择
&&& 选择交流接触器时主要考虑主触点的额定电压、额定电流、辅助触点的数量与种类、吸引线圈的电压等级、操作频率等。
&&& (1)根据接触器所控制负载的工作任务(轻任务、一般任务或重任务)来选择相应使用类别的接触器。
&&& (a)如果负载为一般任务(控制中小功率笼型电动机等),选用AC3类接触器。
&&& (b)如果负载为重任务(电动机功率大,且动作较频繁),则应选用AC4类接触器。
&&& (c)如果负载为一般任务与重任务混合的情况,则应根据实际情况选用AC3或AC4类接触器。若选用AC3类接触器,它应降低一级使用;即使这样,其寿命也会有不同程度的降低。
&&& (d)适用于AC2类的接触器,一般也不宜用来控制AC3及AC4类的负载,因为AC2类的接触器的接通能力较低,在频繁接通AC3及AC4类负载时容易发生触点熔焊现象。
&&& (2)交流接触器的额定电压(指触点的额定电压)一般为500V或380V两种,应大于或等于负载电路的电压。
&&& (3)根据电动机(或其他负载)的功率和操作情况来确定接触器主触点的电流等级。
&&& (4)接触器线圈的电流种类(交流和直流两种)和电压等级应与控制电路相同。
&&& (5)触点数量和种类应满足电路和控制电路的要求。电工知识,交流接触器接线图解说
摘要: 电工知识,交流接触器接线图解说为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠 ...
&电工知识,交流接触器接线图解说&为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。&线路分析如下:&& &一、正向启动:&1、合上空气开关QS接通三相电源&2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。&& &二、反向启动:&1、合上空气开关QS接通三相电源&2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。&& &三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用&1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。&& &2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。&& &四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。&& 五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。&电动机可逆运行控制接线示意图&电动机可逆运控制电路的调试&& 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。&& &2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。&故障现象预处理;&1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。&2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。&关键词
Discuz! X3.2 Comsenz Inc.当前位置: &
-->人气:-发表时间: 11:28【
1 . 空调接触器产品描述科宇空调接触器适用于交流50或60Hz 额定工作电压至 600V额定工作电流至40A的二、三相负载电路的控制.目前.广泛应用于二、三相机械设备的主电路以及二、三相空调器压缩机的控制。2 . 空调接触器正常工作条件和安装条件a. 空调接触器周围空气温度上限值为+65℃.下限值为-25℃。b. 空调接触器安装地点海拔不超过2000m。c. 空调接触器大气污染等级为2级。d. 空调接触器安装类别为Ⅱ类。e. 空调接触器安装面对垂直面的倾斜度不超过&5&。f. 空调接触器无显著摇动.冲击和振动的地方。3 . 空调接触器主要技术参数a. 空调接触器线圈在75% Us-110% Us范围内可靠吸合并工作.其释放电压在20% Us-70% Us范围内。b. 空调的使用类别为AC-1.AC-8b。c. 空调接触器在距0.4m处.其噪声在40dB以下。4 . 空调接触器安装使用和安装尺寸a. 空调接触器安装方式为螺丝固定.有二种安装尺寸选择其中一种尺寸安装面与水平面是垂直状倾斜度不大于&5&。b. 空调接触器使用前应检查电源线插头与接触器接线件是否插入到位.可靠.避免造成故障.检查完毕后方可通电试。5.科宇空调接触器特点a. 科宇空调接触器具有体积小、防火等级高、取得UL认证。b. 科宇空调接触器具有动作灵敏度高、机械寿命到100万次以上。
下一篇:上一篇:
您的浏览历史
温州科宇电器有限公司 版权所有 [
] 电话:400-805-5677
传真:7邮编:325604 地址:浙江省乐清市柳市镇新光工业区新光大道136-138号 技术支持:&百度统计温漂:由于环境温度的变化而引起工作点漂移。零漂:当输入电压为零时,输出电压偏离零值的变化。...
13小时前 (03-09)
LM384的原理电路 1. 晶体管T1~T4构成复合管差动输入级,T5和T6构成镜像电流源作为有源负载。差动输入解决了零漂的问题,并且输入电阻很大。2. T12组成共射中间级,T10、T11构成有源负载,这一级的主要作用是提高放大倍数...
13小时前 (03-09)
13小时前 (03-09)
静态时,Ui = 0 U0=Uc1-Uc2=0温度上升 两管电流均增加 Uc1、Uc2均下降 ΔIc1= ΔIc2; ΔUc1= ΔUc2 U0=(Uc1 - ΔUc1 )
(Uc2 - ΔUc2 ) = 0
结论:输入信号之差为零时,输出也为零;输入信号之差不为零时,产生输出;放大...
13小时前 (03-09)
共模抑制比:用分贝表示:...
13小时前 (03-09)
利用稳定工作点电路代替Re ,得到电路 其中:...
13小时前 (03-09)
T1和T2两管特性完全一致
如果β&&2,且VCC
&& UBE,则
结论:参考电流IR固定,输出电流IO固定;IR改变,输出电流IO改变...
13小时前 (03-09)
(一) 双端输入单端输出:
1、静态输出直流电压不为零。2、差模电压放大倍数为双端输出电路的一半。
3、电路温漂和KCMR 指标低于双端输出电路。
当满足(Rs1+rbe1) && 2(1+β)Re 时, 结论:单端输...
13小时前 (03-09)
用一个参考电流去获得多个电流,而且各个电流的数值可以不相同。如图所示,其中,T1构成参考电流源。
UBE1 + IE1R1 = UBE2 + IE2R2 = UBE3 + IE3R3 = UBE4 + IE4R4由于这几个管子的UBE大致相同,因...
13小时前 (03-09)
在镜像电流源的基础上,在T2的发射引入电阻Re2,由 UBE2&UBE1,可知IO&IR。 微电流源电路的特点:
1)当电源电压UCC变化时,虽然IR和IC1也要变化,由于Re的负反馈作用,IC2的变化将要小得多,提高了恒流源对电源变化的稳定...
13小时前 (03-09)
&1&&&&&&&&&&&}

我要回帖

更多关于 接触器的文字符号为km 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信