火灾的种类
一、灭火器配置场所火灾的种类:
1.A类火灾:固体物质火灾。
2.B类火灾:液体火灾或可融化固体物质火灾。
3.C类火灾:气体火灾。
4.D类火灾:金属火灾。
5.E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
一、工业灭火器配置场所的等级:
1.严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所。
2.中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。
3.轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
二、民用建筑灭火器配置场所的等级:
1. 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失和人员群死群伤的场所。
2.中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。
3.轻危险级:使用性质较一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
灭火器的选择
1.&&&& 在同一灭火器配置场所,宜选用同一类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。
2.&&&& 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
灭火器的类型选择
1.&&&& A类火灾场所应选择水型灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器,泡沫灭火器。
2.&&&& B类火灾场所应选择泡沫灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器,二氧化碳灭火器,灭B类火灾的水型灭火器。
3.&&&& C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器,二氧化碳灭火器。
4.&&&& D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
5.&&&& E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器,二氧化碳灭火器,但不得选用带有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
灭火器的设置
1.&&&& 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
2.&&&& 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
3.&&&& 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外,手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.08米,灭火器箱不得上锁。
4.&&&& 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地方,当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
5.&&&& 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
灭火器的最大保护距离
1.&&&& A类火灾现场灭火器其最大保护距离:
严重危险级:手提式灭火器:15米。推车式灭火器:30米。
中危险级:手提式灭火器:20米。推车式灭火器:40米。
轻危险级:手提式灭火器:25米。推车式灭火器:50米。
2.&&&& B、C类火灾现场灭火器其最大保护距离:
严重危险级:手提式灭火器:9米。推车式灭火器:18米。
中危险级:手提式灭火器:12米。推车式灭火器:24米。
轻危险级:手提式灭火器:15米。推车式灭火器:30米。
3.&&&& D类火灾现场灭火器其最大保护距离应根据具体情况研究确定
4.E类火灾现场灭火器其最大保护距离不应低于该场所A类或B类火灾的规定。
灭火器的配置
1.&&&& 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
2.&&&& 每个设置点灭火器数量不宜多于5具。
3.&&&& 当住宅楼每层的公用部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器。面积每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。
灭火器的最低配置基准
1.&&&& A类火灾现场灭火器的最低配置基准。
单具灭火器最小配置灭火级别:严重危险级:3A.中危险级:2A. 轻危险级:1A.
单具灭火器最大保护面积(㎡/A): 严重危险级:50. 中危险级:75. 轻危险级:100.
2.&&&& B、C类火灾现场灭火器的最低配置基准。
单具灭火器最小配置灭火级别:严重危险级:89B.中危险级:55B. 轻危险级:21B.
单具灭火器最大保护面积(㎡/B): 严重危险级:0.5. 中危险级:1. 轻危险级:1.5.
3.D类火灾现场灭火器的最低配置基准应根据具体情况研究确定
4.E类火灾现场灭火器的最低配置基准不应低于该场所A类或B类火灾的规定。
附录A&& &建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 基本参数举例
  表A.0.1   手提式灭火器类型、规格和灭火级别
灭火器类型
灭火器类型规格代码
灭火剂充装量
MP3、MP/AR3
MP4、MP/AR4
MP6、MP/AR6
MP9、MP/AR9
(碳酸氢钠)
(磷酸铵盐)
表A.0.2  推车式灭火器类型、规格和灭火级别                     
灭火器类型
灭火器类型规格代码
灭火剂充装量
MPT20、MPT/AR20
MPT40、MPT/AR40
MPT60、MPT/AR60
MPT125、MPT/AR125
(碳酸氢钠)
(磷酸铵盐)
MFT/ABC100
MFT/ABC125
卤代烷 (1211)
附录C&& &工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例
表 C工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例                   
举&&&&& 例
厂房和露天、半露天生产装置区
库房和露天、半露天堆场
1.闪点<60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房、罐桶间 
  1.化学危险物品库房
2.橡胶制品的涂胶和胶浆部位
2.装卸原油或化学危险物品的车站、码头
3.二氧化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位
3.甲、乙类液体贮罐、桶装堆场
4.甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯、苯等的合成可精制厂房
4.液化石油气贮罐区、桶装堆场
5.植物油加工厂的浸出厂房
5.散装棉花堆场
6.洗涤剂厂房石蜡裂解部位、冰醋酸裂解厂房
6.稻草、芦苇、麦秸等堆场
7.环氧氢丙烷、苯乙烯厂房或装置区
7.赛璐珞及其制品、漆布、油布、油纸及其制品,油绸及其制品库房
8.液化石油气罐瓶间
8.60 度以上的白酒库房
9.天然气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风机室
10.乙炔站、氢气站、煤气站、氧气站
11.硝化棉、赛璐珞厂房及其应有用部位
12.黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位
13.樟脑或松香提炼厂房,焦化厂精萘厂房
14. 煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位
15. 谷物简仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室
16. 氯酸钾厂房及其应用部位
17. 发烟硫酸或以烟硝酸浓缩部位
18. 高锰酸钾、重铬酸钠厂房
19. 过氧化钠、过氧化钾、次氧酸钙厂房
20. 各工厂的总控制室、分控制室
21. 可燃材料工棚
1. 闪点& 60 ℃的油品和有机溶剂的提炼、回收工段及其抽送泵房
1. 闪点& 60 ℃的油品和其他丙类液体贮罐、桶装库房或堆场
2.柴油、机器油或变压器油罐桶间
2. 化学、人造纤维及其织物、棉、毛、丝、麻及其织物的库房
3. 润滑油再生部位或沥青加工厂房
3. 纸张、竹、木及其制品的库房或堆场
4. 植物油加工精炼部位
4. 火柴、香烟、糖、茶叶库房
5. 油浸变压器室和高、低压配电室
5. 中药材库房
6. 工业用燃油、燃气锅炉房
6. 橡胶、塑料及其制品的库房
7. 各种电缆廊道
7. 粮食、食品库房及粮食堆场
8. 油淬火处理车间
8. 电视机、收录机等电子产品及其他家用电器产品的库房
9. 橡胶制品压延、成型和硫化厂房
9. 汽车、大型拖拉机停车库
10. 木工厂房和竹、藤加工厂房
10.&60 度的白酒库房
11. 针织品厂房和纺织、印染、化纤生产的干燥部位
11. 低温冷库
12. 服装加工厂房印染厂成品厂房
13. 麻纺厂粗加工厂房和毛涤厂选毛厂房
14. 谷物加工厂房
15. 卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房
16. 印刷厂的印刷厂房
17. 电视机、收录机装配厂房
18. 显像管厂装配工段烧枪间
19. 磁带装配厂房
20. 泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位
21. 饲料加工厂房
22. 汽车加油站
1. 金属冶炼、铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房
1. 钢材库房及堆场
2. 玻璃原料熔化厂房
2. 水泥库房
3. 陶瓷制品的烘干、烧成厂房
3. 搪瓷、陶瓷制品库房
4. 酚醛泡沫塑料的加工厂房
4. 难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房
5. 印染厂的漂炼部位
5. 原木堆场
6. 化纤厂后加工润湿部位
7. 造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段
8. 仪表、器械或车辆装配车间
9. 不燃液体的泵房和阀门室
10. 金属 ( 镁合金除外 ) 冷加工车间
11. 氟里昂厂房
Tag:.相关内容
消防安全热点内容
130014108970809277943674406729943714434161
消防安全推荐内容
02-2202-2202-1902-0902-0401-3001-3001-30
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备B类火灾场所-学术百科-知网空间
B类火灾场所
B类火灾场所
一、灭火的基本原理及方法人们经过长期的实践,认识到燃烧必须在可燃物、助燃物、着火...其他火灾危险场所灭火器的设置可以参照A、B类火灾危险场所合理配置。五、电气火灾的扑救1.断电灭火遇到电气设备着火时,应立即将电源切断,进行灭火,以防发生
与"B类火灾场所"相关的文献前10条
通过对F类火灾、F类火灾危险场所和F类灭火器的介绍与论述,提出了手提式灭火器与简易式灭火器在F类火灾危险场所的配置和安装设置及其检查维护的一些观点和建议。
消防部门火灾统计情况显示,本月民宅类场所发生火灾436起、死亡7人、受伤3人、直接财产损失28.8万元,分别占总数的53.5%、100%、100%、18.8%。
正随着社会经济的繁荣和发展以及人民生活水平的不断提高,歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅、KTV包房、迪吧等歌舞类公共娱乐场所大量涌现,并已遍布街头巷尾。这些歌舞类公共娱乐场所为活跃人民
文章对新版《建筑灭火器配置设计规范》(GB)中各种危险等级的B类灭火器配置场所中灭火器的配置基准(包括单具灭火器的最小配置灭火级别和单位灭火级别的最大保护面积
正据上海消防部门统计,本月上海共发生火灾497起,死亡4人,受伤4人,直接财产损失135.2万元,未发生较大以上火灾事故。
分析了化工生产过程中电气爆炸(火灾)事故发生的原因:使用不符合防爆要求的电气设备、电气线路敷设不符合防爆要求、接地和接零、静电等,并提出主要的防范措施。
涂装作业场所使用的油漆和溶剂一般是易燃易挥发的液体,因而此类场所的火灾爆炸危险很大。一旦发生事故,将会造成巨大的财产和人员损失。本文针对此类场所火灾爆炸事故的特点,分析对比了各种
根据火灾危险性的不同特点,将易燃易爆场所分为企业生产和储存经营两大类。针对企业生产类场所,从物质特性、生产工艺、安全管理和安全防护等四个方面建立火灾危险性评价指标体系:对于储存经
按宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂和公共娱乐场所10个类别分别统计某省3 a的公众聚集场所火灾数据,结合统计得到的该类公
近年来一些建筑面积介于100~1000 m2的人员密集场所如便利超市、咖啡厅、酒吧、网吧、舞厅等在各大、中小城市大量涌现,大部分建筑并非按照上述场所的功能需要所新建,而是依据市场
"B类火灾场所"的相关词
快捷付款方式
订购知网充值卡
<font color="#0-819-9993
<font color="#0-
<font color="#0-4.2.1灭火器的选择;灭火器的选择应考虑下列因素:1)灭火器配置场所的;根据火灾类型的不同,所应选择的灭火器的种类也会有;1)A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭;2)B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭;4)C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢;5)D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器;6)E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火
4.2.1 灭火器的选择
灭火器的选择应考虑下列因素:
1) 灭火器配置场所的火灾种类;
2) 灭火器配置场所的危险等级;
3) 灭火器的灭火效能和通用性;
4) 灭火剂对保护物品的污损程度;
5) 灭火器设置点的环境温度;
6) 使用灭火器人员的体能。
根据火灾类型的不同,所应选择的灭火器的种类也会有所不同
1) A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。
2) B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。
3) 极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。
4) C 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
5) D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
6) E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
7) 非必要场所不应配置卤代烷灭火器。必要场所可配置卤代烷灭火器。
下表分别列举了不同类型灭火器的适用性,如下表3:
灭火器的适用性
宿舍火灾主要为A类和E类火灾。因此,依据上表,选用手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
4.2.2 灭火器的配置
灭火器设置的一般规定如下:
1) 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
2 ) 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
3) 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。
4) 灭火器箱不得上锁。
5) 火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。
6) 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
7) 灭火器的配置,应针对配置场所的火灾危险等级和灭火器的灭火级别(包括适用对象),确定灭火器的配置基准(即最小配置数量)。 灭火器的配置标准见表2。
表4 灭火器配置基准表
灭火器的最大保护距离
对于A类场所,灭火器的最大保护距离见表3
表5 灭火器最大保护距离表
4.3 灭火器配置计算
1)确定该灭火器配置场所的危险等级:根据上文可以确定为严重危险级的民用建筑。
2)确定该灭火器配置场所的火灾种类:根据上文分析可以确定为A类火灾和E类火灾.
3)划分灭火器配置场所的计算单元
整栋寝室共有6层楼,每层的情况大体一致,都是四人间的学生寝室,寝室内的可燃物的数量以及种类基本相似,因此,可选任意一层划分为一个单元,进行灭火器配置计算,此处选择二楼。
4)计算该单元的保护面积
根据规范规定,建筑物的保护面积应按使用面积计算。因此该单元的保护面 S=53×18=954 m2
5)计算单元的需配灭火级别
该寝室属于地面建筑,其扑救初期火灾所需的最小灭火级别合计值应按下式
Q―灭火器配置场所所需灭火器级别,A或B S―灭火器配置场所的保护面积,m;
U―为A类火灾或B类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,m/A或m/B
K―修正系数(当无消火栓和灭火系统时,K=1;当设有消火栓时,K=0.7;当设有灭火系统时,K=0.5;当有消火栓和灭火系统时,K=0.3) 由于该寝室设有消火栓,没有消防灭火水系统,故K取0.7 根据计算可得S=954 m 故
=0.7×=13.4A
4.3.3 确定该单元的灭火器设置点数与各点的位置
查表4得,该单元手提式灭火器的最大保护距离为15m,然后用保护圆简化
设计法确定灭火器设置点,因为宿舍总长53m,总宽18m,为使保护面积全面覆
盖,灭火器设置点应不少于3个,N=3。取距N边8m处为A点,M边8m为B点以及中点处C点为三个设置点,具体如下图:
图2 灭火器配置保护圆合格示意图
4.3.4 计算单元所需灭火级别
计算单元中的每个设置点的灭火级别应按下式计算
――计算单元中每个设置点的灭火级别,A或B;
N――计算单元中的灭火器设置点的数量,主要依据计算单元尺寸与最大保护距离等综合因素来考虑。
由②式求得每个灭火器设置点的最小需配灭火级别:
13.4Qe?A?4.47A
4.4 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量
1)类型选择
根据宿舍楼的特点、火灾类型和防火设计要求,决定选择手提式磷酸铵盐干粉灭火器。因为磷酸铵盐干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉,灭火时以干粉态进行喷射灭火,灭火后对实验设备及教学设备污损不大,既能扑灭A类火灾和E类火灾。
包含各类专业文献、文学作品欣赏、高等教育、行业资料、生活休闲娱乐、应用写作文书、专业论文、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、灭火器布置40等内容。 
 办公室灭火器布置设计_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。根据《建筑灭火器配置设计规范》和办公室布局计算配置灭火器。关于购买消防器材的请示中国铁建港航局珠海西部...  灭火器的设置要求和检查方法 灭火器的设置要求和检查方法一、灭火器的设置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2、灭火器设置应...  工程项目消防设施布置方案施工现场灭火器的配备(1)一般临时设施区,每 100m2 配备两个 10L 灭火器,大型临时 设施总面积超过 1200m2 的 工程项目消防设施布置方案 ...  施工现场消防器材配置标准 1、厨房:面积在 100 O以内,配置灭火器 3(4)个、每增 50 O增配灭火器 1 个。 2、材料库:面积在 50 O以内,配置灭火器不少于 ...  所以生活区合理的灭火器安放位置为南北向 5 行布置, 东西向 2 列布置, 每 个点位配备两具灭火器; 项目部合理的灭火器安放位置为南北向 2 行布置, 东西 向...  灭火器配置数量及放置要求按《建筑灭火器配置设计规范》 (GB)规定: 公司属于 A 类火灾(固体) ,危险等级:中危险级 配置灭火器等级最低为 2A,3...  《建筑灭火器配置设计规范》_建筑/土木_工程科技_专业资料。UDC 中华人民共和国国家标准 P GB GB
建筑灭火器配置设计规范 Code for design ...  注意:按式:N=S/TU 算出来的灭火器数量应为灭火 器布置数量的最小值,在实际应用中只可灭火器布置 数量只可大于 N,不可小于 N。事实上,在实际应用 中对灭火...  图示: 灭火器 办公裙房楼层内消防器材布置平面图 说明: 1、办公裙楼在三处中筒各布置 一组灭火器,共布置二层。 图示: 灭火器 办公塔楼楼层内消防器材布置平面...灭火器的选型
点击:1406
一、灭火器配置设计要素
1.灭火器配置场所的火灾种类
确定灭火器配置场所的火灾种类,选择适用的灭火器类型。
2.灭火器配置场所的危险等级
根据灭火器配置场所确定场所的危险等级。
3.灭火器的灭火效能比较
对于同一场所可能几种类型的灭火器均适用,但不同类型的灭火器在灭火效能方面尚有明显的差异,包括:灭火能力即灭火级别的大小,扑灭同一灭火级别火试模型的灭火剂用量的多少,灭火速度的快慢等等。例如,对于同一等级为55B的标准油盘火灾,需用7kg的二氧化碳灭火器才能灭火,而且速度较慢;若改用4kg的干粉灭火器,不但能成功灭火,而且其灭火时间较短。因此,适用于扑救同一种类火灾的不同类型灭火器,在灭火剂用量和灭火速度上有较大的差异,其灭火有效程度有较大差异。
4.灭火器的通用性
在同一个灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一个灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用性灭火器。
5.灭火器配置的环境温度
环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低,则灭火器的喷射性能显著降低;若环境温度过高,则灭火器的内压剧增,灭火器则会有爆炸伤人的危险。因此,灭火器配置的环境温度应限制在灭火器适用温度范围之内。
灭火器的使用温度范围举例,如表4-12-12所示。
表4-12-12 灭火器的使用温度范围
&&&&&&& 注 :灭火器的使用温度范围应符合现行灭火器产品质量标准GB4351和
GB8109的有关规定。
6.灭火器对保护物品的污损程度
为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损伤,选择灭火器应考虑其对保护对象的污损程度。例如大型电子计算机、精密仪器仪表房间,需要考虑被保护对象在火灾后仍能正常工作,则应选用气体灭火器。
7.灭火器的相容性
在同一个灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
不相容的灭火剂举例见表4-12-13。
表4-12-13 不相容的灭火剂举例
8.灭火器使用人员的能力
灭火器是靠人来操作的,建筑灭火器配置应考虑场所使用灭火器人员的体能和素质影响因素。如在医院病房、中小学校、幼儿园针对女护士、女教师较多的情况,应选择配置小规格的手提式灭火器。
二、灭火器的选型原则
A类火灾场所应选择水基型灭火器、ABC干粉灭火器、泡沫灭火器或洁净气体灭火器。
B类火灾场所应选择泡沫灭火器、BC干粉灭火器、ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或洁净气体灭火器。极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。
C类火灾场所应选择ABC干粉灭火器、BC干粉灭火器、二氧化碳灭火器或洁净气体灭火器。
D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
E类火灾场所应选择ABC干粉灭火器、BC干粉灭火器、洁净气体灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
非必要场所不应配置卤代烷灭火器;非必要场所的举例见表4-12-14和表4-12-15。
表4-12-14 民用建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
表4-12-15 工业建筑类非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
航空、航天、军事设施等重要要场所可配置卤代烷1211灭火器。
综上所述,灭火器的适用性可归纳为表4-12-16。
表4-12-16 灭火器的适用性
水基型灭火器
干粉灭火器
泡沫灭火器
洁净气体灭火器(1211)
扑救非极性溶剂和油品火灾
扑救极性溶剂火灾
扑救带电的B类火
根据各种类型灭火器的不同的灭火机理,决定了不同类型的灭火器可否扑灭A、B、C、D、E类火灾。从上表可以看出:磷酸铵盐干粉灭火器适用于扑灭A、B、C、E等多类(4类)火灾,属于通用型灭火器。