变压器电容补偿超前滞后柜显示超前是什么故障

国家电工考试题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
国家电工考试题
上传于|0|0|文档简介
&&国家电工证考试题库
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩27页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢高压低压电容补偿柜常见故障及解决办法 - 维修电工 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
高压低压电容补偿柜常见故障及解决办法
时间: 07:59
作者:编辑部
【摘要】高压低压电容补偿柜常见故障及解决办法 新柜调试前应将所有电容器断开,并在不通电情况下测主回路相间通断,和对N通断; 手动投切检查一切正常后再将电容接上! 无涌流投切器及动补调节器不接N线,会使其直接损坏及炸毁!!! 1主回路上电,控制器无显示: 原......
高压低压电容补偿柜常见故障及解决办法
新柜调试前应将所有电容器断开,并在不通电情况下测主回路相间通断,和对&N&通断; 手动投切检查一切正常后再将电容接上!
无涌流投切器及动补调节器不接N线,会使其直接损坏及炸毁!!!
1主回路上电,控制器无显示:
原因:1、电源是否引入到控制器;2、控制器坏了
a、用万用表检查确认是否在主线(一次线)上有电压,本项必须带电操作,具体操作时需要特别小心和按规范操作;
b、检查取电压用保护熔丝有否接上及是否坏掉,在非带电状态下检查并接牢固;
c、控制器取电压接线端子是否接及是否接紧,在非带电状态下检查并接牢固;
d、确认控制器是否有问题,有问题立即更换。
2 房进线柜电流指示表和控制器显示电流值相差较大:
原因:电流变比设错,或CT线没接好及进线柜电流指示表是否已坏。
a、检查主线上的CT变比是否和控制器上设置的一致,若不一致需要重新设置为一样;
b、检查主线上的CT引线是否和控制器的端子接牢固,并确认电流信号传输到控制器,否则检查线路。
3 与电容器连接的回路导线有发热严重或烧焦现象:
原因:接线端末接紧,或过流。
a、用合适档位电流钳卡该路电容投上时的工作电流,是否与额定电流悬殊很大,在电压正常时,如果电流悬殊很大,有可能是电容器损坏或者是现场谐波很严重,需要借助电能质量分析仪测试后确认。
b、该电容支路的相关接头是否接紧或者压紧,需要在不带电状态下检查,必需要对接线头进行工艺处理。
c、检查导线在设计时是否按标准来设计,一般铜线按每平方毫米通5A电流来选。
4 电抗器噪音很大:
原因:1、谐波超标,2、机柜强度不够,3、电抗器质量问题
a、用合适档位电流钳卡该路电容投上时的工作电流,是否与额定电流悬殊很大,在电压正常时,如果电流悬殊很大,电抗器噪音很大有可能是电流大或者是现场谐波很严重引起,需要借助电能质量分析仪测试后确认。
b、如果在正常工作电流下,电抗器噪音很大,可以确定是电抗器本身的问题或者是与电容柜发生谐振。
5 电容器鼓包或者有&冒油&现象:
原因:谐波超标引起过流或电容器质量不好
a、发现本现象后应立即将该组电容器切掉,并更换新电容,在未确定损坏原因前不能再投电容,以免再次损坏。
b、用电能质量分析仪测试现场谐波情况,如果谐波超标,需要对现场谐波进行处理,如果谐波不严重,可确认是电容器的问题,还是属于正常损坏。
6 控制器功率因数显示异常:
原因:1、电压或电流线相序接反,2、控制器坏
a、未按接线图将A、B、C相CT线(电流线)、电压线接入对应控制器端子,按接线图检查接线并仔细检查主线回路的相序。
b、控制器本身问题,如果确认是控制器的问题,即使协调,以最快速度给用户更换上。
7功率因素很低,控制器仍不投入:
原因:1、负载无功量小未达投入门限,2、电流变比设错,3、报警保护
a、现场无功量太小,没达到投入门限,属于正常情况,仅需给客户解释就可以了。
b、电流变比不对,核对实际CT变比,重新设置为正确变比就可以了。
c、取样参数报警,对回路保护,故不投入。
8无涌流投切器上有控制信号但不动作:
原因:1、控制信号极性接反,2、主回路没上电,3、缺相保护,熔丝烧断,4、&N& 线未接好。
a、控制信号极性是否接反,仔细检查,并按正确极性将控制信号线接好。
b、主回路没闭合,检查无误后给主回路上电。
c、某相无电压(缺相),用万用表测试,确认是缺相后,停电检查。
d、"N"线没接或没接牢,将线路检查后接好"N"线。
9上电控制器显示超前:
原因:1。电压或电流线相序接反,
10指示灯一直亮电容切不下来: 原因: 动补调节器可控硅击穿或控制器坏
高压开关柜常见故障和处理方法
1.高压开关柜在运行中突然跳闸故障如何判断和处理?
1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。如图一所示:当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯(分闸指示灯)闪亮,转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜内或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。微机保护装置有&保护动作&的告警信息。  
2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。
3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。找到短路故障点,将故障排除后方可送电。过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。变压器发生内部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。如果是变压器内部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将内部气体放出后继续投入运行。温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。
2.高压开关柜储能故障如何判断和处理?
如图二所示:电动不能储能分别有电机故障控制开关损坏、行程开关调节不当和线路其它部位开路等。表现形式有电机不转、电机不停、储能不到位等。
1)行程开关调节不当:行程开关是控制电机储能位置的限位开关。当电机储能到位时将电机电源切断。如果限位过高时,机构储能已满。故障现象是:电机空转不停机、储能指示灯不亮。只有打开控制开关(HK)才能使电机停止。限位调节过低时,电机储能未满提前停机。由于储能不到位开关不能合闸。调节限位的方法是手动慢慢储能找到正确位置,并且紧固。您的位置:
&电容柜维修的故障处理办法
电容柜维修的故障处理办法
&东莞市质高机电工程有限公司
&广东省东莞市东城街道主山在大草坊振兴横路一巷2号
&&&&志趣认证
&日(距今25天)
销售热线:,刘小姐
电容柜的作用,一般来说低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。
并联电容器成套装置适用于工频输配电系统中,用以提高功率因数,调整电网电压,降低线路损耗,充分发挥设备效率,改善供电质量。
对线路进行无功补偿,改善线路功率因数。通过检测装置监测线路的功率因数,当低于设定值时,接触器吸合,使电容器并联入线路中,根据实际情况自动调整电容器并入线路的多少。当达到设定值时,停止并入。当线路感性负载减少时,功率因数超前,此时线路自动减少并入的电容器容量,以达到设定值。
不能将电容电流和感性电流正好相等,这样就可能引起电压谐振,造成过电压就反而不好了。所以变电所里的电容器产生的容性电流总比感性电流少一些,这成为欠补偿。变电所供给的用电负荷大多数都是感性负荷,而感性负荷将造成电流滞后于电压,使得电流中除了有与电压同方向的有功分量外,还有与电压呈90度角的无功分量,这部分多出来的无功电流将占据变电所的变压器容量,在线路中造成额外的损耗等等。为了减少这部分无功电流分量,将在变电所的母线上接上电容器柜。电容器作为电力负荷将产生超前与电压90度的无功电流,与上述滞后与电压90度的电流能够对消,从而减少额外损耗。