一台10/0.4的变压器匝数计算公式容量400测出的变比值是26.2怎样算匝数

当前位置:
主题:617291 ┆
帖子:4829740
今日新帖:945
昨日帖数:1273 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:3586人
求:1700KW负荷需要多大变压器(10/0.4)。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:33:28 楼主
装机容量1700KW,需要10/0.4KV变压器的容量是多少?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:10:51 1楼
&&& 一般为额定容量的70%-80%
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:48:36 2楼
这要看你的设备在启动时的最大电流了,不要超过变压器的额定电流!这样就可以了!选用2500应该好一点!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:21:38 3楼
安装容量是在图纸上统计的结果,要根据负载性质做负荷计算。选变压器要的是计算负荷KVA,要有你所在行业用电负荷的需用系数,自然功率因数,人工补偿后的功率因数,运行时的同期系数。比如,1700KW的功率,自然功率因数是0.8,需用系数是0.6,则计算负荷1275KVA。变压器应该按65%选择,应该选2000KVA变压器。这个选择偏大,因为还有功率因数补偿,所以选1600KVA比较合适。这是比较粗略的选择。在一个工厂里,设备的性质相差很多,最后计算时的需用系数很少能超过0.5。1700KW最后计算结果,可能选1250KVA的变压器都大。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:04:03 4楼
引用 yanwen0227 的回复内容:这要看你的设备在启动时的最大电流了,不要超过变压器的额定电流!这样就可以了!选用2500应该好一点!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:33:23 5楼
这问题主要考虑;& 1 负合的性质。使感性负载多,还是纯电阻性负载。符合的计算方法不同。& 2 符合的运行启动情况。是持续性负载多。还是间断性负载多。有没有负荷较大。对供电影响较大设备。& 对于一般性质的工厂我认为选择1000KVA.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:01:33 6楼
要根据视在功率除以75%-80%的得到的KVA数值,来选择变压器的,而要计算视在功率,就要计算所有用电设备的视在功率,要根据复合的需用系数,还要换算出正切值,最后还要考虑电容补偿,根据补偿后的有功和无功来计算全场的总的视在功率,再除以0.75-0.8即是要选择的变压器的容量。建议好好看一下变压器选型的书。
周点击排行周回复排行
[79] [71] [68] [61] [59] [54] [53] [53] [52] [47]
[14] [7] [6] [6] [5] [5] [4] [4] [4] [3]最新求助
s7-200plc<此处内.. [0] [0] [0] [5] [1] [2] [3] [0] [0] [11]中国宏业全铜干式变压器SC10-100/35&(编号:2051720)
所在地区:&浙江 台州
SC9-30/35-0.4
SC9-50/35-0.4
SC9-63/10-0.4
SC9-80/35-0.4
SC9-100/35-0.4
SC9-125/35-0.4
SC10-160/35-0.4
SC10-200/35-0.4
SC10-30/35
SC10-50/35
SC10-63/10-0.4
SC10-80/35-0.4
SC10-100/35-0.4
SC10-160/10-0.4
SC11-50/35-0.4
SC11-100/35-0.4
SC11-80/35-0.4
SCB9-50/35-0.4
SCB10-50/35-0.4
SCB9-30/10-0.4
SCB10-30/35-0.4
SCB9-80/35-0.4
SCB10-100/35
SCB9-100/35-0.4
SCB10-160/10-0.4
SCB10-200/10-0.4
SCB110-63/35-0.4
SC10-50/27.5-0.4
SC10-100/27.5-0.4
SC10-63/27.5-04
SCB10-250/35-0.4
SC10-315/35-0.4
SC10-400/35-0.4
SC10-500/35-0.4
SC10-630/10-0.4
DKDC-50/35-0.23
DKSC-50/35-0.24
品&&&&牌:&中国宏业
最小订货:&≥1(台)
我要采购: 台
该系列环氧数值浇注干式变压器材料优质、配方科学,采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳
功能特点:
电压等级35kV,变压器容量SCB9-30~2500kVA,该变压器是我公司在消化吸收引进技术的基础上研制开发35kV级绝缘干式变压器,产品的设计与制造均满足IEC60076、GB6450、GB/T10228等标准的要求,
(1)损耗低,完全符合国家9系列产品的标准要求和国家节能标准的要求;
(2)局部放电量小;
(3)绝缘等级达到了F级,耐温155℃,实际运行温升低,过载能力强,在自冷的情况下可以长期120%过载运行,在强迫风冷的情况下可以150%过载运行;
(4)噪音小,在国标的基础上平均下降了20dB左右;
(5)性能可靠,运行安全、维护方便、具有整体机械强度高,耐受短路能力强、耐受冲击过电压性能好、防潮性能好的特点。
使用条件:
满足下列要求的使用条件为正常使用条件。
海拔不超过1000m.
b.环境温度
最高气温+40℃
最高日平均气温+30℃
最高年平均气温+20℃
最低气温-30℃(适用于户外式变压器)
最低气温-5℃(适用于户内式变压器)
c.电源电压的波形
电源电压的波形似于正弦波。
d.多相电源电压的对称性
多相变压器所连接的电源电压应近似对称。
应用范围:
产品的承受热冲击能力强、过负载能力大、难燃、防火性能高、对湿度,灰尘不敏感等优势,造就了其广泛的适应性。产品最适宜用于防火要求高,负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。如:适用于KYN61中置柜高压开关柜、高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。
干式变压器订货须知:
1.产品型号
2.额定容量
3.额定电压及高压分接范围
5.额定频率
6.连接组标号
7.冷却方式
8.保护等级
9.使用条件
10.绝缘水平
11.采用标准
12.其他特殊要求
该产品不适合您的采购需求?您可以进行以下操作
1. 一步,委托乐百供采购师帮您采购,专业采购师帮您邀请、审核供应商报价!
2. 返回上级目录,继续查找采购产品,所有输变电设备产品信息经过人工核实,价格真实可靠。
3. 其它配电变压器采购需求,请进入产品列表所有配电变压器产品信息经过人工核实,价格真实可靠。
联系方式:后可查看
乐百供24小时服务热线:
免费注册请您先进行登录或注册
还不是会员?
* 您的邮箱:
* 登录密码:
* 确认密码:
* 公司名称:
* 您的姓名:先生女士
* 固定电话:
* 验证码:看不清?&
我已看过并同意
&元&/&台&(含税不含运费)
供应商名称:
供应商联系方式:
您也可以主动致电乐百供24小时服务热线
免费发布采购信息,乐百供帮您找供应商!
免费注册,发布商品,乐百供帮您找订单!电气工程分区
查看: 2836|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分288帖子
五星助理工程师, 积分 288, 距离下一级还需 212 积分
10kV及以下变电所设计规范中要求单台不宜大于1250kVA,目前遇到的最大容量是2500kVA。
请教,除了考虑下一级的分断能力外,还有什么原因是干式变压器容量不宜过大的原因呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3749帖子
二星高级工程师, 积分 3749, 距离下一级还需 251 积分
本帖最后由 xieengineer 于
14:13 编辑
我想到的原因有:
1、受供电线缆截面积不能做得太大有关,目前单根电缆的截面积一般不超过300mm2。
2、受10KV等级电压的供电半径(范围)有关。
请诸位继续补充
1、可以两个电缆并在一起使用啊
2、设计手册中,10kV电缆供电距离6km以内,容量5MW。那理论上,只要6km内,5000kW负荷都可以,那理论上大容量变压器也可以使用啊。&
Keep Learning。
每天进步一点点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2776帖子
在工业项目上,没有什么问题。
我们用的干变很大一部分是2000kVA的,整流变还有4000kVA的。
至于开关的分断能力,国产开关可能有问题,但进口品牌一般没有问题。
&是的 目前我们使用最大的2500kVA的变压器,下一级框架断路器分断能力是100KA。我在想新装置如果用4000kVA作为配电变压器,那分断能力要求就更高,能否有这样的高分断能力的设备就不清楚了(施耐德的框架断路器,我查&
听众数收听数自我介绍水电城里水电人:宜昌玛吏盎
1981年毕业至今一直从事小型水电站的机-电-金结设计-施工-监理工作。最后登录注册时间主题精华4积分1448帖子
五星工程师, 积分 1448, 距离下一级还需 1052 积分
10/0.4的我看到的最大配变是3150kVA,可能是变压器制造的成本(要开新模具)与常规(配变)用户数量不多的原因?
&哦哦 我问的特变,他们建议我们使用4000kVA的变压器— —&
也许似乎大概是,然而未必不见得!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1076帖子
四星工程师, 积分 1076, 距离下一级还需 24 积分
目前一直要求的配电变压器单台容量不宜大于1250 ,这是主要是基于开关分断能力来考虑的。
但是现在低压400V断路器的分断能力已经有了大幅度的提高,80KA分断已经实现。
因此,在配合载流量合适的插接式母线情况下,2500KVA应该是可以在工程中实际使用了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分288帖子
五星助理工程师, 积分 288, 距离下一级还需 212 积分
xieengineer 发表于
我想到的原因有:
1、受供电线缆截面积不能做得太大有关,目前单根电缆的截面积一般不超过300mm2。
1、可以两个电缆并在一起使用啊
2、设计手册中,10kV电缆供电距离6km以内,容量5MW。那理论上,只要6km内,5000kW负荷都可以,那理论上大容量变压器也可以使用啊。
&1、距离近,两根并联使用没有问题,距离远,线径很大就有施工以及经济性的问题了。
2、参考上一条&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3749帖子
二星高级工程师, 积分 3749, 距离下一级还需 251 积分
moon0467 发表于
1、可以两个电缆并在一起使用啊
2、设计手册中,10kV电缆供电距离6km以内,容量5MW。那理论上, ...
1、距离近,两根并联使用没有问题,距离远,线径很大就有施工以及经济性的问题了。
2、参考上一条
Keep Learning。
每天进步一点点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分288帖子
五星助理工程师, 积分 288, 距离下一级还需 212 积分
电气交流 发表于
在工业项目上,没有什么问题。
我们用的干变很大一部分是2000kVA的,整流变还有4000kVA的。
至于开关的分 ...
是的 目前我们使用最大的2500kVA的变压器,下一级框架断路器分断能力是100KA。我在想新装置如果用4000kVA作为配电变压器,那分断能力要求就更高,能否有这样的高分断能力的设备就不清楚了(施耐德的框架断路器,我查的最大是150kA,当然还需要考虑变压器阻抗)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分288帖子
五星助理工程师, 积分 288, 距离下一级还需 212 积分
不惑驹 发表于
10/0.4的我看到的最大配变是3150kVA,可能是变压器制造的成本(要开新模具)与常规(配变)用户数量不多的原 ...
哦哦 我问的特变,他们建议我们使用4000kVA的变压器— —
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2776帖子
2500的变压器,阻抗6,考虑高压无穷大短路容量,短路电流60kA,用得着100kA分段能力的开关?
&— —之前设计院给选的设备,那时候还没参加工作呢&
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)SCB11-400/10.5-0.4全铜电力变压器 - 东方供应商
您好,欢迎光临东方供应商!  |  |  | &>>>>SCB11-400/10.5-0.4全铜电力变压器SCB11-400/10.5-0.4全铜电力变压器当前价格:¥111.00 元/台最小起订:1 台批发价格:¥110.00 元/台起批数量:2 台上一条下一条&&不是您要找的?请
或者 &产品介绍SCB10-400/10.5-0.4功能特点:安全、防火、无污染,可直接运行于负荷中心。采用德国HTT技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命厂。低损耗、低噪音,节能效果明显,免维护。散热性能...SCB11-400/10.5-0.4全铜变压器。SCB10-400/10.5-0.4功能特点: 安全、防火、无污染,可直接运行于负荷中心。采用德国HTT技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命厂。低损耗、低噪音,节能效果明显,免维护。散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高容量运行。防潮性能好,适应高湿度和其它恶劣环境中运行。可配备完善的温度监测和保护系统。采用智能信号温控系统,可自动监测并巡回显示三相绕组各自的工作温度,可自动启动、停止风机,并有报警、跳闸等功能设置。体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。使用条件:满足下列要求的使用条件为正常使用条件:a.海拔海拔不超过1000m。b.环境温度最高气温 +40最高日平均气温 +30最高年平均气温 +20最低气温 -30(适用于户外式变压器)最低气温 -5(适用于户内式变压器)c.电源电压的波形电源电压的波形似于正弦波。d.多相电源电压的对称性多相变压器所连接的电源电压应近似对称。电力【推荐】【推荐】电子、电气、电工最新图片最新商机联系人: 手 机:电 话:传 真:3邮 箱:地 址:台州市黄岩院桥镇&&热门商机推荐产品 |
| 声明:依据国家《互联网管理规定》,本站禁止发布任何违反中华人民共和国法律、法规的内容。 62.5002017&  版权所有   }

我要回帖

更多关于 变压器线圈匝数计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信