7570千瓦用多大电缆电机要多大铝芯电缆

数值.短时间可以达到5A/MM2.
75*3=?
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
看你的电压等级 负荷性质 须用系数 功率因素 导线型号 导线敷设环境温度 敷设方式等很多原因决定
以上参数不同 70的铝导线载流量从100A至180都有可能 1...
常见的导线就是铜导线与铝导线。其主要载荷量见附表:
看用在什么位置,如果只是传输用,每平方铜线可带5A电流,电缆越大,单位带电流就越小。如果是电机负载用此电缆要注意电机是否降压启动,如果不是则启动时的电流是运行的...
以下是一平方线的估算方法,按结果*0.7即可
电缆载流量:
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达...
大家还关注下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
请问1000米的距离,30KW/380V的电机.需要多大平方的铝芯电缆?请看清是铝芯的.
挚爱小慧8M9
30KW电机的额定电流约为60A,当然这是满负荷时的,正常运行电流是多少不晓得你这是多少.不过我这里就按最大运行电流,即额定60A计算,你自己也可以套用以下算法,自己估算.电机的允许电压损失率按7%计算为:380V×7%=26.6V;单相每相线电压降为:U=26.6V/1.732=15.4V导线允许的最大电阻为:R=U/I=15.4V/60A≈0.257Ω距离:L=1000米,铝线电阻率:ρ=0.0294Ωmm²/m则可估算导线截面积为:S=ρ×L/R=0..257≈114.4mm²照这个结果选120mm²的铝芯线是完全OK的.如果你电机运行电流为45A,同上计算,为85mm²;运行电流为50A,同上计算,为95mm².总是所述,你电机拖的负载如果不重的话,那么选95的铝线足以.但是如果你的电机经常工作在额定满负荷状态,那么还是选120的吧.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
16个4kw电动机 电流140.8A 用铝芯电缆需要多少平方 铝芯绞线多少平方 空气开关多少安?20kw电动机 电流43A 用铝芯电缆需要多少平方 铝芯绞线多少平方 空气开关多少安?16个4kw电动机和1个20kw电动机,电流共183.8A 用铝芯电缆需要多少平方 铝芯绞线多少平方 空气开关多少安?
血刺含轩丶岒矐
20kw电动机 电流43A 用铝芯电缆需要多少平方 铝芯绞线多少平方 空气开关多少安?43A电流需要8平方的吕芯绞线,空气开关选用60A的就可以了. 16个4kw电动机和1个20kw电动机,电流共183.8A 用铝芯电缆需要多少平方 铝芯绞线多少平方 空气开关多少安?183.8A电流需要32平方的吕芯绞线,空气开关选用250A的空气开关.
电缆线呢,大神,这是根据经验,还是有算的方法呀?
这是工作经验也是有算法的,吕芯线每个平方能个承受6A左右的电流,所以43A除以6A就等于7.2平方,没有7.2这个规格的电线,所以你只能选择8平方的线。
空气开关要选择实际电流的1.5至2倍,43乘以1.5等于64.5A,这样选60A或80A的都可以,已经留有启动电流的余地了。
电缆线也可以这样选择,相差不大,但距离不能太远,注意线损。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}