& & 提到本溪防雷工程有些朋友可能不太了解,下面为大家介绍一下本溪防雷工程,让大家更加深入的了解本溪防雷工程,希望有关本溪防雷工程的介绍能帮助到大家。& & 防雷工程即指因防雷需要而涉及到的所有工程。防雷工程包括:外部防雷和内部防雷。外部防雷通俗的讲,即防直击雷;内部防雷指防感应雷。外部防雷最直接的目的即保护人身安全,内部防雷则是保护设备不受雷击。防直击雷措施安装要求:1、在建筑物屋面避雷带的安装:避雷带应该采用Φ12热镀锌圆钢,避雷带的支持卡高度应为20cm,两支持卡的间距应不大于1.2m。避雷带与避雷装置的搭接长度应为12mm。建筑物伸缩缝处避雷带成弧形并应向上,避雷带转弯处也应为钝角的弧形(其目的是便于雷电流的泄放,不至于击坏避雷带)。2、避雷网格的敷设利用Φ12热镀锌圆钢按照10m*10m或12m*8m(三类是20m*20m或24m*16m,一类的是5*5m或6*4m)的规格在建筑物屋面敷设,并用水泥墩子作为网格的支持点。3、避雷带的施工工艺:避雷带应平直,转弯处的弧度要均匀对称.避雷带的各部分的焊接应牢固可靠。4、避雷带与引下线的连接:避雷带与引下线的搭接长度(单面焊接:焊接长度大于12倍圆钢直径;双面焊接:焊接长度大于6倍圆钢直径)。5、在建筑物天面上易受雷击部位加装避雷小针:避雷针的长度应大于0.5m,宜加装于避雷带的拐角处,与避雷带做有效焊接。6、引下线的整改:采用Φ12热镀锌圆钢在建筑物的拐角转弯处应尽可能的设置引下线,引下线之间的间距不大于18米(三类应为24米,一类不大于12米)。建筑物本身接地电阻达不到要求或建筑物本身无钢筋混凝土基础的,需要另行增设人工接地地网。 7、等电位措施的整改:楼面上所有的金属构件均要就近与避雷带或避雷网格作不少于两点的等电位连接。(其目的便于雷电流的多渠道的泄放)。8、接地电阻的标准:要求冲击接地电阻不大于10欧姆。& & 有关本溪防雷工程就介绍到这里,以上内容仅供参考,如果您想了解更多有关本溪防雷工程、本溪防雷、本溪雷电防护测试等相关信息,可以联系本溪北斗星建筑装饰工程有限公司进行咨询。二类防雷建筑的屋顶避雷网格间距为(  )。
B.10m&10m
C.15m&15m
D.20m&20m
【正确答案】B
【答案解析】考查建筑屋顶避雷网格间距。参见教材P194.
责任编辑:lala
收藏分享:
举一反三:
与二类防雷建筑的屋顶避雷网格间距为(  )。类似的试题有
推荐试卷:
建筑模拟试题章节练习
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。产品系列PRODUCTS
广州新科防雷工程有限公司
地  址:广州市增城中新镇
手  机:
传  真:020-电子邮箱:
您现在的位置:&>&&>&
商品名称:增城防雷公司
专业人性化安全设备的供应有防雷产品生产、销售,防雷工程设计,施工技术咨询于一体的专业防雷公司,承接广州番禺南沙增城花都从化防雷工程:直击雷工程,感应雷防护工程,小区物业防雷、别墅防雷工程,工厂企业防雷工程,学校防雷工程,机房防雷接地;CCTV闭路电视监控防雷、防盗报警系统防雷; 小区、建筑智能化弱电系统防雷; 门禁、考勤、消费、停车场等一卡通系统防雷; 楼寓可视对讲及智能家居系统防雷; 公共广播及背景音乐系统防雷; 电脑网络及网吧计算机系统防雷; 楼寓自动化控制系统防雷; LED电子信息显示屏防雷系统; 其它弱电系统防雷工程等。
在中华人民共和国境内从事防雷工程专业设计或者施工的机构组织,应当按照本办法的规定申请防雷工程专业设计或者施工资质。经认定合格,取得《防雷工程专业设计资质证》或者《防雷工程专业施工资质证》后,方可在资质等级许可的范围内从事防雷工程专业设计或者施工。
1、即指因防雷需要而涉及到的所有工程。
2、广州防雷工程公司包括:外部防雷和内部防雷。   
3、外部防雷通俗的讲,即防直击雷;内部防雷指防感应雷。   
4、外部防雷最直接的目的即保护人身安全,内部防雷则是保护设备不受雷击。
防雷工程接地介绍:
1)在建筑物屋面避雷带的安装:避雷带应该采用&P12热镀锌圆钢,避雷带的支持卡高度应为20cm,两支持卡的间距应不大于1.2m。避雷带与避雷装置的搭接长度应为12mm。建筑物伸缩缝处避雷带成弧形并应向上,避雷带转弯处也应为钝角的弧形(其目的是便于雷电流的泄放,不至于击坏避雷带)。   
2)避雷网格的敷设利用&P12热镀锌圆钢按照10m*10m或12m*8m(三类是20m*20m或24m*16m,一类的是5*5m或6*4m)的规格在建筑物屋面敷设,并用水泥墩子作为网格的支持点。   
3)避雷带的施工工艺:避雷带应平直,转弯处的弧度要均匀对称.避雷带的各部分的焊接应牢固可靠。   
4)避雷带与引下线的连接:避雷带与引下线的搭接长度(单面焊接:焊接长度大于12倍圆钢直径;双面焊接:焊接长度大于6倍圆钢直径)。   
5)在建筑物天面上易受雷击部位加装避雷小针:避雷针的长度应大于0.5m,宜加装于避雷带的拐角处,与避雷带做有效焊接。   
6)引下线的整改:采用&P12热镀锌圆钢在建筑物的拐角转弯处应尽可能的设置引下线,引下线之间的间距不大于18米(三类应为24米,一类不大于12米)。建筑物本身接地电阻达不到要求或建筑物本身无钢筋混凝土基础的,需要另行增设人工接地地网。
7)等电位措施的整改:楼面上所有的金属构件均要就近与避雷带或避雷网格作不少于两点的等电位连接。(其目的便于雷电流的多渠道的泄放)。   
8)接地电阻的标准:要求冲击接地电阻不大于10欧姆。