楼宇楼宇设备自控系统统单点测试用什么线缆连接

楼宇自控创新实训平台(网孔板型)_智能楼宇吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:920贴子:
楼宇自控创新实训平台(网孔板型)
YL-LY91A型 楼宇自控创新实训平台(网孔板型)楼宇自控创新实训平台系统 概述
楼宇自控创新实训平台以通用实训架为安装主体,根据学校实验室需求配置楼宇自动化5A系统和智能小区系统实训模块,如网络布线、综合布线、安防、监控、供配电、照明、消防等模块。楼宇自控创新实训平台是根据大中专、职业院校楼宇自动化专业精心设计和研发的一套综合实训平台,可以提高学生的动手技能、考核调试及应用能力。二、系统特点
1、实训架采用工业铝型材结构,并在其上安装网孔板
2、独立模块化设计,根据实训内容需要配置各类实训模块
3、总线连接接口设计,如RJ45、RS232/485、LONWORKS等三、技术性能
1、输入电源:单相三线~220V±10%,50Hz
2、工作环境:温度-10℃~+50℃
相对湿度<85%(25℃) 海拔&#m
3、安全保护措施:具有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的国际标准四、系统组成1YLPT-1型楼宇通用实训台架(一套设备共配4个实训台架)实训台架的框架采用铝合金型材组成,实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固,造型美观大方;实训桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构,便于移动和固定。实训台尺寸:2018mm×630mm×1773mm。2.YLCA01智能楼宇网络布线实训柜(1套)2.1系统概述“YLCA01智能楼宇网络布线实训柜”是根据目前我国建筑电气、楼宇智能化专业的实训内容精心设计的综合实训装置,它包含丰富、实用的实训内容,配置了多功能宽带路由器、24口100M机架式交换机、多模光纤收发器、24口配线架、网络跳线等设备。能满足“智能建筑”、“建筑电气”、“楼宇自动化”等专业的实训实训教学要求。广泛适用于大学、专科院校及各类职业教育培训机构的教学和研究。2.2系统特点(1) 本实训装置内容丰富(2) 装置中所采用的部件均是实际工程中比较著名的品牌,有很大的实用性和通用性(3) 该实训装置是面向大专院校的职业技术技能培训,反映了当前最新的综合布线及计算机网络技术(4) 整体采用机柜式结构,符合工程现场的安装形式2.3技术指标(1)工作电源:单相三线~220V±10%
50Hz(2)工作环境:环境温度范围为-10℃~+40℃
相对湿度<85%(25℃)
海拔&#m(3)整机容量: &#kVA(4)外形尺寸:600mm×600mm×1400mm(5)安全保护:具有漏电自动保护装置2.4系统组成该系统采用控制柜的结构,所有设备均在标准机柜内固定及接线,主要设备有:豪华壁挂式网络型机柜、24口100M机架式交换机、多功能宽带路由器、多模光纤收发器、24口配线架、除了能够完成实训教学任务以外,此外还配备其它零件、配件、软件和连接电缆等以保证正常工作和日常维护,并配有实训指导书。2.5实训项目(1)局域网的认识与组建(2)广域网的接入实训(3)局域网的VLAN划分实训(4)局域网与Internet的VPN连接实训(5)光纤的连接实训(6)路由器的使用与设置(7)设备间子系统的认识及组建 2.6仪器配置必配设备:计算机(用户自备)3.YLCA02智能楼宇综合布线实训单元(1套)3.1系统概述该系统可划分为工作区子系统、水平布线子系统、垂直干线子系统、楼层设备间子系统和管理子系统等各个综合布线子系统,并通过计算机网络实现与外部的信息交换。实训台还可配合“YLCA01智能楼宇网络布线实训柜”进行局域网联网实训、光纤通讯实训、智能交换机应用实训、光纤收发器应用实训、宽带路由器的应用实训等,利于学校开放性教学。能满足“智能建筑”、“建筑电气”、“楼宇自动化” 等专业的实训实训教学要求。3.2系统特点(1) 本实训装置内容丰富,含有常见的布线系统,同时还兼有楼宇照明系统(2) 装置中所采用的部件均是实际工程中比较著名的品牌,有很大的实用性和通用性(3) 本实训装置能够进行设备的安装、常用线缆的布线操作以及系统组建(4) 本实训装置配备了常用的布线工具及检测设备,可通过实际操作,加深学生对布线工具及检测设备的认识与使用(5) 本实训装置结合综合布线的最新知识和实际经验,根据综合布线最新设备的功能和特点,编写了典型的综合布线实训内容3.3技术指标(1)工作电源:单相三线~220V±10%
50Hz(2)工作环境:环境温度范围为-20℃~+45℃
相对湿度<85%(25℃)
海拔&#m(3)整机容量: &#kVA(4)外形尺寸:2018mm×630mm×1773mm3.4装置组成该系统采用网孔板的结构,可自行设计布线系统,进行设备的安装、接线等实训操作;整个系统可按子系统分为:工作区子系统、水平干线子系统、管理间子系统、垂直干线子系统、设备间子系统。(1) 工作区子系统:语音插座、数据插座(2) 水平干线子系统:超五类UTP双绞线(四对非屏蔽双绞线)、75欧姆同轴电缆、电话线(3) 管理间子系统:IP宽带网楼层分线盒、视频信号分配器、电话楼层分线盒(4) 垂直干线子系统:超五类UTP双绞线(四对非屏蔽双绞线)、75欧姆同轴电缆、大对数线缆、电话线(5) 设备间子系统:110大对数电话配线架、超5类25对数据接线模板、RJ-45插头、视频信号放大器、总电源开关(6) 布线工具及设备:网络钳、110卡线钳、电脑线缆导通测试仪3.5实训项目(1)压线钳的使用(2)导通测试仪的使用(3)RJ45插头的跳线制作与测试(4)卡线式模块的卡线与安装(5)面板(信息插座)的安装(6)110配线架的安装与线缆卡接(7)信息点的导通测试、寻测与编号(8)双绞线的制作和连接实训(9)工作区子系统的认识及组建(10)水平布线子系统的认识及组建(11)管理子系统的认识及组建(12)垂直干线子系统的认识及组建(13)配线架的打线实训3.6仪器配置必配设备:“YLPT-1型楼宇通用实训平台”,计算机(用户自备)。4.YLSA01智能楼宇安防实训单元(1套)4.1系统概述该安防实训台集常用的多种室内外安防设备于一体,将安防设备的各种输出信号、检测信号接入采集器,通过上位机监控画面可清楚地观察到各类安防信号的状态;该实训装置除了可完成安防的系统级实训外,还可进行许多独立安防实训,训练学生使用多种常见的室内外安防设备,该装置能满足“智能建筑”、“建筑电气”、“楼宇自动化”等专业的实训实训教学要求。4.2系统特点(1) 实训台功能丰富,有很高的性价比,能满足不同层次的教学需求(2) 实现了计算机技术、网络技术、对讲与门禁的有机结合(3) 系统开放,综合性强,可以全面认识楼宇安防系统的结构(4) 具有上位机管理软件,可实现多台主机之间信息共享(5) 本实训台选用的产品工艺考究,品质精良,满足苛刻的使用环境要求4.3技术指标(1)工作电源:单相三线~220V±10%
50Hz(2)工作环境:范围为-20℃~+45℃
相对湿度<85%(25℃)
海拔&#m(3)整机容量:&#kVA(4)外形尺寸:2018mm×630mm×1773mm(5)安全保护:具有漏电自动保护装置4.4装置组成该设备由:电源控制屏(网孔板结构)、可视对讲用户分机、非可视用户分机、小门口机、单元门口主机、适配器、探测器、电控锁、上位机安防监控管理软件组成;并配有实训导线、跳线等部件。4.5实训项目(1)楼宇对讲门禁系统使用情形模拟(2)可视分机的安装连接与使用(3)小门口机的安装连接与使用(4)非可视分机的安装连接与使用(5)单元门口机的安装连接与使用(6)按线路图将各部分连线(7)上位机软件的安装与使用(8)门禁系统操作(9)室内安防操作(10)设计并安装一个应用系统4.6仪器配置必配设备:计算机(用户自备),YL-PT01型楼宇通用实训平台。5.YLSA02智能楼宇监控实训单元(1套)5.1产品概述“YL-SA02智能楼宇监控实训单元”结合当前闭路电视监控及周边防范系统的技术特点,采用优质实物监控设备,并配置包括网络摄像机在内的多种类型摄像机、中文矩阵、画面分割器、硬盘录像机、声光报警器、主动或被动红外探测器、紧急按钮等,实现了闭路监控系统的图像捕捉、传输、控制、图像处理和显示全部内容,提供远程网络视频监控功能,并且实现与周边防范系统的联动功能,系统稳定可靠,安装简单易学,可为实训教学提供更多研究。该装置能模拟各种场合安保监控系统操作的演示、系统的设置、线路设计、BNC端子的制作等实训和实训,能满足 “智能建筑”、“建筑电气”、“楼宇自动化” 等科目的实训实训教学要求。适用于大学、专科院校及各类职业教育培训机构的教学和研究。5.2系统特点(1) 该实训装置结合了当前闭路电视监控及周边防范系统的最新技术,采用世界著名的监控及防范系统(2) 该实训装置不仅内容丰富,而且还能与周边防范系统建立联动功能(3) 装置所包含的摄像机种类齐全,既有枪机、半球摄像机等常规摄像机,又有网络摄像机为代表的高档摄像机(4) 采用著名品牌的矩阵主机作为报警联动控制器及画面分配器(5) 采用视频采集卡和计算机作为硬盘录像机使用,代表了当前视频监控系统的一种发展主流5.3技术指标(1)工作电源:单相三线~220V±10%
50Hz(2)工作环境:环境温度范围为-10℃~+40℃
相对湿度<85%(25℃)海拔&#m(3)整机容量: &#kVA(4)实训屏:2018mm×630mm×1773mm5.4系统组成系统由实训台和监控站两部分组成。实训台采用网孔板结构组成,可自行设计线路,进行安装、接线、调试等实训操作;监控站由计算机、视频采集卡和硬盘录像机软件组成,用于视频信号的监视与记录,在矩阵主机上可演示各种模拟安保监控系统操作、系统的设置。此外,还配备相关器材,可进行BNC端子的制作等实训。5.5实训项目(1)BNC接头的制作(2)系统设备认识实训(3)镜头调试实训(4)控制中心调试实训(5)硬盘录像操作(6)系统故障与处理实训(7)网络摄像机的使用实训(8)数字化图像监控系统实训5.6仪器配置必配设备:“YL-PT01型楼宇通用实训平台”,计算机(用户自备)。DS-IREC Client软件:是硬盘录像机的客户端软件,采用以太网通讯方式;在DS-IREC Client软件上能够完成硬盘录像机上的所有操作,其主要功能:登录系统、注销系统、录像查询、系统设置和辅助设置。6.YL-BA01智能楼宇供配电及照明实训单元(1套)6.1系统概述该平台配合智能建筑楼宇供配电系统有关课程,进行有关供配电低压部分的教学实训,可以模拟智能楼宇中的照明供电控制系统。让学生了解楼宇中配电系统的基本结构,熟悉供配电监控系统,掌握供配电系统在楼宇自动化系统中的应用,可用于学习普通照明电路的安装调试、认识智能楼宇整体控制构架、了解LON现场总线采集控制系统结构,掌握WebAccess网际组态软件的应用、智能照明控制方案的实现等。该装置能满足“智能建筑”、“建筑电气”、“楼宇自动化”等专业的实训教学要求,适用于各类职业教育培训机构的教学。6.2系统特点(1) 供配电系统和照明系统可实现实时调度运行(2) 采用DDC采集控制模块实现对电力系统中各类数据的采集与控制(3) 采用先进LonWorks总线通信协议组网(4) 配备上位机监控系统,可实时监控供配电网络结构,分析和打印各类电量数据,还可监控照明系统,控制照明线路(5) 训装置的设备采用模块式,方便学生了解现场设备6.3技术指标(1)工作电源:三相四线~380V±10%
50Hz(2)工作环境:环境温度范围为-10℃~+40℃
相对湿度<85%(25℃)
海拔&#m(3)整机容量:&#kVA(4)外形尺寸:2018mm×630mm×1773mm(5)安全保护:具有漏电保护6.4装置组成实训平台由基于LON Talk协议的采集控制器组成网络,整个系统由LonWorks网络适配器、LonWorks采集控制器、模拟照明配电盘、模拟照明灯具、能源计量电度表、电压电流传感器、计算机以及WebAccess网际组态软件等组成。其主要设备包含:实训平台、LON网络适配器、LON数据采集控制器、模拟照明配电盘(含指针表计、控制开关)、电压传感器、电流传感器、能量计量电度表(单相、三相)、模拟照明灯具、空气开关、接触器、照明控制开关、WebAccess网际组态软件等。“6.5实训项目(1) 常用电工工具的认识使用实训(2) 普通照明设备及控制电路安装与调试(3) 智能电压传感器的认识与应用(4) 智能电流传感器的认识与应用(5) 单相电度表的安装与接线实训(6) 三相电度表的安装与接线实训(7) LonWorks网络拓扑认识与应用(8) LON智能控制器认识与应用(9) LON现场总线的搭建实训(10)
智能供配电照明上位机监控软件应用实训6.6仪器配置必配设备:“YLPT-1型楼宇通用实训平台”,计算机(用户自备)。7.YLFA01智能楼宇消防实训单元(1套)7.1系统概述火灾自动报警控制系统在智能建筑中通常被作为智能建筑三大体系中的BAS(建筑设备管理系统)的一个独立子系统。该系统控制部分全部采用实物,控制对象采用简单模型,能进行各种模拟火灾和报警联动操作演示、系统的设置、联动编程、线路设计、联网等实训和实训,整个系统的运作既能通过建筑物中智能系统的综合网络结构来实现,也可以在完全摆脱其它系统网络的情况下独立工作。7.2产品特点(1) 系统设计开放灵活,学生可以自行设计消防报警系统及联动系统(2) 采用市场占有率高、国内外知名的品牌产品,具有很高的实用性与通用性(3) 系统采用消防系统比较流行的总线结构(4) 实训装置的设备采用模块式,消防报警联动系统结构清晰7.3技术指标(1)工作电源:单相三线~220V±10%
50Hz(2)工作环境:环境温度范围为-10℃~+40℃
相对湿度<85%(25℃)
海拔&#m(3)整机容量:&#kVA(4)实训台尺寸:2018mm×630mm×1773mm(5)安全保护:具有漏电自动保护装置7.4装置组成该系统由:、电源控制屏、火灾报警控制器、输入/输出模块、火灾报警探测器、手动报警按钮、消防栓报警按钮、声光报警器、电子编码器组成。7.5实训项目(1)系统设备认识及接线操作(2)报警控制器、总线隔离器、的安装与连接(3)各种火灾探测器的安装与连接(4)智能输入、输出模块、声光报警器、报警按钮的安装与连接(5)元件地址编码设置(6)系统的管理操作(7)系统的数据查询操作(8)设备启停操作(9)单点操作(10)联动编程(11)线路故障的判断与处理(12)程序设置错误的判断与纠正(13)设计并安装一个简易应用系统7.6仪器配置必配设备:“YL-PT01型楼宇通用实训平台”原文作者:教学设备原文转载:实训设备网咨询热线:86-021-原文出自【上海育联科教实验设备网】
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴 楼宇对讲系统设备安装与调试 任务 1:参观楼宇对讲系统应用场所 4.1.1 任务目标 ...图 4.1.1 楼宇对讲系统示意图 2. 楼宇对讲系统发展 随着社会经济的发展,流动...  15 一、系统示意图及说明 1、AVC-28 系统示意图... AVC-28 楼宇可视对讲系统 工程接线指导书 ...性能 可靠等优点,也就是说是延长距离的一种设备。...  系统主要连接原理图 ? 各装置的联接装配示意图,以及与其它机电系统设备之施工安装的配合要求。 5 6 XXXXXXXX 项目楼宇自控 BA 工程 ? 固定于建筑结构上的设备及...  通过安装在冷冻机房内的直接数字式控制器 DDC 按内部预先编写的软件程 序来控制...以三相四线制为例,接线示意图如下(图 1)所示: 图1 楼宇设备自动化系统 5 ...  的设备以外)和被检测的热工参数很多,分散在各个不 同的位置和角落,通过安装...初步设计阶段的文件组成包括:初步设计的文字说明;楼宇自控系统的总体网络示意图;...  施耐德楼宇自控系统方案_信息与通信_工程科技_专业...编程设置方便,安装方便,易于调试,工程 效率高不延误...进行监测 监控内容 6 给排水设备组态示意图 监控...  3、联网可视对讲系统示意图
简略示图如下: 第 4 页共 14 页 11 ...本系统中的任何设备及线路安装调试以后,均需进行严格的标准测试。在整个系统安装...  照明系统监控 对部分照明回路,动力设备进行必要的控制,热源,冷源系统监控. 楼宇自控系统设计 目前许多现代化大楼尤其是高层大楼内安装了楼宇自控(BA)系统,不仅极大...  楼宇自动化系统,或称建筑设备自动化系统的英文缩写 ...手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,安装...式火灾探测器的工作原理,并画出其工作原理示意图? ...【摘要】本文针对当前楼宇自控系统作为建筑设备节能功能模块中的主要子系统,并不能很好的被利用、发挥其应有作用的...
【摘要】本文针对当前楼宇自控系统作为建筑设备节能功能模块中的主要子系统,并不能很好的被利用、发挥其应有作用的现状,以及造成这种现状的规划、设计、实施以及管理使用等多方面的原因,包括项目功能需求不明确、规划设计不到位直接影响了项目的实施及使用效果,项目实施及使用方前期工作中的纰漏给项目的规划设计带来不利影响等,提出了当前国内楼宇自控现状的应对之策,总结了楼宇自控系统设计、实施以及使用过程中的重点、难点,旨在促使楼宇自控系统能够真正发挥其节能减排的作用。【关键词】楼宇自控,设计,实施1概述目前建筑智能化已经是国内建筑行业的大趋势,一定规模的建筑都会引入智能化相关的规划设计。在全球提倡节能减排、实施绿色建筑的大环境下,楼宇自控系统在建筑行业中早已不可或缺。但真正能利用好楼宇自控系统,发挥其应有作用的项目却并不是很多。如何建设一个成功的楼宇自控系统并充分发挥其对智能建筑的作用,已是智能建筑行业及各业主建设方所共同关注问题。2楼宇自控系统特点(1)涵盖内容广泛楼宇自控系统的作用是对建筑设备进行监控和管理,建筑物所拥有的机电设备直接定义了楼宇自控系统的范围。现代化建筑最基本的机电设备应该包括水、电、暖通三大类,包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、电梯系统、变配电系统、公共照明系统等;而随着社会的发展、新兴技术的推广,建筑中各种新的机电设备及系统也在不断增多,电动开启窗系统、喷泉系统、太阳能热水系统、中水处理系统等如雨后春笋般出现。此外,机电设备也在不断更新换代,细分出更多的独立单元,如空调系统就有普通组合式空调箱、风机盘管、多联空调机、VAV等多种形式,其他系统也是如此。所以,楼宇自控系统如何设计,很大程度上取决于整个建筑物内的机电设备系统的情况。(2)关联技术多,控制技术难度高在整个建筑项目中,弱电智能化系统所占的比重是较小的,而楼宇自控系统在弱电智能化系统中所占的比重又是较小的。为什么楼宇自控系统是一个重要的系统呢?这是因为,评价一幢建筑的智能化程度,楼宇自控系统成功与否是一个重要指标。楼宇自控系统不仅要实现对建筑设备的监测管理,而且要满足较多高难度的控制要求。各种逻辑联动、互锁联锁、PID调节的存在使得楼宇自控系统的技术指数高于其他系统。(3)与多专业交叉,系统复杂作为楼宇自控系统的设计施工人员,需要有更多的专业知识。大楼的机电设备种类很多,总体上主要包括水系统、电系统、暖通系统等,其中仅水系统就可根据作用分为生活冷热水系统、空调水系统、消防水系统等,又可根据水的使用情况分为给水系统、排水系统等,电系统及暖通系统也存在着类似的分类。因此要完成好一个楼宇自控系统,需要有较广的专业知识及实际阅历。(4)独立成系统,接口方式多样目前楼宇自控系统已不再局限于DDC控制,对很多系统的接入都是通过接口方式实现的。随着新技术的发展,新系统不断出现,很多机电设备具有较强的独立控制能力&&通过小型PLC或变频器实现控制,或是通过厂家自己生产的控制电路实现控制,又或是通过独立管理控制器或管理主机实现控制。对这些自成系统的机电设备的监控和管理,楼控系统一般是通过通信接口来实现的。当前主流的楼控厂家的网关接口设备所支持的基本通信协议包括Modbus、BACnet、LonWorks及OPC、ODBC、SQL等,在设计过程中应先对楼控系统与各子系统的接口进行前期沟通和明确。3如何才能设计好楼宇自控系统(1)掌握国家规范楼宇自控系统设计者所使用的最主要的设计规范是《智能建筑设计标准》(GB/T)、《智能建筑工程质量验收规范》(GB ),也可使用一些建筑相关的标准,如《公共建筑节能设计标准》、《民用建筑热工设计规范》等。此外,楼宇自控系统作为智能化系统中最为复杂的系统之一,也可以说是一个工业控制系统,所以其设计可以参照自动化系统的相关规范,如《自动化仪表工程施工及验收规范》等。只有充分掌握这些国家标准、行业规范,设计者才能在设计时有据可循。(2)做好业主需求分析楼宇自控系统最终是服务于业主方的,所以业主在前期设计时提供的信息至关重要。不同的业主对于楼宇自控系统的要求是截然不同的。笔者在与业主的接触中发现,智能化弱电系统中的楼宇自控系统对大部分业主来说是相对陌生的。在这样的大环境下,要让业主提供准确的设计需求是不容易的。这就需要楼控设计人员发挥主动性,在不断和业主交流的同时,提升业主对楼控系统的认识,来解决前期设计需求分析的问题。(3)做好建筑机电设备分析在建筑物的各类机电设备当中,空调、动力、照明、给排水设备等是能耗大户,也是建筑物的主要机电设备,因此通过楼宇自控系统来监控和管理好这些设备是十分重要的。如果将水、电、暖通等设备比作电气回路中的主回路,那么楼宇自控系统就是电气回路中的二次回路。因此在进行楼宇自控系统设计时应充分理解原水、电、暖通设计的思路。只有充分理解了整个建筑的水、电、暖通设计,才能清楚整个楼宇自控系统的设计需要包括哪些内容、达到何种深度、实现哪些功能等。以某项目暖通设计为例,其设计说明如下:◆-1F为出租或出售类小型餐饮商铺,采用小型吊装整体式水环热泵系统;公共水环路夏季由设在裙房屋面的闭式冷却塔辅助散热,供回水温为32/37℃;冬季由设在-1F的真空热水机组经水&水板换换热后辅助加热,供水温度为21℃;◆1~3层区域冷源由设置在-1F冷冻机房内的两台250RT水冷螺杆式冷水机组提供,冷冻水供回水温度为7/12℃;空调热源由设置在-1F真空热水机房内的一台真空热水机组提供,空调热水供回水温度为60/50℃;◆4层以上区域采用&多联空调器+新风机组&的模式,室外机分层摆放,以有效缩短冷媒管长。本例的空调系统有三种不同的形式,分别是水环热泵系统、&冷热源+组合式空调箱系统&以及VRV多联机空调系统。针对不同形式的空调系统,楼宇自控系统的设计要采取不同的设计思路。组合式空调箱的控制基本上是不会独立成系统的,都是通过DDC系统实现的,根据采集的被控对象温度对水阀进行控制,从而保证室内温度。对于冷热源主机系统,最好从DDC控制和接口控制两方面考虑,在多方沟通的基础上选择合适的控制方式将其接入到楼控系统中;同时明确控制的范围,如要实现简单的远程监控还是冷源群控等。对于VRV多联机系统而言,室内机就像风机盘管系统一样,其温度、启停、模式等都是由温控面板来控制的,独立成系统。楼控系统对VRV系统的集成,最主要的目的是对整个系统进行监控,实现系统间的联动,进行整体控制,比如统一开关机、统一设定温度等。所以,多联机系统一般通过接口接入到楼控系统中;不同厂家的不同产品,其接口协议也不尽相同,对此一定要在前期设计中进行明确。类似的情况同样会存在于生活给水系统、排水系统、通风排烟机系统等其他机电设备系统中。因此在项目设计时要多方面考虑,结合原水、电、暖通设计的思路,设备的工艺控制要求,业主需求等,保证设计方案的先进性及可行性。(4)充分理解控制工艺和控制逻辑楼宇自控系统之所以有别于智能化系统的其他子系统,是因为它是一个控制系统,涉及自动化专业和控制专业。因此,在进行楼宇自控系统设计时,应该了解并掌握所控设备的工艺过程,对被控设备有何作用、如何进行工作、关键的控制过程是如何实现的等有充分的掌握。以冷热源系统为例,如果一个楼宇自控系统的设计师不了解冷热源系统的工作原理、工作过程,他是不可能设计好一个冷热源的自动控制过程的,最终必将导致楼宇自控系统只能实现远程控制,而无法实现系统群控这样的功能。冷热源群控系统主要包括冷水主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等主要设备,牵涉到各类温度、压力、流量等参数。冷机群控主要包括机组的启停顺序控制、冷机的负荷台数控制、冷冻水的供回水压差控制、系统运行模式控制等。空调机组的温度控制包括送风温度控制、回风温度控制、室内温度控制、混风温度控制,大致流程为采集不同区域的温度,由DDC控制器进行PID计算,进而对水阀进行调节控制。空调机组风阀控制主要包括新、回风阀控制,有时也有排风阀控制;有些是简单的机组联锁控制,有些则是根据室内空气质量进行的新风阀调节控制。机组的联锁控制包括水阀和机组的联锁控制、风阀与机组的联锁控制、风机压差的保护联锁控制、防冻开关联锁控制、机组故障联锁控制、水流开关保护联锁控制等,所有的联锁设计都应该纳入前期设计当中。除了以上这些常规控制外,一些设备或系统还有很多其他控制。如VAV系统,除了上述控制外还涉及定静压控制、变静压控制、VAV BOX与机组的联动控制、风机频率控制等。所以要想把楼宇自控系统做好,就必须清楚其所控制设备或系统的工艺特性,了解其工作过程,掌握其控制关键。(5)做好前期配合协调没有好的沟通就没有好的设计,没有好的配合也就没有好的实施。楼宇自控系统所涉及的机电设备极为广泛,因此楼宇自控系统的设计者和各个专业的人员都会有接触,其中和强电专业人员的沟通是必不可少的。建筑机电设备中所有的空调、风机、水泵、照明等设备都有自己的控制电箱,让这些电箱为楼宇自控系统提供有效的I/O采集点和控制点至关重要。无论楼宇自控系统设计得多么好,如果在最后的实施过程中才发现强电专业的电箱中没有二次回路的信号接入点,必将导致强电电箱重新更改设计,或是楼控系统对这些设备不监控。因此,在进行楼宇自控系统前期设计时一定要重视和机电专业人员的沟通,在设计前期中就对楼控系统所要控制设备的电箱二次回路、设备接口要求等进行明确,最好对与其他专业的工作接口界面等都进行确认。(6)重视深化设计的跟进任何一个设计都会因为前期的不明确或者后期的变更而出现问题,因此在楼宇自控系统设计的过程中,也要不断跟进项目的进度情况。大部分项目在进行弱电设计时,其建筑设计也处在一个更改变化的过程中&&即使本已全部完成,也可能因为业主要求的变化而有新的变更产生。所以楼宇自控系统的设计也将是一个不断变化、不断更新的过程。设计者要根据水、电、暖及其他系统的变化,对所设计的楼宇自控系统进行更新设计以使之满足要求。深化设计的跟进不仅应该在前期设计过程中得到重视,更应该在后期项目实施过程中进行,保持一个连续的状态,从而保证整个楼宇自控系统的可控性。4 楼控系统实施过程中该注意些什么楼宇自控系统的设计和实施是不可分的,项目的实施是设计的下一个阶段,是设计的推进过程。(1)理解楼宇自控系统的设计思路楼宇自控系统的实施需要业主单位、设计单位、施工单位、监理单位、机电设备单位等多方的参与。作为项目具体实施者的施工单位尤其应该多花些时间来理解楼宇自控系统的设计思路,只有这样才能清楚施工应该包括哪些施工内容、施工工序等。一份楼宇自控系统设计的资料大致包括设计说明、设计方案、系统原理图、平面施工图以及点位表等部分。对于这些内容,施工单位相应的人员应该充分地理解其设计理念,分析整个楼宇自控系统所监测的机电设备的范围、分布情况、设计功能等,掌握楼宇自控系统点表的设计、DDC控制器的配置、DDC箱的设置等情况,理解楼宇自控系统的系统原理、产品系统架构的设计,特别要注意整个系统的通信设计、点位设置、功能设计等方面的内容。只有实现了对整个楼宇自控系统的全方位的掌握,才能在后面的实施过程中游刃有余。(2)保证技术交底到位,提升施工工艺楼控技术人员应该对施工单位进行技术交底,不是仅仅对各项目设备简单交底,而是对整个楼控项目进行整体交底。技术人员应该将自己对整个系统的理解向主要施工人员进行介绍。比如同样是装一个送风温度传感器,有的施工人员安装在送风管道上,有的安装在回风管道上。之所以会这样是因为施工人员对整个空调风系统的了解不够,对他们来说只要安装在风管上就可以。这样的现象在实际施工中非常多见。因此对施工人员的技术交底要到位,不仅要让他们明白该怎样做,还要让他们明白为什么要这样做。(3)提升施工队伍水平目前国内施工队伍的水平参差不齐,施工人员的文化水平、专业知识都达不到设计人员的要求,大部分施工人员都只有初高中文化水平。因此培养一批专业的楼宇自控系统施工队伍也很重要,至少要保证在一批施工人员中有几个主要人员能够接受楼宇控制系统的主要设计意图及基本专业知识,有一定的施工素质、责任心。笔者在以往的项目实施中,经常会安排指定的几名施工人员专门负责楼宇自控系统设备的安装、传感器的安装、通信线缆的连接、DDC箱及传感器的接线,并负责后期配合测线及调试。这样的安排能收到更佳的操作效果。(4)做好系统调试及完善楼宇自控系统的调试大致可分为前期的单点调试和后期的系统功能调试。单点调试即对楼宇自控系统所监测的点位进行逐个测试,检查所采集信息或所控制的点位是否正确。前期的设备安装接线对这一阶段的调试有着相当重要的影响。笔者经手的几个项目大多都花了很大的精力对点位进行检测,这也反映了当前楼宇自控系统整体施工水平薄弱的问题。只有单点测试通过,才能保证系统联调的完成。整个系统联调包括楼宇自控系统总体通信、各机电设备的独立控制、系统之间的联动控制等内容。调试一般有两种方式:一种是对单个DDC控制器运行独立下载程序,并对其所控制的点位进行调试;一种是联网后通过系统总线统一下载程序,然后对每个DDC进行点位调试。它们各有优缺点,应根据项目的现场情况进行选择。(5)做好试运行及后续完善工作楼宇自控系统项目的调试后期,应尽量对已调试的系统进行试运行测试,以保证系统的可靠性、完整性。在项目后期也会有来自业主的不同想法、意见,大到一些控制、程序,小到一些界面文字都可能涉及。可以根据现场情况适当配合业主进行系统完善。同时,可积极安排物业人员参与到项目的后期试运行及完善的过程中,为后期的项目培训和移交作准备。5结束语成功的楼宇自控系统能为各方带来多方面的利益,能在管理好建筑物内的设备的同时,大幅减少能源的消耗,同时也能减少物业管理所需的人员投入,提高工作效率&&其价值是巨大的。做好一个楼宇自控系统项目却是不易的,参与的各方人员都要对项目提起重视,从设计、施工、调试、运行、使用、维护等各个环节进行全程的严格控制,才能保证楼宇自控系统真正发挥其应有的作用。[1]全国智能建筑情报网,中国建筑设计研究院.建筑设备监控与管理系统应用手册.2006.[2]霍小平.中央空调自控系统设计.中国电力出版社,2004.[3]GB/T 智能建筑设计标准.[4]GB 智能建筑工程质量验收规范.