屋面采用100厚彩钢岩棉岩棉彩钢夹芯板报价可以作为接闪器吗

查看: 5170|回复: 12
请教彩钢板屋面与引下线连接方式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
一钢构厂房直接利用彩钢板作避雷,彩钢板与引下线如何连接,除图集中采用机械夹接的方式外,还有别的做法吗?如果要采用焊接可行不?施工单位反馈彩钢板太薄无法焊接,听说过用喷灯锡焊的做法?有谁有这方面经验吗?
本帖最后由 沧海 于
08:56 编辑
我的回答是错的&&删掉
彩钢板做接闪器理论上可行,实际中彩钢板搭接处均有防水胶条,对电气的连通性有影响。在06SD702-5电气设备在压型钢板夹芯板上安装这本图集中只有避雷带明装做法,避雷带明装施工起来也比较困难;在设计中可以利用钢结构如门式钢架、钢梁、屋面檩条等做接闪器。
我试想的焊接点。
& & 焊接不可,还是要用机械夹接。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
施工中搞好创新 吧。安全第一。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
焊接可能比较难。。。。。。还是参照图集吧。。。。。。
实际中彩钢板搭接处均有防水胶条,对电气的连通性有影响———— 这个说法是有的。。。。。。
要处理一下。。。。。。
大家有没有注意到建筑图集01J925-1第12,13页压型钢板屋面紧固定件连接详图(夹芯板的连接参考此处),除了上述说的有的有防水胶条外,还有咬边连接,不满足搭接不少于100mm的要求,本专业的相关图集对钢结构屋面连接方面还是缺少统一的做法,只有理论的要求
够细心,还带看建筑专业图集,赞一个!
实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在檩条上,另一头固定在T型码支座上。固定在檩条上的接地可以连接其他单位施工的防雷系统。
找到的方案
如果彩钢板厚度达到要求厚度,为何不可焊接?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
彩钢板厚度大多0.6mm至0.8mm,一般不允许焊接。
实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在檩条 ...
beaty 发表于
这个做法没看明白。。。。。。。
怎么是“接地”呢?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
还有一个,可以看看土建施工图。。。。。。。
当要求电气连通时,网架公司是有一套连接的做法的。。。。。。。详大样图。。。。。
Powered by我的询价单
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
让谷瀑专家为您解决采购难题
您采购的产品:
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
公司信息发送到我的手机
联系电话:****查看完整联系方式平台采购热线400-852-9996
手&&机&&号:1390298****电话无人接听怎么办
联&&系&&人:郭锡勇
公司地址:江苏省南京市六合区钱仓工业园大曹路2号
验&&证&&码:
请输入手机号码,我们将通知卖家尽快联系您,同时为你提供更多1对1采购服务!
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
已将您所需信息发送至您手机
联 系 人:
所在地区:
天津北辰区
&天津市中捷彩钢制品有限公司
&联&系&人:&&张连峰&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&&
&邮&&&&&&编:&300403&
&传&&&&&&真:&022-&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
天津市中捷彩钢制品有限公司专业生产安装:聚氨酯彩钢板(聚氨酯夹芯板),纤维水泥聚氨酯复合板,岩棉彩钢板(岩棉夹芯板),聚苯彩钢板(聚苯夹芯板),聚氨酯冷库板,净化板,镀锌板,彩钢板,琉璃瓦。
(1)可使保温性能稳定
(2)企口连接紧密
(3)强度高
(4)耐久性能好使用寿命长
(5)周期短,安装快捷
(6)环保性能好&
(7)防火效果好
聚氨酯彩钢板系列
聚氨酯顶板/聚氨酯彩钢板ZJPUW/(75,100)
聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/小波文无拉缝,100)
聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/小波文有拉缝,100)
聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/小波文无拉缝,100)
聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/三角形有拉缝,100)
聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/三角形无拉缝,100)
聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/纯平无拉缝,100)
聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/纯平有拉缝,100)
聚氨酯墙板/聚氨酯彩钢板ZJPUQ/大波纹,100)
聚氨酯冷库板系列:
聚氨酯冷库板/聚氨酯彩钢板ZJPULQ/925-100(150,180,200)
聚氨酯侧封岩棉夹芯板(聚氨酯封堵岩棉夹芯板):
(pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板顶板ZJ(PU)ymW/(75,100,125,150)
(pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/小波纹无拉缝(75,100,125,150)
(pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/小波纹拉缝(75,100,125,150)
(pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/纯平无拉缝(75,100,125,150)
(pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/纯平拉缝(75,100,125,150)
(pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/浅浮雕无拉缝(75,100,125,150)
(pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/浅浮雕拉缝(75,100,125,150)
(pu)聚氨酯封堵岩棉夹芯板墙板ZJ(PU)ymq/明钉板(75,100,125,150)
岩棉彩钢板系列:
屋面板岩棉彩钢板/岩棉彩钢夹芯板ZJymW-950屋面板
屋面板岩棉彩钢板/岩棉彩钢夹芯板ZJymW-850屋面板
墙面板岩棉彩钢板/岩棉彩钢夹芯板ZJymW-)墙面板
聚苯彩钢板系列:
屋面板聚苯彩钢板/聚苯彩钢夹芯板ZJepsW-960 I 型夹芯板屋面板
屋面板聚苯彩钢板/聚苯彩钢夹芯板ZJepsW-950型扣盖式屋面板
墙面板聚苯彩钢板/聚苯彩钢夹芯板ZJepsQ-950型拼接式墙板
墙面板聚苯彩钢板/聚苯彩钢夹芯板ZJepsQ-1200型拼接式墙板
墙面板聚苯彩钢板/聚苯彩钢夹芯板ZJepsQ-1150型拼接式墙板
彩钢压型板系列:
隐藏式屋面板/彩钢压型板/彩钢板ZJyxw-475型(360度咬口型)
咬合式屋面板/彩钢压型板/彩钢板ZJyxw51-380-760(角驰Ⅲ)
咬合式屋面板/彩钢压型板/彩钢板ZJyxw36-410-820(360度咬口型820型)
屋面板/墙面板/彩钢压型板ZJyxw25-205-820
屋面板/墙面板/彩钢压型板yx25-210-840
屋面板/彩钢压型板/彩钢板yx51-250-750
屋面板/墙面板/彩钢压型板yx15-65-850型
屋面墙面内衬板/彩钢压型板yx15-225-900型(V900型)
屋面墙面内衬板/彩钢压型板yx10-127-900型(7峰900型)
屋面板(扣盖式)/彩钢压型板ZJyxw35-210-840
屋面板/彩钢压型板/彩钢板ZJyxw15-76.3-840型屋面板
琉璃瓦屋面板/彩钢压型板/彩钢板yx28-207-828Type(800装饰瓦)
820拱形屋面板/彩钢压型板系列yx820拱形压型板
内衬板/彩钢压型板/彩钢板ZJyxN15-140-840型
楼承板系列:
楼承板/镀锌板/钢承板ZJyxL75-200-600(7250)
楼承板/镀锌板/钢承板ZJyxL76-344-688(688)
楼承板/镀锌板/钢承板ZJyxL51-250-750
楼承板/镀锌板/钢承板ZJyxL51-226-678
楼承板/镀锌板/钢承板ZJyxL35-125-750
&聚氨酯双侧封岩棉夹芯板及其生产工艺是一项目前最先进的发明,它实现了在工厂中通过自动化的生产线将岩棉、聚氨酯、钢板复合成一个整体,从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式,在满足建筑物保温隔热、隔声、防火等要求的前提下,更达到了优质、高效、可靠、安全、提高产品使用寿命的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用,已成为一种成熟完善的生产工艺。
&我公司的聚氨酯双侧封岩棉夹芯板分屋面板和墙板两种类型,能广泛地应用于有防火、隔声、保温要求的工业与民用建筑的屋面、外墙和内部隔断,尤其适用于环境湿度大,消防要求高的项目。
&1) 上下表面:采用镀锌彩色钢板,厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体需要,也可采用镀铝锌彩色钢板或镀铝钢板。
2) 聚氨酯双侧封岩棉芯材:采用密度为120kg/m3岩棉块交错铺设,其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面,并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横截面。岩棉与上、下层钢板之间及两侧通过高强度聚氨酯发泡剂粘接而形成整体,精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力,从而保证了聚氨酯双侧封岩棉夹芯板具有很好的刚度。
产品规格:
&1)宽度=1000mm, 长度&160000mm可根据设计要求及运输安装条件确定
2)厚度:50mm、75mm、100mm
1)密封性能 :聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺,从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点,在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。
2)美观性能:接口采用欧洲标准进行设计,外观圆润流畅,板面平整美观,接缝严密,强度可靠,有效防止冷热桥的产生。
3)刚度好:聚氨酯双侧封岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体,共同工作,再加上屋面板上表面起波压型,其整体刚度远胜于压型板夹岩棉(玻璃丝棉)的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后,大大提高了屋面的整体刚度,加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板,可采用较大檩距,故可节省檩条用量1/3~2/3。
4)扣接方式合理:聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式,避免了屋面板接缝漏水的隐患,节省了配件用量。
5)固定方法牢固合理:聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用特制M6自攻螺丝与檩条固定,能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置,并采用特殊的防水构造,避免产生防水薄弱点。
6)安装周期短:聚氨酯双侧封岩棉夹芯板,由于现场无须二次加工,不仅可保持周围环境的整洁,不影响其它工序的正常进行,而且可以大大缩短板材的安装周期,岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m2。
7)防划伤保护:聚氨酯双侧封岩棉夹芯板在生产时,可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜,以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。
1)防火性能优异:聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方,使它具有很好的防火性能。试验表明,它具有超过1000℃的耐火能力。聚氨酯双侧封岩棉夹芯板已通过了意大利权威检测机构GIOROANO S.P.A的测试,依照国际标准化组织(ISO)、英国BS以及德国DIN的标准,岩棉夹芯板满足防火标准M.I. 14/09/61函91号和D.M. 30/11/83的要求。试验结果如下:50mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 30,80mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 60,100mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 120 。
2)保温隔热性好:聚氨酯双侧封岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的导热系数&=0.043 W / m2 K为依据,以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。
&3)隔声吸音效果显著:聚氨酯双侧封岩棉夹芯板对噪声传递有显著的削减作用,特别适用于有指定航班通过的地方。另外,采用了岩棉屋面板后,雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响,也明显减弱。通过测试,按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准,选用密度为120kg/m3岩棉作芯材的夹芯板,隔声效果可达到RW=29~30 dB。
岩棉夹芯板同时具有极好的吸音效果,它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO 354/85标准,岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 dB(A)。
聚氨酯双侧封岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能,在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着显著的功效;同时又保留了聚氨酯可塑、密闭、高强、不吸水的优点。此材料的问世是建筑工程方面一次革命性的改变,使得聚氨酯、岩棉的优点得到了充分的融合,屏弃了传统板材存在的缺点。在某种意义上讲,聚氨酯双侧封岩棉夹芯板与普通岩棉夹芯板不能相提并论。
您可能感兴趣
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
天津市中捷彩钢制品有限公司
联系人:张连峰
联系地址:天津市北辰风电产业园区山河路与永乐道交口技术支持:&&&& 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
现场VI及安全文明施工标准化手册
下载积分:3000
内容提示:现场VI及安全文明施工标准化手册
文档格式:PDF|
浏览次数:24|
上传日期: 00:48:38|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 3000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
现场VI及安全文明施工标准化手册
官方公共微信建筑结构分区
查看: 3131|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1651帖子
五星工程师, 积分 1651, 距离下一级还需 849 积分
我再做个制药厂房,屋面我选择了100厚岩棉夹芯板,但是甲方打电话说他要做造价,问我夹芯板的面板和底板分别有多厚,选的是什么材料。把我还问住了,设计方是不是要给供这个数据。一般100厚岩棉夹芯板的面板和底板怎么取值。谢谢。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3339帖子
二星高级工程师, 积分 3339, 距离下一级还需 661 积分
这是建筑专业的事,结构只管屋面板不会破坏就行了!
一般面板厚些0.6mm,底板薄斜0.4mm。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3339帖子
二星高级工程师, 积分 3339, 距离下一级还需 661 积分
材质跟造价关系很大,常用的有镀锌板和镀铝锌板,价格相差不小,涂层跟价格的关系就更大了,树脂或聚酯相差也不小。反正这些都是跟耐久性相关的,还得看甲方想5年换一次板,还是15年换一次板。
&这个厂房建筑比较简单,我结构就做了。那有没有相关书籍或规范来选择?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1651帖子
五星工程师, 积分 1651, 距离下一级还需 849 积分
zyhjiao 发表于
材质跟造价关系很大,常用的有镀锌板和镀铝锌板,价格相差不小,涂层跟价格的关系就更大了,树脂或聚酯相差 ...
这个厂房建筑比较简单,我结构就做了。那有没有相关书籍或规范来选择?
&这个没有规定的,一般上板0.5-0.6,下板0.45-0.6,看自己的选择,因为岩棉夹芯板比较重,建议选择厚的 彩涂板。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分8771帖子
nuanshuiping 发表于
这个厂房建筑比较简单,我结构就做了。那有没有相关书籍或规范来选择?
这个没有规定的,一般上板0.5-0.6,下板0.45-0.6,看自己的选择,因为岩棉夹芯板比较重,建议选择厚的 彩涂板。
听众数收听数自我介绍大爱钢结构最后登录注册时间主题精华0积分1770帖子
来学习一下了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分66帖子
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
我表示求旁观,求给力,其实我是抱着学习的心态来的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2375帖子
五星工程师, 积分 2375, 距离下一级还需 125 积分
这个是建筑专业的,数据可以参考天涯居士老师说的
努力每一天
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
就是普通彩钢卷的型号厚度
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分1460帖子
五星工程师, 积分 1460, 距离下一级还需 1040 积分
采用100厚型号为JXB-QC1000型夹芯板,彩钢板外侧厚0.6mm,内侧厚0.5mm,内夹100厚岩棉板;
采用100厚型号为JXB42-333-1000型夹芯板,彩钢板外侧厚0.6mm,内侧厚0.5mm,内夹100厚岩棉板
可以到夹芯板图册里查看
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-银
优秀版主-铜
站庆6周年勋章
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 彩钢岩棉夹芯板 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。