请教:发电机空载试验和短路试验短路和空载实验如何做

碳刷的作;碳刷的作用你要了解碳刷的作用,;电机的原理;是磁场切割导线后,;在导线产生电流;发电机是采用让磁场旋转的方法切割导线的;旋转磁;场是转子,被切割的导线是定子;为了让转子产生磁场,;必须向转子的线圈输入厉磁电流;碳刷就是用来将厉磁发电机产生的;厉磁电流送入转子线圈的;只有换向器或者滑环的电机里面才有碳刷,普通的交流;电机就是电动机的简称,;也就是马达
碳刷的作用你要了解碳刷的作用,
电机的原理。发电的原理
是磁场切割导线后,
在导线产生电流。
发电机是采用让磁场旋转的方法切割导线的。
场是转子,被切割的导线是定子。
为了让转子产生磁场,
必须向转子的线圈输入厉磁电流。
碳刷就是用来将厉磁发电机产生的
厉磁电流送入转子线圈的。
只有换向器或者滑环的电机里面才有碳刷,普通的交流异步电动机是鼠笼结构,没有碳刷。
电机就是电动机的简称,
也就是马达。
电机可分为直流电机和交流电机,
直流电机由于转子
需要根据线圈在恒磁场中的位置变化而不断切换电流的方向,
所以直流电机的线圈
需要一个换向器。
空载特性是指发电机以额定转速空载运行时,其定子电压与励磁电流之间的关系。它的用途很多,利用特性曲线,可以断定转子线圈有无匝间短路,也可判断定子铁芯有无局部短路,如有短路,该处的涡流去磁作用也将使励磁电流因升至额定电压而增大。此外,计算发电机的电压变化率、未饱和的同步电抗,分析电压变动时发电机的运行情况及整定磁场电阻等都需要利用空载特性。而短路特性是指在额定转速下,定子绕组三相短路时,这个短路电流与励磁电流之间的关系。利用短路特性,可以判断转子线圈有无匝间短路,因为当转子线圈存在匝间短路时,由于安培匝数减少,同样大的励磁电流,短路电流也会减少。此外,计算发电机的主要参数同步电抗、短路比以及进行电压调整器的整定计算时,也需要短路特性。
发电机短路试验,是在定子出口处用铜排三相短接,然后开机升到额定转速,再投入励磁,逐步增大励磁,直到定子电流达到额定值。发电机短路试验用的励磁可以使工作励磁机也可以是备用励磁机,因为该试验需要的励磁功率不大,但需要能够精细调整,有的励磁系统无法将电流调到很小,所以发电机短路试验之前对励磁系统要进行试验和选择
发电机短路试验的目的
1)检查发电机三相短路电流是否稳定相同。
2)检查转子绕组是否有稳定和不稳定匝间短路。
3)检查一次设备及励磁回路带电后是否正常。
短路试验条件
1、汽机转速3000rpm;
2、励磁变输入侧接6kV试验电源;
3、发变组出口三相短接;
4、断开发电机出口主开关控制电源;
短路试验的项目
发电机短路曲线测试。
发变组保护电流回路检查。
#2启备变CT接入母线保护极性检查。
发电机励磁系统检查
【短路试验条件】关于保护投退
投入发电机断水、启停机,误上电、主变零序、发电机过电压、励磁回路过负荷、励磁系统故障、主变重瓦、发电机复合电压过流、励磁变过流速断、对称过负荷、不对称过负荷、厂变重瓦、分支零序、厂变复合电压过流保护、转子接地保护。
【短路试验过程】
投入励磁系统的试验电源,合上灭磁开关,手动调节发电机励磁电流,同时大检查#1主变压器、#1发电机滑环、出线CT等处有无异常,等大修人员检查发电机、主变各侧CT二次电流回路不开路,电流值、相序、相位正确,三相平衡,指示表计、计算机显示电流正确,差流是否为零。发电机电流到80%In,检查发电机差动、变压器差动、发电机变压器组差动保护动作的正确性
三、空载试验
1)检查发电机三相相间电压是否对称稳定。2)检查转子绕组是否有对称性匝间短路。3)检查一次设备及励磁回路充电后是否对称稳定。
空载试验条件
1 投入已检查完毕的发电机变压器组、主变、高厂变差动保护。
2 发电机出口PT、6kV侧的进线PT、500kV发变组出口PT二次保险完好,投入运行。
3,发电机中性点接地投入。
投入发电机过激磁、过压、失步、低频、匝间、定子接地保护;同时退出停炉压板。
5 汽轮机升速3000转,调节发电机的励磁,升压到发电机额定电压的40%Un左右。
.6检查发电机、主变、高厂变等有无放电异常情况。
7检查保护盘、网控、电度表盘、变送器盘、励磁柜、控制台等处的电压和相序。(定子无电压我们做试验的时候)
8发电机过激磁、过压、失步、低频、匝间、定子接地检查。
9在装置上可以检查发电机机端TV1,专用TV2,主变高压侧电压三相,开口采样是否正确。同时检查机端零序,纵向零序和中性点零序的基波和三次谐波之间的关系是否正确。此时可以记录并网前三次谐波比率值是多少,并乘以1.2~
1.5的系数,作为并网前三次谐波比率定值。
10录制发电机变压器组空载特性曲线(最高电压为1.05Ue),额定电压时核对盘表指示正确性
11 #1发电机空载检查完毕,#1发电机逆变灭磁。
合上#1发电机励磁变试验用电源
手动增加励磁,升机端电压至40%,检查所有PT二次回路电压应正常,缓慢升压至额定电压,检查所有PT二次回路,测量相序、幅值和相位正确
四、励磁系统动态试验
1 励磁电源由外部供电改为机端供电。
2自动零起升压试验并录波。
3手动、自动调节范围及灭磁检查。
4 ±10%阶跃试验并录波。
5 通道之间、手动自动之间切换试验并录波。
备注“不带碳刷”
包含各类专业文献、各类资格考试、外语学习资料、专业论文、应用写作文书、文学作品欣赏、高等教育、生活休闲娱乐、发电机励磁系统短路空载试验的目的29等内容。 
 短路试验电流调节必须平稳,试验期间,短路点处必须有专人看护。 空载试验时,如果...3修改励磁系统参数 2.4手动调节励磁系统,使发电机电流到额 定值,记录发电机电流...  本试验目的是为了检查发电机转子绕组在升速过程中人无不稳定的 匝间短路现象,并...主励磁机空载特性试验 主要步骤: 2.1.1 检查励磁系统状态,投入励磁系统保护。...  22000V 空载励磁电流:1798.4A 额定励磁电流:.2 励磁变 容量:7500...3.3 励磁系统试验; 4 试验前准备工作 4.1 发电机检修工作结束,机端短路排已...  试验目的 在发电机空载额定转速下,整定励磁调节器的手动、自动通道的 PID 参数...轮发电机励磁系统技术条件》 《DL/T
大型发电机励磁系统现场试验导则...  9 发电机在额定转速下的试验 9.1 发电机空载试验 9.1.1 空载试验的目的 空载试验的主要目的是检查发电机励磁系统的工作情况, 观察发电机磁路的 饱和程度。同时...  发电机励磁系统启动措施_能源/化工_工程科技_专业...指挥下达的指令后,开始进行发变组短路、空载试验。 ...有目标、有重点地防止电 力生产重大恶性事故的发生...  目的和范围 发电机的空载运行工况,是指发电机处于额定转速,在励磁绕组 中通入...由此可求出发电机的电压变 化率ΔU%、同步电抗 Xd、短路比 K 和负载特性等...  (4)励磁机空载特性试验; (5)发电机短路特性试验; (6)发电机空载特性试验及...② 对发电机作交流耐压试验的目的是为了检查定子绕组的主绝缘是否良 好,检查...  试验目的四号发电机励磁系统此次定期检查试验是在励磁...检查励磁系统各盘柜内接线是否有断线、短路、接触...试验结果: 合格 4.6 发电机空载试验 4.6.1 零升...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
发电机短路试验、空载试验等方案及操作票【精华总结】7
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口发电机短路与空载特性曲线 - 电力调试 -
- 电力建设
规划-设计-制造-采购-施工-调试-生产 || 火电-核电-风电-水电-送变电-太阳能-新能源 || 电气-热控-锅炉-汽机-化学-焊接-建筑 || 造价-监理-计量-安全-新闻-档案-标准
发电机短路与空载特性曲线
发电机短路与空载特性曲线
各位前辈,能不能介绍下发电机短路及空载试验的作用,如何根据特性曲线判断试验结论?谢谢!
<td class="t_msgfont" id="postmessage_、发电机空载,维持额定转速3000rpm,录制定子电压与励磁电流的关系曲线。; `9 S! S( i: Y
测量表计精度不低于0.5级。试验时电压调整器、强行励磁装置停用。
2、开机时发电机升至额定转速,或发电机解列后维持3000rpm,逐渐改变励磁,每经过额定电压的10-15%记录一次读数,定子电压、励磁电流、转速同时读数。上升下降各做一次。注意试验过程中维持额定转速,励磁电流只能一个方向变化,超调后不允许回调,要使电压一直升或一直降。
3、测量数值与出厂试验报告数据相比,要在测量误差范围内。, v. C; g&&D: a/ a! q
4、对发电机变压器组,当发电机本身的空载特性及匝间耐压有制作厂出厂试验报告时,可以不将发电机从机组中拆开做发动机空载特性,而只做发变组空载特性试验,电压加至定子额定电压的105%。
特别注意:发电机机过电压保护定值临时改为0秒;并网前恢复定值。
接近额定电压时,要缓慢调整励磁,超过105%立即调回。
附件: 您需要才可以下载或查看附件。没有帐号?
谢谢!学习了一下,呵呵
试验时发电机端电压超过额定多少,有没有规范要求?
学学,提高认识。
dlkxgjrd * n&&r+ q7 V" b6 V
非常感谢提供资料分享
好资料,谢谢分享!
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]}

我要回帖

更多关于 发电机空载试验和短路试验 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。