我们都知道常用电线分1,1.5,2.5,4,6等平方铜线,通常那么它们都能承受多大电流和功率,请明白的海友告知,谢谢!!!!
上一篇:下一篇:& &
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 46 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
我也是,请各位路过大神相告知!
系统自动给于沙发加分~~
阅读权限150
主题好友积分
&成长值: 10234已抛锚,成长值以每日30点的速度减少签到天数: 1110 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
本帖最后由 zlky2005 于
11:45 编辑
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指
出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:
倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯
绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=
22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,
倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数
的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截
面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’
导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5
倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温
度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,
导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线
而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出
比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度
等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中
查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的
倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中
的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与
倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都
是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截
面数值的二倍。截面为25与35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,
四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下
及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30 安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300 安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175 安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误
差稍大些。比如截面25与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按
口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表
为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线
截面时,25的不让它满到100 安,35 的则可略为超过105安便更准确了。同样,
2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以
上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般
只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,
再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超
过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,
一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过
25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载
流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是
指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流
量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列
顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50
平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一
句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流
量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机
械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电
流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
1.jpg (40.96 KB, 下载次数: 5)
11:38 上传
2.jpg (39.59 KB, 下载次数: 3)
11:39 上传
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 139 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
非常感谢,我的级别较低,不能多给分,见谅!!
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 690 天连续签到: 2 天[LV.6]海川常住居民III&
一般都是铜芯的,带电的2.5起,2KW以上的可以选择6的,再高就选截面积更大的。
消防安全漫画(1.22)这个大家伙,好厉害离心泵(十万火急)高高兴兴放烟花,噼噼啪啪烧起来有用过这样的疏水器么?怎么不好用不喷水。不工作??
1.安全对策措施的基本要求不包括(   )。[/backcolor]  A.能消除或减弱生产过程中
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3查看: 457|回复: 3
1平方毫米铜电线可以承受多大功率?1平方毫米铝电线可以承受多大功率?
TA的每日心情奋斗 20:26签到天数: 42 天[LV.5]常住居民I
微信用户求助:1平方毫米铜电线可以承受多大功率?1平方毫米铝电线可以承受多大功率?
  应该是横截面积为一平方毫米的铝芯线(铜芯线),铜线5A——8A,铝线3A——5A。
  2.5平方铝芯线与1.5平方铜芯线的载流量是一样的,但可能的话尽量还是选择使用铜芯线,铝芯线强度不够,易折断。
  2.5平方铝芯线最大载流量为12.5A,但考虑到线材穿管。使用的环境温度等因素,其安全载流量为9.5A左右,可承受最大功率为2000W。
  铜线能承载的功率和导线的散热有关,一般一平方毫米可承载1kW功率左右。
  国标GB2/1998规定的铜线的负载电流值(部分):
  2.5 平方毫米(16A~25A);
  4平方毫米(25A~32A);
  6平方毫米(32A~40A)。
  为了简便,可统一按每平方额定电流6A计算,因此KE 承受的功率P为:
  P=UIcosφ=0.22x6x0.65=0.858kW(按标准单相电计算,cosφ是负载功率因数,单相一般取0.65 ),可取整为1kW。
  一般来说,导线越小,则总的发热量小,散热越好,每平方能承受的功率就大些;导线越大,则总的发热量大,散热越差,每平方能承受的功率就小些。
TA的每日心情慵懒昨天&06:13签到天数: 729 天[LV.9]以坛为家II
TA的每日心情开心昨天&20:32签到天数: 63 天[LV.6]常住居民II
TA的每日心情开心 08:54签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
发表于 3&天前
我也经常遇到人不告诉工作电压就这么问。我的回答让他们更加迷糊,标准情况下好解释。新人无法理解的是:特殊情况下,同一根线同样功率条件下,工作电压不同实用结果完全不同。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:185平方3合1电缆最多能带多少千瓦
185平方3合1电缆最多能带多少千瓦
根据某电线厂家的电缆允许载流量表,185平方的铜芯橡皮电缆长期允许载流量为390A左右;三相平衡电路功率的计算公式P=1.732IUcosφ,
P为电路功率
U为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
把185平方的铜芯橡皮电缆长期允许载流量390A代入公式P=1.732IUcosφ,
P=1.732IUcosφ=1.732*390*380*0.8=W=205KW
附某电线厂家的电缆允许载流量表:
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
380V三相平衡负载450KW左右。
环境温度25°C,明设:423 安培237 千瓦
环境温度25°C,穿管埋设335 安培187 千瓦
看电压是多少。。。。。。发表评论需要登录
已有0条评论
免费装修报价
四份精准报价PK,挤干水分
已有149238位业主申请免费设计
装修效果图
问答你好笨啊 也不告诉我你说的一桶是这么大呢还是那么大呢 墙面漆一般的小…问答您好,0.5平方是导线截面积是0.5平方毫米。导线截面积的规格有:1.0、…问答目前人工费加电线加线管(伟星品牌),价格在55一米问答我是山东这边
绿灯行的2.5方的大概140左右/100米,具体的还得根据当…问答具体的价格要看电线的品牌和规格的
你可以具体的问下是那个品牌的什么…问答你好,很高兴回答这个问题。市面上常见的价格是:2.5㎡,100米,价格1…问答您好,大概可以用15个平方
百科效果图1平方电线负荷是多少瓦?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
1平方电线负荷是多少瓦?
被浏览1259次
我来帮他解答
3-08标准10平电流是73A。橡胶电缆可以达到100A 一般3p空调的标记功率是7000W,220V电压的话电流就是31A,6台就是186A 1.5p的空调标记功率是3520w,220电压的话电流就是16A,9台就是144A 电脑一般是3A左右,15台电流就是45A, 虽然空调不会一直工作在满功率,就按5/5工作周期的话,也是186/2+144/2+45=210A 可以预料你那个空开的情况了,建议再加个10平的线和一个100A的空开,两两平分估计就解决了
BV铜线1平方在1米时,25度的环境下可到14~18A 三相负载可承受7-9千瓦,单相负载3-4千瓦,温度越低,可负载的流量越大,反之,当达到40度时,只可负载12A。 当线路越长时,在电压一定的情况下,因电阻越大,流量越校U=IR公式可以看出。
一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。
大大大峻&回答:一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流
kitty1235&回答:一、记住公式:
电线粗细的计算方法,按圆柱的截面积公式:mm2=d×d×π
mm2=D×D×0.7854
d是圆的半径,D是圆的直径,π是圆周率,mm2是截面积
线径(4平方毫米是圆的截面积)=2.8062433mm
【PS:导线的横截面积分别是0.5平方毫米、1平方毫米、1.5平方毫米、2.5平方毫米。
因为导线的横截面积与导线的直径一一对应,“线径”大的“横截面积”就大,所以在定性描述时,常把横截面积与线径混合使用,于是,会见到一些不够严格的叙述。表示导线规格的最重要的量是“横截面积”而不用直径】
二、电工口诀:
导线载流量的计算口诀
载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯 绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五 ,100上二, 25、35,四、三界,70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
蒙娜丽莎的小胖手&回答:电线的符合程度主要取决于电流,也就是取决于典雅等级。一般情况50a以下1平方毫米安全载流量是6a,50-100a电流载电流量是5a,100a以上的话则取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式如下P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.
tandang&回答:1.国标单芯多股纯铜4平方铜芯电线BVR软电线电缆家用家装广东包120元。2.官方授权 熊猫电线 4平方 BV4 单芯铜芯硬线 50米/100米家装150元。
麻麻都夸我乖&回答:1.5平方的铜线,承载10A应该没有问题也就是2000W。但是家里装修的话,照明都是选用的2.5平方软铜线。插座线主路4平方,分路2.5平方。还是稍微大一点,安全第一!万一哪天线路出问题,着了火就划不来了!