GDD柜 132KW变频器输出侧加了个500比1的电流互感器在配了一个1比500的电流表(量程500A),在变频器20HZ工作下电流表没读数!用钳形表测量互感器二次侧电流为0.093A。变频器显示输出电流为50A。按1比500的比例换算来看电流是差不多的!可是电流表就是没读数!请问是啥原因!难道是互感器量程选太大了~电流太小电流表没反应???
tingfenghu
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1117 个
工控威望: 1539 点
下载积分: 221 分
在线时间: 2070(小时)
注册时间: 最后登录:
互感器怎么不是装进线侧,而负载侧。电流表,钳表都有频率范围,找说明书看一下支持频率围先。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备/
级别: 探索解密
发帖数量: 127 个
工控威望: 193 点
下载积分: 391 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 最后登录:
一般变频器的输出侧电流肯定远大于进线侧 若装在进线侧基本没办法测电流~用钳形表测进线侧电流在2.5A&&输出侧的电流有45A~这是在15HZ时候测的
级别: 探索解密
发帖数量: 127 个
工控威望: 193 点
下载积分: 391 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 最后登录:
现场坐等大神回复啊
级别: 家园常客
工控威望: 584 点
下载积分: 3379 分
在线时间: 1182(小时)
注册时间: 最后登录:
我们平时用的仪表 都是测量工频 数据的&&不能测量变频数据
级别: 刚进门槛
发帖数量: 138 个
工控威望: 93 点
下载积分: 511 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 最后登录:
钳形表测不出变频器输出电流的!昨晚试了下电机电流没反应!
级别: 家园常客
发帖数量: 471 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1596 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 最后登录:
为啥在另装电流互感器,变频器显示屏不是有电流显示,另外也有模拟电压输出。
本帖最近评分记录:下载积分:+1(jonny_jean) 正確
hnwygcb009
级别: 略有小成
发帖数量: 139 个
工控威望: 446 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 最后登录:
变频器输出值为变频变压值,而互感器设计是基于工频设置的,你当然读不到真实数据了;要看电流直接看变频器参数就行了啊,非要用电流表看的话,那就得把互感器位置调换到变频器进线侧。
jonny_jean
级别: 略有小成
发帖数量: 427 个
工控威望: 470 点
下载积分: 21788 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 最后登录:
那跟萬用表量變頻器輸出電壓是一樣的問題!鉗表量變頻輸出電流亦同您在變頻器輸出接一般市電用互感感器不會比變頻器本身準的(除非很早的變頻器沒有電流監看電流輸出選項)上次幫朋友看一現場試車就是您這樣問題!互感器換規格!同7樓所說換了如變頻器內部同規格的互感器 價格上差異很大變頻器三相輸出全串圈數改變 變頻器程序調整才勉為其難讓業主接受經驗談啦!
youxuemin888
级别: 实习会员
发帖数量: 38 个
工控威望: 26 点
下载积分: 370 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 最后登录:
为什么要用互感器加电流表呢?直接用10V的电流表接到变频器的模拟量输出端就好了
级别: 刚进门槛
发帖数量: 50 个
工控威望: 69 点
下载积分: 8050 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 最后登录:
我们也是装在输出側,同你装法一样(互感器加电流表)以前在调试时也是钳表和电流表测出的数不一致,后把变频器改矢量控制,加马达(空载)学习一下,就OK 了
级别: 略有小成
发帖数量: 305 个
工控威望: 332 点
下载积分: 3175 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 最后登录:
我的做法是用一个小触摸屏(三四百块钱)跟变频器通讯,电流、电压、转速、电量等所有参数直接显示出来,还可通过触摸屏调速。电气工程分区
查看: 5843|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
我是初学者&&不懂的如何计算&&老电工抄表有一个比率&&实际数乘以比率&&是实际用电数&&我接他班&&他不告诉我&&请各位大侠帮帮我
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分142帖子
二星助理工程师, 积分 142, 距离下一级还需 8 积分
ct变比*pt变比=倍率,你可以看看电工培训教材。例如100/5CT变比是20,PT变比是100,倍率就是2000;用你说的度数*2000即可。明白吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
谢谢你教我&&我试试&&不明白了再问你
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
ct变比*pt变比=倍率,你可以看看电工培训教材。例如100/5CT变比是20,PT变比是100,倍率就是2000;用你说的度数*2000即可。明白吗?
ct代表什么&&PT代表什么& &我的这本书没有啊&&请指教
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
ct.pt分别代表电流互感器,电压互感器。教材里应该有。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
老电工抄表有一个比率&&实际数乘以比率&&是实际用电数。这已经很明白了。
我想你那里只用了电流互感器,也就是本次电度表的读数减去上次电度表的读数再乘以电流互感器的变比就是实际用电数(没有电流互感器当然就不存在变比,也不用乘以你说的比率)
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
二楼正确PT变比*CT变比=倍率
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
可是比率是如何换算来的&&就像楼上说的 PT*CT& &可我这只有CT没有PT啊&&CT是如何来的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分97帖子
一星助理工程师, 积分 97, 距离下一级还需 3 积分
请问二楼的 互感器不是都是比5的吗?难道还有比其他的互感器?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
都是50/5的互感器&&三个 倍率应该是10& &可老电工把比率变成75/5& &倍率是15& &不知道他是如何计算的