22380v40千瓦多少电流空压机输出电流多大合适

电气工程分区
查看: 2798|回复: 17
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分140帖子
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
再次求助各位前辈,132KW的空压机,总至少要多大的啊?另外,如果我求助的时候可以用土木币打赏感谢不?该怎样操作?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分140帖子
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
回复再次求助各位前辈,132KW的空压机,总变压器至少要多大的啊? 主贴 的帖子
我们总工说10/0.4&&400KVA的变压器都可以了,不过我总觉有问题,跪谢给位前辈解惑
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分140帖子
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
补述,空压机到变压器250米远
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分943帖子
三星工程师, 积分 943, 距离下一级还需 7 积分
我江边泵房3台132千瓦电机直接启动,用500千伏安变...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分140帖子
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
原帖由 dgbyls 于
08:58 发表
我江边泵房3台132千瓦电机直接启动,用500千伏安变...
& &空压机启动时候,有没有异常?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分208帖子
四星助理工程师, 积分 208, 距离下一级还需 42 积分
160KVA变压器&&软启动
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分325帖子
五星助理工程师, 积分 325, 距离下一级还需 175 积分
楼上说的是变压器-电动机组吧。空压机起动转矩小,你们总工说的没有问题。(50%荷载时起动空压机,母线压降不大于15%)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分140帖子
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
回复再次求助各位前辈,132KW的空压机,总变压器至少要多大的啊? 沙发 的帖子
变压器的负荷率只要不超过85%都是可以接受的~~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
同水泵一样的道理,起动时电机(空压机)是不能带重负荷的,就是不让空压机进入压缩状态(顶住气门),等电机到额定转速后才带载。
250米距离有点远,132KW电机(Y315M-4)的额定电流有239.7A,需选YJV22-0.6/1& &120平方的电缆。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)空压机用110KW的电机星三角启动最大电流是多少?配多大的线?断路器怎么选?
文爷君型苁昍
空压机用110KW的电机额定电流大约:209A断路器选用:300A及以上导线选用不小于:70平方毫米的铜导线
怎么计算的?能不能教下?我是菜鸟。客串电工的。
空压机用110KW的电机额定电流大约:I=110/(1.732*0.38*0.8)=209A
断路器选用:300A及以上(电机额定电流DE 1.5-2倍)
导线选用不小于:S=209/3=69.7平方毫米
根据导线规格应选用大于等于70平方毫米的铜导线