在审图时,好多年轻的同志,对桩基检测的要求还比较模糊,下做一下总结:
图纸设计前就需做的桩基检测:桩基设计时所采用的单桩竖向承载力特征值必须有依据,建筑桩基技术规范
设计等级为甲级的桩基以及设计等级为乙级场地条件复杂的桩基设计所采用的单桩承载力特征值必须通过先在拟建工程的场区内打桩,做单桩承载力静载试验,
通过试验取得设计所采用的
单桩承载力特征值,
注意尽量保证试桩的状态与工程桩相似,
要综合考虑试桩时
地下室土方未开挖等因素;
注意对于上述须做静载试验直径大于等于
承桩可以通过深层平板载荷试验确定单桩承载力特征值,
可不必再做单桩承载力
静载试验。
现在再谈谈桩基施工完成后工程桩的检测,根据建筑桩基技术规范
对于设计等级为甲级的桩基以及设计等级为乙级场地条件复杂的桩基如果设计前已做静载试验,
除非改变了施工工艺或施工质量出现异常,不需再做静载试验,
通过高应变检测单桩承载力即可。
设计等级为乙级场地条件简单的桩基
乙级设计等级为丙级的桩基可以只通过高应变检测桩的单桩承载力,不必要求做静载试验,除非有特殊要求。
设计等级为甲级的桩基以及设计等级为乙级场地条件复杂的桩基如果根据
当地经验,
对单桩承载力比较有把握,
设计之前可不做静载试验,
工程桩完成后
再做静载试验。
下面补充一点说明,单桩承载力静载试验,检测的是桩的端阻力和侧阻力
之和,检测的是桩端和桩侧土的承载力,因为试桩时压桩荷载时特征值的两倍,
受力状态与普通工程桩不同,所以一定要单独验算试桩的桩身承载力。
我来说两句 ()
岩土热门下载
本月推荐下载
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:桩基是什么?来自:
日分享至 :
弱弱问一下,桩基是什么啊?不懂哦分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子--桩基是什么?深圳冶建院建筑技术有限公司& 广东,深圳& 518000
摘 要:如今桩基已经成为工程建设中广泛应用的基础形式,是建筑结构中不能少的重要组成部分,桩基的设计施工检测质量将有可能会直接影响建筑结构工程的安全。在设计施工以及检测等原因而造成的工程事故时常发生,故要合理选择桩类型、科学施工桩基的方法以及对桩基进行全过程质量检测本文就此作出了深入的分析探讨。
关键词:建筑;桩基;检测
&&&&&&& 一.桩基础工程质量检测顺序
&&&&&&& 按时间顺序分为三个阶段:施工前检验;施工检验;施工后检验。加强施工全过程的检验,才能保证桩基质量,仅有施工后的试验和施工后的验收是不全面不完整的。桩基施工过程中出现局部地质条件与勘察报告不符、工程桩施工参数与施工前试验参数不同、原材料发生变更、设计变更、施工单位变更都会影响桩基质量,产生质量隐患,不同阶段检验要求不同。
&&&&&&& 1)施工前主要检验桩位是否正确。预制桩:应按选定的标准图或设计图纸制作,现场应对其外观质量及桩身混凝土强度进行检验;对接桩用焊条、压桩用压力表等材料和设备进行检验。灌注桩:应对混凝土原材料质量与计量、配合比、坍落度、强度等级等进行检查;应对钢筋笼钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观质量、主筋箍筋的制作偏差等进行检查。
&&&&&&& 2)施工中应检查每一道工序。预制桩:打入(静压)深度、停锤标准、静压终止压力值及桩身垂直度检查;接桩质量、接桩间隙时间及桩顶完整状况;每米进尺锤击数、总锤击数、最后三阵贯入度及桩尖标高等。灌注桩:首先对已成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度进行检验;对钢筋笼安放的实际位置进行检查;干作业成孔后应对大直径桩桩端持力层进行检验;对于挤土桩应观测桩顶和地面土体的竖向和水平位移,若发现异常,应采取复打、复压、引孔、设置排水措施及调整沉桩速率等措施。
&&&&&&& 3)施工后主要进行桩身质量和承载力检验。桩身质量除对预留混凝土试件进行强度等级检验外,还应进行现场检测,检测方法有动测法,对于大直径桩可采取钻芯法、声波透射法。对专用抗拔桩和对水平承载力有特殊要求的桩基,应进行单桩抗拔静载试验和水平静载试验检测。
&&&&&&& 二.桩基础工程质量检侧方法
&&&&&&& 为了保证桩基质量,减少安全隐患,工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。当遇到下列情况之一时应采用单桩静载承载力检验:工程施工前已进行单桩静载试验,但施工过程变更了工艺参数或施工质量出现异常时;设计等级为甲级的建筑桩基;设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件复杂时,桩的质量可靠性低;采用新桩型或新工艺。(当地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料,结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定;设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数综合确定)。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。桩基施工后,宜先进行工程桩的桩身完整性检测,后进行承载力检测。当发现检测数据异常时,应查找原因,重新检测。
&&&&&&& 具体检测项目应根据检测目的、内容和要求,结合各检测方法的使用范围和检测能力,考虑工程重要性、设计要求、地质条件、施工因素等情况选择检测方法和检验数量。具体检查方法有:单桩竖向抗压、竖向抗拔、水平静载试验;高(大)应变法;低(小)应变法;钻芯法;声波透射法。
&&&&&&& 检测开始时间:当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试块强度达到设计强度。承载力检测前休止时间,受检桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试块强度达到设计强度外,当无成熟的地区经验时,休止时间至少:砂土7d;粉土10d;非饱和黏性土 15d;饱和黏性土25d。预制桩承载力的时间效应可通过复打试验确定。对于泥浆护壁灌注桩,宜适当延长休止时间。
&&&&&&& 三.不同检测方法的适用范围及抽检数量
&&&&&&& 3. 1 单桩静载试验方法
&&&&&&& 在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。
&&&&&&& 在确定单桩极限承载力方面,它是目前最为准确可靠的检验方法。单桩竖向抗压静载试验:适用于检测单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变性测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向承载力检测结果。试
&&&&&&& 验方法有:慢速维持荷载法、快速维持荷载法(有成熟地区经验时)。单桩竖向抗拔静载试验:适用于检测单桩竖向抗拔极限承载力;判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变性测试、测定桩的抗拔摩擦阻力。试验方法有:慢速维持荷载法、多循环加卸载试验法。
单桩水平静载试验:适用于检测单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数;判定水平承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变性测试、测定桩身弯矩。试验方法有:单向循环加载法、慢速维持荷载法。
&&&&&&&& 检测数量:确定单桩竖向抗压承载力特征值,在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程总桩数在50 根以内时,不应少于2 根。打入式预制桩在同一条件下不应少于3 根。对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定柱底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层,抽检数量不应少于总桩数的 10%,且不得少于10根。对于承受拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3 根。
&&&&&&& 为保证检测质量,检测时加载量不应小于单桩承载力特征值的2倍,分十级加载。为防止加载偏心,千斤顶的合力中心应与装置的重心、桩轴线重合,并保证合力方向垂直。
&&&&&&& 3. 2高(大)应变动力测试法
&&&&&&& 用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。适用于检测基桩的竖向抗压承载力;检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,分析桩侧和桩端土阻力;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。对于大直径扩底桩和 Q-S曲线具有缓变形特征的大直径灌注桩,不宜采用本方法检测竖向抗压承载力。作为设计等级为甲级、乙级的建筑桩基静载试验检测的辅助检测。检测方法有:CASE(凯司)法和波形拟合法。
&&&&&&& 检测数量:确定单桩竖向抗压承载力特征值时,在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程总桩数在50 根以内时,不应少于2根。打入式预制桩在同一条件下不应少于3根。混凝土桩身完整性检测时:柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;设计等级为甲级,或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。
&&&&&&& 为保证检测质量,宜选择量程大于预估最大冲击加速度值一倍以上的动测仪。锤击装置垂直、锤击平稳对中、桩头加固、附加桩垫,在距桩顶规定的距离下合适部位安装传感器。重锤低击(锤的落距由低到高)是保障检测承载力准确性的基本原则。
&&&&&&& 3. 3低(小)应变动力测试法
&&&&&&& 采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。适用于检测混凝土桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。检测方法有:反射波法、机械阻抗法、动力参数法和声波透射法。
&&&&&&& 检测数量:对于一柱一桩的建构筑物,全部基桩应进行检测;非一柱一桩时,应按施工班组抽测,抽测数量应根据工程的重要性,由有关部门协商确定。检测混凝土灌注桩桩身完整性时,抽测数不得少于该批桩总数的20%,且不得少于10根;检测混凝土灌注桩承载力时,抽测数不得少于该批桩总数的10%,且不得少于5根;对混凝土预制桩,抽测数不得少于该批桩总数的10%,且不得少于5根。
&&&&&&& 为保证检测质量,应尽量选用自振频率较高的加速度传感器。桩顶条件和桩头处理好坏直接影响测试信号的质量。该法不适用于薄壁钢管桩和类似于H型钢桩的异型桩。
&&&&&&& 3. 4钻芯法和声波透射法
&&&&&&& 经工程建设各方共同确认,因试验设备或场地条件限制,无法进行承载力检测的大直径灌注桩桩基工程,可采用钻芯法和声波透射法。钻芯法用钻机钻取芯样以检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性,判定桩端岩土性状的方法。适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别
&&&&&&& 桩端持力层岩土形状。声波透射法是在预埋的声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的方法。适用于已预埋声测管的混凝土灌注桩桩身完整性检测,判定桩身缺陷的程度并确定其位置。
&&&&&&& 检测数量:检测混凝土大直径灌注桩桩身完整性时,检测数量不少于总桩数的10%,且每根柱下承台的抽检桩数不少于1根。检测混凝土中小直径灌注桩桩身完整性时,检测数量不少于总桩数的10%。
&&&&&&& 四.结语
&&&&&&& 为了确保桩基质量和建筑结构安全,务必加强桩基全过程的质量管理监督检测,地勘、设计、施工、检测四方要各负其责。工程地质勘察报告详尽准确且与现场地质条件相符;设计注重设计参数的选用、桩基础选型和概念设计;按规范规程科学组织施工,合理选择施工工艺,采取适当措施,确保施工安全和材料质量,确保桩长、桩径尺寸及成桩质量;检测单位加强内部管理特别是检测人员资质管理、规范市场行为、配备必须的硬件设备,现场操作符合规范要求,现场测试数据精确、记录准确,规范检测报告。
参考文献:
1. JGJ94-2008建筑桩基技术规范[S].
2. JGJ106-2003 建筑基桩检测技术规范[S].
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
&&网络读者服务
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:设计等级为甲级.乙级的桩基是什么概念?
设计等级为甲级.乙级的桩基是什么概念?
建筑桩基检测里确定桩基检测数量时提到其中之一就是:设计等级为甲级.乙级的桩基应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力的特征值.那甲级.乙级是什么意思呢?
GB《建筑地基基础设计规范》表3.0.1明确列出的地基基础设计等级,即甲、乙、丙级。新的桩基规范也出来了,应该也有,可以看一下。