总闸跳闸,其它的电路空气开关跳闸推不上去都没开

大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
空气开关不定时跳闸,使用电器时不跳,关闭电器5至30分钟跳闸,电路未过载,求真相
线路及空开配置:家用线路,总开关63A,使用正常,未曾跳闸。厨卫、插座40A,在使用电磁炉、热水器等家电后5至30分钟跳闸(使用中不跳闸),照明线路(包括浴霸及洗衣机插座)20A,空调20A。可能故障及相关试验:1.电磁炉
因电磁炉最近烧坏过,刚从维修部取回2天,首先怀疑电磁炉,将电磁炉接入空调线路和照明线路使用均正常,...
线路及空开配置:家用线路,总开关63A,使用正常,未曾跳闸。厨卫、插座40A,在使用电磁炉、热水器等家电后5至30分钟跳闸(使用中不跳闸),照明线路(包括浴霸及洗衣机插座)20A,空调20A。可能故障及相关试验:1.电磁炉
因电磁炉最近烧坏过,刚从维修部取回2天,首先怀疑电磁炉,将电磁炉接入空调线路和照明线路使用均正常,20A空开不跳闸;2.电热水壶
厨房用电热水壶是新近几天才开始使用的,接入空调、照明线路均能正常使用,使用中、使用后都不跳闸;3.即热式热水器
该热水器使用不到一个月,最大功率5.5kw,另几个新近添加的电器基本排除嫌疑,自然怀疑它了。热水器配有一32A带漏电保护空气开关,test按钮按下自动跳闸,接入20A照明线路用中等功率可以使用(没敢用最大功率,应该一定会跳闸吧) 4.空调线路只有两个插座,所以只是将其他家电搬过来测试,没有从空开处改动过线路;将原厨卫插座线路(40A)和照明线路(20A)负载端互换后单独使用电磁炉(2100W)、电热水壶(1800w)、即热式热水器(最高5.5KW,实际使用不超过4kw)均能正常使用,使用中、使用后不跳闸;互换负载后单独使用洗衣机及电灯,40A空开跳闸5.情况如上,最大的可能是什么,漏电,空开坏了还是其他?最好有分析,谢谢!
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
跳电时,你电磁炉和 热水器同时用还是 错开时间用的 ,热水器用的线路是 原来的2.5平还是 4平的线,建议,先不用热水器,用别的电器,看它跳不跳。我 估计热水器的原因。线路太细,
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:10,asku:1,askr:53,askz:26,askd:6askR:0,askD:100,askU:0,askT:0askA:101
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:空气开关老是跳闸的原因,如何处理 - 维修电工 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
空气开关老是跳闸的原因,如何处理
时间: 16:19
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢? 家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63......
里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63& c16& 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
&有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的保护)
一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!
先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!
一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。
空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个看看
我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..()我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换
第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办
有下列原因可以导致400A的开关跳闸
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作用吗?
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。
总开关是有漏电保护的&& 那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。
因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开
买的二手房,今年简单装修后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!& 谢谢!
换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好
一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.
先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
老是跳闸的原因一般有两种情况,一是漏电跳闸(如果您家装有漏电保护器的话),二是过负荷跳闸,所以您得先注意一下:1,如果平时不跳而当使用某个电器时就跳闸或容易跳闸...
您所说的情况有以下原因可以造成;
1.您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情...
漏电保护器是通过检测火线和零线电流是否平衡来判断线路是否漏电。当人体发生触电或火线与地之间、零线与地之间发生漏电,都会使火线和零线电流出现不平衡,漏电保护器会跳...
大家还关注大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
家里控制电热水器的空气开关 打不开 往上推(打开)时 总电路开关就跳闸(所有电路都没电) 反复
家里控制电热水器的空气开关
打不开 往上推(打开)时
总电路开关就跳闸(所有电路都没电) 反复试了很多次 推上去总闸就跳下(开闭)
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
小伙伴们还在答题的路上,先看看下面这些内容吧~
在成都,特别是对老成都人而言,有着解不开的商圈情节。住的商圈好与坏相互之间都有攀比心理。如果说五大主城区相差不太大:锦江也有价格洼地三圣乡,老大难金牛区也有拿得出手的欢乐谷。那么具体到商圈,就划分十分明显了,按照成都购房者的观念:大丰、大面... []
来源:房天下成都二手房网
如今滚筒洗衣机已经成为了很多人的最爱,洗涤比较干净,不用担心洗涤清洁不净的问题,特别是儿童衣服清洁的效果更好,滚筒洗衣机使用的时间长了也会出现一些问题,例如滚筒洗衣机门打不开怎么办?今天我们来一起了解一下海尔洗衣机门打不开该如何处理? []
浏览量:412
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:5,asku:0,askr:1150,askz:65,ask0:391askR:0,askD:1615,askU:0,askT:0askA:1616
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:}

我要回帖

更多关于 空气开关总是跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信