老师好!我们测三相大电流发生器电流差不多,都是把三相大电流发生器卡在一起就有十几安的电流

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电路与系统专业论文-基于WEB的三相电路实验系统.pdf66页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
电路与系统专业论文-基于WEB的三相电路实验系统
你可能关注的文档:
··········
··········
南京理工大学 硕士学位论文
基于WEB的三相电路实验系统 姓名:黄华明 申请学位级别:硕士 专业:电路与系统 指导教师:钱建平 座机电话号码
硕士论文 基于WEB的三相电路实验系统 摘要 本论文以Intemel在远程控制上的应用为研究背景,以远程完成三相电路实
验为具体研究目的。首先讨论了国内外相关研究课题的发展现状、与本课题的类
似性和区别,本课题所具有的独特的特点和在教学中的应用价值。然后介绍系统
的软、硬件设计,硬件设计中详细阐述了计算机并行端口的特性和控制原理、外
围硬件控制电路设计方法和控制原理,软件部分包括ASP动态页面、SQL数据
库、并行端口控制程序编制等。在介绍软、硬件设计过程中,穿插系统软、硬件
协调工作的原理。对系统采集的实验数据用曲线拟合的最小二乘法进行处理,完
成实验数据的非线性矫正。最后,对系统的软、硬件设计进行客观的分析,提出
系统存在的缺点和局限性,对系统的进一步改进、优化做出展望。
关键词:远程控制,三相电路实验,参数控制,数据采集,可编程逻辑器件,并
行端口,端口控制程序,数据库操作程序
硕_J.论文 基于WEB的三相电路实验系统 ABSTRACT Thisdissertationtakethe ofInternetinthe as control application long-distance
research of circuit inthe background,take three―phase accomplishment experiment
distanceasresearch dissertationdiscussthecurrent purpose.Firstly,the development
ofcorrelatedaroundthe and diftbrencewiththese subject world,thesimilarity characteristicandthevalue
subjects,the of inthelearn.Further unique application dissertationintroducethe
ofsoftwareand of
more,the hardware design system.In
hardware thecharacteristicand design,thereexpound control of princip
正在加载中,请稍后...三相四线电路零线电流大于相线电流
lym386 发表于
还有一种可能性,就是监控室没有三相设备,停电检修的人为了调整三相电流平衡,实际上有两相并接到一相了, ...
电源直接来自配电室,三相五线。
并非漏电保护器、零线是通行无阻的、仅是互感检测零流信号
A的电压=B的电压=C的电压时,
A的电压≠B的电压≠C的电压时,
除了三相电动机设备,在综合用电设备群里,三相电流均相同的情况难以做到吧,尽可能的做就不错了。
都是劣质开关电源于的好事
捡破烂的 发表于
电源直接来自配电室,三相五线。
那就不必考虑了
奇怪的故障,不合常理。
真是个易被忽视的环节,长了见识了!
SXWE 发表于
都是劣质开关电源于的好事
& && & 这是正解!
& && & 随手拆开常见的电脑电源,电路板设计的不错,各种滤波电路、元器件都有相应的位置,可就是没见安装,全被跳线代替了。
不懂问一下三相电路 任意两个相线间的电压都是380吗
gxygxy 发表于
A的电压=B的电压=C的电压时,
A的电压≠B的电压≠C的电压时,
& && & 中性线电压是否为0V,还要看三相电流平衡与否、中性线的阻抗大小。当三相电流严重不平衡时,中性线电流可能让其两端电压高到危险电压的地步。
& && & 另外,再有高次谐波的地方如果又是三相供电,其中的三次谐波以及三的整倍数的高次谐波(9、15、21、27.......)专从中性线走,很容易造成中性线过流,而且高次谐波频率高肌肤效应使得等效电阻变大,所以现在要求中性线最少要和相线一样截面积。
& && & 你们一口一个零线的,其实对我们专业供电的来说,规范说法就是中性线,说成零线的很可能让人感觉零线电压是0V,容易放松警惕,所谓的零线是供电线路的一部分,上面是有电流流过的,人体接触它一样有危险的。这一点就像RCD被大家叫成漏电保护器一样,它只能保护规范接线的场所,也就是有PE线的地方。
& && & 当然矿坛毕竟不是专业供电的,还是有些差别,但是大家既然都接触到电,不妨与专业接接轨吧,我仅仅是建议而已。
epawp 发表于
中性线电压是否为0V,还要看三相电流平衡与否、中性线的阻抗大小。当三相电流严重不平衡时,中性线 ...
当年漏电保护器曾被叫做“触电保安器”,后来这个名词被国家规定禁止使用。
& && && &&&有过一次去朋友家帮忙看装修(其实就是让我看看照明电路部分的布线是否规范)正好赶上电力公司人员在安装电表,电表的进线是两根10平方毫米的导线,而由电表接至空气开关的电线则是一根10平方毫米的,一根6平方毫米的,不止一户,所有的电表箱都是这么配线。我问电力人员,为什么其中一根用6平方毫米的,被告知:”零线电流小于火线电流,可以细一点“。我晕。。。。。。
& && && & 零线是约定俗成的叫法,不仅仅是口头的,而且在一部分资料和教科书中都是这么写的,只不过目前有部分电工分不清工作零线(即中性线N)、保护零线(PEN)、保护接地线(PE)这三者之间的关系,致使部分电工错误的认为,零线和保护零线、保护接地线是一根线,就把插座中的接地端子(PE)和工作零线连在一起,导致零线带电伤人或因外电线路检修火零线互换导致的外壳带电,人身触电伤亡。我在安监局考上岗证时,讲课的老师讲了几则电气事故,其中一个就是某厂电工,安装落地扇插座时出现了前面的情况,导致他人操作电扇开关时,触电身亡。
& && && & 不说别的,劣质开关电源和劣质节能灯对电网的污染是罪魁祸首,导致补偿电容过早失效、鼓包、甚至击穿。早年间电子报和家电维修杂志中介绍过,某些空调遥控接收电路工作失常,就是因为劣节能灯引起的。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wanghq 发表于
极端情况是其中一相断开,其它两相都有电流时,零线中的电流肯定大于相线中的电流
不能肯定!两相电流是相量相加,也有可能相等。
微信:caoyin513
Powered by实验二十三。三相电路电压、电流的测量实验报告有木有?
13-12-17 &匿名提问}

我要回帖

更多关于 三相电流表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信