甲醇爆炸极限浓度是什么含义

甲醇储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
  3.41爆炸危险环境区域划分甲醇储存常采用浮顶罐和拱顶罐两类罐型,但其储罐区爆炸危险区域等级是不同的。若采用浮顶罐,在正常操作时无或几乎无任何“呼吸”损失,不可能出现甲醇蒸气的爆炸性气体混合物,故罐区的爆炸危险环境区域等级为2.区;若采用拱顶罐,在正常操作时,存在“呼吸”损失(如2.0℃时甲醇的饱和蒸气压为12.8kPa),可能出现甲醇蒸气的爆炸性气体混合物,故罐区的爆炸危险环境区域等级为1区。
  3.42爆炸危险区域的范围确定爆炸危险区域的范围确定应综合考虑释放源的级别和位置,易燃物质的性质,空气流通状况,障碍物及生产条件,运行经验,技经比较等诸多因素。正常操作时,甲醇这种甲类易燃液体,其蒸气的扩散范围约3.m;泄漏后其蒸气的扩散范围在10~15m。因此,甲醇罐区爆炸危险区域的范围取15m为宜
  3.43爆炸性混合物的分类、分级和分组爆炸性气体应按其最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)及引燃温度(℃)进行分类、分级和分组。甲醇蒸气应划为IA类(级)、T1组。
  3.44甲醇罐区的电气设计要点:甲醇罐区的电气设计应符合下列要求:(1)宜将正常运行时易产生火花的电气设备,如变配电设备、开关柜、事故发电机等布置在远离甲醇储罐的爆炸危险性较小或没有爆炸危险的区域内;(2.)在满足罐区工艺及安全前提下,应减少防爆电气设备的数量;(3.)设置的防爆电气设备必须是符合现行国家或国际标准的产品;(4)不宜设置携带式电气设备;(5)应根据罐区内爆炸危险区域的分区、爆炸性甲醇蒸气混合物的级别和组别,选择相应的电气设备;(6)防爆电气设备的级别和组别不应低于甲醇蒸气混合物的级别和组别(IA级、T1组)。
  3.5控制甲醇蒸气与空气混合物的浓度:甲醇罐区发生起火爆炸的条件之一,是有浓度合适的甲醇蒸气与空气混合物。虽然罐区中受设备和操作条件限制,完全消除甲醇蒸气混合物是不可能的,但是通过合理布置、减少蒸气排放、通风、惰化和设置甲醇蒸气浓度监测等措施,尽量减少甲醇蒸气与空气混合物的存在范围,控制混合气浓度,使之达不到爆炸极限是完全可以做到的。
  3.51减少蒸气排放:减少蒸气排放是罐区防火防爆的关键。设计上应做好下列几点:(1)选择合适的罐型,减少“呼吸”引起的蒸气外泄;(2.)采用密封性能良好的阀门、泵、法兰、垫片等;(3.)设置正确的防火堤、污水收集池等。
  3.52通风:罐区内的建筑物(如配电、控制室等)应设有通风设施(自然或强制)。
  3.53惰化:向甲醇蒸气空气混合物中充入惰性气体,可以减少甚至消除爆炸危险和制止火焰蔓延。当混合气中氧含量降到一定值时,即使已着火的火焰也会熄灭,这种不能使物质燃烧的最大氧含量称为最高允许含氧量。对于甲醇蒸气而言,当用N2.气惰化时,最高允许含氧浓度为10%;当用CO2.时,则为13.5%。甲醇罐区适用的惰性气体有N2.、CO2.和烟道气,但需注意这些惰性气体本身的氧含量一般不得超过2.%。
  3.6设置阻火器:阻火器能有效地阻止外界火源进入储罐。根据《石油化工企业设计防火规范》规定,储存像甲醇这种甲类易燃液体的固定顶储罐,顶部与大气相通的呼吸管道上必须设置阻火器,且应安装在呼吸阀的下部。
  3.7管道与阀门:在甲醇罐区的管道安全设计时,工艺物料管道应符合下列基本要求:(1)采用无缝管道,管道之间除必须用法兰或螺纹连接外,其余均应采用焊接;(2.)管道应架空或沿地面敷设。必须采用管沟敷设时,应采取措施防止物料在管沟内积聚,并在进、出罐群及建(构)筑物处密封隔离,管沟内的污水应经水封井排入污水管网;(3.)管道不得穿越与其无关的建(构)筑物的上方或地下。如必须跨越铁路或道路,应敷设在管涵或套管内,且保持足够的净高度(分别为≥5m、5.5m);(4)跨越铁路、道路或建(构)筑物的管道上不应设置阀门、法兰、螺纹接头和补偿器等,以免漏料着火;(5)进、出储罐的主管道根部宜设双重阀门;(6)进、出储罐群的主管道,在罐群的边界处应设隔断阀和“8”字盲板。
  3.8喷淋冷却:甲醇具有较强的挥发性,甲醇罐在夏季操作时,固定顶储罐由于“小呼吸”作用造成的甲醇蒸气外逸损失是十分明显的,因此,有必要设置水喷淋冷却设施,以减少物料损失,并保证安全。
  3.9防止静电与雷击:
  3.91防止静电甲醇罐区内可能引起燃烧、爆炸的静电火源主要来自物料输送、人员行走、穿脱衣服以及其它物体摩擦产生的静电。因此,与罐区安全设计密切相关的则是防止和减少物料输送产生的静电,其主要内容包括:(1)控制物料流速:液体物料在管道中的流速越高,接近管壁处的速度梯度就越高,因而产生的静电量也越大。(2.)控制进料方式:甲醇液体经管道进入储罐时应设防冲击档板。如甲醇从顶部进入储罐,进料管应伸至罐底部,距底不大于 100mm,以减少静电产生;(3.)防止水等杂质混入甲醇物料:由于不同物质间的相对运动要产生静电,因此,应尽力防止水等杂质进入物料系统
  (4)管道、储罐等的接地与跨接:静电荷的产生并不危险,实际的危险在于电荷的积聚,一旦储备到足够的能量,就会放电产生火花将可燃气体引燃引爆。故为了加速静电荷的释放,甲醇罐区内的管道、储罐上的导电不连续处应采用金属导体跨接,并进行静电接地处理;(5)其它防静电设施:除采取上述措施外,对大型甲醇罐区,在甲醇物料管线上还可设置静电缓和器、静电消除器等防止和减少静电荷积聚的设施。
  3.92防止雷击:由于雷电在极短时间内放出巨大的能量,如果甲醇罐区内的易燃易爆区域遭受雷击,就易造成火灾、爆炸事故。为抑制和减少雷电的危害,应设置防雷装置,常见的有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器。针对甲醇罐区不同的储罐型式(如固定顶、浮顶),防雷设施的设置也各异。
  3.10消防设施
  3.101可燃气体报警及联动系统在甲醇罐区内存在着大量的可燃液体甲醇,当其蒸气在空气中的浓度达到爆炸下限时(6.7%),遇火源就会着火甚至爆炸。因此,在易泄漏的部位(如人孔、法兰、阀门、机泵的密封点等)通常都设置固定式可燃气体检测报警器,以随时监测泄漏情况。当甲醇蒸气在空气中的浓度达其爆炸下限的2.0%~2.5%时(即浓度为~1.5%),便发出声光信号报警,以提示尽快进行排险处理;当浓度达爆炸下限的40%~50%时(即浓度为~3.%),报警的同时,应与消防水泵、喷淋冷却水、固定灭火系统、进入罐区的物料阀和通讯/广播等设施联动。
  3.102灭火系统对于甲醇罐区,主要的灭火设施有:(1)固定式雨淋喷水灭火系统该系统由水喷头、传动装置、喷水管网、雨淋阀等组成。发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的,并设有手动开启阀门装置。只要雨淋阀启动后,就可在它的保护区内迅速地、大面积地喷水灭火,降温和灭火效果十分显著。在夏季时,该系统也可作为喷水降温、减少储罐“小呼吸”损失之用;(2.)固定式低倍数泡沫灭火系统该系统由泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫液混合液管线、消防泵、泡沫产生器、阀门以及水源和动力源组成。对甲醇罐区,应选择液上喷射泡沫灭火系统,且泡沫液应具有抗溶性。此外,该系统不宜与灭火水枪同时使用。(3.)移动式灭火系统在甲醇罐区,应设置足够的移动式灭火器。当发生局部小型火灾时,工作人员能够使用推车式、手提式灭火器将火灾迅速扑灭。常用的灭火药剂有二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂、卤代烷灭火剂等;(4)完善的消防水管网罐区内应按规范设置完善的消防水管网系统,该系统包括消防水池(罐)、消防水泵、环状管网、消防栓等。特别是消防泵应采用能在断电等紧急情况下迅速启动的驱动机,如柴油机。
4.防火防爆设计审查:
为做好安全可靠和经济合理的设计,在防火防爆设计工作以及对防火防爆设计的检查和审核中,都应根据甲醇储存过程和设备的火灾爆炸危险性,以及发生着火爆炸危险的各种条件逐项进行分析、研究,建立可靠的防火防爆安全防护体系,确保罐区安全运行。甲醇罐区的防火防爆设计检查和审核的依据是相应的标准和规范,包括ANSI/NFPA3.0、《石油化工企业设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。现将其项目及要点归纳如下。
4.1罐区规划:
1)厂址及总平面布置
2.)安全距离及道路
3.)建(构)筑物及附属设备:
①耐火等级与结构;②建造材料;③排水、排气及其它;④安全标识。
4)灭火设施①灭火剂的选用;②消防水及灭火剂的用量;③灭火设施的配置。
4.2过程/设备设计:
1)泵的配置与密封方式
2.)罐型与单罐容积
3.)甲醇流速与进料方式
4)管道、阀门的型式、位置、连接和布置
5)安全装置的构造与位置
①呼吸阀与阻火器;②惰化与惰性气体用量;③可燃气体检测系统;④防止水等杂质进入物料的措施;⑤信号报警(报警值、声光信号、报警按钮、通讯/广播等);⑥联动(锁)装置(喷淋/冷却联动、物料联锁、泡沫灭火联动、消防水泵联动);⑦水喷淋/冷却系统;⑧消防水系统(水池、泵、管网、消火栓、消防泵的驱动机);⑨防火防爆警示牌;
6)电气设备①爆炸危险区域等级与范围;②电气(仪表)设备的选用;③电气(仪表)线路的布置;④设备/管道的防静电跨接与接地;⑤避雷设施;⑥事故电源。
Tag:..相关内容
防火防爆热点内容
4902519593181091507513511131421301312330
防火防爆推荐内容
11-0911-0811-0811-0511-0511-0410-3110-17
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备甲醇在空气中的爆炸极限为6
理想很丰满9272
指的是浓度在6%范围内均匀混合
为您推荐:
其他类似问题
甲醇蒸气能与空气形成爆炸混合物.爆炸极限6.0%-36.5%(vol),并且甲醇的本身伤害更严重一些。
扫描下载二维码甲醇原理知识及作用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
甲醇原理知识及作用
上传于||文档简介
&&甲​醇​是​易​挥​发​性​液​体​,​属​于​甲​类​火​灾​危​险​性​物​质​,​贮​存​不​好​或​发​生​泄​漏​都​可​能​发​生​燃​烧​、​爆​炸​。​原​料​液​体​甲​醇​经​蒸​发​器​加​热​蒸​发​后​变​成​甲​醇​蒸​气​,​蒸​发​系​统​不​得​泄​漏​,​否​则​在​压​力​作​用​下​甲​醇​气​体​以​高​速​喷​出​,​产​生​静​电​或​遇​明​火​,​极​易​发​生​火​灾​爆​炸​。​气​态​甲​醇​与​空​气​混​合​能​形​成​爆​炸​性​混​合​气​体​,​一​旦​遇​有​明​火​、​高​温​或​静​电​火​花​就​有​爆​炸​、​燃​烧​的​危​险​。​ ​气
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 9726|回复: 18
甲醇水溶液火灾危险性
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1357 天连续签到: 5 天[LV.8]以坛为家II&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
甲醇的火灾危险性为甲类,但是10%的甲醇水溶液火灾危险性是什么类别呢?那不同浓度的甲醇水溶液的火灾危险性是怎么确定啊?
发起有意义的议题
发起有意义的议题
发起有意义的议题
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 511 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
10%的甲醇溶液20℃时饱和蒸汽压为3.733,水的饱和蒸汽压为2.3346相差并不大,所以我觉得这个没必要提高防火类别。
同意你的观点
系统自动给于沙发加分~~
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 242 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
只能是甲类,消防设计审查时要是人家问一句,你能保证浓度只有10%而不是30%吗?能保证是30%而不是80%吗?你用什么做到这种保证呢?有次参加审查,一甲醇稀释罐就是30%甲醇水溶液,消防大队一少校说要是操作工先加精甲醇再加水,加完甲醇没加水之前,你这罐子里不就是纯甲醇么?纯甲醇不该是甲类么?甲醇槽车是甲类介质,输送软管输送的精甲醇也是甲类,怎么到了你这罐子里就降成乙类了?这合理么?一席话说得设计院是哑口无言。。。
所以只要你不是mg级的含醇工业废水,这种低浓度的甲醇水溶液不要轻易降低危险等级,仍按甲类就行了。
犀利的言辞
同意你的观点
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1357 天连续签到: 5 天[LV.8]以坛为家II&
zpg 发表于
只能是甲类,消防设计审查时要是人家问一句,你能保证浓度只有10%而不是30%吗?能保证是30%而不是80%吗?你 ...
车间用的就是10%的甲醇水溶液,是在别的车间兑好的,那这样的话是不是可以算低一些,比如说火灾危险性定为丙类。
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1357 天连续签到: 5 天[LV.8]以坛为家II&
qqzhan3 发表于
10%的甲醇溶液20℃时饱和蒸汽压为3.733,水的饱和蒸汽压为2.3346相差并不大,所以我觉得这个没必要提高防火 ...
嗯 现场评审时有的专家说这个浓度的甲醇水溶液中的甲醇挥发到空气中后,甲醇在空气中的最大浓度达不到爆炸下限,所以说不能按甲乙类处理,但因为甲醇可以燃烧,所以划为丙类。这位仁兄,你认为这样有道理吗?
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 511 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
我不知道你那里的甲醇溶液的操作温度和操作环境,首先甲醇会不会大量挥发至空气内?会不会让甲醇积聚在厂房内?如果会大量挥发并积聚的话,那划分为甲乙类并不过分,积聚的意思并不是说光你这10%的甲醇挥发,还有后续的,他总会达到你的爆炸极限的。但是我想这种可能性应该不大吧?你配了10%的甲醇溶液还都挥发了?这显热不可能。但是要提醒下的是,停车的时候,尤其是夏季长期停车的时候,这个时候动火什么的,你们就确实需要注意了。其次用到甲醇溶液的装置会不会很大?我记得建规里有一条,如果建筑面积不足10%可以降低防火等级的。
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1357 天连续签到: 5 天[LV.8]以坛为家II&
qqzhan3 发表于
我不知道你那里的甲醇溶液的操作温度和操作环境,首先甲醇会不会大量挥发至空气内?会不会让甲醇积聚在厂房 ...
这个是不会的。我们采用甲醇,主要是清洗设备,用量不多。厂房内设有机械通风设施,甲醇的浓度肯定会严格控制的,因为有工人在厂房里面操作。甲醇毒性很强,所以从工人安全角度考虑浓度很低。
同意你的观点
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 511 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
liujia1987 发表于
这个是不会的。我们采用甲醇,主要是清洗设备,用量不多。厂房内设有机械通风设施,甲醇的浓度肯定会严格 ...
如果是这样的话,那么提高防火等级是没必要的。不过不要试图去和审查的人员争论,可以稍微提一下,他要是坚持观点,你就让步,否则会吃亏的。
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1357 天连续签到: 5 天[LV.8]以坛为家II&
qqzhan3 发表于
如果是这样的话,那么提高防火等级是没必要的。不过不要试图去和审查的人员争论,可以稍微提一下,他要是 ...
谢谢兄台提醒,我记住啦。& && && && && && && && && && && && && &
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1433 天连续签到: 6 天[LV.8]以坛为家II&
火灾类别是根据闪点来判断,跟饱和蒸汽压没关系。
除非你找到权威的检测机构比如当地的某某大学来测闪点,还得要当地的安监部门承认的,不过测闪点很难测,要有很专业的仪器。如果测不出来那就乖乖的当甲类来做,专家才不听你的辩论,得拿证据来说话。
同意你的观点
同意你的观点
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 511 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
wl0302 发表于
火灾类别是根据闪点来判断,跟饱和蒸汽压没关系。
除非你找到权威的检测机构比如当地的某某大学来测闪点, ...
火灾肯定是和闪点来判断,但是你也说了,闪点没有数据。甲醇不挥发出来在水里那肯定不会有问题吧。饱和蒸汽压是反应的挥发性的参数,当然有参考价值了。
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1357 天连续签到: 5 天[LV.8]以坛为家II&
wl0302 发表于
火灾类别是根据闪点来判断,跟饱和蒸汽压没关系。
除非你找到权威的检测机构比如当地的某某大学来测闪点, ...
闪点的定义中说“液体挥发出来的蒸汽与空气的混合物......”,无水甲醇与10%的甲醇水溶液挥发出来的蒸汽你不能画等号吧,毕竟甲醇水溶液里面挥发出的水里面含有大量水分,闪电与纯甲醇溶液肯定不一样。《建规》3.1.1的条文说明里面关于甲类厂房也写到“甲醇、乙醇、...........等的合成与精制厂房”,我们现场只是用甲醇水溶液冲洗离心机,谈不上合成与精制吧。如果只是因为物料里面有甲醇,就将其划为甲类,是不是对规范的生搬硬套。假设我们用的是0.1%的甲醇水溶液,你能把它点燃吗,更谈不上爆炸吧,你如果直接按甲类卡合适吗?我明白你的意思,评审的时候怕专家不同意,但是他们也只是他们自己的看法,虽然他们具有否决权,我们有时候为了通过评审可以将火灾危险性提高些,但并不能代表他们说的就是完全对的啊。只是因为他们具有否决的权利而已。我们有时候为了通过可以在明面上妥协,但是我们自己心里还是应该坚持正确的观点吧。
同意你的观点
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1433 天连续签到: 6 天[LV.8]以坛为家II&
qqzhan3 发表于
火灾肯定是和闪点来判断,但是你也说了,闪点没有数据。甲醇不挥发出来在水里那肯定不会有问题吧。饱和蒸 ...
其实谁都知道10%甲醇挥发的肯定是少,专家也知道,但你拿不出来权威的数据来证明它的闪点能低到多少,这种情况肯定要从严处理,假如你把火灾类别定义的低了,与之相关的设备设施,包括安全距离等都会降低,不出问题则已,出问题就是你设计的问题。
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1433 天连续签到: 6 天[LV.8]以坛为家II&
liujia1987 发表于
闪点的定义中说“液体挥发出来的蒸汽与空气的混合物......”,无水甲醇与10%的甲醇水溶液挥发出来的蒸汽你 ...
你说的没错,0.1%的甲醇肯定点不着,但你怎么证明,拿着物料去当着专家面点火?还是那句话,拿出证据来说话,不能凭感觉。闪点确实低了,但低多少,你能说出来吗?
另外就你这种情况来说,如果甲醇的量很少,其他物料火灾类别都低,也可以按低等级的物料类别来定义车间的防火类别,可以参考《建规》3.1.2:火灾危险性大的生产部分占本层或本防火分区面积比例小于5%,或后面的条文解释,如果车间有不超过100L的甲醇,可以按低等级的物料来定义车间的生产类别。
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 511 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
wl0302 发表于
其实谁都知道10%甲醇挥发的肯定是少,专家也知道,但你拿不出来权威的数据来证明它的闪点能低到多少,这种 ...
虽然中国有很多无能的“砖家”和“叫兽”,但是我觉得化工这行,基本上还是有能力的专家多些。反正我遇到的没有那么不讲理的。你那样搞安全是安全了,费用却上去了,反正不是你花钱。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!