我的电机在软起山顿ups20kva切换旁路路后又由于过流,软起报故障旁路又断开,请问这

电机跳闸相关
电机跳闸设计专题简介
本专题为土木在线电机跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
单位送电启一脱盐水泵 空开是250A的 但是 一启动 立马就跳电 参数 都正常 额定电流196A 怀疑是空开小了 把智能控制器故障信号 到空开脱扣的线甩掉 在启动就正常 说明空开正常 用万用表量这个甩掉的线 就是给脱扣线圈的线 把电源一送上(没有启动电机) 就有106V的交流电 220VAC的线圈
所属版块:
现场使用软起带电机启动,软起启动完成后旁路利用接触器给电机供电。结果在测试的时候,由于现场接线错误,导致软起旁路切换后电机反向运行,此时保护电机的空开立即断开,分析是电流过大导致的。请大家分析下,在电机启动完成后,如果相许突然变换为什么会引起大电流的产生。PS.幸亏空开保护,电机没有什么问题,要是没
所属版块:
水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?
所属版块:
一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?
所属版块:
我厂有一条307线路间接性A相接地,拉闸后没查出故障点,试送时合闸瞬间同属于分段母线1乙上的#4.和#7发电机同时跳闸,后显示307线路C相接地,发电机无任何故障信号,哪位大侠知道原因??请赐告!
所属版块:
某台发电机出口开关跳闸,无任何现象,无保护动作,无信号发出,随后启动正常,请教各位高手分析是什么原因.
所属版块:
我厂有3台空压机,1台大的变频启动没有问题。另外2台小的 75KW,星-三角启动。早上开机时基本上没有问题,当压缩空气压力达到设定压力以后,空压机会根据程序设定停机(我们这里因为在试生产阶段,所以用气量不大),当压力降下来以后,空压机会自动启动, 这样反复两三次后,空压机会在星-三角启动过程星转角时
所属版块:
除尘风机配800kW的10kV电机,完全关闭风机入口阀后,直接启动,启动电流达7倍,启动13s左右即跳闸。大家分析一下是何原因?
所属版块:
发电机复压过流闭锁跳闸后,检查发电机及回路未见异常,开机运行正常,不知是何原因?
所属版块:
高压电机跳闸后可以强起吗
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5查看: 754|回复: 25
软启动器的旁路接触器可以不用吗?什么时候可以不用?谢谢
我没见过软启动器的实物,只是看图片上的,有的软启动器和一个接触器并联的,也有不用接触器的,我想问问在什么情况下可以用不带接触器的,请高手们指教一下
不用发热量大,效率低同时可控硅容易坏
同意楼上看法
换变频器吧那样就可以不用旁路了呵呵
只在启和停时将变频器接入回路 电机正常运动时用通过接触器将其短接各位前辈 是这样嘛?
单台电机时可以不用.但这样软启动器的运行时间加长了.
用的话,利大于弊电能损耗,使用寿命,过载能力等.....
一般品牌的软启动都必须用接触器,当达到正常电流后,自动切换到接触器,将软启动短路
软启动分两种一种是需要旁路接触器的,电机启动正常后切换到旁路这时软启已没有输出。另一种是非旁路型的点击在正常工作工作时软启动器一直有输出就不用接触器。不过一般都是旁路型的
软起都有接触器。有内置和外置之分,你能看到的是外置。一般都是启动起来后把软起动器旁路了,防止软起被烧坏
天天自动化最新推荐 /1
想了解最新的PLC培训开课信息吗?想把握最前沿的工控资讯吗? 扫描天天微信二维码 关注 天天PLC培训,为您推荐最新PLC课程及资讯,随时随地掌握行业动态
Powered by产地:浙江
最小起订量:1台
ZYR6软起动器控制器
产品价格:3500&人民币
所属行业:矿用防爆电器
发 货 地:浙江
观注次数:373次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:刘晓
联系手机:
联系固话:0577-
联系地址:浙江省乐清市宋湖工业区
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
ZYR6-系列软起动器控制器 &XRP1-3000系列软起动器控制器 QJR-400系列软起动控制器 &QJR10-400系列软起动器控制器 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在50~400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时也允许分断电动机。 主要特点 1)起动方式:具有限流、电压斜坡、突跳限流、突跳电压、电流斜坡、双闭环多种模式: 2)具备短路、过载、缺相、漏电闭锁、控制器故障、旁路失败、通讯错误、皮带打滑等保护功能; 3)操作简单,六个按键可以完成参数设定、故障复位、帮助查看等功能; 4)双屏及全中文显示,内有参数说明,参数调整设置简单、直观; 5)维护方便,芯体可以方便的抽出壳体,采用模块化结构。 2、主要性能 1)额定电压:、、; 2)额定电流:~; 3)接通分断能力:接通、分断; 4)极限分断能力:; 5)机械寿命:万次;电寿命():万次; 6)隔离换相开关分断能力:; 7)工作中系统提供短路、过载、断相、皮带打滑、过压、欠压、旁路失败、漏电闭锁等保护功能; 8)当主电路对地绝缘电阻小于Ω()、Ω()、Ω()时,起动器应能实现主电路漏电闭锁;当主电路对地绝缘电阻上升到规定动作值倍时,应解除主电路漏电闭锁; 9)当电源电压为额定值的%~%时,起动器能可靠工作; 10)起动器本安电路和连接外部控制电缆应不大于,电缆分布电感应小于。分布电容应小于μ; 11)防爆型式:矿用隔爆兼本质安全,隔爆标志; 12)工作制:软起断续; 13)冷却方式:自然冷却。 、主要技术参数 1)&起动时间:~秒可调; 2)起动方式:限流、电压斜坡、突跳限流、突跳电压、电流斜坡、双闭环多种模式; 3)额定电压:、、选择; 4)起动初始电压:%~%额定电压可调; 5)额定电流:~可调; 6)起动过载倍数:~可调; 7)软起动器过热保护:温度升至℃±℃时过热保护动作,当温度降到℃时(最低), 热保护解除; 8)输入缺相保护滞后时间:<秒; 9)输出缺相保护滞后时间:<秒; 10)三相不平衡保护滞后时间:<秒。以各相电流偏差大于%±%作为基准,当负载电流低于软起动器标称额定值的%时,判定基准偏差将增大; 11)起动过流保护时间:持续大于设置项最大工作电流倍时的保护时间见表; 12)运行过载保护时间:以设置项最大工作电流为基准作反时限热保护; 13)电源电压保护滞后时间:当电源电压高于极限值%时,保护动作时间<秒,否则低于设定值时保护动作时间<秒; 14)负载短路保护滞后时间:<秒,电流为软起动器标称额定电流的倍以上。本保护不能替代熔断式短路保护装置; 15)电机欠载保护:电流范围为电机额定电流的%~%,保护动作延时为~秒; 以上时间参数是从检测到有效信号开始到发出脱扣保护指令为止,参数仅供参考; 16)为了适应不同的应用场合,起动器高有五个保护级别:分别为:初级、:轻载、:标准、:重载、:高级,由设置项设定,其中: a.初级保护禁止了外接瞬停端子功能,同时仅保留了过热、短路和主回路故障保护,适用于需无条件紧急起动的场合,如消防系统等; b.轻载、标准、重载三个保护级别具备完全的保护功能,区别在于电机过载热保护时间曲线不同。其电机热保护时间参数见表; c.高级保护在起动时的保护标准更为严格,其他保护功能参数与标准保护设置相同。 按设置项设定的不同保护级别及热保护级别及热保护时间见表。 五、工作原理 1、整体介绍 整个起动器分为智能控制保护器、本安继电器组件、可控硅组件、接触器、隔离换相开关、互感器、JYB漏电插件、阻容吸收器、显示设定等几大部分。其中智能控制保护器是整个系统的核心部分,所有的动作都由他来控制,就犹如人类的大脑;继电器连接板是控制执行放大部分,它连接着控制器和最终要控制的元器件;可控硅组件是由三组反并联的大功率可控硅组成,软起的过程就是由它来执行的;阻容吸收装置既吸收了电机由于惯性转动产生的反电动势,又可以吸收电网中的部分高压的毛刺,保护可控硅不易损坏。 表1
运行过载保护级别
按IEC60947
起动过流保护时间
按起动电流超过F7设置5倍计
运行过载脱扣时间列表
电流倍数(I/Ie)
表中数值为典型值
脱扣时间(秒)
在电动机起动过程中,控制根据带速传感器信号,可按匀加速的方式对电机进行自动控制,并保证a<0.3ms2范围内使其平滑可靠的完成起动过程。当电动机起动过程完成后,由控制器控制旁路交流接触器吸合,短路所有的晶闸管,使电机直接投入电网全压运行。在正常运转过程中,具有磁力起动器的所有保护功能,并且具有防皮带打滑的保护功能。 2、电气原理 软起动器的电气原理图(附后)。 1)&起动前准备: a.将前门打开,将转换开关旋向软起动方向; b.单机近控:将钮子开关拔置近控,、短接; c.单机远控:将钮子开关拔置远控,如图所示连接。 2)&工作原理: 系统上电后开始对其负载侧供电线路对地绝缘电阻检测,绝缘电阻正常吸合,控制电路接 通,按下起动按钮→吸合→闭合→吸合→闭合→吸合→闭合→开始软起,软起成功后、断开,、闭合→吸合,旁路运行。按下停止按钮或急停按钮→失电断开→断开→失电→断开→失电→断开→断开,主回路停止工作。 当绝缘电阻低于正常时(为Ω、为Ω、为Ω),断开,控制电路不通。 3)&故障: 软起动随时监控电动机工作状态,如果出现过载、断相、短路等故障,则上的、接点自动断开,电动机断电停止运行。 4)&换向:当电动机需反向运行时,则须按下急停按钮,发停止运行命令后,才能旋转换向开关,达到改变电动机旋转方向的目的。 5)&直起:直起是指直接起动,只有当软起动器损坏,而生产又不能停顿的情况下才能使用。使用时只需将转换开关旋向直起方向。无论近控和远控都可直接起动或停止。 & & & & 六、设定和操作 1、软起动器外控端子说明 1)外控端子见图:
图 a.&K1:端子、用于控制旁路接触器,为无源动合触点,起动成功时闭合; b.&KT:端子、为可编程延时输出,输出功能和方式按设置项确定,为无源触点,详见第页可编程延时输出功能说明; &&&&c.&K2:端子、为故障输出,来电时断开发生故障或失电时闭合,为无源触点; &&&&d.&端子、、、:组成外部控制电路,均为无源接点。端子为公共端:端子为瞬停输入:当与断开时,软起动端停止工作。端子为软停输入:当与断开瞬间,为软停车(不必自锁)。端子为软起输入:当为接通瞬间,为软起动(不必自锁)。以上接线为三线控制。当、端子并联作为一个端子使用时,与接通为起动,断开为停止,可用于一个中间继电器()接点控制起停,此为二线控制; &&e.&端子、为直流模拟输出,输出最大电阻值为Ω。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2、控制面板与基本操作 1前门按钮操作功能
&&&&&a.&数码显示:左边二位为功能值,右边三位为参数值,中间有二个冒号符为参数修显示; &&&&&b.&液晶显示:第一行为功能值,第二行为参数值; &&&&&c.&系统上电后,伴有“嘀”的一声响(为待机状态)。 数码管显示:&&&&&&&&&&&液晶屏显示:&中&国&人&自己的品牌 约二秒后改为: 数码管显示:2H-Y1&&&&&&&&&&&液晶屏显示:荣欣防爆 按下起动键,此时显示起动电流值(以下数值均为举例) 数码管显示:D306.0&&&&&&&&&&&液晶屏显示:&正在起动&&&&当前电流 按下停止按钮:在电机运时,按停止键可停止电机,此时指示电机电流值 数码管显示:D150.0&&&&&&&&&&&液晶屏显示:&正在停止&&&&&当前电流 按下复位键,可恢复到待机状态。 d.&“设置键”和“确认键”:在待机或运行状态下,按设置键则进入设置菜单,此时:& 数码管显示:P0:030&&&&&&&&&&&液晶屏显示:设置起始电压&&&&&&&&&&30%&&&&& 此为设置菜单的首项,这时再按“向上”键或“向下”键,可选择要浏览或要修改的菜单项。此时再按“设置键”,那么数码管的冒号和液晶屏第一行的箭头会闪烁,液晶屏第二最右端出箭头,表示可以修改参数: 数码管显示:&&&&&&&&&液晶屏显示:设置软起时间↑↓&&&&&&&&&&&&&&16S 按“向上键”时,设置项参数可么往上翻。按“向下键”时,设置项参数可以往下翻。箭头&表示参数可以往上翻,也可以往下翻,假如按住“向上键”,“向下键”超过&秒时,可以快速增、减数据。在冒号和箭头闪烁的情况下,再按“确认”键,则伴有“嘀、嘀”二声响,表示数据被保存,此时, 数码管显示:&&&&&&&&&液晶屏显示:参数已保存 然后会回到准备状态。如果不想保存数据,则直接按“设置键”,冒号和箭头停止闪烁,同时第二行的箭头也会消失。也可按“软停”键复位,退回到准备状态。 e.“向上”键和“向下”键:在设置和帮助状态下,按“向上”键、“向下”键可选择功能值;在设置状态下,可选择参数值;在旁边路运行时(非设定和帮助状态),按“向上”键、“向下”键,则显示电机运行电流,电机视在功率,电机过载系统。 2按键的第二功能 a.&按住“确认”键上电,可恢复出厂值的参数; b.&按住“软停”键上电,可清除已存储的故障信息; c.&在准备状态,按“确认”键,可进入帮助菜单(详见表),再按“向上”键,可依次显示当前电压、软起动功率、曾经发生的故障信息、成功起动次数、上次软起动用的时间等; d.&“软停”键的功能,当软起动器解除故障后,按“软停”键,返回到开始上电的准备状态,在设置状态下按“软停”键,也返回到准备状态; e.&“确认”键:在设置状态下修改参数,修改好后必须按下“确认”键,听到滴滴两声所作修改才生效。数码显示:&,液晶屏显示:参数已保存 参数设置及说明见表。 表
电压斜坡模式有效
电流模式起始电压为40%
限流模式无效
设为0时自由停车
一拖二接线时请设为0
用于可编程继电输出
起动限制电流
限流模式有效
电压斜坡模式限流值最大为400%
低于设定值时保护
高于设定值时保护
0限流;1电压;2突跳+限流
3突跳+电压;4电流斜坡;5双闭环
输出保护允许
0不保护;1轻载;2标准;
3重载;4高级
操作控制方式
设为7时禁止起动或停止操作,详见5.6
参数修改方式
用于多台软起动器与上微机多机通讯
电机额定电流
用于输入电机标称额定电流
&备注:1.设置状态下若超过2分钟没有按键操作,将自动退出设置状态。
&&&&&2.在软起和软停过程中不能设置参数,其他状态下均可设置参数。
&&&&&3.按着确认键(YES)上电开机,可使设置参数(PD除外)恢复出厂值。
可编程延时输出功能 可编程延时输出功能有两种工作方式,即可编程时序输出方式和可编程状态输出方式。设置项为~(~)时,可编程输出工作于时序输出方式,设定输出的起始时刻见表3: 表3
PD设置的数值
编程输出时刻
发起动命令时
开始起动时
旁路运行时
发停止命令时
停机完成时
①&&此工作方式包含一个秒定时器,邮设置项设定。若不为,则按设置项设定的起始时刻开始计时,计到输出改变状态。若设置项为则立即改变输出状态。该项输出的复位时该是在按设置时间延时结束且在准备状态下再维持秒。 ②&&可编程时序输出方式是以一次起动过程为控制周期的,如果再次起动电机则自动中断上次编程输出过程并重新启动该过程。 设置项为~(~)时,可编程输出工作在状态输出方式,设定的工作状态输出见表4。 &&&&表4
PD设置的数值
输出指示状态
③&可编程状态输出方式用于指示软起动器的工作状态,此方式下设置项设置的时间无效。设置项出厂值为,即指示软起动器的准备工作状态,此状态下可起动电机;可编程输出为故障状态时,是指电机类故障,运行状态是指非准备或故障状态,它包括起动、旁路、软停三个过程。 &&④&当&9时,可编程输出(、号外接端子)的复位状态由常开变为闭合,即反相输出。灵活运用可编程继电输出功能,可有效的简化外围控制逻辑线路。 其它设备项说明 &&&&a.&P0起始电压:出厂设置为,如起动困难,可加大起始电压解决。 &&&&b.&P1起动时间:出厂设置,为参考值。起动过程中为保证起动平稳,会根据负载大小的变化适当缩短或延长。 &&&&c.&P2软停时间:设为为自由停车,否则按设定时间作软停车,可能解决水泵的水锤问题。 软起动器有二种停机模式,即软停机模式和自由停机模式。 ①&代码设为时,为软停机模式。图为软停车模式的输出电流小波形。由代码设置软停时间。在这种停机模式下,电动机的供电由旁路接触器切换到软起动器的晶闸管输出,软起动器的输出电压由全压逐渐减小,使电机转速平稳降低,以避免机械震荡,直到电动机停止运行。软停机时的输出截止电压等同于起动时间的起始电压。 ②&软停机模式可减少和消除水泵类负载的喘振及减少软停时的大电流冲击,此软停限流值是在起动限流基础上计算的百分比。
图 ③&代码设置(自由停机)时为自由停机模式。在这种停机模式下,软起动器接到停止命令后立即断开旁路接触器并禁止软起动器晶闸管的电压输出,电动机依负载惯性逐渐停机。软起动在一拖接线方式时,应把代码设为此模式,以避免输出切换时的缺相故障报告。 ④&一般情况下,如无必要软停机,则应选择自由停机模式,以延长软起动器的使用寿命。自由停机模式完全禁止了瞬时输出,可避免特殊应用场合瞬时大电流冲击。 d.&P4.起动限制电流:当配电系统对电机起动电流有限制时采用,其参数设置应满足电机能平稳起动且能旁路。 &&&&e.&P5过载保护:在项确定了电机的标称额定电流的基础上,可持续运行的电流百分比,超过此值作反限时保护。 f.&P8起动模式: 0限电流起动模式 ①&代码设定为(限流)时为电流起动模式。图给出了限电流起动模式的电动机电流交流变化波形。其中这设定的起动限流值,当电动机起动时,输出电压讯速增加,直到电动机电流达到设定的限流值,并保持电机电流不大于该值,然后&随着输出电压的逐渐升高,电机逐渐加速,当电动机达到额定转速时,旁路接触器吸合,输出电流讯速下降至电机额定电流或以下,起动过程完成。 ②&当电机负载较轻或设定的限流值较大时,起动时最大电流也可能达到不到设定的限流值时属正常。限电流起动模式一般用于对起动电流有严格限制要求的场合。
图 1电压斜坡起动 ①&代码设为时为电压起动模式。图给出了电压斜坡起动的输出电压波形。其中为起动时的起始电压值,当电机起动时电机电流不超过额定值的范围内,软起动器的输出电压讯速上升至,然后输出电压按所设定的起动时间参数逐渐上升,电动机随着电压的上升不断平稳加速,当电压达到额定电压时,电机达到额转速,旁路接触器吸合,起动过程完成。 ②起动时:是根据标准负载,在标准实验条件下所得的控制参数,软起动器以此参数为基准,通过控制输出电压使电机平稳加速以完成起动过程,并非机械地控制时间,而不论电机加速是否平稳。鉴于此在负载较轻时,起动时间往往小于设定的起动时间,只要能顺利起动则属正常。 一般而言,电压斜坡起动模式适用于对起动电流要求不严而对起动平稳性要求较高的场合。 &&&&&&&& 图 2或突跳起动 ①&&代码设置(突跳限流)或设置(突跳电压)起动模式,图和图给出了突跳起动模式的输出变化波形。在某些重载场合下,由于机械静摩擦力的影响而不能起动电机时,可选用此种起动模式。在起动时,先对电动机施加一个较高的固定电压并持续有限的一段时间,以克服电动机负载的静摩擦力使电机转动,然后按限电流或电压斜坡的方式起动。 ②&&在用此模式前,应先用非突跳模式起动机,若电机因静摩擦力太大不能转动时,再选用此模式,否则应避免采用此模式起动,以减压少不必要的大电流冲击。 & 图 & 图 4电流斜坡起动模式 &&&&&代码设置时为电流斜坡起动模式。图为电流斜坡起动模式的输出电流波形,其中为代码设置的限流值,为保护设置的时间值。电流斜坡起动模式具有较强的加速能力,适用与两极电动机,也可在一定范围内缩短起动时间。 & 图 5双闭环起动 ①&代码为时为双闭环起动模式,双闭环起动模式采用电压斜坡和限电流双闭环回路控制。 ②&该项起动模式主要应用于重负载电机,可同时将起始电压提高(最大设置可达)和限流加大(限流设置可大到)。 &&&g.&P9输出保护允许:用户输出缺相保护。用户在试验时,请把设置项设置为;不允许,则可试机(详见故障代码及处理方案)。正常使用时,请设为:高级。 h.&PA操作控制方式:见下表 表
①&表中为允许,为禁止。例如若起动后不允许意外停止,或维修时不允许意外起动,可把此项设为,则禁止所有起动停止操作。 ②&&当外控允许时,外控端子⑧、⑩之间必须接一常闭按钮开关或短接下来,否则无法起动电机。 i.&PB参数修改允许: 设置项为参数修改允许选择项,有三种选择: ①设置项为时,除设置项外,禁止修改任何参数; ②&设置项为时,允许修改部分参数,禁止修改设置项、、、的数值; ③&设置项为时,允许修改所有设置项的数据。 6)&帮助信息及说明 帮助信息提示见表6: 表6
3位数字电压表,用于监测三相交流电源电压
提示本软起动器规格为55KV-380/50Hz
提示最后发生过的故障信息F01
提示曾发生过的故障信息F02
提示曾发生过的故障信息F03
提示没有故障信息
提示本产品软件版本为UER6.0
成功起动次数总计
上次软起动(起动成功)所用时间
注:H1-H9用递推的方式储存新近发生的9个故障信息
①&&在非软起和软停状态,且未进入设置状态时,按“确认”键可进入帮助菜单,再按“向上”键、“向下”键可选择提示信息。 ②&&在帮助状态下按“确认”键或“软停”键可退出帮助状态。 3、运行 1)&通过运行前事项检查:以下各项请仔细检查、核对: a.&当前的工作电压是否与软起动器和电机的额定工作电压一致; b.&软起动器的额定功率是否与电机相匹配; c.&装入软起动器的配电系统是否符合绝缘耐压要求; d.&输入、输出的主回路接线是否正确; e.&所有接线端子的螺丝是否拧紧。 试运行: 用户试验时,多数没有相匹配的电机作起动试验,可用三个或电灯炮接成星形,见图,代替电机作起动试验(也可用小电机试机)。此时,由于主回路输出电流太小,软起动器检测不出而报输出缺相故障,造成无法试机,解决办法要把设置项输出保护允许修改为:(不允许),则不报缺相故障。起动时,三个灯泡邮弱逐渐变亮,然后旁路全亮。 & 图 通电运行: 上电后软起动器进入待机准备状态时, 数码管最先显示:2H-Y1&&&&&&&&&&&&液晶屏先显示:&&中国人&&&自已的品牌 接着显示:&&&&&&AEADY&&&&&&&&&&&&&&&然后显示:准备起动 此时安“起动”键可起动电机。 a.&一般情况下按出厂设置确定设置参数,如遇特殊情况,可适当修改有关参数; b.&在项输入电机的额定工作电流; c.&起动电机,首先检查电机的旋转方向是否正确,若发现反转,请立即停机。并功断输入端电源,对电机的主回路进行换向接线; d.&如果电机的起动状态不理想,可对电机的起动模式进行适当的修改;如果电机的起动力矩不够,可提高起始电压(电压模式时)或增大限流值(限流模式时),提高电机的起动力矩; e.&在通电试运行过程中,如发现异常现象,如异常声音、冒烟或异味等,应讯速切断电源并查明原因; f.&若上电后或起动时,故障指示灯亮,数码显示:,液晶屏显示故障原因,可按所显示的故障代码对应表查找原因; g.&按停止键或外控制停止按钮对故障状态复位; h.&注意:当环境温度低于℃时,应通电预热分钟以上再起动。 4、故障显示说明 软起动器具有完善的保护功能,任何故障均会停机,并显示记忆故障代码,排除故障,只有用“软停”键才能重新开始,起动。 1)故障代码及处理方案见表。 表
问题及处理方案
故障已解除
刚发生过欠压、过压或过热、瞬停端子开路等故障、现已正常,此时准备灯亮,复位后可起动电机。
外接瞬停端子开路
把外接瞬停端子⑦与公共端⑩短路连接,或接于其它保护装置的常闭触点。
软起动器过热
起动过于频繁或电机功率与软起动器不匹配
起动时间过长大于60秒
起动参数设置不合适或负载太重、电源容易不足等。
检查输入或主回路故障、旁路接触器是否卡在闭合位置及可控硅是否开路等。
检查输出或主回路故障、旁路接触器是否卡在闭合位置及可控硅是否开路等。
三相不平衡
检查输入三相电源及负载电机是否异常。
负载是否过重或电机功率和软起动器不匹配。
运行过载保护
负载是否过重或设置项P5、PE参数设置不当。
电源电压过低
检查输入电源电压或设置项P6参数设置不当。
电源电压过高
检查输入电源电压或设置项P7参数设置不当。
设置参数出错
修改设置或按着确认键上电开机恢复出厂值。
自动重起动接线错误
检查外控起动与停止端子上电开机恢复出厂值。
外控停止端子接线错误
当允许外控方式时,外控停止端子处于开路状态,从而无法起动电机。
备注:有些故障现象是相互关联的,如报告F02软起动器过热时和起动过流等有可能相关联,因此在检
查故障时,应综合全面考虑,准确判断故障点。
注意:当软起动器起动电机成功时,面板中间的运行状态指示灯亮,表示已处于旁路运行状态。若此时旁路接触器未吸合导致电机停止运行时,应检查旁路接触器及相关接线是否有误或接触不良。 2)故障记忆 起动器最多可记忆个故障,供用户分析。 显示记忆的故障 ①&起动器处于准备状态(或故障状态)时,按“确认”键再按向上”键可以查找软起过程中所发和发生的故障信息,序号代表最近的一次故障。 ②&按“向上”键可以查看前一次的故障。 3)故障清除 故障查询完后,开机前最好清除以前故障故障记忆,方法是按住“软停”键重新上电。
试用会员,请谨慎交易
会员级别:
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:乐清市威肯电气有限公司
价格:8人民币
乐清市威肯电气有限公司
价格:1人民币
乐清市威肯电气有限公司
价格:1人民币
乐清市威肯电气有限公司
价格:1人民币
乐清市威肯电气有限公司
价格:1人民币
乐清市威肯电气有限公司
价格:1人民币
乐清市威肯电气有限公司
您是不是在找}

我要回帖

更多关于 mysql主从故障切换 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信