配电房三相电压正常,都是400V,但到厂房里220V电压却很高,用万能表测出来达到260V,有这种可能吗?如...配电房三相电压正常,都是400V,但到厂房里220V电压却很高,用万能表测出来达到260V,有这种可能吗?如果有可能是什么原因?我本人觉得是万能表可能坏了,请高手帮忙解答一下,谢谢。
有这种可能性,主要原因是三相负荷不平衡引起的。我国采用三相四线制供电,中性点接地,每相与中性线之间电压为220V,就是我们平常所说的单相电压,如果我们三相四线输电线路末端的负荷各相平衡,那么中性线(就是通常说的零线)就没有电流流过,这时中性线不用也没问题,但实际上这种完全平衡的负荷是不存在的,所以必须要接中性线。如果零线线截面过小,或者三相负荷严重失衡,就会引起零线上的压降增大,就会测出...
万用表坏了
260V的相电压。线电压应当就达到了450V。这种情况很少遇到过。除非中性点偏移。但那样只是一相电压高那二样电压低了。