维修设备时发现,pou程序加密了,实在发愁。各位帮帮忙,有没有解密软件或其他方法,万分感谢。邮箱:shy_
产品版区:
悬赏分:50 | 解决时间: 21:53:26 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:110196
这是个禁忌话题。管理员会删除的。尊重劳动者的劳动成果。
高级技术员&nbsp&nbsp第7级&
来自手机Wap客户端
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 17:01:35
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
论坛里是禁止讨论解密的,你如果有源程序就将PLC清空后重新下载,没有源程序如果工艺清楚就重新编一个程序了。另,网上百度一下有很多解密的方法,你可以试一下,看运气了。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 13:24:15
怕是会让楼主失望了,没有pou程序的解密方法。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 21:32:18
尊重劳动成果!
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 12:28:20
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!工控老鬼&西门子S7200入门&精通(3)和密码相关的那些事
工控老鬼西门子S7200入门&精通(3)和密码相关的那些事
S7200是西门子plc系列中非常重要的一个产品线,S7200的功能简单,但是有很多功能不是很常用,这里老鬼就来整理和总结下S7-200
PLC和密码相关的那点功能。
常见的和密码相关的功能有以下几种:
&&&&一、设置CPU密码。二、清除密码。三、POU加密。四、验证POU密码。
工控老鬼提醒以下的信息和资料可能不全或者不准确,如有疑问可以查阅西门子中国网站相关文档。
一、设置CPU密码
在系统块中设置CPU密码以限制用户对CPU的访问。可以分等级设置密码,给其他人员开放不同等级的权限。
在上图中:
-----&选择密码保护等级【“Full”等于没有限制(无密码)】
-----&输入1 -
8个字母、符号或数字作为密码
-----&【再输入一次验证
【字母大、小写无关。
&&&&&&【Level
4 密码:第 4 级保护密码禁止上载程序,即便有正确的密码也不行。 在没有源程序的情况下,处于第 4 级密码保护下的 CPU
也不支持程序状态监控 、运行模式程序编辑和项目比较。其他功能处于和第 3 级密码相同的保护状态。第 4 级密码只有STEP
7-Micro/WIN V4.0 SP3以上版,配合固件版本在 REL 2.01以上的 SIMATIC S7-200 CPU 和
S7-200 CN CPU才能设置使用。
&&&&&密码只有在系统块下载到
CPU 中后才起作用。
&&&&&通过任何联网方式的编程通信都受制于此
CPU 保护密码。同一时刻只能有一个经过密码验证的用户连接到本 CPU,不会有他人趁机进入的危险。
&&&&&经过密码验证后的编程连接会一直保持,如果编程计算机的通信意外断开,有效的连接会继续开放约一分钟。为防备他人趁虚而入,请先退出(关闭)Micro/WIN
再断开编程连接。
密码保护不能限制他人使用 Micro/WIN 对用户数据区的访问。如果在诸如 V 存储区、M
存储区中保持了敏感的数据,要注意这一点。
&&&&常问问题
&&&&&设置了CPU密码后,为何看不出密码已经生效?
&&&&&在系统块中设置了CPU密码并下载后,因为你仍然保持了Micro/WIN与CPU的通信连接,所以CPU不会对设置密码的Micro/WIN做保护。
&&&&&要检验密码是否生效,可以:
-----&停止Micro/WIN与CPU的通信一分钟以上&
-----&关闭Micro/WIN程序,再打开&
-----&停止CPU的供电,再送电&
二、清除密码
&&&&&如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存,才能重新下装程序。执行清除CPU&指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内容也不会改变。
清除密码后,CPU中原有的程序将不存在。
1、要清除密码,可按如下操作:&
-----&在Micro/WIN中选择菜单“PLC&&&Clear”&
-----&选择所有三种块并按"OK"确认
&“CLEARPLC”是所有密码的通用清除口令,但会引起相关程序等的丢失。
&&&&&&&&另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU&的缺省设置。这个程序可在STEP&7-Micro/WIN&安装光盘中找到;或者在ProDIS网站上下载,FAQ号2123168。
&&&&&&&&执行程序“wipeout.exe”不仅删除用户程序,而且会将CPU恢复成缺省设置,即网络地址:2、波特率:9.6K。
&&&&&&&&注意:wipeout.exe软件不能与USB/PPI电缆配合使用。&
&&&&&&&&另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问。&
&&&&&&&我们建议您保存好程序的备份。而程序注释只存在于离线程序,并没有下载到CPU。
&&&&&&&对于POU(程序组织单元,包括子程序、中断程序等)的密码,如果忘记则无法打开。
&&&&&&1、&S7-200&有没有通用密码以清除已经设置的密码?
&&&&&&清楚密码的通用口令是“clearplc”,但使用此口令的后果是丢失所有受保护的内容。
&&&&&&2、设置了CPU密码后,为何看不出密码已经生效?
&&&&&&&在系统块中设置了CPU密码并下载后,因为你仍然保持了Micro/WIN与CPU的通信连接,所以CPU不会对设置密码的Micro/WIN做保护。
&&&&&3、&要检验密码是否生效,可以:
-----&停止Micro/WIN与CPU的通信一分钟以上&
-----&关闭Micro/WIN程序,再打开&
-----&停止CPU的供电,再送电&
&&&&4、即便CPU&有密码保护,你也可以不受限制地使用以下功能:
-----&读写用户数据&
-----&启动,停止&CPU&
-----&读取和设置实时时钟&
-----&如果不知道密码,用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。
三、POU加密
&&&&POU即程序组织单元,包括S7-200项目文件中的主程序(OB1)、子程序和中断服务程序。
POU可以单独加密,加密后的POU会显示一个锁的标记,不能打开查看程序内容。程序下载到CPU中,再上载后也保持加密状态。
操作步骤:
&&&&1、选择查看POU的Properties(属性):&
&&&&2、在属性中选择Protection(保护)标签&
&&&&在程序编辑器和指令树中的POU如果有锁的标记,说明是一个加密的POU,非经密码验证无法查看、编辑。
&&&&加密的POU不知道密码也一样使用。虽然看不到程序内容,在程序编辑器中也可以查看其局部变量表的符号名、关数据类型、注释等信息。
四、验证POU密码
Project(项目文件)加密
&&&&使用STEP&7-Micro/WIN&V4.0以上版本,用户可以为整个Project(项目)文件加密,使不知道密码的人无法打开项目。
&&&&行Micro/WIN的File(文件)菜单中的Set&Password(设置密码)命令,在弹出的对话框中输入最多16个字符的项目文件密码。