电线管预埋作业注意要点与指导
今天小编为大家整理一篇关于PVC电线管在施工过程中的要求和作业指导。首先在我们所建工程中PVC电线管应用广泛,当然存在的问题也比较多。在混凝土中预埋时经常会出现管路不通,管路断裂,造成土建楼板裂缝等情况。有时因预埋不当,造成后期凿楼板、梁柱等现象不断,严重者甚至会影响到土建的结构。因此,在混凝土中预埋好PVC电线导管是非常重要的一项工作,那么问题来了,在施工预埋时应该注意的要点有哪些呢?1、首先应该对施工班组进行全面的技术交底。&2、熟悉图纸,防止漏埋、错埋。混凝土梁、柱内预埋线管时,线盒、箱要固定牢固,位置要符合设计要求。&3、管子最小弯曲半径大于等于10D,管子弯曲处弯扁度小于等于0.1D(注释:D为管子外径)。&4、管进盒、箱连接,一定要使用杯梳,管进入盒、箱与盒、箱里口平齐,一管一孔,不许开长孔。&5、管口要求平整,管与管,管与盒(箱)等器件连接时,连接件必须要涂胶水,接口要牢固密封。&6、灯头盒、开关盒埋入混凝土内一定要用泡沫塑料、剧末等填充材料填实用胶带包牢,防止水泥浆灌入盒内。&7、成排管路在同一位置时,要求管与管之间有2cm以上的间距,排列整齐。&8、灯头盒,开关盒位置严格按施工图尺寸进行预留,预埋时,放好样,在图上标出管线位置。&9、单皮钢筋上禁止管子交叉,防止楼板裂缝,交叉管要在双层钢筋内。10、在土建模板上开洞时要求机械开洞,开洞产生的锯末要及时进行清理。11、用镀锌铁丝固定管子时,禁止将管子与主筋绑在一起,以免影响结构。&12、管进盒箱时应煨成灯叉弯,管路每隔1m处用镀锌铁丝绑扎牢固,弯曲部位按要求固定,向上引管不宜过长,以能煨弯为准,向墙外引管要封堵预留管口。&13、每次混凝土浇捣时必须有专人守护预埋管。&14、墙面开凿预埋线管时,必须要采用切割机开槽,开槽时不能过宽过大,开槽深度必须保证管子的保护层厚度,开槽的宽度和深度均大于管外径的1.5倍,保护层厚度不小于15mm。梁、柱上严禁开凿。&&以上就是小编整理的关于PVC电线管在楼板内、墙体内预埋时常见需要注意的方面。在电线管预埋作业中,会涉及以下几个方面的内容:
接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、焊支架、线盒安装固定、管路敷设、封口保护。接下来,具体了解下要有做好哪些施工准备 :1材料准备施工前应对需要用到的各种材料、预制件根据施工图进行统计,建立统计表,以方便材料供应和实行限额领用。a.现浇砼结构内预埋应采用中型以上的阻燃性PVC导管。要求抗压抗冲击性能好;管材应柔韧性好,弯折时不易断裂,回弹性好建筑电工用无增塑刚性阻燃PVC管。 b.导管、接头套管、锁母、接线盒、胶水等应该采用同一厂家的配套产品。接线盒敲落孔距盒口的高度应该同使用场所的钢筋与模板距离相匹配。接头套管和锁母的内径与导管的外径配合紧密。 c.管材及其配件在进场应进行检查。PVC管实测其壁厚应均匀,无变形和气泡裂缝等,要求有消防产品检查报告和出厂合格证,氧指数大于27%。接线盒应光洁平整,开空齐全。管材和接线盒应有清晰的生产商名称和商标、规格型号、执行标准号。 d.其他材料: 铁钉、扎丝、胶带、锯末、油漆2机械和工具手电钻、开孔器、切割机、锯条、钳子、卷尺、水平尺、线坠、毛笔、红铅笔3技术准备a.土建的结构体是水电设备和管线安装的根基,施工之前应仔细核对透彻理解土建结构和建筑图的尺寸关系,如有不清楚的地方或发现问题应及时请土建解决。 b.施工之前技术人员应通盘考虑土建、水电设备各系统,绘制有各种电气接线盒准确定位尺寸的施工详图。4基本操作工艺作业班组进场后,应对其进行技术交底,使其熟练掌握PVC管的基本操作工艺。4.1PVC管的切断 配管前应根据管子每段所需的长度进行切断。切断可使用钢锯条锯断、专用剪管刀剪断,在预制时还可使用砂轮切割机成捆切断。不论是用哪种方法,都应该一切到底,禁止用手来回折断。切口应垂直,毛刺随手清理干净。4.2PVC管的弯制 PVC管的柔韧性很好,在常温下即可用弯簧来直接弯曲,较为简便易行。将弯簧插入管内需要弯曲处,两手分别握住弯曲处弯簧两端,膝盖顶住被弯曲处略微移动,双手均匀用力,煨至比所需角度略小,待松手后弯管回弹,便可获得所需角度。弯簧的一端应拴上铁丝或细绳。当弯制较长的管时,弯簧不易取出;弯管完成后,逆时针转动弯簧,使之外径收缩,同时往外拉即可取出弯簧。4.3PVC管的连接 PVC管一般采用套管连接,连接管管端约1~2外径长的地方必须清理干净,然后涂胶水,插入套管内至套管中心处,两根管对口紧密,保持一会儿使之粘接牢固。套管可采用成品套管接头,也可采用大一号的PVC管来加工。自制套管时将大号PVC管按被连接管的3~4倍外径长切断。用来做套管的PVC管其内径应当与被连接管的外径配合紧密无缝隙。5预制在主体砼结构施工期间,土建能提供的预埋作业时间极为有限,为了与土建紧密配合,迅速完成预埋,必须采取预制法施工,将部分作业移到底下来先进行加工预制,然后在预埋时拿到作业层进行安装,以减少楼面的工作量。 5.1.接线盒的预制开关盒、插座盒、灯位盒,根据不同的进管方位,可分为:直叉、曲叉、三叉、四叉,分类统计每施工段所需的数量,在预埋之前进行预制。预制时按所需的方位敲开敲落孔,装上锁母,各锁母口分别用纸封塞,制成各种类型,供预埋时使用。 5.2.弯管的预制普通插座的安装高度为0.3m,对从楼板弯起至插座的弯管,也可按固定长度进行预先弯制。 5.3.直管段的预制灯开关盒的安装高度为1.4m,对从开关盒引上至楼板的管,可将整管按其长度切割成短管。 5.4.泡沫的预制由于在砼浇筑过程中受到冲击,墙体中接线盒的高度会被压低,因此,可采取二次预埋的方法。先在接线盒位置通过埋一块略大的泡沫来留洞,土建拆模后再来安装接线盒。这块泡沫可按W12cm×H20cm来预制,泡沫用塑料胶带包扎防止破损。 5.5.木箱的预制预埋配电箱洞用的木箱应提前预制,并钻好进管的洞口。 5.6.支架的预制为保护从地面弯起的插座管所用的钢筋门字支架,应提前预制,并及时焊在梁筋上。6作业条件&6.1.现浇混凝土结构施工时一般先浇筑墙、柱,后浇筑梁、楼板,最后砌筑砌体。电管敷设一般先配合现浇结构预埋墙柱、楼板内的管子,砌体施工时在连接剩余的管盒。 6.2. 配合土建预埋墙柱内的PVC电管时,应在土建墙柱钢筋绑扎后进行,土建应给出建筑标高线、墙柱模板线,并经复核无误。 6.3.配合土建预埋楼板内的PVC电管时,应在土建楼板底筋绑扎后面筋尚未绑扎时进行,土建应给出建筑轴线,并经复核无误。电线管预埋作业的工艺流程分为剪力墙预埋/楼板预埋,详细流程见下:1剪力墙预埋 2楼板预埋& 预埋施工作业中的施工工艺大致分为五个方面:1放线定位开关、插座、灯位盒,必须严格按实际图纸和规范来定位。开关插座的测量定位分为三个方面:平面位置、高度、与墙面凹凸距离。要按各种器具设计高度安装其接线盒。对剪力墙上的线盒,以土建柱筋上的红记顶端为50cm基准来测量,同时各接线盒之间用水平管复测标高是否一致。接线盒的平面位置必须以轴线为基准来测定,用土建墙线来复核。 开关盒的平面位置,如果在设计图上没有明确标注具体尺寸,则: ①墙中的开关应与灯位盒对齐 ②门边的开关一般应在门开的一侧,开关盒与门洞边净距15cm(如加上门框则为20cm.),如附图一。 ③如果门垛窄于37cm,则开关安在转角的另一面墙上,开关盒边距转角20cm。 ④如果墙垛宽37~60cm,则开关设在墙垛中心线上。 ⑤如果开关在阳角处,则距阳角线20cm.,如附图一。 ⑥壁灯的灯位盒应在2.4m以上,低于2.4m应加PE线。壁灯开关宜在其垂直正下方。2安装接线盒&为了达到优良的观感,接线盒预埋位置必须准确整齐。开关插座和必须按测定的位置进行安装固定,上下左右都用钢筋夹住,焊在竖向钢筋上。然后吊线测量盒口与墙面的凹凸距离,调整线盒与墙面平齐后,用扎丝捆住。3钻孔对于从楼板往下引到砖墙开关插座的管线,需要预先在梁模板上钻孔。钻孔前必须按建筑图、结构图确定砖墙的准确位置,保证钻孔在砖墙范围内。4管线敷设一般管路应严格按设计布管,沿最近的方向敷设,使走向顺直减少弯曲。但是板内严禁三层管交叉重叠;平行的两根PVC管间距应大于5cm;板内PVC管之间的交叉角必须大于45°;同一根PVC管与另两根交叉的间距必须大于20d。如果按直线布管不能满足上述要求,则布管宜适当绕行。 下列情况之一应在中间加一个过线盒: ①管路无弯曲,管长每超过30m; ②管路有一个弯曲,管长每超过20m; ③管路有两个弯曲,管长每超过15m; ④管路有三个弯曲,管长每超过8m。 PVC管路固定点的间距为不大于1m,距端头、弯曲中点不大于0.5m。5产品保护&5.1.凡向上的管口和埋到砼体内的接线盒必须封堵严密,防止杂物进入管内。 5.2.从地面弯起至砖墙的插座管,采用钢筋制作成门字支架,焊接固定在梁筋上,伸出楼板面约10cm,然后将PVC管绑扎在支架上,以防止PVC管被压弯压断。 5.3.PVC管在混凝土浇筑时必须派专人值班加强保护,防止振捣时位移或损坏;值班人员必须看护至混凝土浇捣完毕,中途不得离岗,发现预埋管盒被损坏时应及时修复。预埋工作的质量也有比较严格的标准:1保证项目PVC管的材质、品种、规格、质量及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。2基本项目&2.1.管子敷设连接紧密,管子切断断口光滑,保护层大于15mm,箱盒设置正确,固定可靠,管进箱盒处顺直,管在箱盒内露出的长度应小于5mm。 2.2.管路穿过变形缝有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物基础和设备基础处加套管保护。 2.3.暗配管的弯取半径不应小于管外径的10倍;弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于0.1D。 2.4.线盒不得凸出墙面,凹进墙面不得大于5mm。开关插座盒同一室内,高差不得大于5mm;同一面墙上并列的开关插座盒,高差不得大于1mm;我们大部分施工人员在预埋操作中常会出现的质量通病及其防治环节有哪些:1.PVC管切断后,断口不整齐。PVC管切断是必须使用锯片或管剪一切到底,严禁用手折断。 2.PVC管锯断后,断口毛刺未清理干净。PVC管锯断后,应及时用锯片将毛刺刮干净。 3.PVC管连接处不严密牢固。套管的管径不能过大;被连接的管要对紧在套管之间。 4. PVC管弯曲处裂缝褶皱。应选用优质管材,按正确的方法进行弯曲。 5.管子进盒处锁母被踩脱落或断开。锁母下应塞垫块。 6.成排接线盒不在同一条直线上。对成排接线盒应拉通线定位。施工人员就作业的安全要求:
在结构施工阶段配合土建预埋时除应遵守一般的安全规章制度外,还应着重注意下列事项: 1.防止和避免钉子扎脚; 2.塔吊吊物时不要站在吊物的下方,防止坠物伤人; 3.管材等不能放在外架,防止坠落; 4.在脚手架上行走要避免踩上探头板; 5.临边作业不能踩空; 6.不能往下抛扔物体。
最后就是我们在任何作业施工都应该遵守文明施工的准则,作业面应随时清理干净,废弃物和余料应清运至楼下指定堆放地点。今天内容就到这里,如果觉得小编整理的这篇内容有帮助,也可以转发给你的朋友们,大家一起学习一同进步。另外,最后提一句,扫描下方二维码,有彩蛋哦!
TA的最新馆藏[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢房建工程水电安装管线预埋技术要点探讨_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
房建工程水电安装管线预埋技术要点探讨
龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。导读:关于建筑工程水电安装管线预埋技术要点探讨,摘要:本文主要就水电安装工程管线预埋技术的相关问题进行了论述,主要从建筑内部管线综合设计原则,管线预埋技术在主体阶段和装修阶段的施工要点,关键词:水电安装,keywords:hyembedpip,做好水电安装管线预埋的技术控制就应从设计入手,严格控制施工过程中的操作、安装问题,一、建筑工程内部管线综合设计原则(
关于建筑工程水电安装管线预埋技术要点探讨 摘要:本文主要就水电安装工程管线预埋技术的相关问题进行了论述,主要从建筑内部管线综合设计原则,管线预埋技术在主体阶段和装修阶段的施工要点,希望能起到抛砖引玉的作用。 关键词:水电安装;管线预埋;布置管径;机电管道;管材 abstract: in this paper, hydropower installation project pipeline embedded technology of related problems were discussed, mainly from the building internal piping integrated design principle, the pipeline embedded technology in the main body of the stage and the decoration stage construction points for references. keywords: hyd de electrical pipe 建筑工程水电安装管线预埋质量直接影响着安装工程的总体质量和建筑的使用功能,做好水电安装管线预埋的技术控制就应从设计入手,严格控制施工过程中的操作、安装问题,是抓好影响质量的关键环节。 一、建筑工程内部管线综合设计原则 (一)管线工程综合设计的一般原则 在建筑内部管线综合设计阶段,各种工程管线具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉挤占同一空间的问题时,应按照相互协调、布置得当的原则处理。管线工程综合设计的一般原则如下:
a、先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。遇管线交叉时,应小管避让大管,这是因为小管所占空间较小,造价相对较低且易于安装的缘故。 b、压力流管道避让重力流管道。压力流管道(包括给水管道、消防栓管道、走廊喷水灭火管道、热水管道,空调水管等)在外加压力作用下,介质克服沿程阻力,沿一定方向流动,压力流管道区别于重力流管道的主要特征是可以爬升。重力流管道(包括污水、废水、雨水、空调冷凝水等管道)内介质仅受重力作用,由高往低流,其主要特征是有坡度要求,且排放水流杂质多,容易堵塞,因此要求水平管线短,避免过多转弯,以保证建筑空问及排水畅通。管线交叉时,应将重力流管道对标高的要求作为首要条件给予满足。 c、冷水管避让热水管,因热水管往往须要保温且造价较高。 d、电缆(含动力、控制、通信等)桥架与输送液体的管道宜分开布置,或将其布置在上方,以免管道渗漏时损坏电缆。如必须在一起敷设,电缆应采取设套管等保护措施。 e、附件少的管道避让附件多的管道。这样有利于施工操作、维护及更换管件。 f、可弯曲管避让不可弯曲管。 g、各种管线在同一处垂直方向布置时,一般是:线槽或电缆在上,水管在下;热水管在上,冷水管在下;风管在上,水管在下。尽可能使管线呈直线,相互平行不交叉,便于安装维修,降低工程造价。 h、管线综合设计时要考虑以下问题:① 空调风管、供回水管、
冷凝水管、热水管等须保温,设计时应考虑保温层厚度。② 喷淋横干管上要接出支管,以布置喷头,管线布置时应留有接出支管的空间。③ 走廊送(回)风口、灯具、感烟探测器、喇叭、喷头等的布置应统一协调,避免相碰。一般风口、灯具等要求居中,呈一直线布置,以保证装修效果。④ 强、弱电的桥架之间应有一定间距,以免互相干扰。有条件时,可分别布置在走廊两侧。 (二)机电管道设计 由于大型建筑中各类系统越来越多,机电综合图的设计就越来越重要。机电综合图的设计应能满足各项机电的功能要求,要进行多方多次的协调,其工作量大。机电管道错综复杂,包括防排烟风管、空调新风管、空调供回水管、冷凝水管、消防栓横干管、喷淋干管、强电桥架、强弱电线槽、生活给排水管等。 (三)高层建筑中设备工程管线分类 a、生活给排水系统:生活给水管道、生活废水管道、生活污水管道、雨水管道、其他杂排水管道、中水管道等。 b、热力管道系统:采暖管道、热水供应管道及空调处理设备所需蒸汽或热水管道。 c、消防系统:消防栓管道、自动喷水灭火系统管道、气体消防管道、防排烟管道以及消防广播、电话、联动报警等弱电管线。 d、通风空调系统:送排风管道、空调风管、空调冷冻冷却水管道、冷凝水管道等。 e、供配电系统:动力配电管线,电气照明配电管线。
f、弱电系统:楼宇自动化系统、电话、电视、电脑、数字信息网络管线等。 二、主体工程阶段管线预埋技术要点 (一)工艺流程 测量放线――装平板模――平板模上放线、划线――底筋绑扎、水电管线预埋――肋间钢筋网片绑扎、水电管线预埋――复核、检查、验收――铺设架板、安装混凝土输送泵管――浇筑混凝土――混凝土养护。 (二)施工工艺 在平板模支完、放线后,即可进行预埋管混凝土施工。 a、按设计图在平板模上弹出水电管道安放位置线、钢筋分布线。 b、将水电管线穿过楼板的管道,用预埋套管固定在模板相应位置上。 c、在底筋及网片按弹线位置绑扎完毕后安放预埋管。为便于制作和安装,预埋管长度应按照设计要求,并安放顺直,偏差控制在±1.5cm内。 d、操作过程中,钢筋绑扎、预留预埋必须交叉平行进行,特别是预留预埋必须与土建施工同时作业,否则过后很难插入。 e、在钢筋绑扎及预埋管安放过程中,要随时铺设架板,对钢筋及预埋管成品进行保护,避免直接在钢筋及预埋管上踩踏。 f、混凝土采用泵送,一次浇筑成型。为满足垂直超高长距离泵送要求,并保证板底及肋间混凝土密实,泵送混凝土坍落度控制在
180~200mm。混凝土出盘到浇灌完毕控制在60min以内,混凝土布料来回穿梭、平行振捣推进。 (三)技术要点 a、管材选择:按设计要求,选择响应材质的管材,并满足施工条件要求。由于目前大部分pvc及钢套管生产工艺及设备较简单,可在现场加工制作,且加工制作与工程施工可流水作业,以有效地节约成本。 b、预埋管安放:根据楼板结构尺寸及施工运输条件,预埋管必须分段割制再安放成整体,要采取技术措施保证预埋管整体顺直,从而保证上下板及肋间混凝土的几何尺寸。 c、预埋管抗浮要求:由于pvc管材质轻,振捣混凝土时,混凝土会对其产生向上的浮力,导致上层钢筋网露出,结构层加厚。 d、安装工程中的预留预埋问题:由于楼板中预留预埋管线纵横交错,有的要直接穿过楼板,例如通过卫生间楼板的管道,一要预防渗漏,二要预留位置准确,以避免碰到预埋管,因此,对安装工程中预留预埋管线一定要考虑全面。 e、浇筑混凝土:要采取相应措施,防止预埋管损坏,确保板底及肋间混凝土密实。 三、装修工程阶段管线预埋技术要点 (一)水安装 包括给水安装和排水安装两大类: a、给水系统的任务是保证水质、水量和水压。给水管道布置的原
则是在保证供水安全、方便的前提下,管线布置缩短、美观,同时要便于施工、检修。设备安装前应对其有关资料和合格证文件进行核对检查。
论文发表专家www.qikanwang.net
包含总结汇报、党团工作、专业文献、应用文书、文档下载、教学研究、资格考试、外语学习、旅游景点以及关于建筑工程水电安装管线预埋技术要点探讨等内容。本文共2页