电缆的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。   各种电缆的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。   1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系   10下五,100上二,   25.35,四、三界,.
70、95,两倍半。   穿管、温度,八、九折。   裸线加一半。   铜线升级算。   说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。   为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:   1.1.5. 2.5. 4. 6. 10. 16. 25. 35. 50、 70、 95. 120. 150、 185……   (1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。   口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:   1~10 16. 25 35.50 70、 95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉   五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍   现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。   “100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。   截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25.35,四三界”。   而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。   例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:   当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安   当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安   当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安   从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
节省25.4元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&28.2元
&#165&318元
节省63.6元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&10.9元
&#165&19元当前位置:
主题:612715 ┆ 帖子:4764522
┆ 今日新贴:1129
昨日贴数:1381 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3853人
2.5平方线、4平方线、6平方线铜线及三项电线承载计算公式
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:42:36 楼主
一.1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.15923.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.14.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.15.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.26.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+Kρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。 二.单相电知识1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系A、耗电量单位:千瓦.小时 (KW?H),简称“度”B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)C、电流(I)单位:安培,简称安(A)D、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏。E、功率=电流×电压 ,即P=U×IF、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。1.2、电源线电线单位是平方毫米(mm2),分铜芯线、铝芯线两种,一般家庭装修用的是铜芯线。国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯线截面积2.5 mm24 mm26 mm2允许长期电流16A~25A25~32A32A~40A直径(mm)1.782.22.78 由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1 mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,如下表: 铝芯线截面积2.5 mm24 mm26 mm2允许长期电流13A~20A20~25A25A~32A直径(mm)1.782.22.78 家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm 2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座4 mm 2,空调6 mm 2专线。(songwei 注:北京很多住宅是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座2.5 mm 2,空调4 mm 2专线) 1.3、空气开关空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 1.4、地线接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三相电变压器低压点中性线的接地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地,太尔快速电热水器的所有产品都是保护接地。接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地。 1.5、电度(能)表家庭使用单相电源电表,型号表示为DD,有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种类别,规格有1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100),其中括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。同一规格的电子表、机械表可承载的功率不一样,比如:10(40)A的预付费电子表(IC卡)可承载8800W左右, 而5(20)A机械电表和普通电子表的实际承载功率远高于10(40)A的磁卡电子电表,可承载12000W以上。因此,以上三种表,必须区分对待!磁卡电表(IC卡)的使用功率有时可以人为的调节,比如:10(40)A的IC卡电表的额定承载功率为8800W,但电业部门可能会将其实际使用功率设定为低于8800W。用户在使用这种电表时,可根据需要到电业部门调节功率设置。 二.三相电知识2.1三相电负载的接法分为三角形接法和Y形接法。三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)2.2 三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:07:01 1楼
线缆的选择没必要死记公式,按照规律选择即可2.5平方铜线载流量16A,4平方20A,6平方30A,10平方40A,16平方50A
周点击排行周回复排行
[436] [246] [237] [200] [186] [184] [181] [178] [162] [148]
[42] [31] [24] [20] [15] [15] [12] [12] [11] [11]最新求助
[0] [4] [1] [1] [3] [2] [2] [6] [8] [1]6平方电线功率能够承受多大的?_其他_土巴兔装修问答
6平方电线功率能够承受多大的?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
6平方电线功率能够承受多大的?
提问者:霍思聪|
浏览次数:958|
提问时间: 10:59:37
已有3条答案
回答数:10819|被采纳数:10
社会主义好_7373
所有回答:&10819
你好,6平方BV塑料铜芯线安全截流为:明线安装48A &&穿钢管一管两根线41A。一管三根36A。一管四根32A。穿塑料管一管两根线36A。一管三根31A。一管四根28A。
6平方BV塑料铝芯线安全截流为:明线安装37A &&穿钢管一管两根线30A。一管三根28A。一管四根24A。穿塑料管一管两根线27A。一管三根23A。一管四根22A。
6平方BX橡皮铜芯线安全截流为:明线安装50A &&穿钢管一管两根线43A。一管三根37A。一管四根34A。穿塑料管一管两根线37A。一管三根33A。一管四根30A。
6平方BX橡皮铝芯线安全截流为:明线安装39A &&穿钢管一管两根线32A。一管三根30A。一管四根26A。穿塑料管一管两根线29A。一管三根25A。一管四根23A。
电流计算法:
白炽灯和普通电热设备I=P/U
日光灯。高压水银荧光灯。高压钠灯等220V &&I=P/(Ucos¢) && &&380V && &&I=P/(√3Ucos¢)
其中I为电流(A) &&P为功率(W) && &&U为电压(V) && &&日光灯cos¢取0.5高压水银荧光灯cos¢取0.6高压钠灯cos¢取0.4
单相电动机I=P/(Ucos¢∩) && &&三相电动机I=P/(√3Ucos¢∩)
cos¢电动的功率因素
∩电动机的效率
如果cos¢和∩都不知道。在单相电动机中全部取0.78.在三相中全部取0.85
回答数:15559|被采纳数:29
summer温情
所有回答:&15559
电线的承载能力会因为电压的不同而不同,但是它所能承受的电流,一般来说是不变的。所以,我们一般不说他能承受多大功率,而是说他的最大安全电流。 &&6平方线的最大安全电流国标规定是56A,但是在实际中最好不要大于30A。
回答数:55259|被采纳数:37
用心做好每道题
所有回答:&55259
小截面铜芯电线每平方安全载流约6A附近,可载流约36A。可负载单相功率:P=U*I*功率因数=0.22*36*0.9=7KW附近。通常是每平方1kw功率计算,这个是一个经验值,已经考虑了各种因素了,比较保守。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
位业主已在问吧找到答案
土巴兔微信公众号
下载土巴兔APP
中国装修网}

我要回帖

更多关于 1匹等于多少瓦 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信