节点域梁箍筋配筋率值偏大,而柱子的配筋比较小,怎么理解

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
柱箍筋配筋举例
下载积分:817
内容提示:柱箍筋配筋举例,doc,资料,精品,模板,管理,企业,范文,总结,推荐,文档
文档格式:DOC|
浏览次数:185|
上传日期: 05:11:15|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
柱箍筋配筋举例
官方公共微信谈一下satwe中柱子配筋计算结果
PKPM说明书中关于柱子配筋计算结果的说明:
分析实例:
某两个柱子配筋PKPM计算结果如图: (右图为边柱配筋 左图为中柱配筋& 一级抗震)
1.&对于柱子配箍筋主要由剪力控制,柱子的剪力应该是层高范围相等的,为什么中柱的加密区箍筋配置量远大于非加密区2倍?
2.节点核心区的箍筋配置中柱较大?为何
3.&边柱的箍筋加密与非加密相同,为何?
4.边柱的y向配筋怎么比中柱配筋大许多?
1.加密区的箍筋配置要按照规范规定的配箍特征值配箍,非加密区的箍筋配置由构造要求及计算确定配箍,假如由构造确定配箍时,其箍筋面积较加密区小很多。
但,《高规》6.4.8规定,柱非加密区箍筋,其非加密区的体积配箍率不宜小于加密区的一半,那么satwe的计算结果如何解释?
博主手编了一个柱子最小配箍的计算程序,计算发现配箍的直径和PKPM施工图的配箍直径一致。
&2.节点核心区的配箍与改层柱上端相连的梁端弯矩设计值之和∑Mb有关,对于边柱,对应的边跨梁其边部的负弯矩值较小(主要由于边跨一梁一柱连接的节点抗弯刚度较小),而对于中柱其梁端负弯矩较大,因此,按照《抗规》或《高规》节点核心区的验算公式,∑Mb大者,核心区剪力设计值V
3.边柱的箍筋值远大于中柱的箍筋值,这也是由边柱与中柱受力特点决定的,按《高规》,柱截面的剪力设计值
v=η(M上+M下)/Hn ,η为抗震等级的调整系数,边柱的弯矩设计值(M上+M下)比中柱要大很多。
4.这是由于边柱在恒载、活载等满布荷载作用下的弯矩较大,从而造成的地震工况下的组合弯矩值较大引起的,注意:给出的实例中由于是单层框架结构,按《高规》单层柱的配筋由上、下端的不利弯矩确定。
通过简单的一个柱截面配筋计算结果分析,就涉及到对整个结构的受力特点,可见,做结构设计还是要经常总结,才会有提高。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。柱节点域抗剪箍筋面积_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
柱节点域抗剪箍筋面积
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢查看: 1152|回复: 5
PKPM:节点核心区域配筋问题
TA的每日心情开心 17:08签到天数: 152 天[LV.7]常住居民III
节点核心区域配筋,配什么筋,箍筋?假如那个数值不为零,假设是10,那么配筋是怎样的?
TA的每日心情开心 17:08签到天数: 152 天[LV.7]常住居民III
结构抗震设计有三个要点,即‘强柱弱梁,强剪弱弯,强节点若构件’,
其中的第三条指的是,节点设计要重于构件设计。
关于梁柱节点是个受力复杂的区域,该核心区的配筋有非常严格的规定。
1,梁柱纵筋在该节点交汇,显然钢筋布置非常密集。
2,对于边节点或角节点,要考虑梁要在此的锚固,梁内钢筋弯入节点。
3,现在柱子钢筋采用11G101-1的做法,避开了在该节点搭接。对节点的钢筋密集布置减轻了很大的‘负担’。
4,去掉梁柱钢筋的影响,节点配筋还有:箍筋。
对于一二三级抗震框架节点,该核心区有最小体积配箍率的要求;
同时柱剪跨比不大于2的节点核心区,体积配箍率不宜小于核心区上下柱端的较大体积配箍率。
以上是热心网友回复的
TA的每日心情难过 00:29签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
节点核心区域配箍筋,假如那个数值不为零,假设是10,4肢则10/4=2.5.
TA的每日心情开心 17:08签到天数: 152 天[LV.7]常住居民III
过客 发表于
节点核心区域配箍筋,假如那个数值不为零,假设是10,4肢则10/4=2.5.
不懂你说的什么& && && && && && && && && && && &&&
TA的每日心情无聊 13:25签到天数: 83 天[LV.6]常住居民II
假设是10,4肢则10/4=2.5.即每肢箍筋面积2.5cm2.箍筋间距一般都是100。那就应该配18@100(4)。也可以增加箍筋肢数来减小单肢箍的面积。其实算法和梁柱箍筋的配置是一样的。找本注册考试的书看看例题就明白了
TA的每日心情开心 17:08签到天数: 152 天[LV.7]常住居民III
李渔 发表于
假设是10,4肢则10/4=2.5.即每肢箍筋面积2.5cm2.箍筋间距一般都是100。那就应该配18@100(4)。也可以增加箍 ...