后浇带不可以取代缝的。根据本地经验可以适当放宽。
后浇带的设置一般是每隔30~40米设置一道,从基础到顶层完全断开。
后浇带应设置在受力较小的部位,以避开梁板受力最大的部位。宜设置在柱距三等分线附近。理论上通过后浇带的板、墙钢筋应断开,以便两侧的混凝土各自收缩。实际工程中,为了施工方便,钢筋并未断开,直接通过后浇带处。
具体关于后浇带的设置,可以参考构造手册中关于后浇带的有关问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分380帖子
五星助理工程师, 积分 380, 距离下一级还需 120 积分
分为室内和室外 现浇与装配
现浇& &室内不大于55m,室外不大于35米
装配& &室内不大于75m,室外不大于50米
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分300帖子
五星助理工程师, 积分 300, 距离下一级还需 200 积分
应参考规范和设计经验来决定,地质条件和结构形式是关键。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分66帖子
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
我做过框架130m不设缝的,但是要超限审批。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
55M,后浇带或分隔缝
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
只要不是沉降缝,一般地方都以后浇带或者膨胀带代替设逢,变形带的间距同设逢间距
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
楼主,这些问题还是看规范吧!很多东西是要自己去学的呀,不能等着别人来喂啊!只有自己去琢磨了,才会是自己的东西
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分75帖子
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
混凝土规范第9章有一些。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1383帖子
沉降缝,抗震缝和长度没有关系吧,真的不好回答,前面说的已经很好了,看规范去吧
站庆6周年勋章
2011年度优秀版主
优秀版主-铜
优秀版主-金
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)建筑长度超过多少需要设置框架结构变形缝?_其他_土巴兔装修问答
建筑长度超过多少需要设置框架结构变形缝?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
建筑长度超过多少需要设置框架结构变形缝?
提问者:施浩岚|
浏览次数:3702|
提问时间: 09:18:00
土巴兔官方问答
  是否设伸缩缝,与结构长度有关,当长度超过《规范》对钢筋混凝土结构规定的伸缩缝最大间距时,一般应设缝,如不设缝,应验算温度应力并采取相应的构造措施,如设置后浇带、做好保温隔热层等。伸缩缝宽度不小于50mm。  找到了好的装饰公司会在各个方面给业主建议,会告知对方为什么要这样做,因此可见找到靠谱的装饰公司是多么重要!下面来看看频道有没有各位合适的呢?
已有5条答案
回答数:11520|被采纳数:47
上海湘泽建筑装饰工程有限公司
所有回答:&11520
八.结构变形缝
1. &&伸缩缝:为防止因温度、混凝土收缩等原因引起的过大结构附加应力而设置。
(1)钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)
结构类别 &&室内或土中 &&露天
排架结构 &&装配式 &&100 &&70
框架结构 &&装配式 &&75 &&50
&&现浇式 &&55 &&35
剪力墙结构 &&装配式 &&65 &&40
&&现浇式 &&45 &&30
挡土墙、地下室墙壁等类结构 &&装配式 &&40 &&30
&&现浇式 &&30 &&20
注:1装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;2框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;3当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;4现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m.
(2)砌体房屋伸缩缝的最大间距(m)
屋盖或楼盖类别 &&间距
整体式或装配整体式钢筋混凝土结构 &&有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 &&50
&&无保温层或隔热层的屋盖 &&40
装配式无檩体系钢筋混凝土结构 &&有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 &&60
&&无保温层或隔热层的屋盖 &&50
装配式有檩体系钢筋混凝土结构 &&有保温层或隔热层的屋盖 &&75
&&无保温层或隔热层的屋盖 &&60
瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖 &&100
注:1 &&对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋取表数值乘以0.8的系数。当有实践经验并采取有效措施时,可不遵守本表规定;2 &&在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;3 &&按本表设置的墙体伸缩缝,一般不能同时防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体干缩变形引起的墙体局部裂缝;4 &&层高大于5m的烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;5 &&温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小;6 &&墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,在进行立面处理时,必须保证缝隙的伸缩作用。
2.沉降缝:为防止因沉降差异原因引起的过大结构附加应力而设置,下述情况宜设置沉降缝:
(1)。软弱地基,建筑高度或荷载差异较大处;
(2)。软弱地基,当地基的压缩性有显著差异部位;
(3)。软弱地基,当建筑物的长高比过大时;
(4)。软弱地基,当建筑结构或基础类型不同处;
(5)。软弱地基,在建筑物平面的转折部位;
(6)。软弱地基,在分期建造的房屋的交界处;
3.抗震缝:为防止因地震原因引起的过大结构附加应力而设置,下述情况宜设置抗震缝
(1)。建筑物平面长度和外伸长度超出规范的限值,又没有采取措施时;
(2)。建筑物各部分刚度相差悬殊,采用不同材料和不同结构体系时;
(3)。建筑物各部分质量相差很大时;
(4)。建筑物有较大错层时;
回答数:1650|被采纳数:7
广州纵营装饰工程有限公司
所有回答:&1650
屋盖或楼盖类别 &&间距
整体式或装配整体式钢筋混凝土结构 &&有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 &&50
&&无保温层或隔热层的屋盖 &&40
装配式无檩体系钢筋混凝土结构 &&有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 &&60
&&无保温层或隔热层的屋盖 &&50
装配式有檩体系钢筋混凝土结构 &&有保温层或隔热层的屋盖 &&75
&&无保温层或隔热层的屋盖 &&60
瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖 &&100
回答数:26941|被采纳数:146
四川濎樽建筑装饰工程有限公司
所有回答:&26941
.结构变形缝 &&1. &&伸缩缝:为防止因温度、混凝土收缩等原因引起的过大结构附加应力而设置。 &&(1)钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m) &&结构类别 &&室内或土中 &&露天 &&排架结构 &&装配式 &&100 &&70 &&框架结构 &&装配式 &&75 &&50 &&现浇式 &&55 &&35 &&剪力墙结构
回答数:2581|被采纳数:12
所有回答:&2581
您好,很高兴为您解答。变形缝有三种:伸缩缝、沉降缝、防震缝。
&& && &&是否设伸缩缝,与结构长度有关,当长度超过《规范》对钢筋混凝土结构规定的伸缩缝最大间距时,一般应设缝,如不设缝,应验算温度应力并采取相应的构造措施,如设置后浇带、做好保温隔热层等。伸缩缝宽度不小于50 &&mm。
&& && && &&如上部荷载差异较大,或地基土的物理力学指标相差较大,则应设沉降缝。沉降缝可利用挑梁或搭置预制板、预制梁等方式作成,沉降缝宽不小于50 &&mm。
  当建筑平面形状不规则,竖向高度、刚度、质量差异较大时,应设防震缝,缝宽不小于70 &&mm。
&& && && &&上述三缝在进行布置时,应综合考虑,多缝合一,尽量减少缝数,以方便施工、降低造价、增加整体性。伸缩缝和防震缝只需将基础以上的房屋分开,而沉降缝必须将基础也分开。希望可以帮助到你哦~
回答数:33855|被采纳数:39
所有回答:&33855
结构变形缝1. &&伸缩缝:为防止因温度、混凝土收缩等原因引起的过大结构附加应力而设置。(1)钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)结构类别 &&室内或土中 &&露天排架结构 &&装配式 &&100 &&70框架结构 &&装配式 &&75 &&50 &&现浇式 &&55 &&35剪力墙结构 &&装配式 &&65 &&40 &&现浇式 &&45 &&30挡土墙、地下室墙壁等类结构 &&装配式 &&40 &&30 &&现浇式 &&30 &&20注:1装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;2框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;3当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;4现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m.(2)砌体房屋伸缩缝的最大间距(m)屋盖或楼盖类别 &&间距整体式或装配整体式钢筋混凝土结构 &&有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 &&50 &&无保温层或隔热层的屋盖 &&40装配式无檩体系钢筋混凝土结构 &&有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 &&60 &&无保温层或隔热层的屋盖 &&50装配式有檩体系钢筋混凝土结构 &&有保温层或隔热层的屋盖 &&75 &&无保温层或隔热层的屋盖 &&60瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖 &&100注:1 &&对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋取表数值乘以0.8的系数。当有实践经验并采取有效措施时,可不遵守本表规定;2 &&在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;3 &&按本表设置的墙体伸缩缝,一般不能同时防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体干缩变形引起的墙体局部裂缝;4 &&层高大于5m的烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;5 &&温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小;6 &&墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,在进行立面处理时,必须保证缝隙的伸缩作用。2.沉降缝:为防止因沉降差异原因引起的过大结构附加应力而设置,下述情况宜设置沉降缝:(1)。软弱地基,建筑高度或荷载差异较大处;(2)。软弱地基,当地基的压缩性有显著差异部位;(3)。软弱地基,当建筑物的长高比过大时;(4)。软弱地基,当建筑结构或基础类型不同处;(5)。软弱地基,在建筑物平面的转折部位;(6)。软弱地基,在分期建造的房屋的交界处;3.抗震缝:为防止因地震原因引起的过大结构附加应力而设置,下述情况宜设置抗震缝(1)。建筑物平面长度和外伸长度超出规范的限值,又没有采取措施时;(2)。建筑物各部分刚度相差悬殊,采用不同材料和不同结构体系时;(3)。建筑物各部分质量相差很大时;(4)。建筑物有较大错层时;
已有 5 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 6 个回答
已有 5 个回答
位业主已在问吧找到答案
土巴兔微信公众号
下载土巴兔APP
中国装修网建筑结构分区
查看: 740|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分19帖子
技术员, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
3层,62米长。看到规范上规定55米要设伸缩缝,可不可以不设置?或者采用其他方式?打算采用。谢谢!
听众数收听数自我介绍&font size=&1&&&font color=&red&&设计院之路 从老庄结构培训院开始q&/font&&/font&
&font size=&1&&&font color=&red&&老庄结构院为广大施工转设计 应届生 新手入门 以及设计院职业进修提供到多高层建筑结构培训&/font&&/font&最后登录注册时间主题精华13积分3314帖子
可以不设缝
但是对楼板要采取措施
主要措施就是加后浇带 或者加强带。
&如果加后浇带的话,是按照伸缩后浇带的类型来设置。
伸缩后浇带一般都采用板钢筋断开、梁钢筋不断,这会不会影响实际效果。
另外,设置的部位应该是跨中的1/3~1/2处吧&
如梦无痕PKPMv3.1视频教程下载地址
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1412帖子
五星工程师, 积分 1412, 距离下一级还需 1088 积分
首先看建筑所处的是什么区域,温差大不大,然后再决定采取什么措施。对于不设缝,设计所采取的措施有多种,比如减小施工阶段温度影响的后浇带或膨胀加强带;浇筑砼时低温入模;在计算时定义温差考虑温度应力;对楼板设置温度钢筋等等一系列措施。
&这几种措施我都没有接触过,没应用经验。另外就是可能当地的施工队也没有这种施工经验。可能采取后浇带的形式更合适。&
骑着蜗牛唱着歌
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分19帖子
技术员, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
如梦无痕…… 发表于
可以不设缝
但是对楼板要采取措施
主要措施就是加后浇带 或者加强带。
如果加后浇带的话,是按照伸缩后浇带的类型来设置。
伸缩后浇带一般都采用板钢筋断开、梁钢筋不断,这会不会影响实际效果。
另外,设置的部位应该是跨中的1/3~1/2处吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分19帖子
技术员, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
achinerylizer 发表于
首先看建筑所处的是什么区域,温差大不大,然后再决定采取什么措施。对于不设缝,设计所采取的措施有多种, ...
这几种措施我都没有接触过,没应用经验。另外就是可能当地的施工队也没有这种施工经验。可能采取后浇带的形式更合适。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1242帖子
五星工程师, 积分 1242, 距离下一级还需 1258 积分
超55米不多 在15%以内
可以考虑使用规范的相关措施 适当加长伸缩缝
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分396帖子
五星助理工程师, 积分 396, 距离下一级还需 104 积分
学习了、、、、、
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
新人来学习
2011年度优秀版主
优秀版主-铜
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 框架结构多少米设缝 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信