乌东德水电站站班长转岗培训总结 我是一名电站运行员,现在要转为运行班长

水电站运行值班员技能鉴定
水电站运行值班员技能鉴定
水电站运行值班员技能鉴定
水电站运行值班员技能鉴定
实际操作题评分表
姓名:编号考核时限试题正文C32A016行为领域15min高级A鉴定范围题分5题型40变压器着火应如何处理1、要求被考人单独进行故障处理2、考评员可根据实际情况给出故障现象,被考人按规程规定进行处理;现场考核只能进行模拟演示,不能触及运行设备,并做好监护3、出现异常情况时,停止考核退出现场1、现场实际设备需要说明的问题和要求工具、材料、设备现场序号11.122.12.22.32.42.52.62.72.82、应选在备用设备上进行考核,无备用变压器时,做好安全防范措施3、操作工具、绝缘用具和灭火器材项目名称现象主变压器本体着火,冒烟,防爆筒喷油,主瓦斯气体保护动作处理:满分扣分得分40评分标准回答正确、规范得全分,漏、错一项扣1~5分。备注:考生若有图示和笔答题可另续页。
总分:考评员:水电站运行值班员技能鉴定
实际操作题评分表
姓名:编号考核时限试题正文C32A099行为领域10min中级A鉴定范围题分5题型20水轮机冷却水阀堵塞操作处理1、要求被考人单独进行故障处理完成操作任务2、被考人先填写操作步骤;现场考核只能进行模拟演示,不能触及运行设备,并做好监护3、出现异常情况时,停止考核退出现场1、现场实际设备需要说明的问题和要求工具、材料、设备现场序号11.11.222.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102、现场考核时,不得触及设备,做好安全防范措施3、操作工具、绝缘用具项目名称现象运行中1号水轮机冷却水量少或无冷却水,轴瓦温度偏高水轮机水路系统图处理:满分扣分得分20评分标准回答正确、规范得20分,漏、错一项扣1~2分。
备注:考生若有图示和笔答题可另续页。
总分:考评员:
水电站运行值班员技能鉴定
实际操作题评分表
姓名:编号考核时限试题正文C32A096行为领域10min初级A鉴定范围题分5题型20运行中水轮发电机组过速处理1、要求被考人单独进行故障处理2、考评员可根据实际情况给出故障现象,被考人按规程规定进行处理;现场考核只能进行模拟演示,不能触及运行设备,并做好监护3、出现异常情况时,停止考核退出现场1、现场实际设备需要说明的问题和要求工具、材料、设备现场序号11.122.12.22.32.42、现场考核时,不得触及设备,做好安全防范措施3、操作工具、绝缘用具项目名称现象机组有高速的回转声,转速表指示超过110%及以上,频率表指示超过55HZ处理:满分扣分得分20评分标准回答正确、规范得20分,漏、错一项扣1~2分。
备注:考生若有图示和笔答题可另续页。
总分:考评员:
扩展阅读:技能鉴定变电站运行值班员
变电站值班员一、选择题
La4A1031电感元件的基本工作性能是(C)。
(A)消耗电能;(B)产生电能;(C)储存能量;(D)传输能量。Le4A1032RL串联与C并联电路发生谐振的条件是(B)。
ωL=1/(ωC);(B)R2+(ωL)2=L/C(C)R2+(
ωL)2=ωC(D)R2+(ωL)2=(1/ωC)2
La4A1033三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的(D)倍。
(A)√2:(B)1:(C)1/√3:(D)√3。
La4A1034在正弦交流纯电容电路中,下列各式,哪个正确(A)。(A)I=UωC;(B)I=u/ωc;(C)I=U/ωC:(D)I=U/C。La4A2035凡是不能应用(A)简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。
(A)串并联电路;(B)欧姆定律;(C)等效电流法;(D)等效电压法。
La4A2036换路定律确定的初始值是由(C)决定的。
(A)换路前;(B)换路后;(C)换路前瞬间;(D)换路后瞬间。La4A2037周期性非正弦且用等效正弦波代替时,它只在(D)方面等效。
(A)电压、功率、频率;(B)电压、功率、电流;(C)有效值、功率、频率;(D)有效值、有功功率、频率。
La4A2038主变压器直瓦斯动作是由于(C)造成的。
(A)主变压器两侧断路器跳闸;(B)220kV套管两相闪络;(C)主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路;(D)主变压器大盖着火。La4A3039交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A)。(A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。La4A3040有限个同频率正弦量相加的结果是一个(C)。(A)同频率的交流量;(B)另一频率的交流量;(C)同频率的正弦量;(D)另一频率的正弦量。
La4A3041导线通以交流电流时在导线表面的电流密度(A)。(A)较靠近导线中心密度大;(B)较靠近导线中心密度小;(C)与靠近导线中心密度一样;(D)无法确定。La4A3042图A-1中互感器绕组的同,名端是(B)。
(A)1和2;()3和1;(C)3和4;(D)2和3。
图A-1La4A3043由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为(C)。
(A)电路;(B)磁链;(C)磁路;(D)磁场。La4A4044通电绕组在磁场中的受力用(D)判断。
(A)安培定则;(B)右手螺旋定则;(C)右手定则;(D)左手定则。
La4A4045圄AZ电路中开关打开时.Uab=(B)V。
(A)0:(B)4.5;(C)3.5;(D)-9。
La4A4046绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成(A)。
(A)正比;(D)反比;(C)无比例;(D)平方比。
La4A5047电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为(C)。
(A)0;(B)√3倍零序谐波电动势;(C)3倍零序谐波电动势;(D)某一常数。
La4A5048互感系数与(D)有关。
(A)电流大小;(B)电压大小;(C)电流变化率;(D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。
La4A5049通电导体在磁场中所受的力是(C)。(A)电场力;(D)磁场力;(C)电磁力;(D)引力。La4A5050自感系数L与(D)有先
(A)电流大小;(B)电压大小;(C)电流变化率;(D)线圈自身结构及材料性质。
Lb4A1097电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(C)。
(A)2%~5%;(B)3%~5%;(C)5%~10%;(D)5%~8%。Lb4A1098断路器控制回路中“5一8”触点为(A)触点。(A)合闸;(B)分闸;(C)闭锁;(D)转换。
Lb4A1099如蓄电池单个电池电压在(B)V,则为正常浮充电状态。
(A)2.05~2.1;(B)2.15~2.2;(C)2.25~2.3;(D)2.1~2.3。
Lb4All00跳闸回路数字编号组为(B)。
(A)331;(B)233249;(C)150169;(D)390一399。
Lb4All01电压互感器的精度级一般与(A)有关。
(A)电压比误差;(B)相角误差;(C)变比误差;(D)二次阻抗。
Lb4All02单相串级瓷绝缘电压互感器的型号是(D)。(A)JSSW;(B)JDJJ;(C)JDJ;(D)JCC。
LboAll03选择断路器遮断容量应根据其安装处(C)来决定。(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最小短路电流。
Lb4All04当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗(C)。
(A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)变化很小。
Lb4A2105某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是
400V那么一次侧电压为(A)。
(A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)40000V。Lb4A2106变压器的最高运行温度受(A)耐热能力限制。(A)绝缘材料;(B)金属材料;(C)铁芯;(D)电流。Lb4A2107变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成正比例增大。Lb4A2108油浸风冷式变压器,当凤扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的(B)。
(A)65%;(B)70%;(C)75%;(D)80%。
Lb4AkV中性点不接地系统中,发生接地时,非故障相的相电压将(C)。
(A)不升高;(B)同时降低;(C)升高1.732倍;(D)升高一倍。
Lb4A2110标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。(A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)最大运行负荷电流。
Lb4A2111大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时;零序电流等于通过故障点电流的(C)。
(A)2倍;(B)1.5倍;(C)1/3倍;(D)1/5倍。Lb4A3112油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以下周期是(B)。
(A)一年两次;(B)一至三年一次;(C)五年一次;
(D)半年一次。
Lb4A3113变压器铭牌上标注有额定电压Ue+5%,是说明该变压器是(B)。
(A)有载调压;(B)三级调压;(C)无载调压;(D)三级有载调压。
Lb4A3114电流互感器在运行中必须使(A)。
(A)铁芯及二次绕组牢固接地;(B)铁芯两点接地;(C)二次绕组不接地;(D)铁芯多点接地。
Lb4A3115变压器正常运行时正常上层油温不超过(B)℃。(A)95;(B)85;(C)75;(D)105。Lb4A3116功率因数表指针在停电后指在(B)。
(A)0;(B)没有固定位置;(C)最大位置;(D)每次都固定在同一位置。
Lb4A3117直流控制、信号回路熔断器一般选用(B)。(A)0-5A;(B)5~10A;(C)10~20A;(D)20-30A。Lb4A3118蓄电池室内温度在(B)之间。
(A)5~10℃;(B)10~30℃;(C)不高于50℃(D)-10~0℃。Lb4A3119防雷保护装置的接地属于(A)。
(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)保护接零。Lb4A3120在人站立或行走时通过有电流通过的地面,两脚间所承受的电压称为(A)。
(A)跨步电压;(B)接触电压;(C)接地电压;(D)过渡电压。
Lb4A4121为了消除超高压断路器各个断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能,可在断路器各个断口加装(A)。
(A)并联均压电容;(B)均压电阻;(C)均压带;(D)均压环。Lb4A4122变压器负载为纯电阻时,输入功率性质(B)。(A)无功功率;(B)有功功率;(C)感性;(D)容性。Lb4A4123断路器液压操动机构在(C)应进行机械闭锁。(A)压力表指示零压时;(B)断路器严重渗油时;(C)压力表指示为零且行程杆下降至最下面一个微动开关处时;(D)液压机构打压频繁时。
Lb4A4124变压器套管型号中的字母BR表示(C)。
(A)油纸套管;(B)变压器油浸式套管;(C)变压器电容式套管;(D)油浸风冷。
Lb4A4125当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会(C)。(A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)不一定。Lb4A4126在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C)。(A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)补偿电网接地的电容电流;(D)吸收无功。
Lb4A4127变压器二次侧负载为Z,一次侧接在电源上用(A)的方法可以增加变压器输入功率。
(A)增加一次侧绕组匝数;(B)减少二次侧绕组匝数;(C)减少负载阻抗;(D)增加负载阻抗。
Lb4A4128变压器油在变压器内的作用为(A)。
(A)绝缘冷却;(B)灭弧;(C)防潮;(D)隔离空气。Lb4A4129对于低压用电系统为了获得380/220V两种供电电压,习惯上采用中性点(A)构成三相四线制供电方式。
(A)直接接地;(B)不接地;(C)经消弧绕组接地;(D)经高阻抗接地。
Lb4A4130中性点经消弧绕组接地的电力网,在正常运行情况下中性点,其时间电压位移不应超过额定相电压的(C)。(A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。
Lb4A4131运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值1.3倍时,电流增大,误差(D)。
(A)不变;(B)增大;(C)变化不明显;(D)减小。Lb4A4132变电站的母线上装设避雷器是为了(C)。
(A)防止直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电行波;(D)防止雷电流。
Lb4A4133变压器带(A)负荷时电压最高。(A)容性;(B)感性;(C)阻性;(D)线性。
Lb4A4134变压器的呼吸器中的硅胶受潮后形变成(B)。(A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)灰色。Lb4A4135高压断路器的最高工作电压,是指(C)。
(A)断路器长期运行线电压;(B)断路器长期运行的最高相电压;(C)断路器长期运行最高的线电压的有效值;(D)断路器故障时最高相电压。
Lb4A4136距接地体处的跨步电压变化距离(B)。
(A)10m以外为0;(B)越接近接地处越大,越远则越小,20m远时为0;(C)30m以外为0;(D)5m以内最小。Lb4A5137仪表的摩擦力矩越大,产生的误差(A)。(A)越大;(B)越小;(C)不受影响;(D)很小。
Lb4A5138用兆欧表摇测(C)时应在摇把转动的情况下,将接线断开。
(A)二次回路;(B)电网;(C)电容器;(D)直流回路。Lb4A5139用万用表对两直流系统定相对所测得的相同相的电压数值分别是(B)V。
(A)220、220;(B)110、110;(C)220、0;(D)110。0。Lb4A5140用钳形电流表测量变电站主变压器凤冷油泵电流时导线应放在(C)。
(A)里侧;(B)外侧;(C)中央;(D)任意处。Lb4A5141交流电流表或交流电压表,指示的数值是(B)。(A)平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)瞬时值。Lb4A5142为了保证用户电压质且,系统必须保证有足够的(C)。(A)有功容量;(B)电压;(C)无功容量;(D)电流。Lb4A5143系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(A)。(A)越低;(B)越高;(C)越合乎标准;(D)等于0。Lb4A5144电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就(B)。
(A)要升高;(B)要降低;(C)会不高也不低;(D)升高较轻。Lb4A5145三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(B)。(A)高压、中压、低压;(B)低压、中压、高压;(C)中压、低压、高压;(D)低压、高压、中压。
Lb4A5146变压器防焊管薄膜的爆破压力是(B)。(A)0.735MPa;(B)0.049MPa;(C)0.196MP;(D)0.186Mpa。
Jd4A1246有载调压变压器的有载调压开关在(B)次变换后应将切换部分吊出检查。
(A)4000;(B)5000;(C)6000;(D)7000。
Jd4A1247电流互感器的不完全星形接线,在运行中(C)故障。(A)不能反映所有的接地;(B)能反映各种类型的接地;(C)仅反映单相接地;(D)不能反映三相短路。
Jd4A1248220kV断路器(少油)超行程是(C)。(A)75mm;(B)55mm;(C)70mm;(D35mm。
Jd4A1249在小电流接地系统中.发生金属性接地时接地相的电压(A)。
(A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。Jd4A1250中性点接地系统比不接地系统供电可靠性(A)。(A)高;(B)差;(C)相同;(D)不一定。
Jd4A1251电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故
障,称为继电保护的(B)。
(A)选择性;(B)快速性;(C)可靠性;(D)灵敏性。Jd4A1252电力线路发生故障时,本线路继电保护的反应能力,称为继电保护的(B)。
(A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。Jd4A2253当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(C)。
(A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。Jd4A2254定时限过流保护动作值按躲过线路(A)电流整定。(A)最大负荷;(B)平均负荷;(C)末端短路;(D)出口短路。Jd4A2255过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。
(A)负序电压元件;(B)复合电流继电器;(C)方向元件;(D)选相元件。
Jd4A2256线路过电流保护的起动电流鳖定值是按该线路的(C)整定。
(A)负荷电流;(B)最大负荷;(C)大于允许的过负荷电流;(D)出口短路电流。
Jd4A2257对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器(C)时进行。
(A)停电;(B)空载;(C)载有一定负荷;(D)过负荷。Jd4A2258变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。
(A)瓦斯;(B)差动;(C)过流;(D)中性点。
Jd4A2259平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。(A)选择;(B)起动;(C)闭锁;(D)加速。Jd4A2260(C)接线的电容器组应装设零序平衡保护。(A)三角形;(B)星形;(C)双星形;(D)开口三角形。Jd4A2261电容器组的过流保护反映电容器的(B)故障。(A)内部;(B)外部短路;(C)双星形;(D)相间。Jd4A2262过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。
(A)加快保护动作时间;(B)增加保护可靠性;(C)提高保护的灵敏度;(D)延长保护范围。
Jd4A2263双回线路的横差保护的范围是(A)。
(A)线路全长;(B)线路的50%;(C)相邻线路全长;(D)线路的80%。
Jd4A3264断路器额定电压指(C)。
(A)断路器正常工作电压;(B)正常工作相电压;(C)正常工作线电压有效值;(D)正常工作线电压最大值。Jd4A3265高压断路器的额定电流是(B)。
(A)断路器长期运行电流;(B)断路器长期运行电流的有效值;(C)断路器运行中的峰值电流;(D)断路器长期运行电流的最大值。Jd4A3266断路器最高工作电压是指(C)。
(A)长期运行的线电压;(B)长期运行的最高相电压;(C)长期运行的最高线电压;(D)故障电压。
Jd4A3267选择断路器遮断容量应根据安装(C)来决定。(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最大电压。
Jd4A3268SW6系列断路器断口并联电容起(B)作用。(A)灭弧;(B)均压;(C)改变参数;(D)改变电流。Jd4A3269少油断路器为了防止慢分一般都在断路器(B)加装防慢分装置。
(A)传动机构;(B)传动机构和液压机构;(C)传动液压回路和油泵控制回路;(D)远方控制装置。
Jd4A3270CY4液压机构如果储压筒有划痕,高压油越过活塞进入氮气中,则压力表指示比正常时(A)。
(A)升高;(B)降低;(C)不变;(D)不一定。Jd4A3271一般变压器的上层油温不能超过(A)。(A)85℃;(B)95℃;(C)105℃;(D)75℃。Jd4A3272三绕组变压器绕组有里向外排列顺序(B)。(A)高压,中压,低压;(B)低压,中压,高压;(C)中压,低压,高压;(D)低压、高压、中压。
Jd4A3273变压器气体继电器内有气体(B)。
(A)说明内部有故障;(B)不一定有故障;(C)说明有较大故障;(D)没有故障。
Jd4A3274互感器呼吸器中的硅胶受潮后应变成(B)。(A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)黄色。
Jd4A3275变压器的接线组别表示是变压器的高压,低压侧(A)间的相位关系。
(A)线电压;(B)线电流;(C)相电压;(D)相电流。Jd4A3276两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上(A)。
(A)阻抗电压大的变压器负荷小;(B)阻抗电压小的变压器负荷小;(C)负荷分配不受阻抗电压影响;(D)一样大。
Jd4A3277变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为(C)。
(A)铜损;(B)无功损耗;(C)铁损;(D)热损。
Jd4A4278变压器一、二次绕组的匝数之比为25;二次侧电压为400V,一次侧电压为(A)。
(A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)12500V。Jd4A4279与变压器气体继电器连接油管的坡度为(A)。(A)2%一4%;(B)1%一5%;(C)13%;(D)5%。Jd4A4280如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别是60000V和100V;则该互感器的互感比为(A)。
(A)600/1;(B)1/600;(C)600/√3;(D)√3/600。Jd4A4281220kV电压互感器二次熔断器上并联电容器的作用是(C)。
(A)无功补偿;(B)防止断线闭锁装置误动;(C)防止断线闭锁装置拒动;(D)防止熔断器熔断。
Jd4A4282220kV电压互感器隔离开关作业时;应拉开二次熔断器是因为(A)。
(A)防止反充电;(B)防止熔断器熔断;(C)防止二次接地;(D)防止短路。
Jd4A4283LCWD-110型电流互感器的第四个字母表示(C)。I(A)单匹贯穿式;(B)单相;(C)差动保护;(D)绝缘等级。Jd4A4284JDJJ型电压互感器的D表示(A)。(A)单相;(B)油浸;(C)三相;(D)户外。Jd4A4285方向继电器采用(A)接线方式。(A)90°;(B)0°;(C)180°;(D)125°。
Jd4A4286在同期并列中规定,同步表两侧频率差在(C)Hz以内时,才允许将同步表电路接通。
(A)士0.1;(B)土0.2;(C)土0.5;(D)土0.75。Jd4A4287电流互感器铁芯内的空变主磁通是由(C)产生的。(A)一次绕组两端电压;(B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内通过的电流;(D)一次和M次电流共同。Jd4A4288发生三相对称短路时,短路电流中包含(A)分量。(A)正序;(B)负序;(C)零序;(D)负荷电流。
Jd4A4289平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。(A)选择;(B)启动;(C)闭锁;(D)监视。Jd4A4290横差方向保护反映(B)故障。
(A)母线;(B)线路;(C)母线上设备接地;(D)开关。
Jd4A5291母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。
(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)负荷电流。
Jd4A5292由于故障点的过渡电阻存在.将使阻抗继电器的测量(A)。
(A)阻抗增大;(B)距离不变,过渡电阻不起作用;(C)阻抗随短路形式而变化;(D)阻抗减小。
Jd4A5293距离保护二段的保护范围是(B)。
(A)不足线路全长;(B)线路全长并延伸至下一线路的一部分;(C)距离一段的后备保护;(D)本线路全长。
Jd4A5294三绕组变压器的零序保护是(C)和保护区外单相接地故障的后备保护。
(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)高低压侧绕组。
Jd4A5295变压器短路阻抗与阻抗电压(A)。(A)相同;(D)不同;(C)阻抗电压大于短路阻抗;(D)阻抗电压小于短路阻抗。
Je4A1386事故处理可不用操作票.但应记人操作记录簿和(A)内。
(A)运行记录簿;(B)缺陷记录簿;(C)命令指示记录簿;(D)检修记录簿。
Je4A1387倒闸操作中不得使停电的(C)由二次返回高压。(A)电流互感器;(B)阻波器;(C)电压互感器;(D)电抗器。Je4A1388检查并、解列负荷分配,应在该操作相的末位记上实际(C)数值。
(A)电流;(B)电压;(C)有功;(D)无功。Je4A1389停用保护连接片使用术语为(C)。(A)停用;(B)脱离;(C)退出;(D)切开。
Je4A2390事故发生后,如需紧急抢修超过(C)h以上者,应转为事故检修工作。
(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。
Je4A2391变压器带(C)负荷时电压最高。(A)容性;(B)感性;(C)阻性;(D)纯感性。
Je4A2392变压器短路电压的百分数与短路阻抗的百分数(A)。(A)相等;(B)前者大于后者;(C)后者大于前者;(D)不一定。
Je4A2393油浸风冷变压器当风扇故障时变压器允许带负荷为额定容量(B)。
(A)65%;(B)70%;(C)75%;(D)80%。
Je4A2394油浸式变压器装有气体继电器时顶盖应沿气体继电器的方向升高坡度为(B)。
(A)1%以下;(B)1%~1.5%;(C)2%~4%;(D)3%一4%。
Je4A2395电压互感器的一、二、三次侧中,(D)需要接地。(A)一次侧;(B)二次侧;(C)三次测;(D)二、三次侧。Je4A2396发生(C)情况,电压互感器必须立即停止运行。(A)渗油;(B)油漆脱落;(C)喷油;(D)油压低。Je4A3397电流互感器损坏需要更换时,(D)是不必要的。(A)变比与原来相同;(B)极性正确;(C)经试验合格;(D)电压等级高于电网额定电压。
Je4A3398在运行中的电流互感器二次回路上工作时,(C)是正确的。
(A)用铅丝将二次短接;(B)用导线缠绕短接二次;(C)用短路片将二次短接;(D)将二次引线拆下。
Je4A3399运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中,(D)是错误的。
(A)应穿长袖工作服;(B)带线手套;(C)使用干燥的清扫工具;(D)单人进行。
Je4A3400运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的(B)。
(A)1倍2(B)2倍;(C)5倍;(D)3倍。Je4A3401电流互感器极性对(C)没有影响。(A)差动保护;(B)方向保护;(C)电流速断保护;(D)距离保护。
Je4A3402220kV电流互感器二次绕组中如有不用的应采取(A)
(A)短接;(B)拆除;(C)与其他绕组并联;(D)与其他绕组串联。
Je4A3403新建、扩建、改建的工程包括继电保护、自动装置、要由运行单位设专人分段验收,竣工时要经过(A)组织全面验收。(A)局总工;(B)区运行专工;(C)所专工;(D)生技领导。Je4A4404一份操作票规定由一组人员操作,(C)手中只能持一份操作票。
(A)监护人;(B)值长;(C)操作人;(D)专工。
Je4A4405操作断路器时监护人唱票,操作人手指断路器名称编号复诵核对无误后监护人发出(B)执行命令,操作人方可解锁操作。
(A)对,可以执行;(B)对,可以操作;(C)对,可以干;(D)对,你干吧。
Je4A4406装拆接地线的导线端时,要对(C)保持足够的安全距离,防止触电。
(A)构架;(B)瓷质部分;(C)带电部分;(D)导线之间。Je4A4407新装投运的断路器在投运后(A)h内每小时巡视一次。(A)3;(B)6;(C)8;(D)24。
Je4A4408变电所事故处理中应正确迅速在所长领导下执行(B)命令。
(A)所长;(B)值班调度;(C)工区主任;(D)生产调度。
Je4A5409新投运的SF6断路器投运(A)后应进行全面的检漏一次。
(A)3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)12个月。Je4A5410新投运的铝合电容器的声音应为(D)。
(A)平衡的嗡嗡声;(B)有节奏的嗡嗡声;(C)轻微的嗡嗡声;(D)没有声音。
Je4A5411新装变压器的瓦斯保护在变压器投运(D)h无问题再投人跳闸。
(A)1;(B)8;(C)12;(D)24。
Je4A5412蓄电池在新装或大修后的第一次充电叫初充电时间约为(D)h。
(A)1030;(B)30~40;(C)40~50;(D)60~80。Je4A5413新装电容器的三相电容之间的差值应不超过一相的总电容量的(B)。
(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。
Je4A5414操作票中的下令时间是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作是指调度批准的时间。
(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。
Jf4A3476凡是技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全、正确,能保证安全、经济、满供、稳供的电气设备应定位(B)。
(A)名牌设备;(B)一类设备;(C)优良设备;(D)三类设备。
Jf4A3477断路器技术状况良好,外观整洁.技术资料齐全,正确,能保证安全供电是(B)。
(A)名牌设备;(B)一类设备;(C)优良设备;(D)三类设备。Jf4A3478进行隔离开关操作时.监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确定无误后发出(B)执行命令,操作人方可操作。(A)干;(D)对,可以操作;(C)注意点;(D)对,看着点。Jf4A3479凡是个别次要部件或次要试验项目不合格,尚暂不影响安全运行或影响较小,外观尚可,主要技术资料齐备并基本符合实际的电气设备应定位(B)。
(A)一类设备;(B)二类设备;(C)三类设备;(D)不合格设备。
Jf4A3480多台电动机启动时应(C)。
(A)按容量从小到大启动;(B)逐一启动;(C)从大到小启动;(D)一起启动。
Jf4A3481充油设备渗漏率按密封点,不能超过(A)。(A)0.1%;(B)0.05%;(C)0.02%;(D)0.01%。Jf4A3482仪器、工具、材料、消防器材等设施应在(C)时进行检查。
(A)巡视;(D)使用;(C)交接班;(D)维护。二、判断题
La4B20415Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所
以流过lΩ电阻的电流大。(×)
La4B3042任意电路中支路数一定大于节点数。(×)La4B5043由L=ψ/i可知,电感L与电流i成反比。(×)La4B4044RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。(×)La4B4045对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于一个固定常数。(×)
La4B1046在三相四线制电路中,三个线电流之和等于零。(×)La4B3047在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路。(√)
La4B3048由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。(×)
La4B5049硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。(×)La4B3050绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)
La4B4051通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。(×)La4B3052交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。(√)
La4B3053铁磁材料被磁化的外因是有外磁场。(√)La4B2054直流磁路中的磁通随时间变化。(×)
La4B3055在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。(√)
La4B2056三相负载三角形连接时,当负载对称时,线电压是相
电压的√3倍。(×)
La4B3057三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零。(√)La4B3058对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于零。(√)
La4B5059铁磁材料被磁化的内因是具有磁导。(√)La4B4060变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。(×)La4B3061同步电动机的转速不随负载的变化而变化。(√)La4B3062沿固体介质表面的气体发生的放电称为电晕放电。(×)
La4B3063互感系数的大小决定于通人线圈的电流大小。(×)La4B1064kWh是功的单位。(√)
La4B1065电流的热效应是对电气运行的一大危害。(√)La4B2066电容器储存的电量与电压的平方成正比。(×)La4B1067电容器具有隔断直流电,通过交流电的性能。(√)La4B3068运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。(√)La4B2069在直流回路中串人一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)
La4B3070在电容电路中,电流的大小完全取决于交流电压的大小。(×)
Lb4Bll61断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油位变化。(√)Lb4B2162变压器的变比与匝数比成反比。(×)
Lb4B3163变压器的铁芯不能多点接地。(√)
Lb4We164变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。(×)
Lb4B5165双绕组变压器的分接开关装在高压侧。(√)Lb4B5166变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。(√)
Lb4B5167变压器铁芯损耗是无功损耗。(×)
Lb4B5168变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。(×)
Lb4B4169变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。(×)
Lb4B3170变压器每隔1~3年做一次预防性试验。(√)Lb4B2171变压器空载时,一次统组中仅流过励磁电流。(√)Lb4Bll72变压器温升指的是变压器周围的环境温度。(×)Lb4B2173双母线带旁路接线方式缺点很多。(×)Lb4B3174变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√)Lb4B4175避雷器与被保护的设备距离越近越好。(√)Lb4B4176当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。(√)
Lb4B4177当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。(√)Lb4B3178在直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高。(×)
LboB3179三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,不光跳开本侧断路器还跳开中压侧断路器。(×)
Lb4B2180事故音响信号是由蜂鸣器发出的音响。(√)Lb4B3181断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。(√)
Lb4b4182在将断路器合人有永久性故障时跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。(×)
Lb4B5183变压器瓦斯保护反映该保护的作用及保护范围相同的。(×)
Lb4B4184变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。(√)
Lb4B3185变压器零序保护是线路的后备保护。(√)
Lb4B3186运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。(√)
Lb4Bll87电流互感器二次开路会引起铁芯发热。(√)Lb4B2188电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护。(√)Lb4B2189禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。(√)Lb4B3190220kV电压互感器二次侧一相熔断器上都有一个并联电容器。(√)
Lb4B3191当电压回路断线时,将造成距离保护装置拒动,所以距离保护中装设了断线闭锁装置。(×)
Lb4B4192当电压回路断线时,将造成距离保护装置误动,所以
在距离保护中装设了断线闭锁装置。(√)
Lb4B5193电压互感器一次绕组导线很细,匝数很多,二次匝数很少,经常处于空载的工作状态。(√)
Lb4B2194电压互感器的互感比是指互感器一、二次额电压之比。(√)
Lb4B3195电压互感器与变压器不同,互感比不等于匝数比。(√)Lb4B4196电压互感器隔离开关检修时,应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电。(√)
Lb4Bll97消弧线圈与变压器的铁芯是相同的。(×)
Lb4B3198电流互感器的二次两个绕组串联后变比不变,容量增加一倍。(√)
Lb4B5199变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的。(√)
Lb4B5200当变压器三相负载不对称时,将出现负序电流。(√)
Lc4B3257因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。(√)
Lc4B3258“电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益,适应经济建设和人民生活用电的需要。(√)
Jd4B2291少油断路器只需通过观察窗能看见有油就是能运行。
Jd4B3292变压器的铁芯不能多点接地。(√)
Jd4B4293直流母线电压过高或过低时,只要调整充电机的输出电压即可。(×)
Jd4B2294变压器过负荷保护接人跳闸回路。(×)
Jd4B3295高频保护是220kV及以上超高压线路的主保护。(√)Jd4B2296接线组别不同的变压器可以并列运行。(×)Jd4B3297强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负荷来决定。(√)
Jd4B1298变压器取气时,必须两人同时进行。(√)
Jd4ho299相位比较式母差保护在单母线运行时,母差应改非选择。(√)
Jd4B3300系统电压降低时,应减少发电机的有功出力。(×)Jd4B3301系统频率降低时应增加发电机的有功出力。(√)Jd4B4302在液压机构油泵电机回路中,电源已加装熔断器,再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。(×)Jd4B3303新设备有出厂试验报告即可运行。(×)
Jd4B4304BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×)Jd4B3305变压器差动保护用电流互感器应装在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)
Jd4B2306电气设备的金属外壳接地属于工作接地。(×)Jd4B3307断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过电压。
Jd4B3308运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行。(×)Jd4B2309电流互感器二次开路应用旁路断路器替代后停止运行。(√)
Jd4B2310当保护和仪表共用一套电流互感器,表计工作时,必须在表计本身端子上短接。(√)
Jd4B3311在同一回路中有零序保护,高频保护,电流互感器二次有作业时,均应在二次短路前停用上述保护。(√)
Jd4B2312运行中的电压互感器溢油时,应立即停止运行。(√)Jd4B4313差动保护范围是变压器各侧电流互感器之间的设备。(√)
Jd4B2314差流检定重合闸优点特别多。(√)
Jd4B2315低电压带电作业时,应先断开零线,再断开火线。(×)Jd4B1316可使用导线或其他金属线作临时短路线。(×)Jd4B4317硬母线施工中,铜铝搭接时,必须涂凡士林。(×)Jd4B3318用伏安法可间接测电阻。(√)
Jd4B3319用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电阻不小于1MΩ。(√)
Jd4B2320用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。(×)
Je4B1371各电压等级母线、母联断路器、旁路断路器。母联兼旁路断路器的名称必须有电压等级。(√)
Je4B2372隔离开关操作需要开(合)的隔离开关,在操作前,已经开(合)位时,并列人操作票中。(√)
Je4B3373每项操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏内打一个红色“对号”,并记录操作时间。(√)
Je4B4374熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。(×)
Je4B1375操作开关时,操作中操作人只需检查表计是否正确。(×)
Je4B2376断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光。(√)Je4B3377断路器操作把手在预备跳闸位置时红灯闪光。(√)
Je4B4378变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减少。(√)
Je4B5379在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。(×)
Je4B2380FZ型避雷器在非雷雨季节可以退出运行。(√)Je4B2381当蓄电池电解液温度超过35℃时,其容量减少。(√)Je4B3382用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器。(√)
Je4B3383低频减载装置的动作没有时限。(×)
Je4B2384当系统发生单相接地时,由于电压不平衡,距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁。(×)
Je4B4385耦合电容器电压抽取装置抽取的电压是100V。(√)Je4B3386接地距离保护比零序电流保护灵敏可靠。(√)Je4B2387中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时中性点电压不能超过额定相电压2%。(×)
Je4B3388无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。(×)
Je4B4389变压器过负荷时,应立即将变压器停运。(×)Je4B1390变压器事故过负荷可以经常使用。(×)
Je4B2391拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票。(×)
Je4B3392变电站只有当值值班长可以受令。(×)Je4B2393在操作过程中,监护人在前、操作人在后。(×)Je4B3394操作时,如隔离开关没合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护。(√)
Je4B3395拉熔丝时,先拉负极,后拉正极,合熔丝时与此相反。(×)
Je4B2396拆除接地线要先拆接地端,后拆导体端。(×)Je4B1397在操作中可以穿插口头命令的操作项目。(×)Je4B2398在省调运规中规定,由省调管辖的设备在新建、改建或扩建工程的审核中,应由省调人员参加。(√)
Je4B3399新建、扩建、改建和检修后的设备投运前,值班长均要组织进行全面外部整体检查验收和进行开关传动试验并参加保护
整组传动试验。(√)
Je4B3400新投设备投人时应核对相位相序正确,相应的保护装置通信自动化设备同步调试投人将新设备全电压合闸送电。(√)
Jf4B3441触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇张开,便于通气。(×)
Jf4B3442如果电流通过触电者人地,并且触电者紧握电线,用有绝缘柄的钳子将电线剪断时,必须快速一下将电线剪断。(√)Jf4B3443心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。(×)
Jf4B3444发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救。(√)
Jf4B3445若看、听、视结果既无呼吸又无颈动脉波动则可以作出伤员死亡的诊断。(×)
Jf4B3446只有医生有权作出伤员死亡的诊断。(√)
Jf4B3474各站防误装置万能钥匙,要由值班员登记保管和交接,使用时必须由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录。(×)
Jf4B3475针对工作人员在工作现场中的违反安全的动作,运行人员有权制止纠正。(√)
Jf4B3476对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工
作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(√)
Jf4B3477关键字严禁修改,如“拉、合、投、退、装、拆”等。(√)
Jf4B3478防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准。(×)Jf4B3479关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装。拆”等。(×)
Jf4B3480填写错误或未执行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。(×)
Jf4B3481操作票填写完后,在空余部分“指令项”栏第一空格左侧盖“以下空白”章,以示终结。(×)
Jf4B3482操作票不得任意涂改,严禁刀刮。(√)Jf4B3483操作票每页修改不得超过四个字。(×)Jf4B3484异常处理可不用操作票。(×)
Jf4B3485操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年。(×)Jf4B3486接到工作票后,值班长指定工作许可人审核工作票并填写工作许可人栏内的内容。(√)
Jf4B3487每个档案要有四个部分:原始、检修、试验。运行资料。(√)
Jf4B3488在模拟演习中,保护连接片及二次熔丝等设备的模拟操作,要在模拟图版上指出相当的位置。(√)三、简答题
Lb4C1031变压器的油枕起什么作用?
答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。
Lb4C2032变压器的铁芯为什么要接地?
答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。
Lb4C3033变压器的净油器是根据什么原理工作的?
答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。
Lb4C4034有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?
答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。
而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。
Lb4C5035温度计有什么作用?有几种测温方法?
答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。
Lb4C1036高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?
答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。
合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。
Lb4C2037什么叫断路器自由脱扣?
答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。Lb4C3038SF6气体有哪些良好的灭弧性能?答:SF6气体有以下几点良好的性能:
(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍。(3)SF6气体的绝缘强度较高。Lb4C4039真空断路器有哪些特点?
答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快。
它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小的优点。
Lb4C5040同步调相机的同步是什么意思?
答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转,这就叫做同步。
Lb4C1041电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?
答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求。
Lb4C2042为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
Lb4C3043FKL-10-2×750-6是什么电气设备的铭牌?答。FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。Lb4C3044并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?
答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。
母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而
电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。Lb4C4045单母线分段的接线方式有什么特点?
答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。Lb4C5046双母线接线存在哪些缺点?答:双母线接线存在以下缺点:
(1)接线及操作都比较复杂,倒间操作时容易发生误操作。(2)母线隔离开关较多,配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差。
Lb4C2047故障录波器有什么作用?
答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。Lb4C3048为什么硬母线要装设伸缩接头?
答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。
为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。
Lb4C4049什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?
答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。
消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。
Lb4C5050中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线因是否带有电压?
答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。
Lb4C1051电池为什么会自放电?
答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。
Lb4C2052为什么要定期对蓄电池进行充放电?
答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。
Lb4C3053红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?
答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯。Lb4C4054设备的负荷率是怎样计算的?答:设备的负荷率可按下面的公式计算:
负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)×100%Lb4C5055为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?
答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。
但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。
Lb4C1056什么是电压速断保护?
答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。
Lb4C2057什么叫距离保护?
答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所
以叫距离保护或阻抗保护。Lb4C3058什么叫同期回路?
答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路。Lb4C4059什么叫高频保护?它有什么优点?
答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。
功率方向闭锁高频保护,是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正,指向母线为负,线路内部故障,两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸,信号传递方式相同。最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响。Lb4C5060SF6气体有哪些主要的物理性质?
答:SF6气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62℃时液化。
Lb3C1061对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定?答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA及以上厂用变压器应装设气体继电器。
Lb3C2062为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃。答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。
Lb3C3063电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?
答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:(1)切换开关;用于切换负荷电流。(2)选择开关;用于切换前预选分接头。(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。
(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。
(5)快速机构:按预定的程序快速切换。
Lb3C4064变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。Lb3C5065什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。
三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。Lb3C1066变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?
答:变压器的气体继电器测有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲人气体继电器,保证气体继电器正确动作。Lb3C2067变压器正常运行时绕组的哪部分最热?
答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定。
Lb3C3068调相机在电力系统中起什么作用?
答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。Lb3C4069对电气主接线有哪些基本要求?咎:对电气主接线的要求有:(1)具有供电的可靠性。
(2)具有运行上的安全性和灵活性。(3)简单、操作方便。(4)具有建设及运行的经济性。(5)应考虑将来扩建的可能性。
Lb3C5070提高电力系统静态稳定的措施是什么?答:提高电力系统静态、稳定的措施是:(1)减少系统各元件的感抗。(2)采用自动调节励磁装置。(3)采用按频率减负荷装置。
(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。Lb3C1071对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。
Lb3C2072什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控制电源。
常用的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。
Lb3C3073发生分频谐振过电压有何危险?
答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。
Lb3C4074变压器油位的变化与哪些因素有关?
答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。
Lb3C5075有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?
答:是由以下几点原因造成的:
(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路。
(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。
(4)分接开关油箱缺油。
(5)调压过程中遇到穿越故障电流。
Lb3C1076变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:(1)操作电源电压消失或过低。
(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。(3)联锁触点接触不良。(4)转动机构脱扣及肖子脱落。
Lb3C2077更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?答:更换呼吸内的吸潮剂时应注意:(1)应将重瓦斯保护改接信号。
(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。
(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。
Lb3C3078运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?
答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象。
Lb3C4079对继电保护有哪些基本要求?
答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。Lb3C5080为什么要求继电保护装置快速动作?
答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下
工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程。Lb3C1081什么叫重合闸后加速?
答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,着重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。Lb3C2082什么是自动重合闸?
答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。
Lb3C3083接地距离保护有什么特点?答:接地距离保护有以下特点:
(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。
(2)可允许很大的接地过渡电阻。(3)保护动作速度快,动作特性好。(4)受系统运行方式变化的影响小。
Lb3C4084蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?答:蓄电池在运行中极板硫化的特征有:(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。(3)正极板呈现褐色带有白点。Lb3C5085哪些原因会使变压器缺油?
答:使变压器缺油的原因是:(1)变压器长期渗油或大量漏油。(2)修试变压器时,放油后没有及时补油。(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求。(4)气温过低、油枕的储油量不足。
Lb3C1086蓄电池在运行中极板短路有什么特征?答:极板短路特征有三点:
(1)充电或放电时电压比较低(有时为零)。(2)充电过程中电解液比重不能升高。(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。Lb3C2087蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?答:极板弯曲特征有三点:(1)极板弯曲。(2)极板龟裂。
(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。
Lb3C3088一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”,“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开?
答:“5-8”是合闸触点,在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;“2-4’是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备合闸”位置断开。
Lb3C4089继电保护装置有什么作用?
答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。Lb3C5090什么是过流保护延时特性?
答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系。Lc5C1091《电力法》的基本原则是什么?答:《电力法》的基本原则是:
(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则。
(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业,实行谁投资谁收益的原则。(3)电力设施和电能受国家保护的原则。
(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则。(5)国家鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则。(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原则。(7)国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展
电力事业的原则。
(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则。
Lc4C1092电网运行管理的基本原则是什么?答:电网运行的基本原则是:
(1)电网运行实行统一调度、分级管理。(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。Lc3C1093电力法的主要内容是什么?
答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用、电价与电费、农村电力建设和农村用电、电力设施保护和监督检查、法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范。
附则规定了《电力法》的施行时间,即日。Lc3C1094电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安生产管理,建立、健全安全生产责任制度,包括以下具体制度:(1)安全生产责任制度。(2)生产值班制度。(3)操作票制度。(4)工作许可制度。(5)操作监护制度。
(6)工作间断、转移、终结制度。(7)安全生产教育制度。
(8)电力设施定期检修和维护制度。Lc4C2095反事故演习应着重考虑哪些内容?答:反事故演习应着重考虑的内容是:
(1)本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象。(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。
(3)新设备投入前后可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。
(4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节。(5)设备系统的重大复杂操作。
Lc5C2096班组培训员具体负责哪些培训工作?答:班组培训员具体负责的培训工作有:
(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场(车间)、工区(县局)布置的各项培训任务。
(2)组织班组成员学习所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等。
(3)依靠班组人员,结合班组特点开展班组培训活动。(4)协助班长做好日常的班组培训工作,如现场考问、安全知识问答、技术讲解、技术问答、事故预想等。
(5)协助班长安排好新人员的岗位培训,督促、检查师徒合同的落实,做好新人员的考问抽测工作。
(6)及时做好各项培训的登记管理并按期总结,向分场(车间)、工区(县局)培训工程师(员)汇报执行情况。
Lc3C1097新录用生产人员的培训的基本内容是什么?答:按有关规定录用的新生产人员人厂(局)后,必须进行人厂(局)教育,内容为:
(1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。(2)电业职业道德教育。(3)遵纪守法和文明礼貌教育。
(4)有关法律、法规和安全生产知识教育。Lc4C2098新值班人员上岗前的培训步骤是什么?
答:新值班人员在上岗独立值班工作前,必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制订培训计划,并按计划进行培训。
Jd4Cll31电容器有哪些巡视检查项目?答:电容器巡视检查项目有:
(1)检查电容器是否有膨胀、喷油、渗漏油现象。(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。(3)检查接地线是否牢固。
(4)检查放电变压器串联电抗是否完好。
(5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。(6)电容器外熔丝有无断落。友情提示:本文中关于《水电站运行值班员技能鉴定》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,水电站运行值班员技能鉴定:该篇文章建议您自主创作。
水电站运行值班员技能鉴定的相关范文
您可能感兴趣的}

我要回帖

更多关于 大熊猫误入水电站 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信