变压器比315800千瓦变压器功率大一号是多少

当前位置: >
& 我有一台315变压器 按 我这有一台315KW变压器带二台132KW电动机,想加个电。
我有一台315变压器 按 我这有一台315KW变压器带二台132KW电动机,想加个电。
收集整理:/ 时间:
我这有一台315KW变压器带二台132KW电动机,想加个电。一般以功率因数从0.7提高到0.95、变压器效率按0.8计算,每KW负载需电容补偿量为0.691Kvar,宜配置电容补偿柜的补偿量:Qc=315×0.8×0.691≈174(Kvar)
两部电动机同时用的话 变压器近似于超载状态 先注意安全吧 应该补360千乏 可用20千乏 20个或16千乏的24个 可分主副柜。单位有一台315千伏安的变压器,断路器开关旁边有几个开。 手柄被拔出放在旁边,应该是万能断路器的蓄能手柄,跟上发条一样。一台630变压器,比一台315变压器会多出什么费用?(注:。 卖铜的话 630能多卖个千把块
得看负载损耗,损耗大,电费大。
各地规定不同
低压计量还高压计量?我有一台315的变压器,3月份没抄表,请问上月表底和本月。与3月份是否抄表计算没有关系,若抄表,平均功率因也是一样的,只不过罚款7000元分为每月3500元而已。只要用电量不小于变压器容量的60%,无功补偿足够才会达到考核功率因数标准不被罚款的。
这不是个工程技术问题,这要看它的罚款设计有没有漏洞。
如在广东地区我可以帮你做好无功补偿QQ。我有一台315变压器现在不生产了怎么办能降低电费,谢谢_。根据《供电营业规则》,你可以去当地供电企业办理“减容”或“暂停”手续,以减少电费支出; 你可以根据实际用电量,决定将变压器更换为小容量的,如果只是保留厂内照明用电,则选择一个50KVA或更小的就可以了;变压器可以去买一个新的,虽然多花了一点钱,但没有多长时间就回来了,是合算的; 可以参考:/tsgwg/blog/em/5ae39efbbc776a274f4aea1b.html第二十三条和第二十四条。
1、你如果改装现有变压器经济上都不合算,技术上难。2、315千伏安的变压器要收取“基本电费”的,每个月就是几千元。由于停产。我想装一台315的变压器,现在装哪种比较好?电损低?我这。这么小容量的变压器,建议你选择比较常规的环氧树脂干变。技术成熟,实用,安装啥的都方便。如果用油变,定期的维护等等要比干变麻烦多,还担心渗油啥的,不省心,本来设备也就不贵,买个不省心不划算。但若是很在意油变便宜出来的这点钱也可以考虑吧。不建议选非晶的,因为315容量的变压器本来损耗就相差不多,非晶比环氧的就空损多节约个50%多的,但比干变多花的设备成本,还不知道在整个变压器的寿命期里能不能收回来(因为没具体参数不好比较)。如果是1600kVA以上的变压器,看具体情况考虑非晶还可以吧。
安装变压器有几种方式,有台架式,配电房式,及箱变式变压器的选型,现在有一个非晶合金的变压器,变损很小,不过,变压器比油。我工厂有一台315kvA变压器补偿柜是16个19电容补偿,现工。16个19电容补偿按照正常情况来说是足够的,这个问题如果控制器能够正常投、切,那么就是有很多电容坏了,可以用钳形电流表检查各个电容的电流是否在额定电流附近就能够知道电容是否损坏。
在增加电荣。把补偿系数调的原来数。要不然你的力调电费会很高的。架设一台315的变压器都用什么辅料呢。多大的变压器用的东。315kVA柱上变压器,你可以针对一个柱上变压器安装图详细了解里面的设备表。做预算必须有详细的图纸,要不你要对安装图这个很熟悉。当你拿到一个安装图后你能迅速提出设备材料。辅料也就是常说台区附件包括高压引线,高压引线横担,高压避雷器,避雷器横担,针式绝缘子,异型并沟线夹,跌落式熔断器、设备线夹(引线不同,规格有变化)令克横担,变压器台架(因变压器重量及根开而变化),低压出线(考虑低压额定电流大小)低压刀闸(因变压器而变化)计量用电流互感器(变比有变化)综合配电箱(补偿容量及开关有变化)。
辅料你 指 ??不 同 的 变压器用的东西的型号是 不 一 的 .功 不 同 啊 !一台315的变压器能带动280千瓦的电动机吗? 小了,电动机起动时电流很大,超过额定功率的几倍。
如果是一台电动机是280KW的话,带起来有些吃力,变压器容量有点小,不利于电机的启动~
多台电动机通过减压启动 基本没问题。工地临时用电用的315KW变压器1台,墩子图纸谁能给我一份 。没有必要整这么复杂的,315KVA变压器的基础图和250KVA的基础图基本是一样的,但尺寸略大些,只要保证基础的承重能力和稳定性,且高度符合要求,其它就一样了(如果当初设计250KVA变压器基础的人考虑余量比较大的话,就是一个图纸了); 但在施工中,应该严格按250KVA变压器的基础施工图中接地网的作法,提前预留接地网的接口,以保障电气运行安全。
我有一台315变压器 按相关站点推荐:
赞助商链接
我有一台315变压器 按相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。315kva变压器额定电流是多少?请教高手!_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:250,215贴子:
315kva变压器额定电流是多少?请教高手!
我们酒店变压器是315kva的,运行时开关柜电流表高峰时600安约1个小时,平时也有300-400安。请问这样运行安全吗,由其高温天气下。请师傅们指教!
随后会放制作过程
一楼预祝林更新在接下来...
欢迎各位加入美白吧,在...
我先试试会不会被吸。
【艾迪】earth夏振清 【...
吃饭的时候请勿靠近 没人啊
解读热点,就来百闻不如...
幼儿园老师的日常!
楼主向来是用实力说话天...
说起林更新,大家会想起...
美国总统选举初步结果揭...
据说关注【绝味美食吧】...
六百安运行一小时没甚问题。
平时三四百安正常
每天晚上6-8点吧,电流都是600安,电缆多少平方的合理呢?目前是300的。感谢楼上师傅的回复1
额定电流450安左右,现在高温天气。你的变压器是室内还是室外。降温条件如何。
315变压器额定电说454.6A
感谢楼上师傅们的答复!箱式变电站。开门检查时内部温度很高。
都是不是电工啊?电流多少你们怎么算的?
315*1.44=?
电力变压器是可以短时超额1.2倍的,长期运行额定容量是没问题的。不过我们是跑0.8到1.0倍。450A左右,600两小时大了点,影响变压器使用寿命
建议楼主:&&&&&&&
负荷大的时候,将箱变变压器室的门打开,内置一大功率电风扇,吹变压器身的散热片,但得做好防护措施&&&&
建议楼主不要听某师傅说的“箱变变压器室的门打开”。箱变本身就安装时地面做了台。下面可散热、加上箱变里面有风机自动起动的!你要知道箱变的好处是什么、用处是什么!从来没有听过给箱变打开门去散热的!小区、公路、高速公路上都是用箱变、基本是没有人管理、也得去打开门用风扇去吹吗?要知道箱变的概念用处好处。室内变可以采取这样的办法。
(1).315乘1.44=453.6A。(2).315除于1.732除于0.4=454.6A
楼上那位叫嚣的吧友,我非电工。
但我从事了十余年跟电有关的工作,而且曾经是某地区变压器厂的正式职工,惜工厂经营不善,才年纪轻轻就下岗再就业。
别拿算个变压器的电流来说事,免得显出你的浅陋。
变压器高压侧电流18.2A低压侧455.2A
感谢各们师傅热情回复。
回复:13楼如果没有猜错,你就是那个一向自称“何叔”的那位吧?为什么人家算算电流就遭到你的攻击,那你算一个看看呀,让大家都学习一下不是很好吗?
呵呵,跟老何卯上了
油式的如果安装了空调可以,干式变压器可以。
行还不不行呢?
各位朋友们好,我有事请教一下,315KVA的是变压器最大可用多少个千?急谢谢!
多是自家兄弟,以和为贵,有话好好说,教你们一招:同行面前要谦虚,外行面前要吹牛(包括老板,我就是这么干的)
回复:25楼I= S×05×V = 16000 ×1000 /692.82 = 23094.02 (A)
26楼 692.82是怎么来的
I=S/1.732/v=/35=263.939A(高压的)
315/3/400*1.732*
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴变压器标称315VA 等于多少千瓦 电流是多少啊?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:250,215贴子:
变压器标称315VA 等于多少千瓦 电流是多少啊?
厂里有一台变压器是315VA的,我想知道是不是315千瓦啊,它的输出电流是多少A&?
我老公说我还不信,结果...
这变压器 你们看你们看 ...
看看照片是双输出的电压...
不是315KW,高压电流*0.057低压电流*1.44
应该是315KVA,高压为10KV,低压测为380V,那么根据变压器原理输入功率等于输出功率。=它的输出电流。
V/3或315/400V/1.732=454A
351KVA的变压器所带负荷为纯电阻负荷时能带315KW电感的话依据功率因数决定!一般的在0.8左右!
315000W除以380V再除以1.732就是低压额定电流
315000W除以10000V再除以1.732就是高压测额定电流
应该是315KVA而不是315VA,它的输出电流是由所带负载所决定的另铭牌有标示工作额定电流,一般小于变压器视在功率*2*0.8,长期大于或等于额定工作电流会使变压器的油温升高缩短使用寿命,严重会烧坏变压器。欢迎发表不同意见
电流是2.8A
铭牌464.4A
KVA是视在功率的单位。如果这个变压器供电的负载中是纯电阻的,那么它输出的有功功率的确是315KW,但如果负载中带有感性元器件,则输出的有功功率则需要乘以功率因数。
厂里的变压器是315kw,想知道到底是多少安的电流才算超负荷。
回复:12楼变压器容量没有用有功功率P表示(单位为KW),都是用视在功率S表示,单位为KVA。你的变比是多少?10/0.4kv还是35/0.4KV?如果你的变压器是315KVA,且设你所带负载为纯电阻性负载,则二次侧满额定电流是455A,也就是满负荷运行电流。最佳运行电流为364A。如果为非纯电阻负载,则需要考虑公因数。至于超负荷运行时间,则要看变压器的型号、生产厂家。建议你看看你们厂变压器的说明书。
普通低压变压器的标称容量乘以1.44就得出二次电流
我说说,不对请指出。3150kvA高压一次侧额定电流:I等于P除于(根号3乘电压),也就是3150除于(1.732乘10)等于181.9A。低压二次侧额定电流为:I等于P除于(根号3乘电压),3150除于1.732除0.4等于4546.8A。s是视在功率,U是二次侧电压,按功率因数C0s0.9计算:等于2835KW,常期安全范围功率2835Kw。变压器功率因素一般为0.9!
补充还有就是跟15楼师傅说的一样计算:低压二次侧额定电流还有计算就是。等于4536A。你可以去看看你的变压器铭牌上是不是计算出来的电流差不多
抱歉!!!我看错了,看成3150KvA的了,抱歉!!!以上计算错误了。
无功功率与电流的关系(经验公式):1 KVAr×1.44=1.44A&& (额定工作电压400V时)25 KVAr×1.44=36A30 KVAr×1.44=43.2A≈43A315*1.44=453A
用铝绞线要多少平方的呢?架空的
一般用电设备一个千瓦是多少电流?
首先,要区分三相用电设备呢,还是单相用电设备;是电感性电器呢?还是纯电阻电器? 1)三相交流电1KW几个电流?感性负载是多少? 答;I≈P/√3/U/Cos¢,电压0.38KV,感性负载功率因数Cos¢考虑0.8, I≈1/√3/0.38/0.8≈1.9A 如果是电动机,还需要查看电动机的名牌上有电机的效率,一般电机效率0.90-0.95,新型电机有可能在0.93以上。这时,这个电流的计算就是; I≈1/√3/0.38/0.8/0.93≈2A,这个也就是电工常用的经验公式数据,一个千瓦等于二个电流的说法。 2)纯电阻负载1KW是多少电流? 答;纯电阻负载。去掉功率因数就是, I≈1/√3/0.38≈1.52A 3)单相交流电1KW几个电流? 感性负载是多少电流?
答;I=P/U/Cos¢,如果电压选择普通民用电压220V,感性负载考虑功率因数Cos¢,民用一般考虑0.85那么,I=1/0.22/0.85 ≈
5.34759A 4)纯电阻负载1KW是多少电流?
答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=1/0.22 ≈ 4.545454A 说明;电压等级按照三相0.38KV,单相0.22KV计算;也可以按照变压器额定输出电压,三相0.4KV,单相0.231V。这样的话,计算出来的电流数值相对小些 ,看你怎么选择的问题。 10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.4
也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737
也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。
容量/电压/1.732=变压器的输出额定电流
我想问一下,我们厂里变压器是 315的,现在配电柜上面电流表显示500多安了,有没有危险