36伏交流接触器网页按钮显示不出来按进去跳不出来是不是坏了

||||||||||
||||||||||
查看: 15714|回复: 21
请问外机交流接触器如何判断好坏?
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 齐辉电器 于
20:04 编辑
谁知道柜机外机那交流接触器如何判断好坏? 它是外机风扇转,压机没启动, 它是上面3线有380V电压。下面就没,就没给压缩机供电,是否那个损坏?
阅读权限60
在线时间 小时
测量线圈电压是否正常就知道了!逐一排除故障!
阅读权限10
在线时间 小时
测量线圈电压是否正常就知道了!逐一排除故障!
无通电时?上下是否是接通的?
阅读权限35
在线时间 小时
测量线圈两端有没有电压。如有电压。接触器没吸合,则是接触器损坏,如果没电压。查电路板。
阅读权限60
在线时间 小时
楼上说的很详细
阅读权限20
在线时间 小时
学习了...............
阅读权限20
在线时间 小时
四楼的正解·························
阅读权限40
在线时间 小时
一,在断电的情况下测量接触器线圈的电阻,开路和短路肯定不好了。用螺丝刀按下接触器上的手动按钮,测量三项是否都导通良好。二,给接触器施加额定电压(最好先将输出端的连线拆掉,记住相序以便试验后恢复。)看接触器是否吸合,测量输出端的电压是否正常。
阅读权限25
在线时间 小时
断电查接触器线圈是否开路,通电看是否吸和,吸和德 话查三相是否380V
阅读权限30
在线时间 小时
你有没有看相位保护器是不是好的??