PPR ppr6分转4分内丝弯头头裂了是质量问题吗?

PPR水管 内丝接头 裂缝已装修完毕,水管埋在墙里,贴了瓷砖.热水管,内丝接头的螺纹裂了缝,往外渗水.有什么办法解决呢?裂缝可以用AB树脂胶粘吗?换铜件的办法不错,但在大连能做吗?
swKG77TF95
有办法解决.1、买一个相同规格的内丝接头,找个车床,将外围塑料用车床加工去除掉,车加工成外径为32mm,长度约23mm.2、把墙里坏掉的铜件,用高温电吹风加热后拔出来,再用钻头将该部位整理平整,形成一个内孔,内径为30-31mm,深度约23-24mm.3、再用热熔工具换上32的热熔模头,将车好的接头熔焊进去就OK了.这是最经济最可行的做法,参照意大利爱特和德国洁水公司的资料,不破坏墙体,估计成本约50元.有不清楚的留言,要是你在南京,我可以现场指导.任何胶都不可以用.你在大连应该可以做,主要是找车床、工业用高温电吹风、装锁眼的钻头,这几个问题你能解决就可以了,具体安装让水电工做就可以.