12.5平方电线承受功率的电线可以承受多少电流

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
电线承载的是电流A,不同电压同样电流承载的功率就不一样。限制电线承载电流大小的条件是外面的绝缘材料的耐温和电线安装处散热条件而定。耐温等级有75度,90度和11...
是yjv1.5×3之类的电缆吗?可以简单的如下计算:
所需载流能力计算应根据下列公式:
Imax=w/u*k
Imax—为线路需要的最大电...
电压380V,18千瓦,电流大约36A,用10平方铜蕊线或16平方的铝蕊线。 至少16平方。 18千瓦的电机接长为50米的五芯线配16平方毫米的铜电缆 ..
电线承载的是电流,功率与电压有关,限制电线承载电流的因素是外面绝缘材料耐温高低,不同允许耐温等级允许最大电流不同,同样是一平方铜线,75度等级的;单相线13A三...
大家还关注教教大家怎么计算一平方的铜线能承受多大的电流;导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:;2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A;如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯;导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通;十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,;给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数;另外如果按室内记住电
教教大家怎么计算一平方的铜线能承受多大的电流
导线截面积与电流的关系
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I――导线中通过的最大电流(A)
L――导线的长度(M)
U`――充许的电源降(V)
S――导线的截面积(MM2)
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
一平铜线可通过几安的电流?功率一千瓦的电机用多粗的线?怎么算?
配线首先你得知道功率,然后计算电流,
在电工行业中,
380V,每千瓦算2A,(如一台三相异步电动机,功率为15千瓦,那你可估算电流为30A)
220V每千瓦算4.5A,(如一台单相水泵,功率为2千瓦,那么估算电流为9A)
这是在电工行业中的一般估算方法。
统计好所有的用电总功率,计算出总电流之后,才开始配线。(如果是大厂还得考虑应用率,乘上相应的
应用系数,因为所有用电器不可能都同时用电)
配线,请参照配线口诀。 导体载流量的计算口诀: 10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
解释:导体载流量的计算口诀
用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法
(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一
定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......
生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从
①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方
毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:
..10 16-25 35-50 70-95 120....
五倍四倍三倍两倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,
中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:
【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。
【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。
【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。
从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不
过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。
② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流
并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七
折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。
例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5× 0.8 = 40)
穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)
95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)
高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)
穿管又高温(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)
②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝
缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。
【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96) 。高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)
【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)
【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)
③对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝
线条件计算。
【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50
× 3 × 1.5)
包含各类专业文献、行业资料、专业论文、生活休闲娱乐、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、高等教育、中学教育、外语学习资料、文学作品欣赏、教教大家怎么计算一平方的铜线能承受多大的电流38等内容。 
 教教大家怎么计算一平方的铜线能承受多大的电流 导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4 平方毫米铜电源线...  1平方的铜线可以承受多少电流和功率_电力/水利_工程科技_专业资料。1 平方的...教教大家怎么计算一平方... 6页 1下载券 1平方毫米的电缆铜线安全... 2页...  一平方铜线允许通过电流多少 平方铜线允许通过 6 个电流,铝线是 4 个电流。一般电动机正常运转时候是一个 千瓦两个电流,多少千瓦的电动机配多少平方的线会算了吧...  电线可以 承载 1000 瓦的功率,或者 5 安电流的负荷,在使用中考虑到安全,可以...教教大家怎么计算一平方... 6页 1下载券
50平方铜线电流是多少 7页 免费 ...  各规格铜线的负载电流量 十下五,百上二,二五三五...多大的截面过电流多少, 下面列举一点常用 BV、 BVV...教教大家怎么计算一平方... 6页 1下载券 ...  一平方国标铜线可以通过的最大电流 老房子改造 准备安电热水器 不知道要多大的...教教大家怎么计算一平方... 6页 1下载券
铜线与电流 2页 免费
铜线可以...  1平方毫米的铜线最大允许电流_能源/化工_工程科技_专业资料。1 平方毫米的铜线最多能过多大的电流呢? 在画 PCB 图时,信号线和电源线的线宽范围多大? 信号线和...  具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载 3A 到 5A 的电流。散热条件好取 5A/平方毫 米,不好取 3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径...  一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功 率。比方 2.5 平方的电线。工程施工中怎样算要用多 大的电线。对于 1.5、2.5、4、6、10mm2 的导线可将其截...1.5平方的电线可以承受多少电流?
eifiho0038F
有公式可以计算,另外也有经验总结的口诀,一般1.5可以承受9A左右的电流,铜线栽流是铝线的1.5-2倍,绿绿家园回答是正确的,用电关键是要安全,考虑以后增加电器,线径大一点没有坏处,太大也没有必要,要看您做什么用途了,口诀是.十下6,十上4,百上3,铝线减半,这是最保险的安全数据,1.5只要不超过10A就没有问题,不知道我说的清不清楚,没有明白怪我说不清,您可以再问我,希望能帮到您,对了口诀后面的数是系数,1.5*6=9,2.5*6=15
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电线电流对照表_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
电线电流对照表
?35?60?90?113?140?177?268?288?314? ? 封闭式载流量(安)?4?8?12?20?28?48?72?93?115?145?220?240?258? ? 注:?1.根据电流大小,按上表选择相母线。? ? 2.零...
电线电流计算口诀 电线电流计算 计算导线电流的口诀:.(百上二,十下五,25,35四三界,50,75二倍半.) 这是针对铝线的,十下五就是十平方以下的线*5倍,25,35四三界就是说25以下,十以上的线是*4倍,35以下,25以上的线是...
铜汇流排铜棒与电流载流量对照表   电力汇流排小铜材或铝材制作,是截面为矩形或侧角(圆角)矩形的长导体。由铝质划材料制作的称为铝汇流排<又称铝母线、铝母排或接地铝排),由铜质材料制作的称为铜汇流排(又称铜母线、铜母排或接地制排),在电路中...