一&:&&基坑开挖
采用机械开挖配以人工修整的方案。开挖时基底留30cm人工开挖,减小对原状土的挠动。基坑严禁超挖,如有超挖,必须用级配碎石回填至设计基底标高并夯实。采用加大基坑开挖尺寸,四周设排水沟和集水坑潜水泵抽水的方案,防止基坑开挖之后地下水渗入造成基坑积水,排水沟深30cm,集水坑深50cm。不间断抽水,保持基底无积水、无浮泥,满足承台施工的需要。基坑开挖,放坡坡度为1:0.5。承台基坑开挖时,弃土应置于成型基坑右侧2米以外处堆放。堆放不下时,做弃土外运至弃土场。
1.凿除桩头砼
基坑开挖至设计底标高后,超挖20cm用凿出桩头的砼均匀撒布于基底,以利排水并提高基底的地基承载力,将破坏的桩头锚固钢筋调直、补充完整。浇注封底砼前,对嵌入封底砼的桩头侧面进行凿毛和清洗处理,保证二者结合良好。
2.&桩基检测
凿除桩头砼以后即组织进行桩基检测,检测结果及时上报监理,监理应进行旁站。
3.注意事项
a)承台基坑开挖前准备好彩条布及其它相关防雨设施,并在基坑的外轮廓线50cm处筑好挡水埝;
b)基坑开挖连续进行,人工找平至设计标高后立即组织下一道工序施工,防止基坑长期暴露和扰动;
c)基坑开挖过程中经常检查基坑边坡稳定性和开挖深度。
&基坑开挖专职安全员全过程旁站检查安全情况,杜绝隐患.
4.承台封底
为便于承台立模,封底砼尺寸较设计每边增加30cm。因其厚度较小(20&cm),用20&cm宽组合钢模做为承台封底砼模板,封底砼数量较少,直接采用布料杆配合输送泵浇注混凝土。灌注时全断面自左向右一次成型,为保证封底砼密实性,其表面用平板振动器振捣初平。人工配以3米靠尺精平,用木抹二次收浆,等终凝后及时覆盖草袋并洒水养护。
二、钢筋施工
首先对承台位置进行测量放样,用墨线弹出承台轮廓线,然后在其上标出纵横钢筋位置,一次绑扎成型。第一层钢筋网绑扎好以后,在钢筋网底部放置15cm&15cm&15cm砼垫块,将底部钢筋垫起,垫块呈梅花形放置,间距为1m一个。接着绑扎第二层钢筋网片,第二层绑扎好后,在第一层与第二层之间焊接支撑钢筋,将一、二层钢筋网片撑起,焊接时按梅花形布置,每80cm一根,保证第二层钢筋网片有足够的强度,在绑扎上层钢筋时可以满足施工人员行走不变形。要保证每层钢筋网片绑扎的顺直度、间距、保护层及同一截面焊接接头等项目确保合格,检验合格后即可绑扎架立筋。为了更好控制砼裂缝,承台砼施工时,增设防裂钢筋,防裂钢筋为承台侧面及顶面设置螺纹钢筋网片,顶面钢筋保护层10cm,承台4个侧面保护层厚度为15cm。
墩身预留钢筋,在绑扎前定出墩身中心线,深入承台内部的钢筋焊接在承台钢筋上固定,承台与墩身接合处的钢筋用钢筋定好位,防止保护层不够的现象出现,露出承台的钢筋用钢管架固定。墩身预留钢筋时,同一截面长短交错布置,保证墩身接头在同一截面数量小于35%,且接头间距不小于1.0m,钢筋预留长度要满足第一次浇筑墩身的要求,承台钢筋接长均采用闪光对焊。
三、模板施工
承台施工采用大块定型钢模板,加固模板采用内拉外撑的方法。根据钢筋网布置情况,设2层拉筋,拉筋的间距每1.0米布置一道,拉筋引出模板外用螺栓加固。在拉筋外露处加垫方木。外部顶撑在模板1.5米高度内布置两道,梅花形设置间距1米。模板四周用钢管连接加固,用20cm&15cm方木支顶于基坑壁,确保浇筑过程中模板结构整体稳定性。
模板表面清除干净,均匀涂刷脱模剂,模板缝间采用橡胶条填塞,防止漏浆。
四、承台砼浇注&&&&&&&&&&&&&
承台一次性浇注施工。承台砼浇注方量较大,为保证连续施工,在施工前进行严密的组织。施工中采用砼泵车浇筑。
为了保证墩身位置处砼的密实性和均匀性,采取如下浇注顺序:首先浇注承台墩身预埋钢筋位置处;然后浇注两侧,砼浇注时按30cm厚度分层浇注。浇注过程中配备3条插入式振动棒,振捣时间控制在11s16s。振动棒与侧模保持不小于10cm间距,防止因其振动扰动模板。对施工人员进行详细技术交底和现场指导工作,对施工人员指定具体振捣范围,明确责任,互相监督,严防漏振、过振现象,严格控制分层厚度,视混凝土布料厚度及时移动泵管,严禁出现砼堆积现象。泵送砼因水胶比较大,施工中将会出现不同程度的泌水,为及时将产生的泌水和浮浆清除,防止其影响砼的质量,在模板的两侧设置小孔洞,将产生的浮浆及时排出模板外后,再行堵塞,浇注过程中专职质检工程师,监理全过程旁站。
在拌和过程中严格控制拌和时间,确保砼均匀,砼灌车运输过程中应不停搅拌,确保砼均匀一致。
砼浇注至设计标高后,人工配以3米靠尺精平,木抹二次收浆并做压光处理,墩身位置用木抹抹平即可,防止砼表面产生收缩裂缝,砼达到终凝后即用双层草袋和一层毛毡覆盖及时洒水养护,养护期不得少于28天。
(1)&因砼浇注方量较大,施工前认真检查拌和设备、输送泵,并进行调试,保证施工过程连续。
(2)&施工前认真检查泵管的密闭性。浇注前首先用水和砂浆润滑管壁,防止施工过程中混凝土堵管。
(3)对施工人员进行技术交底,熟悉施工工序,互相监督,防止出现漏振、过振现象。
(4)&严格控制分层厚度及前后两层浇注距离,视布料厚度应及时移动布料杆,防止出现砼堆积现象。
(5)&钢筋密集,在施工中严格控制砼的振捣质量,保证其密实性和均匀性。
(6)砼终凝后及时覆盖两层草袋养护,防止砼产生收缩裂缝。
(7)&预留墩身钢筋定位精确,&提前预埋固定及调整墩身模板需要的缆风绳预埋件。
五、承台砼施工应严格注意事项:
因承台截面尺寸较大,有可能导致混凝土内部温度较高,而产生温度裂缝。在承台竖直方向上布设两道散热管,并主要从混凝土养护、原材料质量控制、配合比选取(推迟温度峰值出现的时间,提高相应龄期抗拉强度)、严格控制拆模时间等方面来控制混凝土质量,以达到避免或减少温度裂缝的产生。
(1)&尽量降低承台混凝土受约束作用
因承台混凝土在浇注完成后要受到封底混凝土及钻孔灌注桩桩头锚固筋约束的作用,在混凝土浇注初期其弹性模量低,有可能在底部产生收缩裂缝,为尽量减少承台混凝土受约束作用,在浇注封底混凝土完成后对表面进行压光处理。
(2)&水泥的选用
甲控P.O42.5普硅水泥,并掺入适量粉煤灰。
(3)&掺入外加剂
使用高效缓凝减水剂,严格控制掺量:每盘拌合用量按配合比提前称量好,搅拌时投入料斗搅拌均匀,保证减水剂的缓凝时间,液体缓凝剂在拌和站一定要搅拌均匀,确保缓凝剂加入量一致。严格控制混凝土搅拌时间:搅拌时间较以前适当延长,保证混凝土拌合均匀,外加剂能够完全反应,搅拌时间须保证120秒。
(4)&粗细骨料级配控制
增大机制砂的细度模数为2.9~3.0,砂率降低为38%;采用合理的混合级配粗骨料:5~20mm细骨料占50%,20~31.5mm骨料占50%。尽可能减少用水量和水泥用量,施工中严格控制粗细骨料的含泥量,提高混凝土的均匀性,增加抗裂能力。
(5)&选择合理的浇筑时间
建立专门网络气象站,可以了解每天、周、旬的气象资料,将承台施工避开阴雨、大风等恶劣天气。选择一天气温度较低的时间开始施工,降低了混凝土的入模温度。
(6)降低入模温度
降低入模温度是控制峰值的最有效措施,施工中对砂石料的温度采取遮阳棚覆盖,拌和采用井水,以利降温。
(7)&合理布置散热管
根据现场需要设专人进行温度测量收集:
施工过程以便科学合理的通过温度应变片测量的数据进行分析处理。
a)散热管的布置
为降低混凝土内部温度,在承台内部设置两道散热管,在浇注完混凝土后对承台散热管通水散热,水流速度要求不小于15L/h。
b)测温设备
为准确测量并便于操作,采用温度应变片测量混凝土内部温度,因为承台平面为矩形,在平面布置温度应变片时考虑对称性布置四分之一平面,并对温度应变片编号做记录。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&c)测温记录
1~5天每2小时测温一次;
6~14天每4小时测温一次;
14天后视温度变化情况随时调整;
记录填写数据,同时进行温度曲线测绘,分析温度变化情况;
混凝土温度采集内容主要包括混凝土入模温度,每个温度应变片处的混凝土内部温度,草袋内温度,草袋外温度(即外界气温),散热管进出水温度,按频率测量数据。
温度曲线绘制
每一测点内部温度随时间变化曲线;
同一竖向截面上,温度沿高度变化曲线;
同一高度(厚度)测点沿承台水平截面温度变化曲线;
外界气温随时间变化曲线;
所有温度测量数据的采集设专人负责,保证所测数据的准确性、真实性,根据所测数据分析混凝土内部温度变化情况,调整散热管进出水温度。
d)通水散热
在现场基坑顶和底各设一个水箱,在顶部水箱上焊接一排出水口与散热管进水口用塑料管相连,并设置阀门控制流量,散热管出水口用塑料管联至底部水箱,同时用泵将底部水箱的水抽至顶部水箱。
自混凝土开始灌注时,测量混凝土入模温度、当地气温,作为计算内部温升的基础。当浇注至第一层散热管位置处时,即对散热管通水。
e)&水温调整
若通过应变片实测混凝土内部温度与实测进水口温差大于20℃时,应调整水温:将水箱放置在基坑的边沿,高于承台的顶标高,通过势能转换为水流动的动力。经过测量,若水温比混凝土内部温度低的多,则要通过60KW/h电热器对水箱加热直至两者温差小于25℃后停止加热,并要提高流速,加快散热速度。
通水12天混凝土浇注前对所有散热管作密实性试验,保证管道密封良好,保证管道接头焊接质量,强度符合要求,散热管选择φ50mm钢管。
(7)混凝土的养护
养护主要作用是起到保湿和保温的目的,保温的主要目的是减少混凝土表面的热扩散,降低表面的温度梯度,防止产生表面裂缝;保湿的主要目的是防止混凝土表面出现收缩裂缝,混凝土浇注前侧面用两层草袋和一层毛毡覆盖,浇筑完后顶部采用同样方法覆盖。
⑻严格控制拆模时间
拆模时间控制直接影响到混凝土表面是否产生收缩裂缝。根据测量的混凝土内部温度与测量的外界气温差值来确定拆模时间,若两者温差大于20℃则不能拆模,继续通水散热,直至气温与混凝土内部温度两者差值小于20℃时间才可以拆模。
拆模后基础混凝土表面暴露时间防止过长,避免温度变化引起混凝土开裂。拆模后及回填土,一天内须回填完毕.。
我的更多文章:
( 15:08:00)( 14:56:29)( 11:08:56)( 16:43:40)( 09:12:43)( 19:53:35)( 17:42:17)( 17:21:53)( 17:19:37)( 10:11:35)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。施工技术分区
查看: 5577|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
地梁从承台穿过时,地梁的上部钢筋该放置承台钢筋的上面还是下面。哪本或者规范可查到。请高手赐教!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
下面& && && && &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2176帖子
五星工程师, 积分 2176, 距离下一级还需 324 积分
上面,地梁的底部钢筋在基础承台刚进的上面,那么地梁上部钢筋就应该在承台上部钢筋的上面了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2293帖子
五星工程师, 积分 2293, 距离下一级还需 207 积分
本帖最后由 vicken86 于
08:23 编辑
地梁的上部钢筋该放置承台钢筋的下面,这样受力更合理吧
没找到合适的依据,下文仅供参考
基础梁与承台的关系-茅洪斌
连接承台之间的梁其实不叫基础梁,虽然它也在基础内,它应该称“基础连梁”。基础梁与基础连梁是两个不同的概念,受力原理也不同,应区分基础梁与基础连梁的界限,弹性的基础梁的超静定次数是有限的,而基础连梁的超静定次数是无限的;基础梁与地基共同变形,而基础连梁可忽略地基的变形。更直观地说,基础梁其上有荷载作用,其下有地基反力存在;而基础连梁其上没有荷载或仅仅只有首层砌体荷载,其下没有地基反力的作用。
在一些既有基础梁又有承台又有基础连梁又有筏板的复杂基础体系中,基础梁与承台之间如何连接?是贯通还是锚固?不同的构造其钢筋量也是不同的,在结算审计中也充满了争议。
通常来说,基础连梁顶标高与承台面标高平,《建筑地基基础设计规范》GB第 8.5.20中要求基础连梁宜与承台面位于同一标高。注意是“宜”,不是强制性的,有时也设计成与承台底平。基础连梁对承台的作用主要是协调两个承台的水平、竖向位移和转动变形。并且在地震作用下,若基础承台变形较大,基础连梁还可以提供一定的耗能作用。基础连梁通常锚入承台,当承台截面很小时,基础连梁也可贯通承台。
目前还没有基础梁和承台的连接构造标准图集,所以众说纷纭莫衷一是。
基础梁与承台之间的关系是很复杂的,不能单纯地理解为承台是基础梁的支座,基础梁锚入承台内。有的设计把基础梁设计成共同受力构件,有的则是为了基础的整体性协调性,让基础梁贯通承台,而有的则指基础梁设计成次要受力构件,这时,基础梁可锚入承台。总之,基础梁锚入承台还是贯通承台应该由设计师定夺,平法图集不能统一和强制,陈青来更不能作规定,这只是陈青来的个人观点罢了。作为公众人物发表学术观点应谨慎,当然也不能束缚他们的思维和限制他们的言论自由,不同的学术观点是可以讨论的,世上没有绝对真理。
有观点认为桩承台基础不存在基础梁,其实不然,因为虽然设计了桩承台,但那些轴向梁截面很大,配筋率很高,既承受上部荷载也存在地基反力,直接支承剪力墙和柱,与承台、筏板是共同的主要受力构件,这种梁不同于基础连梁。
承台梁其实也是桩承台的一种,它是条式承台,其受力原理与承台相同,不能理解为基础梁,独立桩承台是“点”式承台,它们都属于承台。
听众数收听数自我介绍好好学习,天天向上。最后登录注册时间主题精华0积分1843帖子
五星工程师, 积分 1843, 距离下一级还需 657 积分
& && && && & 上面。
听众数收听数自我介绍力工~强仔 学习进步最后登录注册时间主题精华0积分6816帖子
四星高级工程师, 积分 6816, 距离下一级还需 184 积分
桩基的话,上面,比较合适点
听众数收听数自我介绍项目经理最后登录注册时间主题精华0积分161帖子
三星助理工程师, 积分 161, 距离下一级还需 39 积分
应该在承台钢筋下面把,好歹也要锚入承台。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8帖子
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分828帖子
三星工程师, 积分 828, 距离下一级还需 122 积分
怎么没音讯了。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8帖子
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
好!!!!!!!!!!!!!!!!
高级工程师
高级技术员
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 桩基承台钢筋图集 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信