网友0的回答
25的钢筋,不知道墙长,建议有可能多加两道挑梁,二层采用空心砖墙,多放窗减重,基础适当放大一点就行。网友1的回答
1、三层民房,5米空间,梁用20的钢筋。截面350*二楼框架结构,请问基础梁和柱子需要多大,钢网友2的回答
找当地有经验的老师傅网友1的回答
大梁一般最少4根25的三级钢筋,加两根腰筋其他自己看着加,跨度大的再多加两根。最好把建筑图给人算算再网友0的回答
基础多深,要看地质情况和上部结构的荷载来定。柱,最好设九根,截面可以用200x500、200x400网友1的回答
  墙处圈梁一般是:截面240*240,四根直径16钢筋,箍筋直径6圆筋,间距150,单位毫米。  网友2的回答
地梁钢筋要按设计要求制做和安装,没有的话可以参照03G101地框梁配筋,如梁下负弯矩应抗拉筋在下。网友1的回答
农村二层砖混结构,两层楼板地梁用多大的钢筋
一般农网友0的回答
3层楼房砖混结构,基础挖80cm的深的沟用石头做过的条形基础,地圈梁用多大网友1的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6筏板基础-结构设计新手必看_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
筏板基础-结构设计新手必看
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢建筑结构分区
查看: 23196|回复: 19
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
我家想做个三层的楼房,80平方,用9根240mmX240mm的柱子,240mmX400mm的梁可以吗
(42.54 KB, 下载次数: 521)
10:14 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
回复求助:农村三层楼房大概用多大的柱和钢筋? 主贴 的帖子
你所描述的柱截面只能算是构造柱。这样的结构应该做成砖混结构。240*400梁如果用在中庭处有些小了。用作圈梁则有些大了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
回复求助:农村三层楼房大概用多大的柱和钢筋? 沙发 的帖子
那大概用多大的才好呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
自己家的房子建议按国家标准来
当然,很多农村房子随便盖盖,也没倒塌,不过遇到地震就不好讲,所以,还要看你家具体的位置,设防烈度
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
回复求助:农村三层楼房大概用多大的柱和钢筋? 主贴 的帖子
梁要加高的!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
做成砖混结构,构造柱用240*240,圈梁一般用240*180,中庭梁用240*500,配筋的话就要看荷载了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
现在的人真是胆大,服了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分349帖子
五星助理工程师, 积分 349, 距离下一级还需 151 积分
砖混结构,同意6楼的建议尺寸
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分96帖子
一星助理工程师, 积分 96, 距离下一级还需 4 积分
我觉得这个想法很好,把我们的知识用到农村建设中
农村现在的房子都是工匠依据经验建造的,无标准可依,安全达不到保证,而且也有可能浪费材料,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1938帖子
前2个月设计了朋友家的农村三层房子,差不多就你这种房子,用PKPM计算了的, 7M跨度以内的最大柱子为450*450截面,配筋四根角钢25直径,和4根20直径钢筋,梁跨度在5M内的柱子为400*400截面尺寸就够了,配筋为4根22和4根20够了,都是用的三级钢。
建议还是做框架的吧,我们这边农村现在都是做框架,框架的抗震性能比砖混的好。
[ 本帖最后由 luosishun 于
21:39 编辑 ]
11周年站庆
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)查看: 1373|回复: 7
如果你还没做就加大钢筋吧!如果已经完成了,最好想办法加固下,120的板厚本身就有些小,即使采用C30混凝土你的配筋也是小了,并且您可能没有配置负筋,用久了要开裂的。
EVGT淡若水.随心
如果混凝土为C20,钢筋为一级钢筋,要用直径8mm,间距200mm; 如果混凝土为C25,钢筋为一级钢筋,要用直径8mm,间距180mm; 您目前的配筋不够。
你是间房间分隔成2块(2.5*2.5),还是2块(1.25*5)房间是拿来干什么的
外墙40米用24墙 40*高6.2*0.24=59.52m3 内墙34米用18墙 34*高6.2*0.18=37.94m3 红砖:59.52+37.94m3*528=51459块 砂浆:59.52+37.94m3*0.24=23.39m3 水泥:23.39m3*0.0.222=5.19吨 砂:23.39m3*1.23=28.77m3 混凝土 地圈梁:40+34=74*0.4*0.25=7.4m3 ...
每平米钢材13公斤,火砖每平方米墙面18墙97块,切砖140平米高4.2包板墙用细沙3方。140x13=1820公斤x3=5460公斤x4.4元=24024元钢材。切砖水泥层0.8吨倒天面每1.5平米需1包水泥140约需134包水泥 石料15立方
农村自建房,这个应该没什么问题,但如要再考虑安全一点可以在房中间放四到八根20-25mm的十字闷梁,防止以后时间久了,会出现下凹的现象。
要看是什么结构。如果是砖混结构,箍筋直径6-8mm一级,受力筋直径16-18mm二级,如果有悬臂挑梁(阳台),受力筋最好直径22-25mm;串梁受力筋直径12-14mm二级。 如果是框架结构,所有箍筋为8mm一级;用的钢筋种类要多点。正负0以下,串梁采用16mm...
有5公分深就够用了。}