地线如何测试有没有接地线电敢剪吗

查看: 40267|回复: 48
经验2688 点在线时间2117 小时威望6007 点金钱4321 ¥点券222 ¥魅力4062 最后登录注册时间主题帖子精华0积分2688阅读权限70UID42988
VIP会员, 积分 2688, 距离下一级还需 27312 积分
老房子没地线,现在租给别人住,原燃气热水器因年久失修不好用,所以想换个电的,电的比较经用。但没地线,又怕房客万一忘记拔插头直接洗澡带来安全隐患,怎么办呢?危险性有多大?
注:周围一大片房子都没有妥善接地装置。
经验794 点在线时间693 小时威望2400 点金钱1284 ¥点券0 ¥魅力1268 最后登录注册时间主题帖子精华0积分794阅读权限30UID69853
银牌会员, 积分 794, 距离下一级还需 6 积分
事实上很多都没接地线的
经验11015 点在线时间8437 小时威望19750 点金钱15437 ¥点券0 ¥魅力15194 最后登录注册时间主题帖子精华0积分11015阅读权限70UID24471
VIP会员, 积分 11015, 距离下一级还需 18985 积分
热水器最危险,发热管很容易开裂进水而漏电,所以必须设置漏电保护器,最好单独设置。
经验43 点在线时间139 小时威望377 点金钱81 ¥点券0 ¥魅力81 最后登录注册时间主题帖子精华0积分43阅读权限20UID117208
中级会员, 积分 43, 距离下一级还需 157 积分
安全第一,老房出租还是改造下电线吧
经验21405 点在线时间5058 小时威望6449 点金钱40274 ¥点券2 ¥魅力1398 最后登录注册时间主题帖子精华2积分21405阅读权限70UID2987
VIP会员, 积分 21405, 距离下一级还需 8595 积分
尽量装地线,实在没有先烧开水,拨了插头再洗澡吧!
有些该怀念,有些该遗忘,有些请滚蛋...
经验37201 点在线时间6929 小时威望57435 点金钱53583 ¥点券20 ¥魅力51194 最后登录注册时间主题帖子精华0积分37201阅读权限100UID41871
开心过好每一天
我就是把水烧到温度,然后拔掉电源插头才敢洗澡,即使有保护接地也包证不了百分百可靠!加个漏电开关双保险会好得多!
开心过好每一天
经验906 点在线时间2688 小时威望5880 点金钱1408 ¥点券0 ¥魅力1408 最后登录注册时间主题帖子精华0积分906阅读权限50UID119685
金牌会员, 积分 906, 距离下一级还需 1094 积分
很多都没接地线的
经验9978 点在线时间4471 小时威望14904 点金钱11565 ¥点券4 ¥魅力10918 最后登录注册时间主题帖子精华0积分9978阅读权限70UID50601
VIP会员, 积分 9978, 距离下一级还需 20022 积分
出租房安全第一,说句不好听的话,万一出点什么事,搞不好连房子都要搭进去。宁可少租点钱,也不提供不安全的东西。
经验7291 点在线时间5096 小时威望16543 点金钱14147 ¥点券6 ¥魅力13837 最后登录注册时间主题帖子精华0积分7291阅读权限100UID120169
学习、低调、退烧
没有地线还真不敢用。。
经验12139 点在线时间4497 小时威望14280 点金钱10852 ¥点券140 ¥魅力9849 最后登录注册时间主题帖子精华0积分12139阅读权限70UID13346
VIP会员, 积分 12139, 距离下一级还需 17861 积分
本帖最后由 空气单连 于
09:52 编辑
所谓带防电墙的电热水器也许能行,另外在电源线上加漏电保护器。有些电热水器安装工人就是一个敷衍,电热水器外壳的接地线就往墙上随便按一个螺丝完事,根本没起作用。再者,租房子要在合同里写上安全注意事项,也许可以免则。
经验13751 点在线时间3303 小时威望4685 点金钱14543 ¥点券14 ¥魅力1358 最后登录注册时间主题帖子精华0积分13751阅读权限70UID3021
VIP会员, 积分 13751, 距离下一级还需 16249 积分
这个比即热式的好点吧,至少可以拔去插头。即热的必须通电洗澡,哈哈
啥都不懂,还要刨根问底。
无效楼层,该帖已经被删除
经验14161 点在线时间8562 小时威望13031 点金钱11891 ¥点券24 ¥魅力7520 最后登录注册时间主题帖子精华3积分14161阅读权限100UID5908
用带防电墙的电热水器,即使漏电了也不会有危险。但估计是摸壳体一样会电人的,那个应该是水不会电到人(估计是分压原理,也就是水路长一些,分到人体上的电压就会低于安全电压了)。漏电保护器必装。
经验7657 点在线时间3180 小时威望13904 点金钱11001 ¥点券0 ¥魅力10391 最后登录注册时间主题帖子精华0积分7657阅读权限70UID34755
/it/u=38096
VIP会员, 积分 7657, 距离下一级还需 22343 积分
翌阳 发表于
用带防电墙的电热水器,即使漏电了也不会有危险。但估计是摸壳体一样会电人的,那个应该是水不会电到人(估 ...
百度:采用“隔电墙”技术不仅可以阻隔电热水器本身可能产生的漏电,也可以阻隔因地线带电或水管带电而对淋浴者带来的安全威胁。
当知盘中餐& &&&粒粒皆辛苦
经验690 点在线时间1806 小时威望5352 点金钱1359 ¥点券0 ¥魅力1357 最后登录注册时间主题帖子精华0积分690阅读权限30UID47933
银牌会员, 积分 690, 距离下一级还需 110 积分
月夜宁静 发表于
尽量装地线,实在没有先烧开水,拨了插头再洗澡吧!
虽然有地线,但是这个办法俺一直在用,呵呵,安全第一
农行账号:8
Medal No.4
Medal No.2
矿DIY(5)贡献奖
第5届DIY大赛贡献奖
矿DIY(4)贡献奖
第四届DIY大赛贡献奖
矿DIY(2)奖
第二届DIY参赛纪念
矿DIY(2)贡献奖
第二届DIY大赛贡献奖
矿DIY(4)奖
第四届DIY参赛纪念
最佳发贴质量奖
Medal No.5
Medal No.9
矿DIY(5)奖
第5届DIY参赛纪念
微信:caoyin513
Powered by家里的电热水器经常导致跳闸,今天师傅来直接把地线剪了,请问这样做有隐患吗?
直接投诉,让那个维修人员把地线从新接上,在把热水器修好
题主不说话了( ?◇?)
把地线剪了 ,等于就是漏出来的电将通过水到你身上再到地上,你就是那个完美的导体。
这样肯定不对的,即便有防电墙,但是接地是必需的,我有点佩服这个师傅了,剪地线也敢,牛b的
还有个办法,就是要洗澡的时候把插头拔掉
这是谋杀!地线是最后一道安全防护措施。
明显是热水器有问题漏电,叫售后吧w
这样不是有问题,是有危险,为了省事完全违规操作。
会有安全问题,电热水器必须有地线。除非是无地线热水器。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录家里地线带电如何解决?_水电改造_土巴兔装修问答
家里地线带电如何解决?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
家里地线带电如何解决?
提问者:章博明|
浏览次数:542|
提问时间: 11:52:40
已有3条答案
回答数:4510|被采纳数:12
所有回答:&4510
插座还是可以正常使用对吧,以前肯定也是这样,你没发觉罢了。那就是你家插座没有接地,接了地线就不会出现这种情况了,也可能你家的电源线没有拉接地线,解决的办法就是拉一条地线,或者,自己做一线接地线
回答数:65043|被采纳数:23
流光飞舞829
所有回答:&65043
插座还是可以正常使用对吧,以前肯定也是这样,你没发觉罢了。那就是你家插座没有接地,接了地线就不会出现这种情况了,也可能你家的电源线没有拉接地线,解决的办法就是拉一条地线,或者,自己做一线接地线 &&
追问: &&以前确实没注意过。不过最近洗澡总容易被电到,应该和这个有关系吧?由于这个,最近才开始注意的,找电工之类的好解决吗?让我自己来反正不太现实。要是不管它会有什么影响? &&
回答: &&热水器漏电,要请专业人士仔细检查清楚不可以勉强使用,以免发生意外,还有如果你家热水器接有漏电保护开关的话,应该会跳闸的,漏电开关上有一个实验按钮,每个月至少要检查一次,按下试验按钮漏电开关应马上切断电源,不然就是漏电开关失灵,立马换掉,如果没接漏电开关最起码家里总电源处要有一个漏电开关,以保障安全用电。接地线也不能省掉,在发生漏电时用电器的外壳带电,外壳接地的话,根据并联分流的原理,接地阻值远小于人体阻值,这大部分的电流都流入大地,从而保障人身安全,同时漏电开关瞬间跳闸断电【不接地漏电开关也会跳闸,灵敏度就会下降,而且也不是最安全的保护措施,一定要接地加漏电开关双重保护】
回答数:5759|被采纳数:8
所有回答:&5759
不用那么复杂,家用电接地直接接到配电箱上的接地点上就行,如果用电器漏电自然漏电开关就跳闸了,不知道你现在有没有漏电开关,你要非用接地,把接地接到楼体有裸露的钢筋不就可以