各位:单心120mm2平方电缆可以承受多少电流。我这里有台200KW冰山机组。放了120MM2电缆3根。厂家人员过来要求更换到180mm2电缆。有这个必要吗?夏天我们这里温度30左右。温度有那么重要吗?我电缆是直接放在桥架里面,没有穿管子的,
急。急。急
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 47 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
给位。解决一下。怎么现在还没有人回复,
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 163 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
机组有几个机头???每个机头的负载有多大??
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 152 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
个人意见是你需要更换大电缆,200KW电流很大的啊,120好像也就是200多A吧
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 38 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
背口诀啊!10下5,100上2啊,单芯120电缆也就过240流啊,再打些折什么的,建议不要再承担更大的流了,着火了责任自负。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 38 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
200KW电机,380V电压的话电流应该是380A左右,120电缆肯定不行啊!建议120电缆2条并行,我亲自弄过的,正好负载200KW,电缆太小压降大,
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天&
要换的,如果按经济电流密度来看180的都不够呢,不过一般180可以了
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 41 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
距离不远的话,180就够了。再大点更好更安全。
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
该用户从未签到&
电缆只有185型号,现在什么都要专业,相信厂家吧
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 1733 天连续签到: 3 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日16时21分获得了这枚徽章。 []
电缆选择主要看负荷大小、距离远近、敷设方式等有关,一般工厂选择电缆2A/平方毫米,我们不超过这个值。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
我是做配电工程的,楼主这个200KW的用120平方的电缆是够了的,
三相电1KW等于2A,200KW即为400A , 一平方线一般可以承受4A电流,120x4=480,所以选用120电缆是比较合理经济的。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
如果距离远的话180的可能还不够呢,200KW 有380电流,&&180的电缆可以用在360电流,距离远的话还要考虑线上压降。建议用2根120的电缆并联,那样散热也好。
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 24 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
kleinschiff 发表于
要换的,如果按经济电流密度来看180的都不够呢,不过一般180可以了
比较赞同,大功率低压负荷,如果运行时间长(忘记了,比如超过4000小时/年,最多按8000小时),需要考虑 经济电流密度。
按照经济电流密度来选电缆是最经济的,同时可以避免压降的问题。
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 224 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
楼主这个200KW的用120平方的电缆是够了的,& ^3 A+ J4 N8 {0 }, J- l
三相电1KW等于2A,200KW即为400A , 一平方线一般可以承受4A电流,120x4=480,所以选用120电缆是比较合理经济的。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
你这个计算电流是337A,那单芯的空气中载流量是400A,所以我觉得没有问题
收到鲜花 朵
阅读权限20
签到天数: 532 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时06分获得了这枚徽章。 []
有公式可以计算的
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 24 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
铭牌上的额定电流看了没有?
额定电流I=.732*380*0.85)=358A,实际电流选型为I=358*1.25=447A
你可以查询下电缆厂家的载流量样本,应该是承载不起。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by25平米铜电缆到底能带多少千瓦,高手才来,干理论的靠边_学习帮助 - QQ志乐园
您的当前位置: &
25平米铜电缆到底能带多少千瓦,高手才来,干理论的靠边
来源: |人气:898 ℃|时间: 08:21:15
为了解决用户可能碰到关于"25平米铜电缆到底能带多少千瓦,高手才来,干理论的靠边"相关的问题,志乐园经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"25平米铜电缆到底能带多少千瓦,高手才来,干理论的靠边"相关的详细问题如下:
找了一堆都是点没用的,急盼有实践经验的高手解答下!要带台90多千瓦的打桩机,线长37米,明敷,漏电我选了200A的,请问下线能用不3相380v的可做到100KW左右,220v的可做到40KW左右。110v的可做到15KW左右。
我用的是三相,100千瓦内没问题吧
||||点击排行30KW电机应配多大电缆
30KW电机应配多大电缆
不区分大小写
30KW的三相电机,在送电距离200米以内,采用TN-S供电方式时,应配5×10的铜芯电缆。采用TN-C供电方式时,应配4×10的铜芯电缆。
首先看看你电机铭牌上此电机的工作电流,启动电流,然后根据电流确定导线的截面,要考虑电缆的长度的影响,三相电机30kw& 因数取0.8,& I=1.9*30=57A.电缆载流量取6A,可选10mm2--16mm2的三芯电缆.
如果是设计院一般会选35的,实际16也够了,25是一般厂矿常用的规格。
你用35的吧,以后要加大电机也行
距离压降电线长短来定
理论上10平方可以,实际最好用16的
在交流电路中计算公式为:P=UIcosφ√3I=P/(U cosφ√3)P为功率U为电压I为电流Cosφ为功率因数0.75—0.85之间取0.8130kw功率,相电压380的情况下其相电流=0*0.8*1.732)≈247A铝芯电缆安全载流量表导线截面(mm?) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 9 9 8 8 6 5.5 4 3.5
3 3 2.5 2.5载流量(A) 9 14 23 32 48
150 210 238 300铜芯电缆安全载流量比铝芯略大些,选用可以比铝芯电缆小一号电缆选用一般不考虑线损,到是要考虑大功率用电器的启动电流如果130kw总功率高峰时全部使用,且有大功率的用电器不妨考虑大一号的电缆一般电机的启动电流是正常使用时电流的3—5倍建议使用120铜芯电缆看来楼上那位老兄是位经验丰富的老电工了,可是却不知道交流和直流电路中电流的计算是不同的
一百米以内用十平方的就行如果长了的话就用十六的
我是三十千瓦电机,用的25平线,怎么线都烧在一起了,线头塑料皮处还有烧化的迹象 ,电机还非常热,怎么回事。
略懂社热议
等待您来回答
家用电器领域专家
&SOGOU - 京ICP证050897号总功率150千瓦,选用4*120铜芯电缆是否正确
正确:功率150kw的额定电流I=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝电缆线120平方毫米.如果是远距离(几百米),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米.如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫米.选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大.2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作.3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围.导线的安全载流量为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2.安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定.一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码铜芯线各种规格的载流量怎么规定的 - 电工问答 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
铜芯线各种规格的载流量怎么规定的
时间: 12:07
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】铜芯线各种规格的载流量怎么规定的 一:电线电缆载流量定义: 1:载流量:在规定条件(敷设条件;温度条件)下,导体能够连续承载(非短路)而不致使其稳定温度(过高则烧坏)超过规定值(绝缘体的最高温度)的最大电流。 2:载流量影响因素: A导体的布置方式(......
铜芯线各种规格的载流量怎么规定的
一:电线电缆载流量定义:
1:载流量:在规定条件(敷设条件;温度条件)下,导体能够连续承载(非短路)而不致使其稳定温度(过高则烧坏)超过规定值(绝缘体的最高温度)的最大电流。
2:载流量影响因素: A导体的布置方式(敷设条件),B环境温度(25或更高),C绝缘材料(塑料或其他)等有关。
3:电线有哪些截面规格(平方mm):
0.3;0.5;0.75;1;1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;
二:一般铜导线载流量:
 根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5&8A/mm2=20A;4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4&8A/mm2=32A (最大值)
2mm2:2*5(10)---2*8(16):10-16A;
2.5mm2:2.5*5(12.5)---2.5*8(20)A;
4:4*5(20)---4*8(32A);
6:6*5(30)---6*8(42);
10:10*5(50A)---10*8(80A);
16:16*5(80)---16*8(128A);
25:25*5(125)---25*8(200A);
&& 三:计算铜导线截面积
  利用铜导线的安全载流量的推荐值5-8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围( 已知负载电流计算选择电线规格)
  S=& I /(5-8)&=0.125 I -0.2 I(mm2)
  S-----铜导线截面积(mm2)
  I-----负载电流(A)
&& 四:电线电缆安全载流量口诀一:(在铝线基础上计算)
十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一半;
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;(25-35)七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半;
1.5;*5=7.5A;
2:*5=10A;
2.5:*5=12.5A;
4:*5=20A;
6:6*5=30A;
10:10*5=50A;
120*2=240A;
25*4=100A;
35*3=105A;
70*2.5=175A
95*2.5=237A;
1; =7.5A;
1.5: =10A;
2: =12.5A;
2.5: =20A;
安全载流量查询表
五:国家标准对铜线的安全载流量的规定:
在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍;
铜芯线截面积 直径 允许长期电流
2.5 mm2 1.78mm ;16A~25A ;
4 mm2 2.2mm ;25~32A;
6 mm2 2.78mm; 32~40A;
铝芯线截面积 直径 允许长期电流
2.5 mm2 1.78mm ;13A~20A
4 mm2 2.2mm ;20~25A
6 mm2 2.78mm ;25~32A
正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载5-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。日常很多电源线是2.5mm2的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15(6倍)安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。}

我要回帖

更多关于 120千瓦用多大电缆 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信